Непрочитано 21.12.2011, 17:49 #1
Прогиб навеса большой а Скад не против!
Лунтик
 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24

Здравствуйте.
Прогиб конца консоли вылетом 4250мм Скад показывает равным 55мм, а при окраске ригелей, у которых я выставил 1/200 пролета и расчетную длинну 2, все в порядке - красит их в ЗЕЛЕНЫЙ, хотя 4250*2/200=42,5мм и Скад должен окрасить их КРАСНЫМ.
Объясните почему так?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 339
Размер:	56.0 Кб
ID:	71782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 314
Размер:	150.9 Кб
ID:	71783  

Просмотров: 19659
 
Непрочитано 21.12.2011, 17:52
1 | #2
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


потому что СКАД в постпроцессорах не выполняет проверку балок по второму предельному состоянию.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 17:54
#3
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


к как тогда быть - выслеживать прогибы вручную?
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 20:25
#4
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


именно. или прикидывать в кристалле, изучать Лиру, можно ручками.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 20:38
#5
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
потому что СКАД в постпроцессорах не выполняет проверку балок по второму предельному состоянию.
А плиты (пластины) проверяет СКАД по 2-му предельному?
И если проверяет,оказываютли влияние на проверку плит по 2-ому предельному балки (читать как ребристые плиты)?

Лунтик

А ригель (консоль) изгибается?
Что такое коэффициент расчётной длины,который в диалоговом окне второго скрина?

Последний раз редактировалось BYT, 21.12.2011 в 21:05.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 21:09
#6
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А плиты (пластины) проверяет СКАД по 2-му предельному?
про плиты и тому подобные оболочки не скажу, ибо являюсь поклонником стержневых систем.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 21:14
#7
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
про плиты и тому подобные оболочки не скажу, ибо являюсь поклонником стержневых систем.
Тогда,как поклонику С.С.,что за коэффициент (у автора) расчётной длины для консоли?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 21:24
#8
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Тогда,как поклонику С.С.,что за коэффициент (у автора) расчётной длины для консоли?
я думаю это тот случай когда лучше обратиться к первоисточнику. Offtop: если не ошибаюсь, там еще жесткими вставками смоделированно этажное опирание прогонов
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 21:26
#9
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Обратился чуть выше
Жёсткие вставки,этажное опирание прогонов-коэффициент расчётной длины=2.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 21:27
#10
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
расчетную длинну 2
Так нужно было задать ее 4 (если разбита на 2 равные части), так как консоль разбита на 2 стержня, и СКАД проверяет длину стержня, а не всей консоли.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 21:29
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


и фигня этот ваш СКАД известная.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 21:51
#12
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


13forever

А как учитывает СКАД этажное опирание жёсткими вставками в плоскости XOY?И как это реализовано в ЛИРЕ?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 21:53
#13
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А как учитывает СКАД этажное опирание жёсткими вставками в плоскости XOY?
Offtop: О господи, где же я так нагрешил то, а?


Лунтик Ваша задача решается в два хода. Ход первый: простая однопролетная балка на двух шарнирных опорах с двумя консолями. Это Кристалл. 5 минут с учетом изучения инструкции. Простая Т-образная стойка с тремя загружениями: ветер слева, снег равномерный и если хотите снег неравномерный на одну половину верхней полочки Т-стойки. Все! Вспомните строймех! Тут даже ручками посчитать можно минут за 40, чередуя расчет с просмотром чего нибудь этакого...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"

Последний раз редактировалось 13forever, 21.12.2011 в 21:59.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 21:54
#14
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Offtop: О господи, где же я так нагрешил то, а?

В смысли?
Дело в том,что я не по своей воли столкнулся с СКАДом.Самообучался ЛИРЕ.
Теперь вымучиваю СКАД и многое не понятно.Ну и нтерфейс незнакомый.

Последний раз редактировалось BYT, 21.12.2011 в 21:59.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2011, 22:04
#15
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


BYT я не буду врать про плиты и оболочки, но вот для решения балок эта вундервафля не приспособлена. Сжато-растянутые стержни да, можно считать. Изгибаемые - ну его на фиг. от греха подальше. Вообще что в Скаде, что в Лире я стараюсь обычно только определять усилия и перемещения. Проверку сечений контролирую по своим програмулинам в Маткаде.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 09:19
#16
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


Ничего не понял - почему умножать на 4, если это буква Т слева и справа консоль, снег приложил только на правую консоль, ветер конечно дуед слева на право -- и БАЦ - такой прогиб - а Скад даже не покраснел - зелененький такой стержень. Тренироваться вручную на кошках - не хочется. Я и думал что вводя 1/200 в меню - вы видите это меню на картинке - я даю понять Скаду - давай - дружище - проследи за прогибами. А он не следит. Или я такой тупой.
А тут пишут что Лира за прогибами стержней следит - это правда - или кто то сгоряча ляпнул?
Еще вопрос - не совсем в тему а может в тему: вот выдержка из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия:
5.3 ..... В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета ....
т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку! Ну вы поняли?! Не поняли... так ... горизонтальную палку на четверть мысленно разбили - и справа четвертинку снегом засыпали. Так или не так? Я ищу официальную схему самого плохого нагружения.
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:23
#17
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Лунтик

Вы моглибы на мой вопрос к вам в посте №5 ответить?
По поводу Лиры.Лир-СТК выдаёт результаты по предельным состояниям в процентах.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:41
#18
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
, у которых я выставил 1/200 пролета
Вообще то предельная гибкость и прогиб абсолютно разные вещи. Откройте СНиП по металлоконструкциям п.6.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:43
#19
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Makson

