| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене

Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.11.2011, 20:51 #1
Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене
BBWGman
 
Минск
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 28

Здравствуйте уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации, нужно сделать карниз вылетом 350 мм, стена трехслойная, как это можно технически осуществить? приветствуются любые варианты. спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рабочий-Model1.jpg
Просмотров: 713
Размер:	18.2 Кб
ID:	69370  

__________________
необходимость - мать изобретения
Просмотров: 8623
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:04
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


1.Для опирания стропильной системы рекомендую предусмотреть ж/ поясок (например сечением 250Х250) - стена хлипковата.
2.Уступы из кирпича (в вашем варианте) выполнить возможно, но надобно анкерить каждый ряд.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:08
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


В таких случаях (когда всякие излишества нехорошие) лучше закладывать наружную версту 250 мм, а не 120.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 21:13
#4
BBWGman


 
Регистрация: 13.07.2009
Минск
Сообщений: 28
<phrase 1=


Спасибо большое
2Регистр стропильная система у меня с изломом, основная оприается на стойки, а те в свою очередь на перекрытие, эта же стропильная нога вспомогательная, если так можно сказать, она нагрузки почти никакой не дает..
по поводу уступов, вы имеете ввиду что после каждого ряда кладки укладывать арматурные сетки и связывать внутренний и наружный слой стены?

2иваниваныч, при наружной версте 250 реально сделать вылет на 350 мм? еслии я не ошибаюсь можно выступать по 1/2 кирпича в каждом ряду?
__________________
необходимость - мать изобретения
BBWGman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:18
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™



Совершенно правильно. Только названия иные - наружная и внутренняя верста кладки. Опирание стропил, даже касание на карниз ИСКЛЮЧИТЬ
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 21:26
#6
BBWGman


 
Регистрация: 13.07.2009
Минск
Сообщений: 28
<phrase 1=


На карниз ничего опираться не будет, но меня беспокоит что на нем будет скапливаться снег, эта плоскость получается полностью открытой.
__________________
необходимость - мать изобретения
BBWGman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:37
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"

6.57. Общий вынос карниза, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины камня или кирпича.

За толщину стены нужно принимать толщину облицовочного слоя. т.е. 120 мм. Но я бы соединил вверху внутренний слой с наружным кирпичной перевязкой. Тогда за толщину стены можно принять суммарную. Но даже и в этом случае у вас карниз не проходит.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:38
#8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Так надо желаемую картинку выкладывать с "пирогом" кровли, а не в половинчатом виде. Все реализуемо.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:41
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Все реализуемо.
Да, только анкерить карниз к внутреннему слою и проверять облицовку на внецентренное сжатие.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:44
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™



Внецентренное сжатие? Быстрее всего на опрокидывание.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:47
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Внецентренное сжатие? Быстрее всего на опрокидывание.
Куда оно опрокинется, если заанкерено.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:53
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™



Внецентренное сжатие равно пшику.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 22:24
#13
BBWGman


 
Регистрация: 13.07.2009
Минск
Сообщений: 28
<phrase 1=


Спасибо за Ваши ответы. попытаюсь уговорить архитектора уменьшить вылет карниза.
к Нитонисе: если объединять наружную и внутреннюю версту, то на какой отметке начитнать объединение. Иесли я не ошибаюсь, то процитированный Вами пункт снипа говорит о каменной кладке без армирования, если связать ряды между собой вынос карниза ведь может быть и больше чем половина стены?

к Регистр: пирог на карнизе такой-сятжка для создания уклона, гидроизоляция, дощатый настил, по нему фальцевая кровля.
__________________
необходимость - мать изобретения
BBWGman вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 22:36
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Внецентренное сжатие равно пшику.
За счет того что эксцентриситет большой и облицовка тонкая, я бы все ж проверил.

Цитата:
Сообщение от BBWGman Посмотреть сообщение
если объединять наружную и внутреннюю версту, то на какой отметке начитнать объединение.
Я думаю на такой высоте, чтобы перевязывалось 2-3 ряда кладки.
Цитата:
Сообщение от BBWGman Посмотреть сообщение
процитированный Вами пункт снипа говорит о каменной кладке без армирования, если связать ряды между собой вынос карниза ведь может быть и больше чем половина стены?
Да, это имелось ввиду без армирования и дополнительной анкеровки. А если заанкеруете, то можно хоть 3 метра делать карниз. Если по расчету пройдет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 23:12
#15
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


когда-то делали подобный вынос из пенопласта, после всех фасадных работ получилось даже очень и очень
Yaroslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 00:02
#16
BBWGman


 
Регистрация: 13.07.2009
Минск
Сообщений: 28
<phrase 1=


Из пенопласта хорошо, но в моей ситуации карниз открыт для снега, он вместе со стеной образует плоскость, такой замысел архитектора(, я думаю залить это дело стяжкой, положить настил и накрыть кровельной сталью.
__________________
необходимость - мать изобретения
BBWGman вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 11:59
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Yaroslav Посмотреть сообщение
когда-то делали подобный вынос из пенопласта
аккуратнее с пенопластовыми карнизами, где-то были нормы про нагрузки на карнизы. Точно не помню, но они точно должны выдерживать вес людей (пожарных), а в случае пенопласта - он этот вес не выдерживает.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:41
#18
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BBWGman Посмотреть сообщение
если объединять наружную и внутреннюю версту
Как тогда быть с промерзанием (мостики холода)?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 12:52
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Как тогда быть с промерзанием
Если чердак неэксплуатируемый, то проблем нет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 13:10
#20
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Т.е. если за стеной теплое помещение, то такой карниз в трехслойной кладке так и останется в замыслах архитектора.
Можно конечно изнутри утеплить, но это не лучший вариант.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 19:56
#21
BBWGman


 
Регистрация: 13.07.2009
Минск
Сообщений: 28
<phrase 1=


Подскажите позалуйста имеет ли право на жизнь такой карниз:
арматурные сетки d5AIII c шагом 100мм в обоих направлениях, в наружной версте 2 продольных стержня с шагом 80мм, между сетками связь, стержень d6AIII с шагом 500 мм по горизонтали, на карнизе никакой нагрузки кроме снега нет.
Может быть следует армировать каждый ряд кладки? но я боюсь что это сильно увеличит расход..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 223232323ssssssssssssss2.jpg
Просмотров: 231
Размер:	60.0 Кб
ID:	69856  
__________________
необходимость - мать изобретения
BBWGman вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2011, 20:38
#22
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


А почему бы просто,без затей, не повставлять изогнутые 8AIII, идущие вертикально рядов 10 на расстоянии 1\2 кирпича ОТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ,
потом загибающиеся в консоль под двумя верхними рядами? Нафиг нужны эти сетки? Они не выполняют функцию.

Делать нужно так - кладете стену, просто вставив арматурины с шагом, нууу .. метр. Потом, когда останется два ряда,
подождите , чтоб растворчик засох и ногой пройдите и отогните их наружу.
Если срочно - подогрейте место изгиба , не точкой, а сантиметра три, чтоб дуга вышла. И продолжите кладку, обрезав в размер отогнутое.
Дешево, просто и осмысленно, что самое главное.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2011, 19:53
#23
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


а еще не забыть перевязвть внутреннюю и наружную версту гибкими связями
- стеклопластик
- базальтопластик
- оцинкованная сталь
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Узел крепления к трехслойной кирпичной стене Gli Каменные и армокаменные конструкции 5 10.04.2011 23:05
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32
Можно ли сделать триангуляцию полилинии? Ольга12345 AutoCAD 2 27.06.2010 17:01
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? nata_mara Конструкции зданий и сооружений 7 11.12.2009 17:25