| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.12.2011, 17:49 | #1 | |
Прогиб навеса большой а Скад не против!
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 19659
|
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
И если проверяет,оказываютли влияние на проверку плит по 2-ому предельному балки (читать как ребристые плиты)? Лунтик А ригель (консоль) изгибается? Что такое коэффициент расчётной длины,который в диалоговом окне второго скрина? Последний раз редактировалось BYT, 21.12.2011 в 21:05. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
про плиты и тому подобные оболочки не скажу, ибо являюсь поклонником стержневых систем.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Offtop: О господи, где же я так нагрешил то, а?
Лунтик Ваша задача решается в два хода. Ход первый: простая однопролетная балка на двух шарнирных опорах с двумя консолями. Это Кристалл. 5 минут с учетом изучения инструкции. Простая Т-образная стойка с тремя загружениями: ветер слева, снег равномерный и если хотите снег неравномерный на одну половину верхней полочки Т-стойки. Все! Вспомните строймех! Тут даже ручками посчитать можно минут за 40, чередуя расчет с просмотром чего нибудь этакого...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 21.12.2011 в 21:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
В смысли? Дело в том,что я не по своей воли столкнулся с СКАДом.Самообучался ЛИРЕ. Теперь вымучиваю СКАД и многое не понятно.Ну и нтерфейс незнакомый. Последний раз редактировалось BYT, 21.12.2011 в 21:59. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
BYT я не буду врать про плиты и оболочки, но вот для решения балок эта вундервафля не приспособлена. Сжато-растянутые стержни да, можно считать. Изгибаемые - ну его на фиг. от греха подальше. Вообще что в Скаде, что в Лире я стараюсь обычно только определять усилия и перемещения. Проверку сечений контролирую по своим програмулинам в Маткаде.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
Ничего не понял - почему умножать на 4, если это буква Т слева и справа консоль, снег приложил только на правую консоль, ветер конечно дуед слева на право -- и БАЦ - такой прогиб - а Скад даже не покраснел - зелененький такой стержень. Тренироваться вручную на кошках - не хочется. Я и думал что вводя 1/200 в меню - вы видите это меню на картинке - я даю понять Скаду - давай - дружище - проследи за прогибами. А он не следит. Или я такой тупой.
А тут пишут что Лира за прогибами стержней следит - это правда - или кто то сгоряча ляпнул? Еще вопрос - не совсем в тему а может в тему: вот выдержка из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия: 5.3 ..... В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета .... т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку! Ну вы поняли?! Не поняли... так ... горизонтальную палку на четверть мысленно разбили - и справа четвертинку снегом засыпали. Так или не так? Я ищу официальную схему самого плохого нагружения. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
отвечаю на вопрос номер 5 - не понял - конечно изгибается - это навес состоящий просто из трех букв Т - вот и все - как зонтик, а насчет 200 в меню что я ввел - это же относительный прогиб наверное - а раз Скад его запросил - значит он хочет проверить прогибы - ну а зачем еще - а он - Скад - не проверяет - или мы все тут не знаем тонкостей Скада. Ау - профи по Скаду - хэлп!
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Позволю себе с этим не согласиться.
Цитата:
Цитата:
По трещиностойкости. А Лира проверяет прогибы в пластинах?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Клименко Ярослав
Понятия не имею.Но при первом знакомстве по части триангуляции-мне ЛИРА не понравилась.Но это временно.Она должна быть мною освоена. Лунтик Что такое коэффициент расчётной длины?Что такое расчётная длина? Чем отличается изгиб от сжатия?Что такое сжато-изогнутый стержень? Как работает консоль и как работает стойка? Не "приставайте" к СКАДу. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
СКАД считает только упругую модель.
Соответственно любые балки при соответствующих нагрузках ведут себя как резиновые нити. Прогиб определяется верно только для КМ, т. к. работа тех конструкций обычно ограничена упругостью. В КЖ упругопластическая работа + нелинейное влияние трещиноватости. СКАД ошибается в разы. Экзотическими способами по слухам это можно учитывать, но очень трудоёмко. Соответствие прогиба нормативному СКАД вроде бы не проверяет. По поводу расчётной длины не скажу. Сам редко им пользуюсь, забыл уже. Вроде бы как надо вводить рассчитанное или вручную или в приложении СКАДа значение. При этом в СКАДе введено ихнее значение длины, называемое свободной или как-то так. Расчётная и свободная отличаются.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
Госпада - не хотелось вам это говорить - но получается никто и не знает ответа на вопрос:
Скад запросил прогиб для консоли 1/200 см. (картинку) и Скад никак не среагировал на то что этот прогиб ПРЕВЗОЙДЕН. И про выдержку из СНиП вы все промолчали. Вот - простейший насес - и все в тупике - а хотим Мир переделать - к Звездам лететь. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Лунтик
Я знаю. Вы абсолютно правы.СКАД не раскрашивает согласно норм запредельные прогибы.Вы найдите максимальное цифровое значение и сравните с заданным. Вам к сесии зимней это надо? Tyhig Здесь речь не о правильно/неправильно.Ему (автору) нужно чтобы СКАД контролировал,и в случае несоответствия "гавкнул". Но он изначально не понимает что задаёт для расчёта-куда там сам расчёт. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Лунтик, прекращай этот детский сад. Уже становится не смешно.
Тем не менее, функция нелинейного расчета в нём есть. Корявая, но тем не менее пользоваться ей можно. Не проверяет. Только вот не вижу в этом какой-то большой проблемы (никогда не испытывал сильного дискомфорта от этого факта). И не забывайте, на какие нагрузки считаются прогибы. А то налепят РАСЧЕТНЫХ загружений и давай прогибы перемещения по ним смотреть!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
С чего вы взяли что я студент и тем более не понимаю разницу между расчетной и нормативной нагрузкой и при чем тут гавкать на Скад - опыт есть приличный не смотрите на ник - он вас путает? - значит Скад не следит за прогибами - понятно - жаль - запрашивает и не следит. Второе - вопрос из СНиП - никто не ответил - все не знают - нагружать всю консоль или половину?
проблема большая - если конструкция большая и надо вычился и сравнивать прогибы - опять же скад дает прогиб абсолютный - тоесть надо вычитать прогиб той палки - к которой проверяемая палка прикреплена. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Лунтик:
В расчетных, программах обычно, считают здания ни менее 3-х этажей или уникальные навесы. А твой навес вручную посчитать намного быстрее, чем в программе, все же наши программы по металлу немного не доработаны. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
Я уверен что такая крутая прога как Скад может и должка считать по предельному состоянию второй группы хотябы металл - я ввел 200 - зто относительный прогиб элемента - ну я же в самом начале написал простое вычисление - ну прекратите вы придираться ругаться огрызаться - я обращаюсь к серьезным людям - и нет ничего зазорного учиться - а если не знаете - нет ничего зазорного сказать - ну не знаю - нет надо каку написать. Меня по возрасту уже понты как то не волнуют. Думал вы молодые продвинутые - щас мне ответите толком - а тут одни задирки подколки.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это всё уже напоминает троллинг.
Цитата:
200 - это предельная гибкость, а не предельный прогиб! Уважаемый, а вы попробуйте и так и так. Сделайте выводы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Лунтик
Ни кто не ругается. СКАД не выдаёт информацию о том,что посчитаный ею прогиб/премещение превышает заданное Вами предельное значение 1/200. Вопрос в другом.Вы ввели какието непонятные цифры,да ещё если речь о консоли,в плоскости XOZ. Вы можите пояснить что за коэффициенты расчётной длины вы ввели в диалоговом окне второго скрина? Клименко Ярослав Опа.Я не смотрел на 200.И правда гибкость.Я верил автору,повествующего о прогибе 1/200. Получается что диалоговое окно второго скрина вообще не для ввода данных под расчёт консоли.Об этом и шла речь. п.с.Всё таки зимняя сессия. Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 10:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
Понял - это гибкость. Значит за прогибами Скад не следит. Спасибо.
А второй вопрос про ссылку из СНиП все молчат - не знают но гордость не позволяет сознаться. Но это кже не с Скаду - можите не отвечать. Легкое разочарование - Скад не видит прогибы. Хотелось бы изучить интернет на уровень злобы - думаю наша бы территория выделилась бы красно пунцовым цветом а самые добрые на Острове Пасхи без трусов и одним компом на весь остров - и добрые |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
P.S. Имя группы конструктивных элементов - "ригелЯ".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Клименко Ярослав
Именно.Я не внимательно смотрел на это окно.В основном акцентировал своё внимание на суть понимания вопроса автором. Цитата:
Rizo Про качество программ. Я втом смысли,что это несколько другая тема. Хотя здесь тоже уникальное здание. Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 11:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия:
5.3 ..... В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета .... т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку просто кто знает - ответте плиз - остальные кто не знает сдержите поток хоть на пол часа - держитесь друзья! |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Повторите вопрос.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Речь идет о расчете ригеля? Если да - тогда снегом надо загрузить всю консоль, загружение консоли половиной нагрузки даст меньший опорный момент. Только при чём тут ветер? Он на консоль никак не влияет. Или речь идет о расчете стойки? Конструктивный элемент - балка, колонна.... Из справки в Скад: Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия:
5.3 ..... В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета .... т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку если я еще раз этот вопрос повторю - беня забанят за спамминг вы ваще прикидываетесь что ли? или реально бухие? |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Повторите вопрос.
Мы - прикидываемся. И еще мы реально бухие. Пока держимся.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Клименко Ярослав
Именно балка,колонна.Но автор о консоли ведёт реч.В этом случае (в плане гибкости) нужно рассматривать "цепочку" между колоннами.Причём здесь консоль, мне с самого начала не понять было автора.Т.е. ригель без консоли как конструктивный элемент и с консолью как конструктивный элемент-будут абсолютно разные вещи. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Убедительная просьба обойтись без флуда и высказываться по существу.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Предыдущих ответов как бы не хватило?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Клименко Ярослав
Будь добр,поясни мне мысль автора.Почему он для проверки изгибаемого элемента как консоли,ведёт речь о коэффициенте расчётной длины да ещё и в двух плоскостях?В данном случае,я так понимаю это балки зелёной подсветкой на втором скрине,не испытывают ни какого сжатия. Другое дело прогоны (поперёк зелёных элементов). Я не могу в данный момент посмотреть диалоговое окно второго скрина у себя в программе,но на сколько я помню, в ЛИР-СТК, при назначении конструктивному элементу как БАЛКА дополнительных характеристик,в задании дополнительных характеристик соответствующим образом, отсутствуют параметры по коэффициентам расчётных длин,а если и активны эти окошки то оператор должен понимать что в них вносить. Если у него целиком конструктивный элемент зелёного цвета и элемент может терять устойчивость в той или иной плоскости (при условии что он сжат),и этот КЭ необходимо раскрепить прогонами-то необходимо ввести в горизонтальной плоскости коэффициент 1/4=0.25 (на самомже деле по второму скрину там 5 участков должны входить в КЭ,поэтому 1/5=0.2),а вертикальной (раскрепление колонной) 1/2=0.5-так решено в ЛИР-СТК если я не ошибаюсь по учёту в расчёте колонны (т.е. не раскрепляетли сама колонна). Вот мне изначально и интересно как это решено в СКАД. Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 13:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
если СНИП понимать БУКВАЛЬНО то НАИХУДШЕЕ НАГРУЖЕНИЕ возможно только при ветре + ПОЛИВИНЕ(!!!) консоли ЗАПОЛНЕННОЙ СНЕГОМ (а не всей). Чмтаем строку СНИПа: следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета - и ника не на весь пролет - видите какая штука - да необычно - да это разрушает все то что вы делали и думали до этого момента. Но против СНиПа не попрешь!
