Непрочитано 07.10.2011, 22:06 #1
Изменился тип грунта по просадочности. Возможно?
lybochka
 
инженер
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 13

Здравствуйте,
ситуация такая: г. Таганрог реконструируем два производственных корпуса, построенные в 1965 и 1975 гг. По проектным чертежам основанием фундаментов являются просадочные суглинки I типа, которые по этому же проекту следовало уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м.
В этом году летом были сделаны новые инженерно-геологические изыскания для обоих корпусов, по которым под тремя метрами насыпных грунтов располагается 16м просадочных суглинков II типа (просадка при замачивании до 25см).

Кто-то когда-то ошибся? или такое возможно?

Что делать при реконструкции? ведь при грунтах II типа по просадочности при проектировании необходимо закладывать дополнительные ж.б. пояса и т.п.
Просмотров: 12936
 
Непрочитано 08.10.2011, 09:48
#2
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


ручками сами проверяли просадку от собственного веса, что геологи насчитали? (хотя для такой толщи скорее всего будет именно 2 тип)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 10:07
#3
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м.
На такую глубину трамбовками не уплотняют!
Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
Кто-то когда-то ошибся? или такое возможно?
Кто-то из геологов дал маху!
Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
Что делать при реконструкции?
Рассмотрите вариант закрепления грунтов!
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 19:16
#4
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


niisk, геологи и насчитали 25см

Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
На такую глубину трамбовками не уплотняют!
почему не уплотняют? вернее даже почему не могли уплотнить? в институте учили, что такие просадочные толщи вполне можно уплотнить и раньше очень часто применяли тяжелые трамбовки, хотя на практике вот только в старом проекте встретила

А закреплять грунты как-то слишком лихо, там не сараи, а корпуса 140х140м, которые простояли 40-50лет и по инструментальному обследованию только часть плит находится в ограниченно-работоспособном состоянии из-за уменьшения площадки опирания на стропильные балки (понятно, что из-за неравномерных просадок).

Всё же основной вопрос в том, что вероятнее ошибка геологов или изменение типа грунтов?!
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 20:38
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
почему не уплотняют?
1. 5 тонная трамбовка уплотняет толщу грунта примерно в 3метра. 10 тонная 5,5-6м
2.Если бы уплотнили то просадочных грунтов там не обнаружили.
Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
А закреплять грунты как-то слишком лихо, там не сараи, а корпуса 140х140м, которые простояли 40-50лет и по инструментальному обследованию только часть плит находится в ограниченно-работоспособном состоянии из-за уменьшения площадки опирания на стропильные балки
Если не будет замачивания и еще 50 лет простоят. Каков прогноз геологов по подтопляемости территори? Есть ли мокрые процессы?
Конечно это ошибка геологов. Только каких?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 20:51
#6
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,057


А грунты какие???
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 23:17
#7
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


Алекс80,
грунты влажные, по выводам геологов из-за потерь в водонесущих коммуникациях. Мокрых производств нет, не считая гальваники, но от нее больше бетону достается чем грунтам. К потенциально подтопляемой площадка не относится.


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
2.Если бы уплотнили то просадочных грунтов там не обнаружили.
Вот и получается нестыковка... грунты уплотнялись, потом замокали (это однозначно: отмостки почти нет, коммуникациям столько же лет сколько и корпусам, на площадке куча резервуаров, по корпусам повреждения свидетельствующие о небольших неравномерных просадках) потом стояли сколько то лет... а теперь откуда-то такие характеристики по просадочности. Хотя по схеме расположения скважин сделаны они очень близко к корпусам, некоторые в полуметре от подошвы

trir, а что именно интересует о грунтах?

