| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обязательно ли бетонировать базу колонны?

Обязательно ли бетонировать базу колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2011, 16:34 #1
Обязательно ли бетонировать базу колонны?
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

В каких нормативных документах указано, что базу металлической колонны обязательно необходимо обетонировать? Колонна стоит на фундаментной плите. Фундаментная плита одновременно является полом эксплуатируемого подвала.
__________________
someday I will understand
Просмотров: 43906
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:35
#2
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


Можно не бетонировать.. Гайки достаточно приварить и покрыть металл антикоррозионкой
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:40
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Гайки достаточно приварить
Запрещено это. А может вообще без гаек обойтись? Сразу уж приварить болты к базе, и все дела.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:44
#4
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


Чой то запрещено.. Кузнецова откройте
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 16:55
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Чой то запрещено.. Кузнецова откройте
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта

СНиП 3.03.01-87
По СНиПам надо работать, а книжки в универе читают)))
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 17:02
#6
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Так а не бетонировать можно? Пришло замечание из экспертизы - предусмотреть обетонировку базы колонны. Вот и хочу знать на основании какого нормативного документа в проекте это должно предусматриваться. Просто изначально мы намернеено не бетонировали базы колонн.
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:07
#7
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Так а не бетонировать можно?
Можно, это на усмотрение инженера остается. Обетонивают в случае расположения баз колонн ниже отметки пола в бесподвальных зданиях к примеру. Опускают, чтоб болты и база не торчали, а бетон служит и антикором, и частью цоколя. Один из вариантов.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 17:22
#8
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Сама опорная плита ниже отметки пола, а траверсы выше. Но это бильярдная в подвале, я не хочу бетонировать - потому что получатся бетонные подушки размером 550х550х300. Слишком громоздко. Можно же просто потом в декоративной отделке обыграть траверсы. Как доказать экспертизе, что бетонировать базы колонн не является обязательным?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:27
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Пришло замечание из экспертизы - предусмотреть обетонировку базы колонны
Так и напишите в ответ, "замечание не принимается, проектом обетонирование баз не предусмотрено"
Или с экспертом пообщайтесь, чтоб объяснил, что хотет получить в итоге, может уболтаете)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:28
#10
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


По идееи это они должны обосновать своё замечание
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 17:55
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Защита от коррозии:
5.26. Для конструкций, расположенных в грунтах, следует предусматривать изоляционные покрытия...защищают...конструкции из профильного проката - битумными, битумно-полимерными или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не менее 3 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 21:17
#12
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Сама опорная плита ниже отметки пола, а траверсы выше. Но это бильярдная в подвале, я не хочу бетонировать - потому что получатся бетонные подушки размером 550х550х300. Слишком громоздко. Можно же просто потом в декоративной отделке обыграть траверсы. Как доказать экспертизе, что бетонировать базы колонн не является обязательным?
А с огнестойкостью что?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 21:58
#13
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Степень огнестойкости здания 2-ая, огнезащита несущих конструкций оговорена
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 22:09
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Степень огнестойкости здания 2-ая, огнезащита несущих конструкций оговорена
Если 2-я - то, скорее всего, д.б. конструктивная огнезащита: штукатурка, облицовка, обкладка кирпичом, обетонирование и пр. Что выбираете? Или базу защищать не будете?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 22:47
#15
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107




А если применить огнезащитные составы?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 23:04
#16
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Элементы крепления базы колонн (болты, гайки) должны иметь открытый доступ для визуального контроля в процессе эксплуатации здания, сооружения. Как минимум приходится периодически восстанавливать антикоррозийную защиту.
Резьба болтов и гаек "не дружит" с бетоном.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 23:07
#17
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
А если применить огнезащитные составы?
Применение тонкослойных огнезащитных покрытий стальных несущих конструкций в зданиях I - II степеней огнестойкости возможно при условии применения их для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.

