| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.10.2011, 11:19 | #1 | |
Алюкобонд на сэндвиче
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
||
Просмотров: 42470
|
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
parabellum762, Болты из нержавейки дороже, чем из углеродистой стали в 8 раз (8 руб против 1руб), коэффициент теплопроводности ниже в 3,2 раза (15.5 против 50), отличное удорожание, притом что теплопроводность остается значительной.
Вова, студент, страшно крепить 25см кронштейны к профилям КСП и термопрофилям. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
На счет мостиков холода нечего особо боятся, так как наличие теплопроводных включений учитывается теплотехническим расчетом и вам просто потребуется принять чуть бОльшую толщину утеплителя.
А вот основное внимание следует уделить конструктиву. Не знаю что такое Алюкобонд, но крепление к сэндвичам исключено. Нужно думать о крепеже к каркасу, на который крепятся и сами сэндвичи. А вообще масло маслянное. Сэндвич-панели уже сами по себе являются фасадной отделкой. Если хочется видеть в качестве отделки именно Алюклбонд, то нужно рассматривать другой вариант утепления, без сэндвич-панелей. Возможно нечто наподобие вентилируемых систем утепления. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
Нитонисе, не могу заказчику обосновать причину, по которой нельзя крепить кронштейн к сэндвичу насквозь шпилькой с использованием с внутренней стороны пластины вместо шайбы. Наверное, нужно произвести расчет на местное смятие наружного профлиста. Но как это сделать, учитывая клеевое соединение этого листа с утеплителем, ума не приложу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ищите соответствующий запрет в документации производителя сэндвичей. Обычно такое указывают, что нельзя крепить к сэндвичам ничего. Это ненесущий элемент. Нельзя закрепить даже водосточный желоб к наружной обшивке, хотя он весит копейки.
|
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
второй вариант
мостик холода будет очень условным: кронштейн - прямой мостик холода через утеплитель. Крепежный элемент (болт или саморез) контактирует с кронштейном через шайбу (обычно металлическую). Хоть контакт "головка болта-шайба-кронштейн" очень плотный, но все равно это у же не прямой мостик холода Поставьте под болт не металлическую щайбу - и у вас не будет даже условного мостика холода если будете облицовывать по первому варианту то получите удорожание в ~1000р с м.кв. по сравнению со вторым вариантом |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
На счет мостиков холода. Есть системы утепления, где утеплитель крепится к стене при помощи анкеров с металлическим сердечником. Натуральный мостик холода Но крепеж отработан и массово применяется. Есть специальные формулы, учитывающие диаметр этих самых анкеров и их количество на метр квадратный. Эта формула представляет собой расчет коэффициенто, корректирующего расчетное сопротивление теплопередаче. Естественно в меньшую сторону. Поэтому чтобы компенсировать влияние этих теплопроводных включений - дайте просто запас по утеплителю на процентов 15-20.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вариант (гениальный):
Помажьте сэндвич клеем (полосками вдоль и поперек) и приклейте алюкобонд листами. Для декоративности оставьте широкие зазоры. Цветной сэндвич ненамного дороже, чем просто оцинкованный. Например сэндвич черный, алюкобонд - металлик. Все друзья Заказчика описаются Можно алюкобонд нарезать ромбиками. Или горошком.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но алюкобонд - это вроде в основном пластик, чем алюминий?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
вопрос неоднозначный. Материал-то композитный. Две обшивки из алюминия (25% площади сечения), между ними не алюминий. В частном случае алюкобонда А2 - прослойка из каких-то минеральных веществ
Но сайт производителя нам говорит, что при перепаде в 100С алюкобонд изменится в размерах на 2,4мм/м У стали вроде в 2 раза меньше ? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
надо клей точками наносить! чтоб в пределах пятна клея разница по расширению была минимальна!