Да не СНиП надо открывать.

http://dwg.ru/dnl/2022

http://dwg.ru/dnl/1100
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 09:49
#20
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


отвечаю на вопрос номер 5 - не понял - конечно изгибается - это навес состоящий просто из трех букв Т - вот и все - как зонтик, а насчет 200 в меню что я ввел - это же относительный прогиб наверное - а раз Скад его запросил - значит он хочет проверить прогибы - ну а зачем еще - а он - Скад - не проверяет - или мы все тут не знаем тонкостей Скада. Ау - профи по Скаду - хэлп!
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:52
#21
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Не надо занижать возможности расчётных програм.
Смотрите пост №19 (ссылки).
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:53
#22
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Makson

Да не СНиП надо открывать.

http://dwg.ru/dnl/2022

http://dwg.ru/dnl/1100
Тоже верно. Но я в своей врачебной практике привык пользоваться официальными документами.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:53
#23
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Makson

Официальные рано.Возможно я ошибаюсь.
У меня подозрение что автор не до конца понимает что такое коэффициент расчётной длины.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:54
1 | #24
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
и фигня этот ваш СКАД известная.
Позволю себе с этим не согласиться.
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
Тренироваться вручную на кошках - не хочется. Я и думал что вводя 1/200 в меню - вы видите это меню на картинке - я даю понять Скаду - давай - дружище - проследи за прогибами. А он не следит. Или я такой тупой.
Последнее утверждение ближе к истине, только не обижайся. Прежде чем изучать хотя бы так всеми охаиваемый Скад, нужно именно вручную потренироваться на кошках. Изучить СНиП II-23 для начала. И Кристалл потом. Дело в том, что предельный прогиб и предельная гибкость - это две очень большие разницы. Если ты этого не знаешь - побойся бога, не берись за расчеты!
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку! Ну вы поняли?!
Ну а если взялся за расчеты - то учись еще заодно сам определять, какая схема загружения будет являться для конструкции самой неблагоприятной. В СНиПах обо всем не пишут.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А плиты (пластины) проверяет СКАД по 2-му предельному?
По трещиностойкости.
А Лира проверяет прогибы в пластинах?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 09:55
#25
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


нет - я не верю - я ни за что не поверю - что Скад не проверяет по предельному состоянию второй группы - не верю!
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:56
#26
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Клименко Ярослав

Понятия не имею.Но при первом знакомстве по части триангуляции-мне ЛИРА не понравилась.Но это временно.Она должна быть мною освоена.

Лунтик

Что такое коэффициент расчётной длины?Что такое расчётная длина?
Чем отличается изгиб от сжатия?Что такое сжато-изогнутый стержень?
Как работает консоль и как работает стойка?

Не "приставайте" к СКАДу.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 09:56
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


СКАД считает только упругую модель.
Соответственно любые балки при соответствующих нагрузках ведут себя как резиновые нити.

Прогиб определяется верно только для КМ, т. к. работа тех конструкций обычно ограничена упругостью.
В КЖ упругопластическая работа + нелинейное влияние трещиноватости. СКАД ошибается в разы. Экзотическими способами по слухам это можно учитывать, но очень трудоёмко.

Соответствие прогиба нормативному СКАД вроде бы не проверяет.

По поводу расчётной длины не скажу. Сам редко им пользуюсь, забыл уже.
Вроде бы как надо вводить рассчитанное или вручную или в приложении СКАДа значение.
При этом в СКАДе введено ихнее значение длины, называемое свободной или как-то так. Расчётная и свободная отличаются.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:00
#28
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


Госпада - не хотелось вам это говорить - но получается никто и не знает ответа на вопрос:
Скад запросил прогиб для консоли 1/200 см. (картинку) и Скад никак не среагировал на то что этот прогиб ПРЕВЗОЙДЕН.
И про выдержку из СНиП вы все промолчали.
Вот - простейший насес - и все в тупике - а хотим Мир переделать - к Звездам лететь.
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:04
#29
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Лунтик

Я знаю.
Вы абсолютно правы.СКАД не раскрашивает согласно норм запредельные прогибы.Вы найдите максимальное цифровое значение и сравните с заданным.

Вам к сесии зимней это надо?

Tyhig

Здесь речь не о правильно/неправильно.Ему (автору) нужно чтобы СКАД контролировал,и в случае несоответствия "гавкнул".
Но он изначально не понимает что задаёт для расчёта-куда там сам расчёт.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:06
#30
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Лунтик, прекращай этот детский сад. Уже становится не смешно.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СКАД считает только упругую модель.
Тем не менее, функция нелинейного расчета в нём есть. Корявая, но тем не менее пользоваться ей можно.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Соответствие прогиба нормативному СКАД вроде бы не проверяет.
Не проверяет. Только вот не вижу в этом какой-то большой проблемы (никогда не испытывал сильного дискомфорта от этого факта).
И не забывайте, на какие нагрузки считаются прогибы. А то налепят РАСЧЕТНЫХ загружений и давай прогибы перемещения по ним смотреть!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:13
#31
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Клименко Ярослав,Tyhig

Не уводите автора в сторону СКАД от сопромата.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:15
#32
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


С чего вы взяли что я студент и тем более не понимаю разницу между расчетной и нормативной нагрузкой и при чем тут гавкать на Скад - опыт есть приличный не смотрите на ник - он вас путает? - значит Скад не следит за прогибами - понятно - жаль - запрашивает и не следит. Второе - вопрос из СНиП - никто не ответил - все не знают - нагружать всю консоль или половину?
проблема большая - если конструкция большая и надо вычился и сравнивать прогибы - опять же скад дает прогиб абсолютный - тоесть надо вычитать прогиб той палки - к которой проверяемая палка прикреплена.
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:24
#33
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Лунтик

"гавкает" СКАД,не вы.В смысли "ругается",выдаёт информацию об ошибке.
Вы можите пояснить что за коэффициенты расчётной длины вы ввели в диалоговом окне второго скрина?

Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 10:30.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:26
#34
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Лунтик:
В расчетных, программах обычно, считают здания ни менее 3-х этажей или уникальные навесы. А твой навес вручную посчитать намного быстрее, чем в программе, все же наши программы по металлу немного не доработаны.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:30
#35
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Не стоит перекладывать собственное недопанимание автором сути вопроса на разработчиков програм.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:35
#36
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


Я уверен что такая крутая прога как Скад может и должка считать по предельному состоянию второй группы хотябы металл - я ввел 200 - зто относительный прогиб элемента - ну я же в самом начале написал простое вычисление - ну прекратите вы придираться ругаться огрызаться - я обращаюсь к серьезным людям - и нет ничего зазорного учиться - а если не знаете - нет ничего зазорного сказать - ну не знаю - нет надо каку написать. Меня по возрасту уже понты как то не волнуют. Думал вы молодые продвинутые - щас мне ответите толком - а тут одни задирки подколки.
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:36
#37
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


BYT:
Я недопонял: Ты можешь привести пример что наши программы по металлу рассчитали уникальные здания,
Я сказал что можно улучшить их расчет и только….
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:38
#38
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


я у вас спрашиваю что за 200 Скад скушал и не покраснел, потому фотку менюшки и выложил - а вы мяч постоянно на мою сторону поля без толку перекидываете.
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:39
#39
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Это всё уже напоминает троллинг.
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
значит Скад не следит за прогибами - понятно - жаль - запрашивает и не следит.
Ничего он не запрашивает.
200 - это предельная гибкость, а не предельный прогиб!
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
Второе - вопрос из СНиП - никто не ответил - все не знают - нагружать всю консоль или половину?
Уважаемый, а вы попробуйте и так и так. Сделайте выводы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:42
#40
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Лунтик

Ни кто не ругается.
СКАД не выдаёт информацию о том,что посчитаный ею прогиб/премещение превышает заданное Вами предельное значение 1/200.
Вопрос в другом.Вы ввели какието непонятные цифры,да ещё если речь о консоли,в плоскости XOZ.
Вы можите пояснить что за коэффициенты расчётной длины вы ввели в диалоговом окне второго скрина?

Клименко Ярослав

Опа.Я не смотрел на 200.И правда гибкость.Я верил автору,повествующего о прогибе 1/200.

Получается что диалоговое окно второго скрина вообще не для ввода данных под расчёт консоли.Об этом и шла речь.

п.с.Всё таки зимняя сессия.

Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 10:48.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:54
#41
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


Понял - это гибкость. Значит за прогибами Скад не следит. Спасибо.
А второй вопрос про ссылку из СНиП все молчат - не знают но гордость не позволяет сознаться. Но это кже не с Скаду - можите не отвечать.
Легкое разочарование - Скад не видит прогибы.
Хотелось бы изучить интернет на уровень злобы - думаю наша бы территория выделилась бы красно пунцовым цветом а самые добрые на Острове Пасхи без трусов и одним компом на весь остров - и добрые
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:54
#42
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Получается что диалоговое окно второго скрина вообще не для ввода данных под расчёт консоли.Об этом и шла речь.
Почему? Диалоговое окно одинаковое для всех случаев. Программе в целом всё равно - балка у вас или стойка. Просто для изгибаемых элементов предельную гибкость нужно задавать большой, т.к. она не регламентируется.

P.S. Имя группы конструктивных элементов - "ригелЯ".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 10:59
#43
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Клименко Ярослав

Именно.Я не внимательно смотрел на это окно.В основном акцентировал своё внимание на суть понимания вопроса автором.

Цитата:
Просто для изгибаемых элементов предельную гибкость нужно задавать большой, т.к. она не регламентируется.
Как например в случае с прогонами,в случае придания им доп.функции как распорок.

Rizo

Про качество программ.
Я втом смысли,что это несколько другая тема.
Хотя здесь тоже уникальное здание.

Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 11:06.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 11:05
#44
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия:
5.3 ..... В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета ....
т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку
просто кто знает - ответте плиз - остальные кто не знает сдержите поток хоть на пол часа - держитесь друзья!
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 11:06
#45
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
Ничего не понял - почему умножать на 4, если это буква Т слева и справа консоль
Потому что на 4. Расчетная длина вашего конструктивного элемента - 2. Конструктивный элемент разбит на два конечных элемента. 2*2=4.
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
А второй вопрос про ссылку из СНиП все молчат
Повторите вопрос.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 11:10
#46
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Клименко Ярослав