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Лунтик
Вы открыли тему.И во время обсуждения "навязали" второй вопрос по загружению навеса. Мне как вмешавшемуся в тему,и нуждающемуся в понимании как работает СКАД,хотелосьбы вести с Вами обсуждения по первой части темы.Будте добры,поясните нюанс связаный с коэфициентами расчётной длины в СКАД. (я уже не знаю как с Вами обсуждать вопрос ). Давайте по частям. 1.Правильноли я Вас понял,что речь идёт о ригели Т-образной стойки? 2.Имеет ли он (ригель) сжатие? 3.Почему выбраны именно такие коэффициенты расчётных длин? |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Его мысли скрыты от меня завесой тьмы.
Цитата:
При задании любого элемента нужно вводить коэффициенты его расчетной длины. Просто если это балка на двух опорах - там только М и Q. В этом случае не важно, какой коэффициент (в плоскости) задать. Предположим, у нас балка длиной 10м, разбита на 10 равных частей. В этом случае конструктивный элемент будет состоять из десяти конечных. Коэффициент расчетной длины (в плоскости) можно задать и 1 и 10, от этого вряд ли что поменяется. А вот коэффициент из плоскости - тут надо уже смотреть условия закрепления (в реальной конструкции). Если сплошное закрепление - поставить коэффициент маленький, чтобы фи-балочное было равно 1. Цитата:
У Достоевского Федора Михайловича есть роман. Про князя Мышкина.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Цитата:
И надо ж иногда думать, что снип писали не на коленке. Если ваше представление о снипе противоречить общим законам (строймеха, сопромата и т.п.), надо сначала искать ошибку в себе, а не в нормах |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
люди - я и пытаюсь объяснить - что по СНиПу нельзя нагружать полный пролет в самом плохом нагружении - т.е. я не имею права наглеть до того что бы с одной стороны навеса снег убрать а на другой оставить - можно оставить только на ПОЛОВИНЕ. Быстро все уткнули носики в СНиП нагрузки и воздействия 5.3. ну - ВИДИТЕ?!
Для тех кто совсем в танке - навес состоит из трех букв Т - простейший, естественно все изгибается - модель в Скаде - и дает прогибы - смотреть вложенные рисунки - и Скад не реагирует на прогибы никак. Да звонил я спецам из скада - так оно и есть - Скад не видит перемещения. А вопрос со снипом вы не хотите видеть т.к. это перечеркнет все ваши предыдущие работы - вот вы и увертываетесь от правды. Достали уже. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
BYT, я отвечал про коэфициент расчетной длины=4 по отношению к консоли (та, что половинка "Т"). Ярослав ответил более развернуто:
Цитата:
PS. Топикстартер, по моему скромному мнению, проверят отвечающих в теме на адекватность и терпимость. При этом не видит и не слышыит что ему отвечают - из этого делаю вывод, что ему просто охота поговорить) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Stepik-ssv
С Лирой иная ситуация.Если к примеру сжатый пояс однопролётной фермы.Ферма имеет n панелей.Для КЭ созданного из n стержней стоящих в цепочке,т.е. КЭ-как один пояс по всей длине из n элементов.В плоскости фермы пояс и онже КЭ раскрепляется и тем сам делится на участки равные длинам панелей фермы.В этом случае (в плоскости фермы) коэффициент расчётной длины для КЭ будет 1/n.Из плоскости фермы 1.Если нам необходимо КЭ раскрепить из плоскости фермы на G участков-то коэфф.расч. длины 1/G для КЭ,описанного выше. Как в СКАД-я пока не понял.Буду позже (по мере необходимости) смотреть. Но надеюсь на помощь форумчан и автора темы. Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 16:42. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Люди тратят тут на тебя свое время. Видимо, впустую. Цитата:
Цитата:
Может речь идет о супер-элементах?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
BYT, используя Ваш пример, то СКАД не понимает нижний пояс фермы разбитый на n панелей как один КЭ. КЭ для СКАДА это стержень меж двух узлов. Следовательно, при расчете ПОЯСА, коэф расчетной длины будет равен n.
Видит, только в закладке "Деформации" |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Клименко Ярослав
В лир-стк можно при необходимости создавать КЭ из элементов расположенных на одной оси и непрерывающиеся другими элементами (стержнями).Например можно в один КЭ загнать все стержни (колонны этажей например),а коэффициентами расчётных длин "раскрепить" в каждой из плоскостей со своим коэффициентом расч.длины. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это аналог "Группы конструктивных элементов" в Скаде. Не думаю, что то, что "загоняется в один" в Лире может носить название "КЭ".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Клименко Ярослав, BYT парни налицо некая подмена понятий и игра слов. Один из вас употребляю абревиатуру КЭ имеет ввиду Конечный Элемент, другой говоря КЭ думает про Конструктивный Элемент. Первый случай актуален для терминологии для СКАДа. Второй для ЛИРы СТК.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
КЭ - это сокращение чаще используется как "конечный элемент"
И в СКАДе 90% данных задаются именно для КЭ. Пока ты не скажешь ему что группа КЭ это один конструктивный элемент, то все что задается, является исходными данными для КЭ. Эту ошибку и допустил ТС (топикстартер) когда задавал коэф. расчетной длины для "консоли", а на самом деле для двух КЭ из которых состоит консоль. |
|||
|
||||
Давно придерживался мнения - нужна программа с кнопкой "выпустить чертежи", а то там перемещения не те, то усилия не так! Все так как Вы задали. а калькулятор посчитал! А перемещения составных элементов смотрятся не в конструирующей системе (в ЛИРЕ уж точно), а в режиме расчетов с закладкой "перемещения".
И поддерживаю мнение о том, что все же программы сначала вычисляют перемещения системы, а уж потом усилия и как следствие дают возможность оценить деформации. По поводу п.5.3 СНиП: Как Вы думаете у Вас в данной задаче наибольшие напряжения возникают при загружении: а - всего пролета б - 1/4 пролета с лева в - 1/2 пролета с лева г - 3/4 пролета с лева д - 1/4 пролета с права в - 1/2 пролета с права г - 3/4 пролета с права д - 1/4 пролета по центру в - 1/2 пролета по центру г - 3/4 пролета по центру ну и так далее. А на сколько я знаю, то расчетным будет то сочетание в котором будут максимальные напряжения. А вот реализация данного сочетания в реальности довольно сложный вопрос. Ну и закончим цитатой из того же СНиПа Цитата:
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835
|
Тема почищена. Участникам: ведите себя достойно.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
Скад не только не определяет опасные стержни по прогибам, но и не может для конкретного стержня дать перемещение его узлов, т.к. он дает абсолютное перемещение узлов - см. рисунок - а туда входит деформация всех стержней. Тут надо вычитать не только по высоте но и учитывать угол поворота предыдущих элементов - что бы в итоге их вычесть.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Лунтик, купи себе книжку про СКАД за 700 руб у издательства АСВ и будет тебе счастье.
СКАД много не умеет, но всё что вы пока хотите он умеет. Чего людей мучаешь ? Почитаешь и ноу проблем. Некоторые очевидно, всё-таки мазохисты, но другим на это смотреть не годится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Не заметно. Если бы прочитал, то мозги бы нам тут не пудрил.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Странная реакция. Я же совершенно не это имел в виду. Проверять по 2 ГПС надо, обязательно, особенно если требования не только эстетико-психологические. Если у какого-то элемента конструкции прогиб превысит предельно допустимый по СНиП - это еще не означает, что это опасно для конструкции в целом. И, как показывает практика, правильно определять прогибы, точнее нагрузки для их определения, умеют не многие. А наличие "большой красной кнопки", которая еще и прогибы умеет определять... И так, извините, обезьян с гранатами в нашем деле за последнее время стало черезчур много. palexxvlad, вопрос был автору темы. Мне кажется всё же, что он не совсем понимает что делает.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
[color="Red"][size="5"][b][u]Вы же должны понимать что ЭКСПЕРТИЗА увидит прогибы и развернет проект. Нужна УМНАЯ ПРОГА следящая за ПРОГИБАМИ! [/u][/b][/size][/color] Вы любите розы - а мне на них ..... - стране нужны паровозы!!!!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2011 в 11:53. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Чего орешь-то?