Сомневаюсь, что впишетесь.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 23:36
#18
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Резьба болтов и гаек "не дружит" с бетоном.
Практика показывает, что десятилетиями базы колонн живут в бетоне и ничего им не делается. Чем же отличается принципиально (с точки зрения коррозии) арматура от болтов?
Заанкерованная часть не гниет, а обетонированная часть вдруг ржаветь начала?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 23:59
#19
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107




Ну тут вот как получается: колонна двутавр 35К1, полки двутавра имеют толщину 15 мм, стенка 10 мм, опорная плита и траверсы тоже не меньше 10 мм. вот как-то так.
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 01:42
#20
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Чем же отличается принципиально (с точки зрения коррозии) арматура от болтов?
Отличается, как правило, классом стали (для обывателя и то, и другое - просто железо).
Встречался довоенный жел.-бетон в районе Невской Дубровки, рядом с ДОК (немецкий склад). Арматура Ст-3 (А-0) в бетоне ржавая.
А тебе самому сколько десятилетий, с момента твоего первого жел.-бетона?
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 03:19
#21
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Встречался довоенный жел.-бетон в районе Невской Дубровки, рядом с ДОК (немецкий склад). Арматура Ст-3 (А-0) в бетоне ржавая.
Ну и что? Она ржавая туда укладывается.
dosik, а что ж вы так траверсы ставите, что они в бильярдной торчат? Сделайте ее еще выше, а то спотыкаться пьяные будт....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 05:51
1 | #22
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Мне мой начальник объяснял это таким образом. Гайки привариваются для того, чтобы их не спиздили. Это не стопорение в том смысле, в котором это говорится в СНиП 3.03.01-87, в выполнять меры по саморазвинчиванию гаек - необходимо в любом случае. Но в нормах нет ничего про защиту гаек от воровства (по крайней мере я не знаю ничего про это), поэтому это на уровне предположений.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 08:56
#23
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


есть вот такая инфа
МДС 31-4.2000 Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных и оборудования
6.31. Опирание стальных колонн сплошного типа каркасов промышленных зданий на фундамент осуществляется через стальную пластину, приваренную к колонне и устанавливаемую на фундаментные болты с выверочными гайками с последующим замоноличиванием опорного узла (рис. 20)

6.30. Опирание стальных колонн каркасов промышленных зданий с разделительными ветвями (решетчатого типа) осуществляется на заранее выверенные стальные опорные плиты, которые устанавливаются под каждую ветвь на бетонную подливку (рис. 18)
6.18. Толщина слоя подливки под оборудованием допускается в пределах 50-80 мм. При наличии на опорной поверхности оборудования ребер жесткости зазор принимается от низа ребер (рис. 16).
6.19. Подливка в плане должна выступать за опорную поверхность оборудования не менее чем на 100 мм. При этом ее высота должна быть больше высоты основного слоя подливки под оборудованием не менее чем на 30 мм и не более толщины опорного фланца оборудования.
6.20. Поверхность подливки, примыкающая к оборудованию, должна иметь уклон в сторону от оборудования и должна быть защищена маслостойким покрытием
а то что базы колонн с раздельными ветвями бетонируют, как мне кажется, это удобно. как потом их грунтом плотно забить если не обетонировать?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 10:12
#24
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Мне мой начальник объяснял это таким образом. Гайки привариваются для того, чтобы их не спиздили.
Сполз под стол))))))
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
в выполнять меры по саморазвинчиванию гаек - необходимо в любом случае.
Контр гайка - не камильфо?
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Но в нормах нет ничего про защиту гаек от воровства (по крайней мере я не знаю ничего про это)
Опять полез под стол))))
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 10:20
#25
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Но в нормах нет ничего про защиту гаек от воровства
УК РФ не катит? )))
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Ну и что? Она ржавая туда укладывается.
И бетон, обладая пассивирующим действием, арматуру от ржавления предохраняет
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 10:33
#26
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Руков-во по проек-нию. Стал. кон-ции одноэт. ПрЗд. 1952
стр.15 п.15
Например тут
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 10:42
#27
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


А если применить огнезащитный гипсокартон. Какая должны быть маркеровка и толщина листа?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 11:05
#28
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
как потом их грунтом плотно забить если не обетонировать?
Рассматривается надземный узел опирания колонны.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 11:20
#29
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта

СНиП 3.03.01-87
По СНиПам надо работать, а книжки в универе читают)))
Ващето кузнецов не "книжка" а библия проектировщика по металлу.. И где я говорила, что надо приваривать к резьбе болта, умник?? Я говорила про приварку гайки к плите. стр 79. Текст. Не знаешь дык не строй из себя гуру
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 11:47
#30
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


REGINA 10,
Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Сообщение от maks-ufa
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта
К стержню болта и в голову не приходило приварить. А вот если приварить к самой базе? Даже не приварить а просто прихватить на прихватке. Об этом в снипе ничего нет? И что от этого случится??


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Сполз под стол))))))
Звучит смешно но на самом деле это наши жизненные реалии... Я занимался монтажом рекламных щитов.. долгое время монтировали и устанавливали по две гайки.. до тех пор пока под одной деревней у нас два щита не упало! Когда приехали на место, оказалось что гаек нет. У нас молодежи нефиг делать... вот так они развлекаются С тех пор мы все гайки на месте привариваем!(к базе колонны разумеется
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 11:54
#31
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: Я бы хотел посмотреть на молодежь, которая в промздании откручивает, отбив оббетонировку, гайки от болта М30-М56 от нечего делать... Или на охраняемой территории завода рабочая молодежь развлекается откручиванием гаек опор теплотрасс и прочей лобуды.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2011, 18:58
#32
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Я говорила про приварку гайки к плите
на фундаментном болте между шайбой базы и гайкой расположена шайба болта см.гост на болты! maks-ufa прав болты варить не следует!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 09:47
#33
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


ДА?? Кто нибудь откроет текст Кузнецова или будет дальше логику демонстрировать??
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 09:58
#34
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Кто нибудь откроет текст Кузнецова или будет дальше логику демонстрировать??
Ну раз вопрос так остро ставится, то полное название книги, год издания и страницу (дабы исключить двусмысленное толкование) будьте любезны предоставить
Или скан страницы с текстом. Так будет удобнее и проще для обсуждения
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 10:08
#35
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 195


Не буду любезна..
Ибо..вредна я с хамами
Проектировщики КМ эту книгу знают, а нсли не знают- не проектировщики они КМ и им это знать незачем
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 10:14
#36
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
скан страницы с текстом
Справочник проектировщика под редакцией Кузнецова.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болты.JPG
Просмотров: 1000
Размер:	70.7 Кб
ID:	71522  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 10:19
#37
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Ибо..вредна я с хамами
Пока что к хамству ближе всего именно ты.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 10:25
#38
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Можно, это на усмотрение инженера остается. Обетонивают в случае расположения баз колонн ниже отметки пола в бесподвальных зданиях к примеру. Опускают, чтоб болты и база не торчали, а бетон служит и антикором, и частью цоколя. Один из вариантов.
Проектировщик отвечает за прочность и устойчивость.
А вот сохранение проектного крепления базы колонн во времени целиком и полностью относится к эксплуатирующим службам.
Они вправе бетонировать, варить, жарить и т.д. Например среда изменилась на агрессивную...
Проблема в том, что сейчас некому заниматься эксплуатацией.
Все ушли в ЖКХ на распил и откат.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 13:18
#39
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Справочник проектировщика под редакцией Кузнецова.
Данная фраза противоречит действующим нормам прямо и косвенно, что не может не вызывать недоумение
Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Проектировщик отвечает за прочность и устойчивость.
А вот сохранение проектного крепления базы колонн во времени целиком и полностью относится к эксплуатирующим службам.
Ну не скажите. Стопорение резьбовых соединений должно быть оговорено в проекте, а иначе кто это сделает при строительстве?
Цитата:
Сообщение от REGINA 10 Посмотреть сообщение
Проектировщики КМ эту книгу знают, а нсли не знают- не проектировщики они КМ и им это знать незачем
Кроме этой книги проектировщики знают еще как минимум десяток (а то и не один) книг и не всегда можно однозначно понять о какой книге (переиздании) идет речь.
Кроме того, у разных авторов бывает разное мнение по определенным вопросам. Если уж делается ссылка на источник, то пусть эта ссылка будет объективной и однозначной, а не типа "в книжке написано, сами ищите где". <-- не айс это
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 14:30
#40
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Данная фраза противоречит действующим нормам прямо и косвенно, что не может не вызывать недоумение
Так-то да.
А что может быть криминального, если прихватить гайку?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 14:42
#41
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А что может быть криминального, если прихватить гайку?
Про изменение структуры стали при сварке читали? Как на прочность гайки это повлияет?
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 14:51
#42
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Стопорение резьбовых соединений должно быть оговорено в проекте, а иначе кто это сделает при строительстве?
Технически безграмотно. Резьба может быть и червячная.
А болтовое соединение оно и в афроамерике болтовое. Комплектуется в зависимости от действующих усилий. В комплект все входит (кроме бетона и сварки, которых может и не быть. На проектную прочность и устойчивость это не влияет).
Нет никакой необходимости расписывать функциональное назначение каждого элемента из комплекта болтового крепления.
"а иначе кто это сделает при строительстве?"
А вот это укажите обязательно!!!!!!!!!! И что бы никто другой!!!!!!!!!

Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Пока что к хамству ближе всего именно ты.
Считаю недопустимым замечания архитектора специалисту КМ, КЖ...
Что он в этом смыслит?
Тем более в такой форме. Тем более женщине.
Это и есть проявление хамства. Порядочный человек давно бы извинился.
У тебя есть своя сметчица. К ней со своим хамством.
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 14:56
#43
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Про изменение структуры стали при сварке читали?
Дак это что же получается, варить нельзя совсем?
зы Все теперь больше никакой сварки - только болты и заклепки.
А ковать можно?

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 16.12.2011 в 15:18.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 15:23
#44
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Вот еще источник нашел про обварку! Металлоконструкции. Справочник проектировщика Мельников Н.П.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: для двг гайки.jpg
Просмотров: 669
Размер:	137.9 Кб
ID:	71537  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 15:34
#45
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Контргайки (это в союзе металл экономили и вообще экономили, поэтому контргайки нигде не упоминаються).
В руководстве 59 года упоминают тоже обварку. Про лишний металл ничего.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 15:36
#46
ReyStarz

GB
 
Регистрация: 06.08.2009
GB
Сообщений: 38
<phrase 1= Отправить сообщение для ReyStarz с помощью AIM Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Yahoo Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Skype™


Если отм. низа базы колонны выше или равна отм. ур.ч.п., то обетонировать не надо. Только при этом предусмотреть меры против развинчивания гаек.
Если в базе есть замкнутые участки, то их лучше загерметизироать в целях чистоты и гигиены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3648_resize.JPG
Просмотров: 571
Размер:	124.4 Кб
ID:	71540  

Последний раз редактировалось ReyStarz, 16.12.2011 в 15:42.
ReyStarz вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 16:25
#47
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Технически безграмотно
Это авторам снип по км адресуйте)
Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Резьба может быть и червячная.
На анкерных болтах? Улыбнуло))) Мы же конкретную тему обсуждаем, а не абстрактно размышляем. А про червяки это к машиностроителяем скорее
Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
А болтовое соединение оно и в афроамерике болтовое. Комплектуется в зависимости от действующих усилий.
Так на это укомплектование в т.ч. и инженер КМ вляиет
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Дак это что же получается, варить нельзя совсем?
гайки - нельзя по действующим нормам.

Да, в мельникове тоже есть, действительно. И кто что думает об этом?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 18:26
6 | #48
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


"Эволюция" СНиПов на производство работ
СНиП III-В.5-62* 3.46. Закрепление гаек на постоянных болтах нормальной и повышенной точности должно осуществляться постановкой контргаек или пружинных шайб либо путем приварки гайки к стержню болта или забивки резьбы, в соответствии с указаниями рабочих чертежей.
СНиП III-18-75 1.125. Закрепление гаек на постоянных болтах, а также анкерных должно осуществляться в соответствии с указаниями рабочих чертежей постановкой контргаек или пружинных шайб.
СНиП 3.03.01-87 4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинной шайбы (ГОСТ 6402-70) или контргайки - должны быть указаны в рабочих чертежах.
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности диаметров отверстия и болта более 3 мм, а также при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371-78). Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта.
Видимо у разработчиков норм были на то причины! Справочник Кузнецова это сборник книг разных авторов, и разного качества, часто не "актуализированных" с нормам!

