| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.11.2011, 17:07 | #1 | |
осадочный шов - как устроить фундамент?
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 11561
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вопрос дня.
Прошло 10 лет. Осадка левой половины фундамента 5 см, осадка правой 15 см. А теперь внимание вопрос, в каком году у швейцара чего-то там случилось ? Так почему-то любят ставить колонны вместе. Я только сейчас подумал. А что с ними будет в будущем ? Ведь грунт не проседает ровно под фундаментом... Но я с фундаментами мало дела имел. Могу и наврать. Спросите этот вопрос у опытных товарищей. Мне тоже очень интересно, как это решают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Необходимо, чтобы нагрузка передавалась на фундамент по центру - ровно на середину фундаментной подошвы.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Шов не нужен, осадка должна быть одинаковая , обе колонны на одном подколоннике.Вопрос решается за размерами подошвы фундамента или количеством свай.
Вот у меня проблема посложнее : можно ли разместить 3 блок секции на одной фундаментной плите длиной 68м без осадочного шва?
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! Последний раз редактировалось zzzzz-5, 12.11.2011 в 21:50. |
||||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
А почему под бытовку не сделать ТУПО! фундамент с консольным вылетом? Что за проблема? Ну отодвиньте Вы на пару
метров фундамент своей бытовки. Уже что то.Я уж не говорю о разделяющей стенке... Или разнести фундаменты по линии раздела, а бытовку поставить на фундаментный ригель. И что за грунт? Ведь эти кАлечные фундаменты, как бы хитро Вы лиров и скадов не морочили, экцентриситетные. И имеют рабочую поверхность МЕНЬШЕ, чем Вы считаете. Еще одни тензодатчики - ступени... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Это осадочный шов.
Обязательно сделать его на полную глубину и высоту. Нельзя объединять в 1 фундамент, вы шо ? Надо фундаменты в плане разнести. Хотя бы 1 метр между ними сделать. Имхо. Или гарантировать разную осадку основания под смежными фундаментами. Например шпунтом разрезать/отсечь деформации-напряжения. Но я не спец. igr вон лучше знает, что делать, но тщательно скрывает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Я вот утверждаю, что одна осадка. Ну может с небольшой разницей...
Основание будет оседать за самым тяжёлым и потянет лёгкое вниз. Но уверен, что можно это исключить. Получается весь вопрос как это сделать. Шпунт не нравится... Тогда я не знаю, как решить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
осадка колонн смежных зданий должна быть не больше нормативных , т.е. отсюда следует осадка должна быть одинаковая исходя из эстетических и архитектурных соображений
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
igr так шов то делается, чтобы исключить взаимное оседание соседних колонн/секций ?
Или зачем ? Т. е. тяжёлое сядет равномерно, а лёгкое сядет с наклоном в сторону тяжёлого за счёт неравномерной осадки фундаментов... Или я чего-то не то понимаю ? о_О
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Так лист стальной забить между фундаментами и совместные деформации уменьшатся на 80-90%.
Почему так нельзя ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
В смысле дешевле допустить неравномерную осадку фундаментов лёгкой конструкции ?
А если 50 этажный домик с одноэтажной пристройкой ? Есть же решение этого узла, какое то... Не может быть такого как вы говорите. Ещё если небольшая разница, то да... Но существует какой-то предел, когда лёгкое здание просто развалится от такого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
zzzzz-5 Извини? Ты коровник (в смысле -сарай) строить собираешься - 68м это серьезно вообще-то. Можно поставить его (даже коровник) без швов осадочных. НАДА ГЕОЛОГИЮ СМОТРЕТЬ.. Грунты меняются даже на 30-40 м на 100 м они будут другие совсем. И осадки можно привести к одному-если у тебя сборное здание с ГИБКОЙ системой каркаса. Кто будет заделывать трещины и щели в панелях? А если на тебя повесят ( в зарплату хватит отдать на заделку швов герметиком?
Так их Tyhig - этих "недоучек". так им и надо ...Пусть на сараях тренируются (лет 10-20) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну хотя да, с разницей в 1 этаж наверное проблем тут не будет и без такого шва.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Можно было догадаться...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
дорогие проектировщики! очень рада что мой вопрос вызвал шквал обсуждений!!! Спасибо вам! прилагаю вам чертежи со всеми данными что здесь спрашивали, там не 2 колонны рядом, посмотрите по чертежам, и разнести фундамент (сделать консольно) как тут предлагали, тоже не получается, фундаменты сделаны по центру где опираются фермы, отодвинуть фермы тоже не получится, дальше идет по стене окно на одной стороне стены и дверь на другой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
больше, потому что нагрузка от стены больше (высота по коньку), от покрытия меньше в 2 раза, насчет момента, если честно я не особо понимаю как его определить, взяла тормозную силу крана и умножила ее на расстояние от подкрановой балки до фундамента. Может кто подскажет как здесь момент посчитать?
Я исправила на чертеже нагрузки Последний раз редактировалось НаталиНН, 14.11.2011 в 12:31. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
НаталиНН, учли момент от распора фермы в колонны ?
В левом здании такая же ферма, как и в правом ? Тогда и в левых фундаментах будет момент ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Еще раз про нагрузки.Почему справа такая большая грузовая площадь?Правый нижний угол должен находться между осями Б-В и 2-3.Там что стены по 600 мм до верха идут?Потом в низком здании снеговой мешок будет.Моменты будут в 2 направлениях от крана и ветровой нагрузки
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ферма ?вроде бы? имеет деформируемый нижний пояс из уголков не несущий сжимающую нагрузку и арку верхнего пояса. Арка всегда имеет распор.
Т. е. сила однозначно будет. Раз есть сила логично предположить, что она создаст в фундаментах момент. Могу ошибаться. Конструкции не видел, только догадываюсь. И потом возможно момент будет очень мал. Извиняюсь, перепутал. Нижний пояс же растягивается и растяжением компенсирует распор. сорри.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А почему рама распорная ?
Только если допуски учитывать... Так то нет вроде бы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
Цитата:
Момент я взяла только от крана. Ну так основной вопрос в силе!!!!! Можно ли так запроектировать фундаменты???????? |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Можно. Только смысл?
Вам же писали - осадку один хрен определит сильнейший. Тогда зачем вообще его делить? Здания нежилые, сделайте общий фундамент , но маленький домик обоприте на него шарнирно, чтоб не ломался. Соответственно, под него придется делать балочную системку. А делить нет смысла. То есть вообще нет...Поломаете потом стену. Так что делайте общий, а маленький домик наклонно - осадка его отперпендикулярит. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
Вообщем посчитала я осадку каждого фундамента, получились смешные цифры - 14,5 мм. и 3,4 мм. Разность осадок меньше предельно допустимой 0,004, осадочный шов предусматривать не буду, буду делать на одном фундаменте. Теперь следующий вопрос - шов по стене все равно оставить, ведь да???
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент? | Lesia___ | Основания и фундаменты | 3 | 24.03.2011 21:22 |
Нужен ли тут осадочный шов в фундаменте совмещенный с дефшвом? | Сазоныч | Основания и фундаменты | 2 | 25.11.2010 16:40 |
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир | Petro | Основания и фундаменты | 9 | 21.06.2007 10:26 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |