| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про перепуск арматуры

Опять про перепуск арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2006, 16:28 #1
Опять про перепуск арматуры
AlfF1
 
проектирование
 
Екатеринбург
Регистрация: 08.08.2005
Сообщений: 178

Что-то я опять озадачился перепуском арматуры в вертикальных конструкциях(без сварки конечно)....хотя вроде бы вопрос старый и проработанный давно..а все из-за нового СП
Первое: традиционно в соответствии с пособием ставим стержни чередуя через один: короткий (Lп), длинный (2Lп)....как рекомендуется в пособии, иногда для простоты все длинные, выпуская их на 2 длины перепуска.....
Второе: имеется указание главного конструктора, что СНиП и соотвественно пособие являются устаревшими нормами и ВСЕ делаем только по СП...где ничего не сказано про перепуски в сжатом бетоне, а только ограничения по перепуску (50 % и разбежка) растянутых стержней. А что не запрещено то разрешено? Получается, что если нет растяжения (например мощная сжатая стена) мы можем перепустить все вертикальные стержни в одном сечении и выпустить их на 1 длину перепуска?

Кто что думает по вышесказанному и как вы делаете перепуски?
С уважением Алексей..
__________________
век живи - век учись
Просмотров: 30410
 
Непрочитано 06.07.2006, 17:24
#2
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Если чего нет в нормах, то всегда есть здравый смысл. Если в сечении действуют незначительные внутренние силы, то можно и в одном сечении. Если, как вы предлагаете, делать перепуски в сжатых верт. конструкциях, то разумнее их делать в защемлённых местах (например у перекрытия).
slv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2006, 10:36
#3
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от slv
Если чего нет в нормах, то всегда есть здравый смысл. Если в сечении действуют незначительные внутренние силы, то можно и в одном сечении. Если, как вы предлагаете, делать перепуски в сжатых верт. конструкциях, то разумнее их делать в защемлённых местах (например у перекрытия).
естественно, что перепуск у перекрытия
по поводу внутренних сил: они как раз большие, но сжатие!
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2006, 11:19
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции
5.39. ...
Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50%.
дело конечно главспецское, но в основных положениях (у меня нет) нет фразы (в начале) Разработан в развитие СНиП...???
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2006, 11:20
#5
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от AlfF1
по поводу внутренних сил: они как раз большие, но сжатие!
В любом случае не в сечении, где максимальная потеря устойчивости.
slv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2006, 06:57
#6
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции
5.39. ...
Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50%.
дело конечно главспецское, но в основных положениях (у меня нет) нет фразы (в начале) Разработан в развитие СНиП...???
теперь только СНиП 52-101-2003
и СП 52-101-2003
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении растянутой арматуры должно быть не менее 50%
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 11:52
#7
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AlfF1
Цитата:
Сообщение от slv
Если чего нет в нормах, то всегда есть здравый смысл. Если в сечении действуют незначительные внутренние силы, то можно и в одном сечении. Если, как вы предлагаете, делать перепуски в сжатых верт. конструкциях, то разумнее их делать в защемлённых местах (например у перекрытия).
естественно, что перепуск у перекрытия
по поводу внутренних сил: они как раз большие, но сжатие!
А кто сказал что бетон тут только сжат ? В плоскости сечения (паралельно перекрытию) он даже очень растянут.

По поводу стыка в одном сечении - в наших нормах это двойной перепуск, а в еврокоде 1.5перепуска - кто чего думает по этому поводу?
DTab вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 12:07
#8
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от DTab

А кто сказал что бетон тут только сжат ? В плоскости сечения (паралельно перекрытию) он даже очень растянут.

По поводу стыка в одном сечении - в наших нормах это двойной перепуск, а в еврокоде 1.5перепуска - кто чего думает по этому поводу?
Значит так и надо принимать
Ведь в СП говорится не только про сжатые элементы но это также относится и к изгибаемым элементам.