Последний раз редактировалось Алекс80, 16.12.2011 в 19:12.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 18:34
#49
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Так я не понял - будут оббетонировать или нет?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 19:30
#50
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Справочник Кузнецова это сборник книг разных авторов, и разного качества, часто не "актуализированных" с нормам!
+1 Справочник не панацея. И похожие ситуации встречаются не только по части гаек и мк в целом.
Неплохо это учитывать многим горячим "настоящим проектировщикам", прежде чем демонстрировать свои доводы в категоричной форме.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 21:57
#51
nnstroitel

Инженер строитель
 
Регистрация: 27.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 11


Давным давно был в командировке на Калининской АЭС. Начальник отдела по группе рабочего проектирования водил по станции, показывал как на практике решаются инженерные решения: Простая база колонны металлической площадки с одной опорной пластиной и четыремя болтами, за отсутствием гаек или сбитой резьбой анкерных болтов, анкерные болты были согнуты кувалдой и приварены к опорной пластине.

Последний раз редактировалось nnstroitel, 16.12.2011 в 22:06.
nnstroitel вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 22:32
#52
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от nnstroitel Посмотреть сообщение
на Калининской АЭС
Не та, случаем, которая в Удомле?
Цитата:
Сообщение от nnstroitel Посмотреть сообщение
анкерные болты были согнуты кувалдой и приварены к опорной пластине.
Подобных случаев много встречается, самые яркие в БСК приведены)
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 22:39
#53
nnstroitel

Инженер строитель
 
Регистрация: 27.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 11


[quote=crosandr;850829]Не та, случаем, которая в Удомле?


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Не та, случаем, которая в Удомле?
Да, в Удомле.
nnstroitel вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2011, 23:43
#54
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Видимо у разработчиков норм были на то причины! Справочник Кузнецова это сборник книг разных авторов, и разного качества, часто не "актуализированных" с нормам!
книжки тоже с редакцией выпускаются. В смысле - измение норм - изменяют текст.
так к какому консунсусу прийдем, можно обваривать гайки анкереных болтов или нет?
Просто, всегда закладывал для анкеров контргайку, а может не надо было - с двух старушек рубль?
Да и вроде зачем контргаить гайку, если все равно база бетонится?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 00:49
#55
Samson8888


 
Регистрация: 11.06.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Неплохо это учитывать многим горячим "настоящим проектировщикам", прежде чем демонстрировать свои доводы в категоричной форме.
Рассуждения и умозаключение без "сухого остатка". Зато лишний пост на счетчике. Как говорится: Спасибо за участие.

Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Алекс80"Эволюция" СНиПов на производство работ
Умница...


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Просто, всегда закладывал для анкеров контргайку, а может не надо было - ...?
Да и вроде зачем контргаить гайку, если все равно база бетонится?
Правильно поставленная задача залог успеха.
Итак зачем контргаить гайку? Желательно проблему рассмотреть изнутри. Конструктора! Вперед!!!
Samson8888 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 01:52
#56
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


в гост на фундаментные болты уже предусмотрена конргайка
bigden вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 05:19
#57
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Алекс80, Ваша запись #48 в этом споре о гайках, пожалуй самая полезная. Спасибо за проделанную работу, приятно видеть записи человека оперирующего фактами.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 08:23
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
...Все ушли в ЖКХ на распил и откат.
Наш мэр раньше возглавлял ЖКХ. Вот через 8 лет заделался депутатом ГД и вчера уехал в Москву. Вместо него мэром назначен ...глава ЖКХ.
Традиции. Так что в уходе в ЖКХ есть некий великий смысл.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 09:50
#59
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
У нас молодежи нефиг делать... вот так они развлекаются
У Чехова злоумышленник Григорьев был не молодой, а уже в возрасте, когда откручивал гайки (они же чижолые и в них дыра есть).
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я бы хотел посмотреть на молодежь, которая в промздании откручивает, отбив оббетонировку, гайки от болта М30-М56 от нечего делать..
Случай из жизни. Спустило колесо на трассе. Балонного ключа не оказалось с собой. Тормознул фуру. Вышел детина. Прошу:
- Одолжи ключ на 24.
- У меня с собой нет.
- А как же обходишься?
- А я гайки до 32 пальцами откручиваю и закручиваю.