Последний раз редактировалось lybochka, 08.10.2011 в 23:23.
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 23:22
#8
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,057


Всё!
Название, свойства. Разрез - о грунтах вообще ничего не сказано!
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2011, 23:36
#9
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


постараюсь взять с работы...
но так, для обсуждения моих вопросов разве важны физико-механические характеристики?
Верх, насыпные грунты до трех метров, не слежавшиеся в основном строительный мусор вперемешку с суглинком и почвой;
далее собственно 15-16 метров водонасыщенных просадочных суглинков, подстилающий глина. Еще на разных глубинах обнаружены прослои почвы и вкрапления известняка.
Грунтовые воды скважинами не вскрыты.
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2011, 23:48
#10
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,057


Это пойма?
Кстати как определялась просадочность, откуда брали образцы, чем испытывали?
trir вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 15:56
1 | #11
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


lybochka
Цитата:
Изменился тип грунта по просадочности. Возможно?

Здравствуйте,
ситуация такая: г. Таганрог реконструируем два производственных корпуса, построенные в 1965 и 1975 гг. По проектным чертежам основанием фундаментов являются просадочные суглинки I типа, которые по этому же проекту следовало уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м.
В этом году летом были сделаны новые инженерно-геологические изыскания для обоих корпусов, по которым под тремя метрами насыпных грунтов располагается 16м просадочных суглинков II типа (просадка при замачивании до 25см).

Кто-то когда-то ошибся? или такое возможно?

Что делать при реконструкции? ведь при грунтах II типа по просадочности при проектировании необходимо закладывать дополнительные ж.б. пояса и т.
lybochka
Цитата:
Всё же основной вопрос в том, что вероятнее ошибка геологов или изменение типа грунтов?!
lybochka, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно иметь более подробную информацию (в первую очередь, по изысканиям 1965 и 1975 годов и реализации проектных требований по уплотнению грунтов). Веротнее всего, здесь не ошибки геологов и не изменения свойств грунтов, а третье - разные методики оценки просадочности грунтов тех времен и современные. Поясню, что имею ввиду. В 1965 году жестких требований по количеству выработок (скважин и шурфов) не было, Считалось достаточным иметь одну выработку на объект и по ней определять просадочные свойства грунтов (относительную просадочность, начальное просадочное давление и пр.) Сейчас - не менее 50% выработок толжны быть выполнены только для определения просадочных свойств. Понятно, что современные требования на порядок более жесткие. Это во-первых.
Во-вторых, методики лабораторного определения относительной просадочности и особенно обработки результатов определений тоже значительно разнятся и могут существенно повлиять на оценку просадочности площадки. Детали долго объяснять.
lybochka, в ваших сообщениях вижу много противеречивой информации. Например, в старых проектах вы обнаружили, что на площадке первый тип грунтовых условий по просадочности при нижней границе просадочной толщи 20 м. И что проектом было рекомендовано трамбование тяжелыми трамбовками до 20 м, т.е. на всю глубину просадочной толщи (вероятнее всего не поверхностными трамбовками, а глубинными скважинными; если написано там, что поверхностными тамбовками, то этот проект в плане устранения просадочных свойств не выдерживает никакой критики, а требование было прописано формально).
Могу утверждать, что в Таганроге при 20 м толще просадочных грунтов, первого типа не будет никогда - это из практики работ по Таганрогу. Во-вторых, по проектным чертежам основанием фундаментов являются просадочные суглинки I типа, которые по этому же проекту следовало уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 20м, т.е. на всю огромную глубину просадочной толщи и выполнить требования как для грунтов второго типа по просадочяности.
Далее в вашем сообщении
Цитата:
Верх, насыпные грунты до трех метров, не слежавшиеся в основном строительный мусор вперемешку с суглинком и почвой;
далее собственно 15-16 метров водонасыщенных просадочных суглинков, подстилающий глина. Еще на разных глубинах обнаружены прослои почвы и вкрапления известняка. Грунтовые воды скважинами не вскрыты.
, выделенное мной красным сочетание, в природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные. А вместе и одновременоо - никак. Вероятнее, всего вы имели ввиду участки замоченного грунта, где произошли просадочные деформации и где уже
Цитата:
часть плит находится в ограниченно-работоспособном состоянии из-за уменьшения площадки опирания на стропильные балки (понятно, что из-за неравномерных просадок)