О каком всётаки конструктивном элементе идёт речь вообще?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 11:23
#47
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку
Это вопрос учащегося второго курса колледжа. Вам всё-таки настоятельно рекомендую учить теоретическую механику (сопромат потом).
Речь идет о расчете ригеля? Если да - тогда снегом надо загрузить всю консоль, загружение консоли половиной нагрузки даст меньший опорный момент. Только при чём тут ветер? Он на консоль никак не влияет. Или речь идет о расчете стойки?
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
О каком всётаки конструктивном элементе идёт речь вообще?
Конструктивный элемент - балка, колонна....
Из справки в Скад:
Цитата:
Проверка несущей способности сечений выполняется для конструктивных элементов. Конструктивный элемент моделирует физически однородный элемент конструкции – стойку рамы, подкрановую (надкрановую) часть колонны, сплошностенчатый ригель, пояс фермы и т. д. Геометрическая длина конструктивного элемента равна сумме длин конечных элементов, его образующих.
В качестве конструктивного элемента рассматривается непрерывная цепочка стержневых конечных элементов, обладающая следующими свойствами:
· элементы, входящие в цепочку, лежат на одной прямой без разрывов (точность определяется параметром совпадения узлов);
· у всех элементов цепочки одинаковый тип жесткости;
· все конечные элементы цепочки имеют одинаковый тип;
· у всех элементов цепочки одинаково ориентированы главные оси поперечного сечения;
· элементы цепочки не имеют жестких вставок и шарниров (допускается только в начальном и в конечном узлах цепочки);
· элементы цепочки могут входить только в один конструктивный элемент.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 11:29
#48
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия:
5.3 ..... В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета ....
т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку
если я еще раз этот вопрос повторю - беня забанят за спамминг
вы ваще прикидываетесь что ли? или реально бухие?
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 11:33
#49
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
если я еще раз этот вопрос повторю - беня забанят за спамминг
Повторите вопрос.
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
вы ваще прикидываетесь что ли? или реально бухие?
Мы - прикидываемся. И еще мы реально бухие.
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
держитесь друзья!
Пока держимся.

__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 11:37
#50
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Клименко Ярослав

Именно балка,колонна.Но автор о консоли ведёт реч.В этом случае (в плане гибкости) нужно рассматривать "цепочку" между колоннами.Причём здесь консоль, мне с самого начала не понять было автора.Т.е. ригель без консоли как конструктивный элемент и с консолью как конструктивный элемент-будут абсолютно разные вещи.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 11:44
#51
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Именно балка,колонна.Но автор о консоли ведёт реч.В этом случае (в плане гибкости) нужно рассматривать "цепочку" между колоннами.Причём здесь консоль, мне с самого начала не понять было автора.Т.е. ригель без консоли как конструктивный элемент и с консолью-будут абсолютно разные вещи.
Я в данном случае (говоря о конструктивном элементе) под словом "консоль" понимаю "половинку от буквы Т". Для балки (консоли) не важно вообще, какая у нее расчетная длина в плоскости и какой там будет задан коэффициент. Сечение проверяется на максимальный изгибающий момент по формуле сигма=M/W. Важно только раскрепление из плоскости. Но культура пользования программой должна быть - в следующий раз можно забыть и о том, что у консольной стойки мю=2.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 11:47
#52
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


три буквы Т - и весь навес - ребята - соберитесь - последний мозговой штурм! (просьба без потока г если можно)
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 12:08
#53
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Убедительная просьба обойтись без флуда и высказываться по существу.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 12:08
#54
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
три буквы Т - и весь навес - ребята - соберитесь - последний мозговой штурм!
Издеваешься что ли?
Предыдущих ответов как бы не хватило?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 12:14
#55
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


да - поплавал в г. ничего толком не паписали - только описсали со всех сторон - калом-бур получился - ой опять каломбурчик-с!
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 12:36
#56
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Клименко Ярослав

Будь добр,поясни мне мысль автора.Почему он для проверки изгибаемого элемента как консоли,ведёт речь о коэффициенте расчётной длины да ещё и в двух плоскостях?В данном случае,я так понимаю это балки зелёной подсветкой на втором скрине,не испытывают ни какого сжатия.
Другое дело прогоны (поперёк зелёных элементов).
Я не могу в данный момент посмотреть диалоговое окно второго скрина у себя в программе,но на сколько я помню, в ЛИР-СТК, при назначении конструктивному элементу как БАЛКА дополнительных характеристик,в задании дополнительных характеристик соответствующим образом, отсутствуют параметры по коэффициентам расчётных длин,а если и активны эти окошки то оператор должен понимать что в них вносить.
Если у него целиком конструктивный элемент зелёного цвета и элемент может терять устойчивость в той или иной плоскости (при условии что он сжат),и этот КЭ необходимо раскрепить прогонами-то необходимо ввести в горизонтальной плоскости коэффициент 1/4=0.25 (на самомже деле по второму скрину там 5 участков должны входить в КЭ,поэтому 1/5=0.2),а вертикальной (раскрепление колонной) 1/2=0.5-так решено в ЛИР-СТК если я не ошибаюсь по учёту в расчёте колонны (т.е. не раскрепляетли сама колонна).
Вот мне изначально и интересно как это решено в СКАД.

Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 13:05.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 12:44
#57
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
из СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия:
5.3 ..... В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета ....
т.е. для самого плохого нагружения я должен приложить ветер и не одну сторону буквы Т пригрузить снегом - а половинку
если я еще раз этот вопрос повторю - беня забанят за спамминг
вы ваще прикидываетесь что ли? или реально бухие?
Снип говорит о том, что Вы должны рассмотреть все возможные случаи - снег на всей поверхности Т, на половине, на четверти, и т.д., после чего выбрать худший случай (для разных сечений и разных элементов худшими могут быть разными случаи).
Volod'ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 13:09
#58
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


если СНИП понимать БУКВАЛЬНО то НАИХУДШЕЕ НАГРУЖЕНИЕ возможно только при ветре + ПОЛИВИНЕ(!!!) консоли ЗАПОЛНЕННОЙ СНЕГОМ (а не всей). Чмтаем строку СНИПа: следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета - и ника не на весь пролет - видите какая штука - да необычно - да это разрушает все то что вы делали и думали до этого момента. Но против СНиПа не попрешь!
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 13:19
#59
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Лунтик

Вы открыли тему.И во время обсуждения "навязали" второй вопрос по загружению навеса.
Мне как вмешавшемуся в тему,и нуждающемуся в понимании как работает СКАД,хотелосьбы вести с Вами обсуждения по первой части темы.Будте добры,поясните нюанс связаный с коэфициентами расчётной длины в СКАД. (я уже не знаю как с Вами обсуждать вопрос ).

Давайте по частям.

1.Правильноли я Вас понял,что речь идёт о ригели Т-образной стойки?
2.Имеет ли он (ригель) сжатие?
3.Почему выбраны именно такие коэффициенты расчётных длин?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 14:06
#60
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Будь добр,поясни мне мысль автора
Его мысли скрыты от меня завесой тьмы.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
при назначении конструктивному элементу как БАЛКА дополнительных характеристик,в задании дополнительных характеристик соответствующим образом, отсутствуют параметры по коэффициентам расчётных длин,а если и активны эти окошки то оператор должен понимать что в них вносить.
В Скаде при задании конструктивных элементов и групп конструктивных элементов отсутствует разделение их на балки и небалки.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вот мне изначально и интересно как это решено в СКАД.
При задании любого элемента нужно вводить коэффициенты его расчетной длины. Просто если это балка на двух опорах - там только М и Q. В этом случае не важно, какой коэффициент (в плоскости) задать. Предположим, у нас балка длиной 10м, разбита на 10 равных частей. В этом случае конструктивный элемент будет состоять из десяти конечных. Коэффициент расчетной длины (в плоскости) можно задать и 1 и 10, от этого вряд ли что поменяется. А вот коэффициент из плоскости - тут надо уже смотреть условия закрепления (в реальной конструкции). Если сплошное закрепление - поставить коэффициент маленький, чтобы фи-балочное было равно 1.

Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
если СНИП понимать БУКВАЛЬНО то НАИХУДШЕЕ НАГРУЖЕНИЕ возможно только при ветре + ПОЛИВИНЕ(!!!) консоли ЗАПОЛНЕННОЙ СНЕГОМ (а не всей). Чмтаем строку СНИПа: следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета - и ника не на весь пролет - видите какая штука - да необычно - да это разрушает все то что вы делали и думали до этого момента. Но против СНиПа не попрешь!
Я уже даже не знаю, как это назвать...
У Достоевского Федора Михайловича есть роман. Про князя Мышкина.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 14:31
#61
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
если СНИП понимать БУКВАЛЬНО то НАИХУДШЕЕ НАГРУЖЕНИЕ возможно только при ветре + ПОЛИВИНЕ(!!!) консоли ЗАПОЛНЕННОЙ СНЕГОМ (а не всей). Чмтаем строку СНИПа: следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета - и ника не на весь пролет - видите какая штука - да необычно - да это разрушает все то что вы делали и думали до этого момента. Но против СНиПа не попрешь!
а читать пункт 5.3 с самого начала не пробовали? написано же "В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении,.... " Если же "более неблагоприятные условия работы элементов конструкций" возникают про нагружении всего пролета, то и считайте нагрузку на весь пролет, кто запрещает?

И надо ж иногда думать, что снип писали не на коленке. Если ваше представление о снипе противоречить общим законам (строймеха, сопромата и т.п.), надо сначала искать ошибку в себе, а не в нормах
Volod'ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 16:11
#62
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


люди - я и пытаюсь объяснить - что по СНиПу нельзя нагружать полный пролет в самом плохом нагружении - т.е. я не имею права наглеть до того что бы с одной стороны навеса снег убрать а на другой оставить - можно оставить только на ПОЛОВИНЕ. Быстро все уткнули носики в СНиП нагрузки и воздействия 5.3. ну - ВИДИТЕ?!
Для тех кто совсем в танке - навес состоит из трех букв Т - простейший, естественно все изгибается - модель в Скаде - и дает прогибы - смотреть вложенные рисунки - и Скад не реагирует на прогибы никак. Да звонил я спецам из скада - так оно и есть - Скад не видит перемещения. А вопрос со снипом вы не хотите видеть т.к. это перечеркнет все ваши предыдущие работы - вот вы и увертываетесь от правды. Достали уже.
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 16:12
#63
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


BYT, я отвечал про коэфициент расчетной длины=4 по отношению к консоли (та, что половинка "Т"). Ярослав ответил более развернуто:
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Потому что на 4. Расчетная длина вашего конструктивного элемента - 2. Конструктивный элемент разбит на два конечных элемента. 2*2=4.
Думаю, что такая же ситуация и с лирой, так как в основе лежит одна методика - МКЭ.