Последний раз редактировалось Doka, 17.12.2011 в 11:09.
 
 
Непрочитано 17.12.2011, 20:49
#60
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
- А я гайки до 32 пальцами откручиваю и закручиваю.
Offtop: Это фейк. У меня папа водила, я грузовики с детства ковыряю.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2011, 22:51
#61
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Samson8888 Посмотреть сообщение
Итак зачем контргаить гайку? Желательно проблему рассмотреть изнутри. Конструктора! Вперед!!!
Ну дак, чё порешим, обвариваем или нет?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2011, 19:00
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Ну дак, чё порешим, обвариваем или нет?
Не позоримся - давно уже никто (ну, кроме) не контрит приваркой. Ибо не галантно это, не изысканно. Да и материал можно покалечить температурой.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2011, 21:01
#63
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Не, почему бы и не обварить, так гламурненько получится, и гаек с'економим
P.S. Вы, Ильнур, наверно, далеки от стройки. Там обварка болтов - это только детские шалости.

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 18.12.2011 в 21:19.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2011, 21:17
#64
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Ильнур
Вопрос с подвохом на обваривание гаек по контуру (при условии отсутствия шайб контргаек и наличие накладок на базе), есть ГОСТ на фундаментные болты и гайки, насколько я помню то классу 5.6 прочности болта и гайки соответствует сталь С345 или около того, 4.8 соответственно ниже. Получается что и сталь разных марок варить друг к другу нельзя?
Offtop: Материал покалечить можно если болты или оцинкованная или из нержавейки или еще как защищены от ржавчины, в этом случае "Да" нарушается слой защиты, но если болты черные.

По теме, обетонирование баз колонн производится при следующих условиях, нахождение базы ниже нулевой отметки пола, и в случае если не предусмотрена другая противопожарная и антикоррозионная защита.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 18.12.2011 в 21:25.
Integer вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2011, 21:33
#65
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Integer,
Братьям славянам, ПРИВЕТ!!!
зы в смысле Сербия-Белград
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 13:08
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Не, почему бы и не обварить,.... Вы, Ильнур, наверно, далеки от стройки....
Вообще-то не очень далеко. Чего только не приходится наблюдать - и z-образно подогнанные болты, и приваренные к друг другу болты, и кран со стрелой в просвете между линией 10 кВ и воздушным кабелем без отключения, или даже кран, валяющийся на боку (стрела на ригеле) и т.д. и т.п. Никакой культуры, так сказать, производства.
Насчет материала болта и гайки - в целом-то трудно определить на глаз, можно варить или нельзя - хрен знает каким макаром болту придана прочность. Поэтому лучше на корню пресекать всякие вольности - пусть на мышечном уровне запоминают, что все должно быть смонтировано прямо и красиво.
Если нужно антивандальное решение - закрой дырчатым (для наблюдения за гайкой) колпаком и колпак привари. Или гайку 5-и-гранную... или еще как...ну как вот колесы от откручивания защищают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болты.JPG
Просмотров: 715
Размер:	176.0 Кб
ID:	71644  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 13:45
#67
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Ильнур, спасибо! Вешаю на стенку.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 13:52
#68
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Ильнур, а у молоткового болта что за ерундовина к головке приделана?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 14:10
#69
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
а у молоткового болта что за ерундовина к головке приделана?
Шляпка гвоздевая.