Offtop: По изысканиям 2011 году я, похоже, догадываюсь, о каком объекте идет речь. Если это, тот объект, то там никаких ошибок и нет и не должно быть. Хотя это вопрос более для профессиональной экспертизы, а не для форума при его скудной и противоречивой информации.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2011, 18:16
#12
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


alektich,
В точных цифрах могу ошибаться, на память пишу, то что была запроектирована поверхностная трамбовка точно помню, позже напишу по какой инструкции (всё что удалось найти). Старой геологии так же нет, только данные написанные в общих данных к КЖ по фундаментам.
Грунты и правда не водонасыщенные, а замоченные (извиняюсь за неточность)

Offtop: объект военный не очень корректно выкладывать полную информацию. Вопрос всё таки не зря задан, ваш ответ о разных требованиях к изысканиям уже наводит на мысли
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2011, 19:35
#13
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


lybochka, понятно, что поверхностное уплотнение тяжелыми трамбовками на глубину 20 м не выполнимо, даже если и послойно это делать. В Ростовкой области эта технология вообще не прижилась и практически не использовалась. Требование в проекте прописано формально, так зачастую делали в те времена, в надежде, что подрядчики закроют этот вопрос самостоятельно. А подрядчики всячески уходили от уплотнения и также формально его выполняли.
Похоже это тот объект, который я упомянул в свое сообщении выше. Признаков уплотнения трамбованием там нигде нет. Там по технологии везде сухие процессы. Серьезного аварийного замачивания просадочной толщи, похоже, там никода не было. Поэтому и стоят здания. Лишь в АБК, где находились туалеты и душевые, и где происходило реальное замачивание грунтов, имеются самые значительные деформации конструкций, вплоть до недопустимого состояния (по памяти), там даже закрыты помещения для прибывания людей. Это также напрямую свидетельствует о том, что никакого уплотнения там не делали. А разрушенные отмостки и замачивание грунтов дождевыми и талыми водами далеко не самые важные источники замачивания при нормальной планировке территории и поверхностном водоотведении.
С другой стороны, хочу отметить, что и в старых и новых изысканиях толща просадочных грунтов определена около 20 м. Разница только в оценки типа грунтовых условий по просадочности. Из-за различных методик работ и разного объема изысканий она вполне возможна. Возможна и описка в проекте.
И еще один важный момент в подтверждение отсутствия уплотенных грунтов: навряд ли подрядчики могли применять тяжелые трамбовки в 1975 году из-за динамики, когда рядом уже были построены корпуса с 1965 года, т.е. здания строились в разное время. Нормами определено, что тяжелые трамбовки применяются на новых площадках, расположенных вдали от затроенных территорий из-за существенных динамических воздействий.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2011, 19:41
#14
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


alektich, еще раз спасибо
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 11:26
#15
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
niisk, геологи и насчитали 25см
мало ли чего там насчитали геологи. Вы их проверяли??

Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
но так, для обсуждения моих вопросов разве важны физико-механические характеристики?
да

Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
далее собственно 15-16 метров водонасыщенных просадочных суглинков
кaкая Sr?

Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные
как это ни парадоксально, но сочетается) повторюся, какая Sr?

Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
в природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные
Касательно глубины уплотнения трамбовками на 20 метров - явный бред. По пособию, глубина уплотнения = к*диаметр трамбовки. В нашем случае к = 1.8. Тогда диметр трамбовки = 11,12 м. В этом случае ее масса составит 20*97,1/9,81=198 т. что есть многовато, вы не находите?))
niisk вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 11:43
#16
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные
как это ни парадоксально, но сочетается) повторюся, какая Sr?
Не сочетается. По определению.
Из ГОСТа 25100-95:
Цитата:
Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки 0,01.
Замочить водонасыщенный грунт невозможно. Если Вы только не собираетесь кислотой его замачивать...
 