PS. Топикстартер, по моему скромному мнению, проверят отвечающих в теме на адекватность и терпимость. При этом не видит и не слышыит что ему отвечают - из этого делаю вывод, что ему просто охота поговорить)
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 16:32
#64
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Stepik-ssv

С Лирой иная ситуация.Если к примеру сжатый пояс однопролётной фермы.Ферма имеет n панелей.Для КЭ созданного из n стержней стоящих в цепочке,т.е. КЭ-как один пояс по всей длине из n элементов.В плоскости фермы пояс и онже КЭ раскрепляется и тем сам делится на участки равные длинам панелей фермы.В этом случае (в плоскости фермы) коэффициент расчётной длины для КЭ будет 1/n.Из плоскости фермы 1.Если нам необходимо КЭ раскрепить из плоскости фермы на G участков-то коэфф.расч. длины 1/G для КЭ,описанного выше.
Как в СКАД-я пока не понял.Буду позже (по мере необходимости) смотреть.
Но надеюсь на помощь форумчан и автора темы.

Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 16:42.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 16:53
#65
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
люди - я и пытаюсь объяснить - что по СНиПу нельзя нагружать полный пролет в самом плохом нагружении - т.е. я не имею права наглеть до того что бы с одной стороны навеса снег убрать а на другой оставить - можно оставить только на ПОЛОВИНЕ. Быстро все уткнули носики в СНиП нагрузки и воздействия 5.3. ну - ВИДИТЕ?!
Уважаемый, не хами.
Люди тратят тут на тебя свое время. Видимо, впустую.
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
Для тех кто совсем в танке - навес состоит из трех букв Т - простейший, естественно все изгибается - модель в Скаде - и дает прогибы - смотреть вложенные рисунки - и Скад не реагирует на прогибы никак. Да звонил я спецам из скада - так оно и есть - Скад не видит перемещения. А вопрос со снипом вы не хотите видеть т.к. это перечеркнет все ваши предыдущие работы - вот вы и увертываетесь от правды. Достали уже.
Скад, как и любая другая программа МКЭ не может "не видеть перемещения". Сначала вычисляются перемещения, а потом из них уже - усилия. Не путайте перемещения и прогибы.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ферма имеет n блоков.Для КЭ созданного из n стержней стоящих в цепочке,т.е. КЭ-как один пояс по всей длине из n элементов.В плоскости фермы пояс и онже КЭ раскрепляется и тем сам делится на участки равные длинам блоков.В этом случае (в плоскости фермы) коэффициент расчётной длины для КЭ будет 1/n
Тут написана какая-то антинаучная хрень. Как может КЭ (конечный элемент) состоять из n элементов?
Может речь идет о супер-элементах?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 16:57
#66
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


BYT, используя Ваш пример, то СКАД не понимает нижний пояс фермы разбитый на n панелей как один КЭ. КЭ для СКАДА это стержень меж двух узлов. Следовательно, при расчете ПОЯСА, коэф расчетной длины будет равен n.

Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
прога не видит перемещения
Видит, только в закладке "Деформации"
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 16:57
#67
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Клименко Ярослав
В лир-стк можно при необходимости создавать КЭ из элементов расположенных на одной оси и непрерывающиеся другими элементами (стержнями).Например можно в один КЭ загнать все стержни (колонны этажей например),а коэффициентами расчётных длин "раскрепить" в каждой из плоскостей со своим коэффициентом расч.длины.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 17:01
#68
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В лир-стк можно при необходимости создавать КЭ из элементов расположенных на одной оси и имеющих общую точку.Например можно в один КЭ загнать все стержни (колонны) этажей,а коэффициентами расчётных длин "раскрепить" в каждой из плоскостей со своим коэффициентом расч.длины.
Это аналог "Группы конструктивных элементов" в Скаде. Не думаю, что то, что "загоняется в один" в Лире может носить название "КЭ".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 17:08
#69
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


КЭ-конструктивный элемент.Не путать с конечным элементом.
Может я в чёмто и ошибаюсь,но нет возможности открыть Лиру.

Последний раз редактировалось BYT, 22.12.2011 в 17:18.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 17:09
#70
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Клименко Ярослав, BYT парни налицо некая подмена понятий и игра слов. Один из вас употребляю абревиатуру КЭ имеет ввиду Конечный Элемент, другой говоря КЭ думает про Конструктивный Элемент. Первый случай актуален для терминологии для СКАДа. Второй для ЛИРы СТК.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 17:19
#71
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
КЭ-конструктивный элемент.Не путать с конечным элементом.
КЭ - это сокращение чаще используется как "конечный элемент"

И в СКАДе 90% данных задаются именно для КЭ. Пока ты не скажешь ему что группа КЭ это один конструктивный элемент, то все что задается, является исходными данными для КЭ. Эту ошибку и допустил ТС (топикстартер) когда задавал коэф. расчетной длины для "консоли", а на самом деле для двух КЭ из которых состоит консоль.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 17:26
#72
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Stepik-ssv

Цитата:
КЭ - это сокращение чаще используется как "конечный элемент"
Благодарю
BYT вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 19:08
#73
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Давно придерживался мнения - нужна программа с кнопкой "выпустить чертежи", а то там перемещения не те, то усилия не так! Все так как Вы задали. а калькулятор посчитал! А перемещения составных элементов смотрятся не в конструирующей системе (в ЛИРЕ уж точно), а в режиме расчетов с закладкой "перемещения".
И поддерживаю мнение о том, что все же программы сначала вычисляют перемещения системы, а уж потом усилия и как следствие дают возможность оценить деформации.
По поводу п.5.3 СНиП:
Как Вы думаете у Вас в данной задаче наибольшие напряжения возникают при загружении:
а - всего пролета
б - 1/4 пролета с лева
в - 1/2 пролета с лева
г - 3/4 пролета с лева
д - 1/4 пролета с права
в - 1/2 пролета с права
г - 3/4 пролета с права
д - 1/4 пролета по центру
в - 1/2 пролета по центру
г - 3/4 пролета по центру
ну и так далее.
А на сколько я знаю, то расчетным будет то сочетание в котором будут максимальные напряжения. А вот реализация данного сочетания в реальности довольно сложный вопрос.
Ну и закончим цитатой из того же СНиПа
Цитата:
1.10. Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.
Эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 22:01
#74
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Тема почищена. Участникам: ведите себя достойно.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 10:41
#75
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