и клеить при 0 градусов! а можно и просто гвоздями прибить. Типа, шляпка - это декоративный элемент. Хотя мы, по-старинке, просто сэндвич подбираем нужной по теплотехнике толщины... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2011
Сообщений: 4
|
Часто сталкиваюсь с желанием заказчика повесить композитные панели поверх сэндвича, поэтому могу предложить несколько вариантов решения. Первый вариант, уже предложеный, кронштейн поверх сэндвича + шпилька. Промерзать конечно будет, так что изнутри желательно запенить это место, но в любом случае изнутри будет какая то облицовка, так что особых проблем с этим быть не должно. К тому же сами сэндвич-панели крепится к несущей конструкции при помощи длинных саморезов - чем не мостик холода?
Вариант без использования сэндвич-панелей тоже возможен (предложенный выше вентилируемый фасад). Т.е. кронштейны крепятся при помощи болтов непосредственно к несущей конструкции. Чтобы исключить мостик холода под кронштейн подкладывается паронитовая прокладка. Под головку болта также можно подложить какую-нибудь пластиковую шайбу (что-то вроде пресс-шайбы у фасадных анкеров), тогда между болтом и кронштейном контакт вообще исключается. Третий вариант без использования кронштейнов. Шляпный профиль крепится заклепками непосредственно к наружному листу сэндвич-панели. Но если сэндвич смонтирован не очень ровно, то и профиль встанет криво и облицовка, соответственно, тоже. Минус первого и третьего вариантов в том, что они не очень законны, как выше упомянул Нитонисе. Поэтому авторский надзор, если таковой присутствует, не очень благосклонно отнесется к креплению алюкобонда поверх сэндвича. Последний раз редактировалось Milliard, 15.10.2011 в 18:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
Вариант с клеем интересен и прорабатывался, но слишком много НО: Ко многим полимерным покрытиям не будет адгезии. Необходим усиленный контроль при монтаже и проверка каждой приклееной конструкции. Приклееные конструкции будут повторять все неровности изначального фасада и не надо забывать про саморезы крепящие панели, при установке направляющих неровности сглаживаются. Есть опыт, здания стоят более 8-9 лет без проблем, с прикрепленным алюкобондом через направляющие только к наружному листу. http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,57/id,196/ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Можно посмотреть на чертежи узлов крепления? Спецификации там, винты-заклепки, шаг и прочее....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
Чертежи поищу Обычно используем саморезы SFS SL2-T-A14 или ******* HR-R или заклепки 4х10 А2 шаг зависит от подсистемы обычно 200-300мм. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И вопрос - на фото имеется зеленая гиря - почему она зеленая? И почему у черных днища откидные?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Черных в магазине больше не было и это не днища откидные, а резинки приклеены чтобы пол не повредить) Черные по 16кг, зеленая 20кг нашего технолога личная, на заводе тренируется)
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, AspirantMK, представляете, клееные сэндвич-панели уже давно еще существуют, оптимальная технология подобрана уже еще давно в 1960 году, в России уже давно еще с 1990-х годов. По всей России десятки заводов и линий производят миллионы кв.м. панелей, миллиарды кв.м. уже давно еще смонтировано.
Это аналогично существованию сотового телефона. Неклееные панели производят только очень консервативные - типа "магнум" и т.д....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Прочитал на сайте производителя http://www.metallprofil.ru/faq/10/5/n что направляющие профиля алюкобонда можно крепить к термопрофилю панели поэлементной сборки(по-видимому без кронштейнов). У кого какие мнения на сей счет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
Кронштейны обычно для выравнивания, а в сборных панелях нечего выравнивать. Обычно крепят через утеплитель высокой плотности 150-180кг/м.куб чтобы не промерзало. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43
|
Крепление на сендвич панели не соответствует требованиям п., 4.4 ГОСТ 31251-2003. Поэтому данное решение имеет класс пожарной опасности К3. кроме того расчетные нагрузки на угловых зонах при учете пульсационной составляющей ветровой нагрузки для I ветрового района, шаге направляющих 1,4м и высоты здания 10м составляет 23*2*1,34*1,4*1,4=120,81 кгс/п.м. (гирек побольше надо вешать). Тем более крепление немеханическим способом (фактически на клеевом составе, соединяющим наружний слой сендвич-панели с внутренним). Очень рискованное и непредсказуемое мероприятие. Но люди говорят что держится и не один год. Я бы гарантий не давал.
Лично мое мнение по поводу нагрузок- точка приложения ветровой нагрузки (нормативной) находится на внутренней поверхности ограждающих конструкций, поэтому реальная ситуация несколько гуманнее чем в СНиПах, а пожарная безопасность-как говорится "На авось" |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
NVFk, вот выкопировка из уже недействующего ГОСТа 31251-2003
4.4 Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по теплотехническим характеристикам негорючих материалов толщиной не менее 60 мм, со смонтированной на них классифицируемой системой утепления или отделкой, присваивается класс пожарной опасности этой системы или отделки. 4.5 При выполнении отделки или монтаже системы утепления на стенах, не соответствующих 4.4, класс пожарной опасности стены следует устанавливать по результатам испытания фрагмента стены конкретной конструкции со смонтированной на нем системой утепления или отделкой. Откуда вылезает К3, если сэндвич на базальтовом волокне К0? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43
|
п.5.3 При калибровке установки, испытании системы утепления или отделки фрагмент стены должен быть выполнен из негорючих материалов (бетона, железобетона или кирпича) плотностью не менее 600 кг/мі и иметь механические характеристики, позволяющие крепить к нему элементы системы утепления и отделки.
А вот выдержка из АТР: наружные стены должны быть выполнены с внешней стороны на толщину не менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м3, с плотной (без «пустошовки») заделкой негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами конструкций наружных стен. Кроме того огневых испытаний "композит+сендвич панели", насколько я понимаю, никто не проводил. Так что думаю, что это К3. А какой ГОСТ действует? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
NVFk, заменен на ГОСТ 31251-2008 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ.Метод испытаний на пожарную опасность. В этом ГОСТе:
1.3 Настоящий стандарт распространяется на конструкции наружных стен зданий, соответствующие следующим требованиям: ... д) наружные стены здания с обеих сторон должны быть выполнены из негорючих материалов (бетона, кирпича, железобетона или других сходных с ними по теплотехническим характеристикам негорючих материалов) толщиной не менее 60 мм, плотностью не менее 600 кг/м3, с механическими характеристиками, позволяющими крепить к их внешней поверхности защитно-декоративные системы. 1.4 При несоответствии здания и наружных стен здания любому из требований, перечисленных в 1.3, испытательная лаборатория имеет право предлагать заказчику испытаний провести испытания по методам, регламентированным другими стандартами, или выполнить натурные огневые испытания фрагмента здания и на основании результатов этих испытаний согласовать в установленном порядке области применения этих конструкций. Так как плотность утеплителя 120кг/м по пункту 1.3 конструкция не пройдет. При натурных испытаниях фрагмент покажет К0. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43
|
Сложно сказать. А такие испытания проводились кем-нибудь? Денег немало стоит.
При желании можно к специалистам по сендвич-панелям обратиться, конечно-поинтересоваться как прошли испытания сендвич-панелей без облицовки композитом. Если с трудом-то думаю вент.зазор и горючий материал в качестве облицовки усугубят положение. А откуда такая уверенность, что при натурных испытаниях фрагмент покажет К0?
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Попутно вопрос возник. Kalzip-фасадные панели к ж/б колоннам крепят также как и к стальным? Напрашиваются клиновые анкера распорные. На колонне стыкуются две панели. В смысле скола бетона смущает крепление. К стальным проще.