Правда по СНиП 84 года нельзя было стыковать внахлест арматуру в полностью растянутых элементах
в новом никаких указаний не нашел по этому поводу
taras вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 12:19
#9
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от taras
Цитата:
Сообщение от DTab

А кто сказал что бетон тут только сжат ? В плоскости сечения (паралельно перекрытию) он даже очень растянут.

По поводу стыка в одном сечении - в наших нормах это двойной перепуск, а в еврокоде 1.5перепуска - кто чего думает по этому поводу?
Значит так и надо принимать
т.е. по СП?
При конструировании очень весело будет при d36 и арм А500 - перепуск получится больше половины этажа, (и может получиться чуть меньше этажа).
(это я применительно к колоннам)
DTab вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 12:20
#10
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от DTab
По поводу стыка в одном сечении - в наших нормах это двойной перепуск, а в еврокоде 1.5перепуска - кто чего думает по этому поводу?
наверное следует обратить внимание на профиль ребер: кольцевой, серповидный, новый эффективный...
хотя м.б. это и не важно...
К стати а какой в еврокоде номинальный перепуск. Может 2/1,5 нашего, тогда по абсолютной величине их полуторный станет равен нашему двойному.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 12:23
#11
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от p_sh
К стати а какой в еврокоде номинальный перепуск. Может 2/1,5 нашего, тогда по абсолютной величине их полуторный станет равен нашему двойному.
Базовая анкеровка почти совпадает.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 12:55
#12
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


п 8.3.27

При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент для растянутой арматуры принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25 %;


А про сжатую то ничего не говорится
taras вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 13:10
#13
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от taras
п 8.3.27

При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент для растянутой арматуры принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25 %;


А про сжатую то ничего не говорится
если арматура сжата при всех расчетных сочетаниях (или при тех что растянута используется не более чем на 50%) то можно стыковать в одном сечении. В СП это мягко опущено (но следует из фразы) в еврокоде об этом сказано прямо. Применяем - был вопрос от экспертизы - показали, доказали, вопрос был снят экспертизой.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 13:18
#14
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


про колонны:
А к Rbt коэффициент гамма_b3 вводится, или этот коэффициент только к Rb.?
По СП в моей версии к Rb., но может изменение вышло?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 13:28
#15
zsa


 
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101


А почему решили что железобетонный СНиП отменен? Можно конечно при непреодолимом желании пользоваться любыми методиками расчетов, только в чем смысл. Взять на себя всю ответственность? если что произойдет.... Есть закон, в его рамках и надо работать.
zsa вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 13:32
#16
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


А кто чего думает по поводу "смещения стыков должно быть не менее 1.5 L" (п. 5.49 СНиП)?
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 13:47
#17
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от zsa
А почему решили что железобетонный СНиП отменен? Можно конечно при непреодолимом желании пользоваться любыми методиками расчетов, только в чем смысл. Взять на себя всю ответственность? если что произойдет.... Есть закон, в его рамках и надо работать.
А кто говорит что он отменен.
Взамен СНиП 1984 г вышел СНиП 2003 г


AL-dr
почитайте СП 52-101-2003 там уже 1,3 lн
taras вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 14:20
#18
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


taras
Та у нас ведь СП не действует. Основываемся на СНиП.

Если стержни вразбежку, разполагаете L, 2L или L, 2.5L?
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 14:20
#19
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Al-dr
А кто чего думает по поводу "смещения стыков должно быть не менее 1.5 L" (п. 5.49 СНиП)?
можно по обыкновению подумать пунктом 3.67 руководства по конструированию. (хотя староват)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 14:41
#20
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Руководство по конструированию... 1978 год

2.47. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, по длине элемента располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины нахлестки lн, должна составлять не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры при стержнях периодического профиля и не более 25 % при гладких стержнях.

Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50 %.

Продольное смещение осей стыков должно быть не менее 1,5lн (рис 28, в).