Скад не только не определяет опасные стержни по прогибам, но и не может для конкретного стержня дать перемещение его узлов, т.к. он дает абсолютное перемещение узлов - см. рисунок - а туда входит деформация всех стержней. Тут надо вычитать не только по высоте но и учитывать угол поворота предыдущих элементов - что бы в итоге их вычесть.
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 10:58
#76
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Ага, я же говорю, ну не совершенны калькуляторы!
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 11:00
#77
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Лунтик

Вы про коэффициенты расчётной длины что либо можите сказать?Или всётаки игнорируя пост 74 будет продолжаться "поливка" СКАД?
Если "поливка"-то на тему можно навешивать замок.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 11:07
#78
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Лунтик, купи себе книжку про СКАД за 700 руб у издательства АСВ и будет тебе счастье.
СКАД много не умеет, но всё что вы пока хотите он умеет.
Чего людей мучаешь ? Почитаешь и ноу проблем.
Некоторые очевидно, всё-таки мазохисты, но другим на это смотреть не годится.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 09:35
#79
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


У меня есть все возможные книжки про Скад выпущенные в пределах нашей Галактики и я их прочитал. Вопрос: есть ли какая прога, которая видит опасные места в конструкции по прогибу и красит их красным?
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 09:54
#80
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
Вопрос: есть ли какая прога, которая видит опасные места в конструкции по прогибу и красит их красным?
есть. можно посмотреть робот, лиру, SAP, STAAD... только если будете смотреть лиру, то для расчета по 2-й гр. нужно разбивать элемент на достаточное число КЭ
 
 
Непрочитано 26.12.2011, 10:54
#81
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
Вопрос: есть ли какая прога, которая видит опасные места в конструкции по прогибу и красит их красным?
Встречный вопрос. Что такого опасного в прогибе, чтобы красить его красным?
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
У меня есть все возможные книжки про Скад выпущенные в пределах нашей Галактики и я их прочитал.
Не заметно. Если бы прочитал, то мозги бы нам тут не пудрил.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 10:59
#82
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Что такого опасного в прогибе, чтобы красить его красным?
Однако... Может и проверять по ПС 2гр. нет смысла? И требования СНиП нам "по боку". А что опасного в упругом перегрузе сечения с к-том 1,02, чтобы красить его красным?
 
 
Непрочитано 26.12.2011, 11:13
#83
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Однако... Может и проверять по ПС 2гр. нет смысла? И требования СНиП нам "по боку". А что опасного в упругом перегрузе сечения с к-том 1,02, чтобы красить его красным?
Читайте СНиП внимательнее.
Цитата:
15.1.3 Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия, наклонные козырьки, конструкции с провисающим или приподнятым нижним поясом) или если элементы конструкций скрыты от обзора.
Так что если у меня подвесной потолок, зачем мне тратить время и считать прогибы. То же самое и программа. Зачем ей все пригибы считать?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 11:17
1 | #84
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Однако... Может и проверять по ПС 2гр. нет смысла? И требования СНиП нам "по боку". А что опасного в упругом перегрузе сечения с к-том 1,02, чтобы красить его красным?

Странная реакция. Я же совершенно не это имел в виду.
Проверять по 2 ГПС надо, обязательно, особенно если требования не только эстетико-психологические. Если у какого-то элемента конструкции прогиб превысит предельно допустимый по СНиП - это еще не означает, что это опасно для конструкции в целом. И, как показывает практика, правильно определять прогибы, точнее нагрузки для их определения, умеют не многие. А наличие "большой красной кнопки", которая еще и прогибы умеет определять... И так, извините, обезьян с гранатами в нашем деле за последнее время стало черезчур много.
palexxvlad, вопрос был автору темы. Мне кажется всё же, что он не совсем понимает что делает.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 11:47
#85
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


[color="Red"][size="5"][b][u]Вы же должны понимать что ЭКСПЕРТИЗА увидит прогибы и развернет проект. Нужна УМНАЯ ПРОГА следящая за ПРОГИБАМИ! [/u][/b][/size][/color] Вы любите розы - а мне на них ..... - стране нужны паровозы!!!!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2011 в 11:53.
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 11:55
#86
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Чего орешь-то?

Дело в экспертизе, оказывается. А мы-то думали...
А ты ей, экспертизе, не показывай прогибы, вот она и не увидит!