И по модульности размера панелей. Пролеты не типовые. Есть 6,1- 5,8 -6,4 . Сэндвич-панели вроде бы сейчас изготавливают по индивидуальным размерам. Главное ,чтобы по ветровой нагрузке проходили. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Есть такая прога бесплатная - Hilti PROFIS. Там можно смоделировать любую ситуацию крепления к ж/б(и вашу в том числе, у вас насколько я понимаю крепление через подсистему, через кронштейн) и подобрать подходящие анкера.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242
|
NVFk, панели Alucobond A2 негорючие. В моем случае все составляющие НГ.
окрываю ГОСТ 30403-96 КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. 10.6 Без испытаний конструкций допускается устанавливать классы их пожарной опасности: К0 - для конструкций, выполненных только из материалов группы горючести НГ. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43
|
Действительно, на данный момент во всех композитных материалах, применяемых в фасадном строительстве, внутренний слой имеет группу горючести Г1 и выше. Даже у них есть характеристика «теплота сгорания». У алюкобонда она пока самая низкая, но это не делает его негорючим.
Кроме того применение негорючих материалов не гарантирует класс пожароопасности К0. Для примера: висит ж/б плита на медной проволоке сечением 1мм2. Такая конструкция явно не К0. Думаю если перелапатить все ГОСТы, то это где-нибудь отражено. О трудностях получения класса К0 можете спросить у разработчиков систем с облицовкой керамогранитом. Щас их заставляют даже термопластины над проемами ставить, которая в случае пожара принимает на себя тепловую нагрузку. А насчет крепления в ж/б. Я применяю анкер дюбеля 10х100. Фактически вырыв составляет около 1.5т; расчетный примерно 250 кгс. Чтобы не было скола отступи 100-150мм от края (угла) до оси анкера. В металл крепление на саморезы. Кстати про крепление к наружнему слою сендвичей спецы советуют саморезы для сендвич панелей, они имеют разный диаметр резьбы, ближе к головке идет утолщение.
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
все равно конструктивной пожарной опасности нет никакой: гореть нечему.
А вот огнестойкость - маленькая совсем, да... Offtop: Цитата:
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43
|
Обратимся к помощи наших ГОСТов:
ГОСТ 30403-96. таблица 1: Допускаемый размер повреждения конструкций, см для К0: вертикальных-0 горизонтальных-0 Цитата:
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
Нагрузка не большая (20-30кг) наружный лист при 140 не отлетает, у нас по крайней мере. Полная деструкция полиуретанового клея при 200. На фото панели через 150 мин испытаний. А температура на наружном листе через 45мин испытаний всего 35 градусов. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если 140 на наружной грани набирается за 150 мин, значит 100 достигается примерно за 90-120 мин. А достаточно 45. Температура на наружной поверхности набирается по нелинейному закону, т.е. вначале процесса прогрева набирается медленно. Поэтому на нашем примере если 140 на наружной грани набирается за 150 мин, значит за 45 температура достигнет...э...на глаз...+50 градусов. Летом на солнце темных цветов панели нагреваются до 80 градусов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43
|
Это первая попавшаяся фотография с нэта)
Для примера как проходят испытания вент.фасадов и что получается. Все серьезно. Люди говорят 0,8 оцинковка на откосах выгибается, кляммера на керамограните разгибаются (толщина 1,5мм нерж.) Поэтому композит на сендвич-панели это риск
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
У нас в городе видел следующую подконструкцию:
К перекрытиям через стальной уголок подвешивается система перекрестных досок с достаточно небольшим шагом как по горизонтали, так и по вертикали.Внутрь ячейки из досок вставляется утеплитель, изнутри можно гипсокатоном зашить, снаружи-вент фасад повешать. Стоимость досок, намного меньше стоимости сэндвич-профиля. Какие негативные момнеты есть у такой конструкции? На ум приходит дорогая огнезащита, высокая трудоемкость, да и по-колхозному как то это все выглядит. Какие еще могут быть негативные моменты? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.03.2011
Москва
Сообщений: 43
|
Дерево требует дополнительной обработки от высыхания и гниения.