 
Непрочитано 10.10.2011, 12:40
#17
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alektich
природе не сочетается: или просадочные, или водонасыщенные
niisk
Цитата:
как это ни парадоксально, но сочетается) повторюся, какая Sr?
niisk, примеры сочетания в студию! Любые, из теории, из практики!
alektich вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:14
#18
alexandrius

инженер-самоучка
 
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346


Присоединяюсь к вопросу - при каких это нюансах водонасыщенный грунт может быть просадочным?
alexandrius вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 16:52
#19
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
niisk


niisk, примеры сочетания в студию! Любые, из теории, из практики!
Если замачивание произошло до приложения внешней нагрузки. Грунт будет замоченный, но просадка произойдет только от собственного веса -просадочность останется.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 17:17
#20
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Алекс80
Цитата:
Если замачивание произошло до приложения внешней нагрузки. Грунт будет замоченный, но просадка произойдет только от собственного веса -просадочность останется.
Алекс80, не убедительно. Хотя метафорфозы просадочности грунтов при замачивани и высыхании возможны. Конкретно речь идет о водонасыщенном грунте, у которого поры полностью заполнены водой. А замоченный грунт и водонасыщенный грунт - разные состояния грунта.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 17:31
#21
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
niisk


niisk, примеры сочетания в студию! Любые, из теории, из практики!
ого как троли ожили) ... мну лан, дабы сильно не напрягаться и не расталковывать, при чем тут Sr к просадочным свойствам, вот вам пример - приложение 6 ДБН В.1.1-5-2000 ч II.

Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Не сочетается. По определению.
Из ГОСТа 25100-95:

Цитата:
Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки 0,01.
угу, осталось разобраться с поятиями "замачивание" и "водонасыщение"
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Замочить водонасыщенный грунт невозможно. Если Вы только не собираетесь кислотой его замачивать...
'то верно, разве что изменить степень влажности с 0.8 на 0.9 ...)

Последний раз редактировалось niisk, 10.10.2011 в 17:50.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 18:00
#22
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Цитата:
niisk, примеры сочетания в студию! Любые, из теории, из практики!
niisk:
Цитата:
ого как троли ожили) ... мну лан, дабы сильно не напрягаться и не расталковывать, при чем тут Sr к просадочным свойствам, вот вам пример - приложение 6 ДБН В.1.1-5-2000 ч II.

Цитата: Сообщение от AlphaGeo
Не сочетается. По определению.
Из ГОСТа 25100-95:

Цитата:
Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки 0,01.

угу, осталось разобраться с поятиями "замачивание" и "водонасыщение"
Цитата: Сообщение от AlphaGeo
Замочить водонасыщенный грунт невозможно. Если Вы только не собираетесь кислотой его замачивать...

'то верно, разве что изменить степень влажности с 0.8 на 0.9 ...)
На конкретно поставленный вопрос ответа нет. Оскорблять и уводить в сторону от прямого ответа не стоит. Это свидетельствует только о слабости позиции.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2011, 18:15
#23
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Если замачивание произошло до приложения внешней нагрузки. Грунт будет замоченный, но просадка произойдет только от собственного веса -просадочность останется.
А если грунт никогда и не был незамоченным, всегда был ниже уровня грунтовых вод, скажем, какие-нибудь аллювиальные отложения... И они при приложении нагрузки дали осадку. Эта осадка так же будет просадкой?
 
 
Непрочитано 11.10.2011, 10:40
#24
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
niisk:


На конкретно поставленный вопрос ответа нет. Оскорблять и уводить в сторону от прямого ответа не стоит. Это свидетельствует только о слабости позиции.
ну да. ссылка на норму эт не ответ)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 11:24
#25
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Вообще то сайт русскоязычный. Разбираться с украинским нет особенно желания. Я также мог дать ссылку на Азербайджанский СНиП, у них кстати очень хорошая школа просадочников от Мустафаева. Но тем не менее, в приведенном ДБН, цитирую:
Цитата:
3 Обводнені (водонасичені) просідаючі грунти із ступенем вологості Sr > 0,8 слід відносити до непросідаючих і сильностисливих
Что значит, что при степени влажности более или равно 0,8 (читай водонасыщенный грунт) его следует относить к непросадочным и сильносжимаемым, что и следовало из моих сообщений выше.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 14:05
#26
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Алекс80, не убедительно. Хотя метафорфозы просадочности грунтов при замачивани и высыхании возможны. Конкретно речь идет о водонасыщенном грунте, у которого поры полностью заполнены водой. А замоченный грунт и водонасыщенный грунт - разные состояния грунта.
В просадочном грунте произошел подъем уровня грунтовых, Sr>0.8, при этом давление в водонасышеном слое грунта не превосходит начальное просадочное давление.
Как по Вашему, следует ли ожидать, в данном случае, просадки водонасышенного слоя после приложения внешней нагрузки и превышения Psl ?
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А если грунт никогда и не был незамоченным, всегда был ниже уровня грунтовых вод, скажем, какие-нибудь аллювиальные отложения... И они при приложении нагрузки дали осадку. Эта осадка так же будет просадкой?
Нет это будет осадкой! Не понял о чем Вы? Мы говорим о просадочных грунтах!

Последний раз редактировалось Алекс80, 11.10.2011 в 14:36.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 14:50
#27
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
В просадочном грунте произошел подъем уровня грунтовых, Sr>0.8, при этом давление в водонасышеном слое грунта не превосходит начальное просадочное давление.
Как по Вашему, следует ли ожидать, в данном случае, просадки водонасышенного слоя после приложения внешней нагрузки и превышения Psl ?
Это уже не будет просадкой. Это будет осадка.

Цитата:
Сообщение от Алекс80
Нет это будет осадкой! Не понял о чем Вы? Мы говорим о просадочных грунтах!
Я о том, что случай с заведомо непросадочными грунтами, что Вами описанный случай — суть одно и то же. Просто по определению. Когда грунт уже водонасыщен, даже если он был просадочным до, даже если при обводнении не было никаких деформаций в толще грунта, деформации от приложенных к массиву грунта после замачивания являются осадкой, но не просадкой.
 
 
Непрочитано 11.10.2011, 15:06
#28
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Алекс80:
Цитата:
В просадочном грунте произошел подъем уровня грунтовых, Sr>0.8, при этом давление в водонасышеном слое грунта не превосходит начальное просадочное давление.
Как по Вашему, следует ли ожидать, в данном случае, просадки водонасышенного слоя после приложения внешней нагрузки и превышения Psl ?
to Алекс80. Просадки грунта при подъеме грунтовых вод будут происходить при замачивании до степени влажности 0,8 (это по СНиПу, в натуре может немного отличаться). При достижении водонасыщения грунт перестает быть просадочным и переходит, чаще всего, в категорию "водонасыщенных сильносжимаемых грунтов". При высыхании и при отсутствии внешней нагрузки, превышающей начальное просадочное давление, грунт может опять стать просадочным. Об этой метаморфозе я выше упомянул. Но в период водонасыщенного состояния при полном заполнении пор водой просадки просто не возможны физически; это очевидно, так как поры не пусты, а заполнены водой. Деформации таких грунтов - это осадки, причем сложные с отжатием влаги и прочими явлениями. Это хорошо можно увидеть при изучении компрессионных кривых при испытаниях грунтов на просадочность, и особенно по двум кривым.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 16:09
#29
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Просто по определению
Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Но в период водонасыщенного состояния при полном заполнении пор водой просадки просто не возможны физически; это очевидно, так как поры не пусты, а заполнены водой. Деформации таких грунтов - это осадки
По определению согласен! Вы правы!
Тогда, если Вы позволите, несколько вопросов:
1. Должен ли водонасыщенный грунт (который до водонасыщения был просадочным) выделятся в геологии в отдельный ИГЭ. С своим E, и т.п.?
2. Если должен. Тогда как поступать с колебанием грунтовых вод. (ведь получается, что может сложиться ситуация когда на момент проведения изысканий такого слоя нет, после поднятия УГВ(сезонное колебание), он появился но в геологии не отражен)?
3 Будут ли существенно отличатся деформация такого слоя
если посчитать её как осадка+просадка при Sr=0.8(хотя формально это не правильно) или толко осадки сильносжимаемого грунта?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 18:49
#30
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
1. Должен ли водонасыщенный грунт (который до водонасыщения был просадочным) выделятся в геологии в отдельный ИГЭ. С своим E, и т.п.?
Если на участке изысканий имеются просадочные грунты и ниже них вскрыты грунтовые воды (а грунтовые воды будут всегда ниже подошвы просадочных, как мы выяснили в этой теме; вернее, просадочные грунты будут всегда выше уровня грунтовых вод), то, разумеется, выделяется, как минимум, два элемента — просадочный и непросадочный. Однако, достоверно установить был ли просадочным грунтом тот, который на момент изысканий насыщен водой, часто бывает невозможно. Разве что по результатам более ранних изысканий на данном участке или по некоторым признакам строения массива грунта, например, если замоченной оказывается лессовая толща грунтов с характерными слоями погребенных почв.