Я знаю что СП на Украине не действует

В СП есть указание на стык всей арматуры в одном сечении при увеличении длины нахлеста

В СНиП 1984 года можна стыковать в одном сечении при увеличении арматуры в 2 раза (см п. 2,47 того же руководства)
taras вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 16:05
#21
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от taras


Я знаю что СП на Украине не действует

В СП есть указание на стык всей арматуры в одном сечении при увеличении длины нахлеста

В СНиП 1984 года можна стыковать в одном сечении при увеличении арматуры в 2 раза (см п. 2,47 того же руководства)
на украине есть некий ДСТУ , - перевод еврокода, где ограничение
1.4L
DTab вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 17:20
#22
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


DTab

В ДСТУ тоже 1,5 L, ну не в этом суть. У меня вопрос: к колоннам это применимо или только для изгиб. эл-тов.?
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 18:06
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчетов), а так же на тех участках, где арматура используется не более чем на 50%.
и то это все касается растянутой арматуры.
К колоннам это отношения не имеет. Походите вдоль строек высотных зданий - посмотрите как это делается.
Еще ни на одном объекте не видел и не проектировал колонны с разбежкой перепусков арматуры. Да и нет смысла в этом, если посмотреть на суть этого требования(о разбежке) к колоннам.
 
 
Непрочитано 04.05.2007, 18:55
#24
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Дело не в том колонна или балка
а в том растянутая арматура или сжатая.

а в высотных безбалочных точно растянутая не будет
Да и в нормах так и указано

Руководство по конструированию 1978 г.

3.45. При армировании колонн вязаной арматурой стержни периодического профиля при их числе у растянутой грани сечения больше двух стыкуются в двух уровнях по рис. 63. Стыки гладких стержней устраиваются в зависимости от их количества у растянутой грани сечения подколонника в двух или трех уровнях по рис. 64.
taras вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 20:34
#25
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
а в высотных безбалочных точно растянутая не будет
Да и в нормах так и указано
:shock: :shock: :shock:
т. е. чем больше этажей тем лучше стоит? :roll: :roll: :roll:
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2007, 21:36
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от taras
а в высотных безбалочных точно растянутая не будет
если на верхних этажах то бывают случаи когда момент приличный, а сжимающая сила маловата еще. Однако в колоннах преимущественно момент меняет знак на каждом этаже, таким образом стержень получается то "сильно" сжат, то "слабо" сжат(растянут).

Вот если по-приколу расчитать сечение в колонне отстоящее на Lo от низа колонны (верха перекрытия). Момент то тама меньше, а то и нулевой.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 10:42
#27
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Al-dr
DTab

В ДСТУ тоже 1,5 L, ну не в этом суть. У меня вопрос: к колоннам это применимо или только для изгиб. эл-тов.?
я думаю, что применима, сжатая продольная арматура в колонне может находится в растянутом бетоне (в еврокоде об этом упоменание есть). Бетон в направлении продольного армирования колонны может быть сжат, а в поперечном направлении у перекрытия - растянут (для чего учащается шаг хомутов).
DTab вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 11:27
#28
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от DTab
для чего учащается шаг хомутов
в еврокоде есть упоминание о установке дополнительной поперечной арматуры в пределах перепуска (да и в нашем руководстве)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 13:44
#29
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от DTab
для чего учащается шаг хомутов
в еврокоде есть упоминание о установке дополнительной поперечной арматуры в пределах перепуска (да и в нашем руководстве)
в нашем СП есть только один абзац, где сказано, что можно понижать, но не менее чем на 30%. Но я собственно не об этом, а о том что бетон в колонне очень даже может бать растянут.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 15:16
#30
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


замечание

Цитата:
8.3.20 При расчете длины анкеровки арматуры следует учитывать способ анкеровки, класс арматуры и ее профиль, диаметр арматуры, прочность бетона и его напряженное состояние в зоне анкеровки
Цитата:
Сообщение от 8.3.22 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры
...АЛЬФА -коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки
Цитата:
Сообщение от 8.3.27 Стыки арматуры внахлестку
...АЛЬФА - коэффициент, учитывающий влияние напряженного состояния арматуры, конструктивного решения элемента в зоне соединения стержней, количество стыкуемой арматуры в одном сечении по отношению к общему количеству арматуры в этом сечении, расстояния между стыкуемыми стержнями.
при стыке такого замечания (о напряженном состоянии бетона) не приводится.