Дело в экспертизе, оказывается. А мы-то думали... А ты ей, экспертизе, не показывай прогибы, вот она и не увидит! Проги посоветовали. Вперед, на баррикады!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Чувствуется наступил кому-то на любимый СКАД
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Снова эмоции... Нормальная программа обязана давать возможность делать все необходимые проверки конструкций именно программно, а не визуально или вручную. А уж, как Вы выразились, "обезьяна с гранатой", или разумный инженер, которым является автор темы, должен понимать когда нужно использовать проверку по 2гр. ПС, а когда нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
Лунтик что задашь в программе , то и получишь.
както помню довел одних до того, что они в оправдание сказали, что это программа так посчитала. по второму скрину у вас консоли загнаны в группу конструктивных элементов. пример : однопролетная балка с раскреплением из плоскости по середине. допустим изгибается и сжимается. ну так вот можно двумя вариантами посчитать. 1. загнать в группу конструктивных элементов. в этом случае поодбор произведется по самому не благоприятному. расчетные длины в плоскости и из плоскости будут равны геометрической длине отдельных элементов. 2 ( я вот так делаю) задаю 2 стержня как один конструктивный элемент (лежит на одной линии). при этом расчетная длина в плоскости изгиба равна 1. из плоскости равна 0,5. подобранные сечения будут одинаковыми. привел пример приближенно. ну так вот в чем ньюанс по второму скрину : как бы вы не объеденяли в группы каждый элемент будет самостоятелен т.е концы конечного элемента являются концами конструктивнного элемента. и че хотите то в этом случае от программы ? : вычислить прогиб относительно чего ? разности прогибов узлов одного конечного элемента? нет ? ну так да !!! вы же своими ручками так задали !!! и как программе понять ваших тараканов в голове ? откуда ей знать что вам нужна разница перемещений крайней точки консоли и нулевой точки у опоры ? а это уже один конструктивный элемент состоящий из двух конечных элементов. как программе перевезти качественное (не в плане качество) описание расчетной схемы в количественный вывод результата если вы сами не в состоянии проанализировать и многое упростить. и главное не путать прогиб как результат деформации отдельной конструкции и перемещения Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 26.12.2011 в 12:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24
|
При чем тут поливка Скад - был бы КвардроКад или Квакосад - какая разница - дело в том что если конструкция не проходит по прогибам экспертиза ее развернет. Вот и все. И будет права т.к. например красивая дорогая отделка сооружения может потрескаться и отвалиться - и мы получим плохой внейший вид.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
То palexxvlad, а от куда скад может знать что это у тебя неэксплуатирумая кровля для которой физиологоческие прогибы не важны, или перекрытие призводственного здания? Мечтаешь о кнопке"сделать чертежи"? |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Скажите, а не в Скаде в этом случае в какой цвет окрасится элемент? Согласен, не при чем. Просто большинство типовых конструкций (коей является и замечательный навес от автора темы), рассчитываемых, к примеру, на снеговые нагрузки, проходят по прогибам, если проходят по прочности (в наиболее распространенном случае - когда прогиб ограничивается по п. 2а, табл. 19 СНиП). Цитата:
Хотя, безусловно, наличие этой функции в Скаде не повредило бы. Пользоваться ей или нет - другой вопрос. Но ее отсутствие - не повод в очередной раз говорить, что программа - говно и не повод хамить на форуме. При наличии такой отделки и требования к предельным прогибам будут жестче.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2011 в 14:07. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835
|
Тема почищена.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2011 09:56 |