Цитата:
Сообщение от Алекс80
2. Если должен. Тогда как поступать с колебанием грунтовых вод. (ведь получается, что может сложиться ситуация когда на момент проведения изысканий такого слоя нет, после поднятия УГВ(сезонное колебание), он появился но в геологии не отражен)?
Как правило, подошва просадочных грунтов отстоит от уровня грунтовых вод. Это связано и с самими колебаниями УГВ (периодически намокая, грунт со временем теряет свои просадочные свойства) и с капиллярным поднятием влаги в грунте (которое также способствует деградации просадочности). Поэтому сезонные колебания не оказывают серьезного воздействия на просадочные грунты.
Однако, в случае, когда сезонные колебания накладываются на ситуацию общего подъема грунтовых вод, безусловно, может произойти замачивание самой просадочной толщи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому при проектировании фундаментов просадочные грунты уделяют особое внимание на недопущение замачивания основания или стараются проходить и упираться в нижележащие непросадочные слои.
Цитата:
Сообщение от Алекс80
3 Будут ли существенно отличатся деформация такого слоя
если посчитать её как осадка+просадка при Sr=0.8(хотя формально это не правильно) или толко осадки сильносжимаемого грунта?
Если у Вас бывший просадочный грунт замочен на момент изысканий, то данных о просадочных свойствах этого слоя Вы прост не получите. Если же грунт все еще просадочный (со всеми требуемыми атрибутами в инженерно-геологическом отчете) и планируется, что в процессе эксплуатации сооружения основание будет замочено, то безусловно, нужно считать с учетом возможной просадки.

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 11.10.2011 в 18:54.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 19:17
#31
lybochka

инженер
 
Регистрация: 08.09.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
<phrase 1=


Ого, как всё развернулось

Прикрепляю геологические данные по моему случаю (данные по просадке по одной скважине).

И может подведем вердикт чем водонасыщенные грунты отличаются от замоченных? а то вот я местами эти термины взаимозаменяю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 1.jpg
Просмотров: 101
Размер:	60.0 Кб
ID:	67622  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 2.jpg
Просмотров: 93
Размер:	96.8 Кб
ID:	67623  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 3.jpg
Просмотров: 80
Размер:	112.8 Кб
ID:	67624  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок 4.jpg
Просмотров: 80
Размер:	31.0 Кб
ID:	67625  
lybochka вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 11:15
#32
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Вообще то сайт русскоязычный.
ДА!!!!! а я то думаю, че они тут все по русски, а тут вот как ....
Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Но тем не менее, в приведенном ДБН, цитирую:

Что значит, что при степени влажности более или равно 0,8 (читай водонасыщенный грунт) его следует относить к непросадочным и сильносжимаемым
Классная цитиата ... ток там еще страницу аффтар упустил)) А как же с 0.6<Sr<0.8?
Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
что и следовало из моих сообщений выше.
что может следовать из набора букв??

Цитата:
Сообщение от lybochka Посмотреть сообщение
Прикрепляю геологические данные по моему случаю (данные по просадке по одной скважине).
разрез с характеристиками грунтов в студию
niisk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 11:27
#33
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
что и следовало из моих сообщений выше
что может следовать из набора букв??
Хамить вот только не надо...
А если уж считаете себя умнее других, объясните популярно свою точку зрения, с Вас не убудет.
 
 
Непрочитано 12.10.2011, 14:25
#34
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


во-первых - не с Вами разговариваю
во-вторых - откуда Вы знаете, что я считаю и что нет?
в-третьих - моя точка зрения изложена в указанном мною источнике - повторяться не вижу смысла.
в-четвертых - хамить? в каком месте?? Как можно назвать огромное коллическтво букв, не несущих смысловой нагрузки?

Последний раз редактировалось niisk, 12.10.2011 в 14:36.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 14:38
1 | #35
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
во-первых - не с Вами разговариваю
Тогда общайтесь через систему личных сообщений форума, а тут такие заявления делать — увольте.

Цитата:
Сообщение от niisk
во-вторых - откуда Вы знаете, что я считаю и что нет?
Я не утверждал, что я это знаю.

Цитата:
Сообщение от niisk
в-третьих - моя точка зрения изложена в указанном мною источнике - повторяться не вижу смысла.
Будьте любезны изложить ее своими словами и на русском языке, я Вас очень прошу.

Цитата:
Сообщение от niisk
в-четвертых - хамить? в каком месте??
Я процитировал это место сообщение ранее.

Цитата:
Сообщение от niisk
Как можно назвать огромное коллическтво букв, не несущих смысловой нагрузки?
Это свидетельствует лишь о том, что Вы не разобрались в этом вопросе до конца, поэтому и не можете уловить смысл сообщений alektich'a.
 
 
Непрочитано 12.10.2011, 14:52
#36
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
[offtop]
Тогда общайтесь через систему личных сообщений форума, а тут такие заявления делать — увольте.
Чтобы обращаться ЛИЧНО кВам через систему личных сообщений необходима причина для обращений. В настоящий момент она отсутствует)
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Offtop:
Это свидетельствует лишь о том, что Вы не разобрались в этом вопросе до конца, поэтому и не можете уловить смысл сообщений alektich'a.
Или Вы не улавливаете смысл моих сообщений и пытаетесь как говориться свалить с больной головы на здоровую).
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
[offtop]
Будьте любезны изложить ее своими словами и на русском языке, я Вас очень прошу.
Только ради Вас). Итак, Вы говорите о каком состоянии грунта? О полном водонасыщении, т.е. Sr >=0.8. Тут однозначно речь ни о каких просадках идти не может. Но есть еще т.н.з. состояние "средней степени водонасыщения" - по ГОСТ 25100-95 - Sr = 0.5 - 0.8. Так вот в этом случае возможны деформации, обусловленные просадкой (по нашим нормам учитываются в пределах Sr = 0.6-0.8). Вот собственно, что я и имел ввиду.

Последний раз редактировалось niisk, 12.10.2011 в 15:00.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 15:40
#37
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