а СНиП 2.03.01-84 вообще на напряжение (сж/растяж) в стержне не указывает а подразделяет только по состоянию бетона.

фигня какая-то....

DTab, как занимающемуся подобными вопросами:
на что же следует обращать внимание: на напряжение в стержне, окружающем бетоне (соосные стержню или ортогональные). и т.д...?
как то нормы слишком расходятся во мнении...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 16:02
#31
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от p_sh
как то нормы слишком расходятся во мнении...
напротив- все очень похоже на еврокод, кроме одного коэффициента (АЛЬФА, который в еврокоде вычисляется, а в СП берется =2).

внимание надо обращать на все! :wink:
DTab вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 07:58
#32
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
внимание надо обращать на все!
нормы также говорят в п. 8.3.20, а потом достают из широких штанин без всяких зависимостей и получается перепуск на этаж...
Цитата:
Сообщение от DTab
а в СП берется =2).
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 11:23
#33
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Кстати... вопрос дня от прораба... не нашелся что и ответить...

"А какую длину анкеровки гладкой арматуры в бетон принять чтобы не загибать вообще?"

Вот ведь вопрос... Я прекрасно знаю что такой вариант анкеровки не допускается и все такое Но все же...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 11:52
#34
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
Кстати... вопрос дня от прораба... не нашелся что и ответить...

"А какую длину анкеровки гладкой арматуры в бетон принять чтобы не загибать вообще?"

Вот ведь вопрос... Я прекрасно знаю что такой вариант анкеровки не допускается и все такое Но все же...
анкерующая шайба
DTab вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 12:04
#35
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


не! я имел ввиду вааабще гладкий стержень... только за счет адгезии с бетоном... Все эти способы я знаю
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 13:04
#36
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


X-DeViL :
Кстати... вопрос дня от прораба... не нашелся что и ответить...

"А какую длину анкеровки гладкой арматуры в бетон принять чтобы не загибать вообще?"

Вот ведь вопрос... Я прекрасно знаю что такой вариант анкеровки не допускается и все такое Но все же...

Увеличение длины анкеровки более 15-20 диаметров не оказывает влияния на сопротивление выдергиванию стержня из бетона. Проведите испытания.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 14:03
#37
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от Al-dr
А кто чего думает по поводу "смещения стыков должно быть не менее 1.5 L" (п. 5.49 СНиП)?
Все дело в том, что в местах перехлеста стержней в бетоне существуют напряжения растяжения, направленные перпендикулярно стыкуемым в нахлестку стержням (напряжения довольно значительные), эти самые напряжения вызывают трещины, чтобы эти напряжения от стержней стыкуемых в одном месте не накладывались выгоднее, стыки разносить на эту самую величину 1,5 L, хотя теоретически выгодно размещать стыки внахлестку без сварки со смещением 0,5L и 1,2 -1,3L... Вообщем
"...Хотите верьте, хотите нет, а на глазах у них были вот такие! Слезы..." -х/ф "Полосатый рейс"
A III вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 20:50
#38
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от FRANC
Увеличение длины анкеровки более 15-20 диаметров не оказывает влияния на сопротивление выдергиванию стержня из бетона. Проведите испытания.
интересно зачем в СП против СНиП3.02.01-84 длина анкеровки увеличена на 10-15 диаметров???
не то слово интересно,Разве были отказы по длине анкеровки(перепуска)??
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2007, 10:05
#39
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от FRANC
Увеличение длины анкеровки более 15-20 диаметров не оказывает влияния на сопротивление выдергиванию стержня из бетона
Откуда у Вас такие данные? Чем это можно обосновать? :wink:

2 X-DeViL
В нармах ответа на Ваш вопрос не найти. Т.к. слишком большой перерасход ар-ры.
Но в учебниках (Сахновский, ЖБК) есть такое:
Цитата:
... по опытам сцепление для арматуры из круглого проката было 35,8кг/см2...
...Напряжения сцепления распределяются неравномерно по длине заделки стержня; с ее увеличением среднее расчетное напряжение Тсц=N/(u*L) (где u - периметр стержня и L- его длина) уменьшается при постоянном наибольшем напряжении Тсц.макс для данного образца.
А вообще, у нас был похожий случай: прораб не хотел гнуть крюки на А1 и мы дали согласование на применение А3. Учитывая, что в нашем регионе цена на А1 и А3 одинаковая, то все остались довольны. :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2007, 11:00
#40
винсент75


 
Регистрация: 21.11.2006
Московская обл
Сообщений: 42


Предлагаю общему вниманию журнальную статью по данному вопросу.
[ATTACH]1178780458.rar[/ATTACH]
винсент75 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2007, 13:11
#41
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Romka

Расчетное напряжение сцепления= продольное усилие/(пи*диаметр стержня*длину заделки стержня)
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2007, 17:04
#42
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от FRANC
Romka

Расчетное напряжение сцепления= продольное усилие/(пи*диаметр стержня*длину заделки стержня)
получается что с увеличением длины заделки при равном напряжении сцепления на стержнь можно приложить бОльшее продольное усилие, правда оно ограничено несущей способностью металла...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 10:25
#43
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от FRANC
Увеличение длины анкеровки более 15-20 диаметров не оказывает влияния на сопротивление выдергиванию стержня из бетона. Проведите испытания.
интересно зачем в СП против СНиП3.02.01-84 длина анкеровки увеличена на 10-15 диаметров???
не то слово интересно,Разве были отказы по длине анкеровки(перепуска)??
Распространение в России серповидного профиля европейского образца, снижающего прочность и жесткость сцепления арматурных стержней с бетоном, заставило изменить в сторону увеличения на 20-30% требования к длине анкеровки и нахлестки стержней в отечественных нормах проектирования, выпущенных в 2004 г. (Свод правил «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» СП 52-101-2003). В нормах Украины и Белоруссии на основании исследований это было сделано на несколько лет раньше и даже более радикально.

Из статьи: "Новая отечественная разработка - свариваемый арматурный прокат класса А500СП с эффективным периодическим профилем"
(«Строительный эксперт» №1/ 2007 г., стр.13).
http://dwg.ru/dnl/1966
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2013, 11:18
#44
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Ребята, подскажите. если на жб колонну опирается плита покрытия, арматура колонны 16А500 (длина анкеровки для нее 670мм) в плиту заводить стержни колонны надо тоже с разбежкой? то есть грубо говоря 700 и 1400? или это не обязательно? в пособии речь идет о нахлесте, а тут вроде как просто анкеровка

Последний раз редактировалось Кирпич, 09.06.2013 в 11:59.
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 09:44
#45
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Если вы зачем-то приняли в расчете жесткий узел сопряжения с плитой покрытия, то арматуру колонны достаточно завести в плиту на длину анкеровки.
Но при этом не стоит забывать, что арматура плиты в месте опирания на крайнюю и угловую колонны так же должна быть заведена за грани колонн на длину анкеровки.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 10:06
#46
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Если вы зачем-то приняли в расчете жесткий узел сопряжения с плитой покрытия...
А какую тогда при принятом шарнирном опирании брать зону контакта плиты и колонны и, соответственно, габариты пирамиды продавливания?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 18:37
#47
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Всегда думал, что полное сечение колонны.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2013, 16:53
#48
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Всегда думал, что полное сечение колонны.
К примеру, когда рассматривается опора свободно лежащей балки, то "эффективная" глубина опоры ограничивается 20-ю сантиметрами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 14:15
#49
Евгений М