Кроме того какая огнезащита может быть для такой конструкции? Это же горючий материал
__________________
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232
|
Вот он ключевой - то и вопрос: нужны ли излишества, если дорого?
А из сэндвичей имели мы опыт строения высотного сооружения, т.е. с применением этих панелей.... Так спустя некоторое время (2 вроде года) панели "поползли" , у цоколя смялись, появились зазоры. Вывод - под панели тоже нужен допкаркас по высоте... А цена приблизительно одинаковая, что Вы купите сэндвич, что стену кирпичную сделаете... Я честно не имел опыта со стенами из кассет по сэндвичам...очень интересно посмотреть на результат... есть ли известные здания, чтобы посмотреть фото в интернете? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
Есть опыт строительства здания высотой 76 метров в Мурманской области(панель 150мм максимальный пролет 5м) 2005год и 68м в Сосновом Бору Ленинградской(панель 60 мм максимальный пролет 4.7м)2009г все стоит отлично. Поползли значит 1 плохо рассчитали крепеж 2 плохие панели, началось разрушение утеплителя http://www.stroypanel.ru/component/o...catid,2/id,93/ http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,57/id,196/ http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,42/id,166/ http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,44/id,168/ http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,51/id,182/ http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,61/id,235/ http://www.stroypanel.ru/component/o...tid,60/id,368/ |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82
|
Возникла необходимость тоже сделать фасадную систему "алюкобонд на сэндвиче". Хочу применить второй вариант автора темы. Прилагаю вид сверху. Может есть вариант другого крепления? Поделитесь опытом.
Изменения 26.07: Я не верно нарисовала. Теперь, как у автора темы во втором варианте. Верно ли крепить кронштейн через сэндвич (под кронштейном паронитовая прокладка) к швеллеру. Или можно как-то проще. Никак не могу найти подобные узлы крепления к металлокаркасу. Последний раз редактировалось Galchona, 26.07.2012 в 08:04. Причина: Изменения узлов (предыдущие не верны) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
С какой частотой у вас горизонтальные ригеля, максимально метр-полтора? Под каждый кронштейн вам нужно вырезать сквозное отверстие в панели и скорее всего будут видимые изнутри отверстия во внутреннем листе панели. А после установки кронштейна это отверстие необходимо герметизировать. В каком районе строите и какой высоты здание? Ваш вариант очень сложный в реализации совместно с панелями. Покупайте хорошие панели и крепите направляющие прямо к наружному листу, кронштейны вам не нужны выравнивать нечего, плюс перерасход металла на ригеля.
|
|||
|
||||
http://www.specialist-kazan.ru/TeplantDuet.aspx
Вопрос: кто-нибудь применял крепеж этой конторы? Ваше мнение?
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
У Тепланта нет техсвидетельства на данную систему, поэтому если у вас гараж который вы никому не будете показывать то можно применять, в противном случае экспертизу не пройдете. Способ крепления на иклях применяют мало так как на ветре гремят. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88
|
Цитата:
Почти все достаточно большие производители делают такие эксперименты с навесными фасадами называя их декоративными, но нужен ТС на подсистему, у Тепланта идет панель + подсистема + композит. |
|||
|
||||
Проектирование и монтаж навесных фасадных систем, витражных систем. Кровли с мембраной ПВХ. Регистрация: 15.08.2012
Архангельск
Сообщений: 5
|
Добрый, день! Тогда вопрос: у кого-нибудь из производителей ТС на данный вид крепления композита к сэндвич панелям.
----- добавлено через 58 сек. ----- Добрый, день! Тогда вопрос: у кого-нибудь из производителей есть ТС на данный вид крепления композита к сэндвич панелям? Опечатка в предыдущем. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как закрепить окна в сэндвиче? | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 03.12.2008 14:21 |
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? | Таня. | AutoCAD | 4 | 05.10.2008 03:48 |