niisk
Цитата:
О полном водонасыщении, т.е. Sr >=0.8. Тут однозначно речь ни о каких просадках идти не может. Но есть еще т.н.з. состояние "средней степени водонасыщения" - по ГОСТ 25100-95 - Sr = 0.5 - 0.8. Так вот в этом случае возможны деформации, обусловленные просадкой (по нашим нормам учитываются в пределах Sr = 0.6-0.8). Вот собственно, что я и имел ввиду.
Улыбнуло. Столько хамить, чтобы эту банальность сообщить. Поздравляю Вас, niisk - парадоксов друг.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 15:50
#38
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Итак, Вы говорите о каком состоянии грунта? О полном водонасыщении, т.е. Sr >=0.8. Тут однозначно речь ни о каких просадках идти не может. Но есть еще т.н.з. состояние "средней степени водонасыщения" - по ГОСТ 25100-95 - Sr = 0.5 - 0.8. Так вот в этом случае возможны деформации, обусловленные просадкой (по нашим нормам учитываются в пределах Sr = 0.6-0.8). Вот собственно, что я и имел ввиду.
Это все игра слов и трудности перевода...
Касательно слова «водонасыщение»: грунты при Sr < 0,5 называются «малой степени водонасыщения». Таким образом, следуя Вашей логике, любые грунты водонасыщены.
Касательно самого деления на водонасыщенные (хотя правильно все же, насыщенные водой), средней и малой степени водонасыщения — то оно применяется для дисперсных несвязных грунтов (т.е. крупнообломочных и песчаных), по крайней мере в российских нормативах.
 
 
Непрочитано 12.10.2011, 16:08
#39
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Это все игра слов и трудности перевода...
Касательно слова «водонасыщение»: грунты при Sr < 0,5 называются «малой степени водонасыщения». Таким образом, следуя Вашей логике, любые грунты водонасыщены.
Вообщето оно какбэ так и есть. вопрос лишь в том - на сколько. В п. 2.33 пособия по проектирования оснований представлена формула для определения Sr. Величины, пресутствующие в ней, характерны для грунта, находящегося в любом состоянии.
Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Касательно самого деления на водонасыщенные (хотя правильно все же, насыщенные водой), средней и малой степени водонасыщения — то оно применяется для дисперсных несвязных грунтов (т.е. крупнообломочных и песчаных), по крайней мере в российских нормативах.
Вот тут точно, что трудности перевода и игра слов - в том же п. 2.33 того же пособия изначально говориться о том, что Вы только что сказали - данная классификация присуща лишь крупнообломочным и песчаным грунтам. Далее имеется приписка, что по оной формуле можно вычислять Sr и для пылевато-глинистых. Т.е. по логике данная классификация присуща и пылевато глинистым грунтам - иначе непонятно как собственно классифицировать пылевато-глинистые по Sr? Т.е. с какого момента мы можем сказать, что грунт насыщен водой и отсутствую деформации, обусловленные просадочными свойствами. Ограничиться банальным УГВ - не есть правильно. Во-первых - УГВ - величина, переменная во времени. И не всегда это изменение происходит в течении длительного промежутка времени (достаточного для реализации всех деформаций просадочности) и не носит эризодического характера. Во-вторых (частный случай) - просадочные грунты, находящиеся выше УГВ (разумеется - в некоторых пределах) могут как проявлять так и не проявлять просадочные свойства - опять же, влияет величина, характеризующая степень насыщения грунта водою - т.е. Sr.

Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Улыбнуло. Столько хамить, чтобы эту банальность сообщить. Поздравляю Вас, niisk - парадоксов друг.
дык гдеж был наш герой? чеж он не сообщил эту "банальность"?? Росказни (длиною в пол экрана) об 20м. просадочной толще и отсутствии I типа по просадочности улыбают не менее. Более же всего, радует определение самого обьекта по столь полным данным, представленным топикспикером - сам собою напрашивается вопрос - alektich Ваша фамилия случаем не Кашпировский?

Последний раз редактировалось niisk, 12.10.2011 в 16:24.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 16:42
1 | #40
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


niisk, опять улыбнуло. Недостатки знаний и воспитания заменяются хамством. Браво! Искривлённая логика, рождающая парадоксы.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2011, 16:52
#41
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,855


Брек!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изменился тип грунта по просадочности. Возможно?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Возможно ли утрамбовать 6м песчаного грунта, который будет основанием? SerStar Технология и организация строительства 9 15.12.2010 13:55
Возможно ли перемещение грунта из санитарно-защитной зоны пром предприятия в жилую застройку lll.EvGen Основания и фундаменты 2 02.08.2010 15:34
ПОС в условиях просадочности грунтов Beirut Технология и организация строительства 3 14.04.2009 10:15
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31