Конструктор
 
Регистрация: 22.02.2010
Сибирь
Сообщений: 23


Здравствуйте. Хочу поговорить про расположение стыка продольной арматуры в вертикальных элементах
Запроектировали мы монолитный каркас 16 эт дома. Прошли экспертизу, все здорово.
Начали строить. Строители просят нас согласовать расположение стыка продольной арматуры в вертикальных элементах там, где им в голову взбредет. Где-то в уровне плиты, где-то в середине этажа.
Эти их движения направлены на эффективную раскройку стержней длиной 11700 мм, так чтобы не оставалось обрезков.
Мы, конечно, отказали ссылаясь на "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций" стр. 93. Можно еще литературу поискать, но смысл везде тот же, что стыки арматуры в колоннах должны располагаться в уровне верха плит перекрытий.

Собственно, вопрос, почему все-таки стык арматуры назначаем в уровне верха плит перекрытий. Тут изгибающий момент самый большой, а примерно в середине этажа момент околонулевой (для колонн многоэтажного здания). Вроде бы логично, наоборот стык арматуры сместить в середину этажа.
Еще не дает покоя требования СП 52-101-2003 п. 8.3.27 о разбежке центров стыкуемых стержней в 1.3Ll.

Хочется разобраться в этом. Заранее спасибо.
Евгений М вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2014, 14:49
#50
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Да пусть стыкуют где хотят, только шаг хомутов на стыке 10Д. В середине не то что нельзя, а даже и нужно ) Просто принято так, что при производстве работ, выпуска торчат над перекрытием никому не мешая, а когда каркасы например на два этажа, то они болтаются и мешают, и еще в середине не удобно делать стык каркасов, так как он висит в воздухе и его надо либо временно швами либо обвязань нормально, чтоб не съехал, но все это чисто технология. А про 1,3L почитайте тамже, что при стыке 100% нет никакой разбежки, просто общий перепуск большой, коэф 2.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 19:54
#51
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Евгений М Посмотреть сообщение
Еще не дает покоя требования СП 52-101-2003 п. 8.3.27 о разбежке центров стыкуемых стержней в 1.3Ll.
Енто для растянутой арматуры - она у вас в колоннах в местах стыков есть?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 07:42
#52
кылышбай


 
Регистрация: 08.11.2017
Сообщений: 2


повторю тут свой вопрос:

изготавливаются сваи на заводе ЖБИ. армирование из 4-х стержней, свая будет висячая. теперь собственно вопросы:
1. можно ли стыковать продольные стержни внахлестку без сварки?
если да:
2. какое количество стержней можно так стыковать? 50% арматуры - т.е. 2 из 4-х стержней?
3. как рассчитать перехлест? по формуле для стыковки внахлестку в растянутой зоне (для растянутого бетона - потому что свая висячая и фундамент на пучинистых грунтах)?
4. сколько стыков можно делать на одном стержне?
5. можно ли заменить стыковку внахлестку на сварное с перехлестом 8d? или нельзя с проваркой из-за подверженности динамической нагрузке (от удара сваебойки)?
кылышбай вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 08:55
#53
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от кылышбай Посмотреть сообщение
повторю тут свой вопрос:

изготавливаются сваи на заводе ЖБИ. армирование из 4-х стержней, свая будет висячая. теперь собственно вопросы:
1. можно ли стыковать продольные стержни внахлестку без сварки?
если да:
2. какое количество стержней можно так стыковать? 50% арматуры - т.е. 2 из 4-х стержней?
3. как рассчитать перехлест? по формуле для стыковки внахлестку в растянутой зоне (для растянутого бетона - потому что свая висячая и фундамент на пучинистых грунтах)?
4. сколько стыков можно делать на одном стержне?
5. можно ли заменить стыковку внахлестку на сварное с перехлестом 8d? или нельзя с проваркой из-за подверженности динамической нагрузке (от удара сваебойки)?
При изготовлении на ЖБИ стык делать стык С1-Ко, количество стыков стержней не больше 50%
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про перепуск арматуры

Размещение рекламы