Наборчик позабавил
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 14:12
#70
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Наборчик позабавил
ога, распечатал, повесил на дрерь, люди радуюца)) Надо разбавить понедельник))
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 14:55
#71
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Всё таки по поводу воровства гаек - я бы не стал так уж смеяться... Хотя это на самом деле смешно, до тех пор покак не будет грустно.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2011, 15:17
#72
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Offtop: А мне нужны грузила...Мы ж с понятием не все откручиваем
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 10:59
#73
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Ильнур, Спасибо за прикол!)) И в каком госте вы такое только находите? или сами нарисовали?
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2011, 12:11
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
...сами нарисовали?
Эти болты болтаются в инете с незапамятных времен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 15:43
#75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


подниму тему
Коллеги, подскажите пожалуйста норматив по которому необходимо базу колонн делать ниже отм. 0,000 (ур.ч.п.) и на сколько ниже с последующим обетонированием, либо где прописано что что можно и на отм. 0,000 делать. Здание промышленное, высота 20м. База жесткая.
Книжки читал, нужен именно норматив.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 15:54
1 | #76
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, от пожеланий заказчика ж зависит. Кому-то нужно пространство у колонн, кто-то готов им пожертвовать за экономию 20 см профиля колонн, например.
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 16:08
1 | #77
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Только рекомендации: Рук-во по констр-нию бетонных и ЖБК из тяжелого бетона (без преднапряжения) (1978)
3.21. Верх фундамента рекомендуется принимать:
для фундаментов сборных колонн - на отметке - 0,15;
для фундаментов монолитных колонн - в уровне верха фундаментной балки, а при ее отсутствии - на отметке - 0,05;
для фундаментов стальных колонн - на 100 мм ниже отметки опорной плиты башмака колонны
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 16:27
#78
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Поясню суть вопроса - просадка 2 типа, свайно-плитный фундамент, отм. 0,000 с одно стороны здания выше ур.з. на 700мм, + сейсмика 8 балов.
Болты М30 по расчету, база жесткая. Для МЗ0 с отгибом 750мм заделки. Под плитой подсыпка из непучинистого грунта. Думаю сделать 800мм высоту подколонника и 500ммм плиту. Если верх подколонника сделать на -0,100, то низ плиты будет ниже ур.з. на 700 мм. Глубина промерзания 0,8м. Достаточно ли этого (исходя из СП24.13330.2011 п.7.5.15)?
И еще вопрос - если уйти от подколонников и опереть колонны на плиту, то какой толщины ее лучше назначить (земля на -0,700 от 0,000)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 16:27
#79
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: maks-ufa, тут говорится о том, что надо обеспечить зазор в 10 см между опорной плитой и фундаментом для подливки.
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 16:36
#80
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тут говорится о том, что надо обеспечить зазор в 10 см между опорной плитой и фундаментом для подливки.
низ башмака получается н 0,000
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 16:46
#81
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, это из чего следует?
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 16:49
#82
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
wvovanw, это из чего следует?
если верх фундамента на -0,100, + подливка, низ башмака на 0,000
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 16:52
1 | #83
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если верх фундамента на -0,100
а это из чего следует? Там написано - 100 мм от подошвы плиты. И всё. Никаких привязок к отметкам.
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 17:30
1 | #84
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Посмотрите: Рук-во по проек-нию фун-ов на естественном основании под колонны ЗДиС ПП (1978) стр.52, ног там только рисунок и без пояснений
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 19:15
#85
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


меня именно интересует инфа нужно ли ниже 0,000 базу делать и потом ее обетонировать или на отм. 0,000. По нормативам. Прописано где или нет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 19:31
1 | #86
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, нет, не прописано. ПРИНЯТО на -0.2 обычно подошву оставлять. Но вот только сегодня поставил на -0.100 по пожеланию заказчика одну и теперь у него будут ребра из пола немного торчать в торговых залах. Можно и выше нуля поднять, главное не забыть хорошо подлить бетон под базой.
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 20:20
#87
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


спасибо, удостоверился, а то подумал что где-то чего-то не дочитал
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:01
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...подумал что где-то чего-то не дочитал..
Есть даже обратные случаи - ведомственные нормы не разрешают сажать ниже +0,15 и т.д. для исключения агрессии на базу при розливе продукта.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обязательно ли бетонировать базу колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Сварка при усилении стальной колонны многоэтажной рамы пром. здания Drozdov Металлические конструкции 3 19.05.2011 15:03
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? Павел114 Железобетонные конструкции 15 28.11.2008 16:57
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14