Проги посоветовали. Вперед, на баррикады!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 12:09
#87
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Чувствуется наступил кому-то на любимый СКАД
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Так что если у меня подвесной потолок, зачем мне тратить время и считать прогибы. То же самое и программа. Зачем ей все пригибы считать?
Ну если по-Вашему "дрожаще-болтающееся" перекрытие не попадает под определение " исходя из эстетико-психологических требований" , то самое лучшее зашить шарнирные балки, подобранные по прочности, подвесным потолком и "с глаз долой из сердца вон". А если все же нужно считать по прогибу, сварные большепролетные балки, например...
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Если у какого-то элемента конструкции прогиб превысит предельно допустимый по СНиП - это еще не означает, что это опасно для конструкции в целом.
верно, так если у какого-то элемента к-т упругого(без учета развития пластических деформаций, как считает СКАД) использования сечения получен, допустим 1,02, это также не означает, что это опасно для конструкции в целом. Но красится этот элемент уже в красный цвет.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
И, как показывает практика, правильно определять прогибы, точнее нагрузки для их определения, умеют не многие.
Это лишь Ваша инд. практика. Кроме того это здесь не при чем.
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А наличие "большой красной кнопки", которая еще и прогибы умеет определять... И так, извините, обезьян с гранатами в нашем деле за последнее время стало черезчур много.
Снова эмоции... Нормальная программа обязана давать возможность делать все необходимые проверки конструкций именно программно, а не визуально или вручную. А уж, как Вы выразились, "обезьяна с гранатой", или разумный инженер, которым является автор темы, должен понимать когда нужно использовать проверку по 2гр. ПС, а когда нет.
 
 
Непрочитано 26.12.2011, 12:11
#88
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Лунтик что задашь в программе , то и получишь.
както помню довел одних до того, что они в оправдание сказали, что это программа так посчитала.
по второму скрину у вас консоли загнаны в группу конструктивных элементов. пример : однопролетная балка с раскреплением из плоскости по середине. допустим изгибается и сжимается.
ну так вот можно двумя вариантами посчитать.
1. загнать в группу конструктивных элементов. в этом случае поодбор произведется по самому не благоприятному. расчетные длины в плоскости и из плоскости будут равны геометрической длине отдельных элементов.
2 ( я вот так делаю) задаю 2 стержня как один конструктивный элемент (лежит на одной линии). при этом расчетная длина в плоскости изгиба равна 1. из плоскости равна 0,5.
подобранные сечения будут одинаковыми. привел пример приближенно.
ну так вот в чем ньюанс по второму скрину : как бы вы не объеденяли в группы каждый элемент будет самостоятелен т.е концы конечного элемента являются концами конструктивнного элемента. и че хотите то в этом случае от программы ? : вычислить прогиб относительно чего ? разности прогибов узлов одного конечного элемента? нет ? ну так да !!! вы же своими ручками так задали !!! и как программе понять ваших тараканов в голове ? откуда ей знать что вам нужна разница перемещений крайней точки консоли и нулевой точки у опоры ? а это уже один конструктивный элемент состоящий из двух конечных элементов.
как программе перевезти качественное (не в плане качество) описание расчетной схемы в количественный вывод результата если вы сами не в состоянии проанализировать и многое упростить.
и главное не путать прогиб как результат деформации отдельной конструкции и перемещения

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 26.12.2011 в 12:20.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 12:28
#89
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну если по-Вашему "дрожаще-болтающееся" перекрытие не попадает под определение " исходя из эстетико-психологических требований" , то самое лучшее зашить шарнирные балки, подобранные по прочности, подвесным потолком и "с глаз долой из сердца вон". А если все же нужно считать по прогибу, сварные большепролетные балки, например...
Куда то Вас понесло...смотрите также Приложение Е.2.2 в новом СНиПе. И если есть что сказать говорите по существу.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 12:37
#90
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
смотрите также Приложение Е.2.2 в новом СНиПе
давно уже посмотрел. По существу. а СКАД эти дела(приложение обязательное) тоже давно учитывает при проверке/подборе сечений? И учитывает ли вообще?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 12:54
#91
Лунтик


 
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 24


При чем тут поливка Скад - был бы КвардроКад или Квакосад - какая разница - дело в том что если конструкция не проходит по прогибам экспертиза ее развернет. Вот и все. И будет права т.к. например красивая дорогая отделка сооружения может потрескаться и отвалиться - и мы получим плохой внейший вид.
Лунтик вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 12:59
#92
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
При чем тут поливка Скад - был бы КвардроКад или Квакосад - какая разница - дело в том что если конструкция не проходит по прогибам экспертиза ее развернет. Вот и все. И будет права т.к. например красивая дорогая отделка сооружения может потрескаться и отвалиться - и мы получим плохой внейший вид.
Ты в экспертизе то хоть раз был?
То palexxvlad, а от куда скад может знать что это у тебя неэксплуатирумая кровля для которой физиологоческие прогибы не важны, или перекрытие призводственного здания? Мечтаешь о кнопке"сделать чертежи"?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 13:44
#93
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
так если у какого-то элемента к-т упругого(без учета развития пластических деформаций, как считает СКАД) использования сечения получен, допустим 1,02, это также не означает, что это опасно для конструкции в целом. Но красится этот элемент уже в красный цвет.
Ну так на то вы и инженер, чтобы оценить - критично это или не критично. Допустимы ли пластические деформации или нет.
Скажите, а не в Скаде в этом случае в какой цвет окрасится элемент?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это лишь Ваша инд. практика. Кроме того это здесь не при чем.
Согласен, не при чем.
Просто большинство типовых конструкций (коей является и замечательный навес от автора темы), рассчитываемых, к примеру, на снеговые нагрузки, проходят по прогибам, если проходят по прочности (в наиболее распространенном случае - когда прогиб ограничивается по п. 2а, табл. 19 СНиП).
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
А уж, как Вы выразились, "обезьяна с гранатой", или разумный инженер, которым является автор темы, должен понимать когда нужно использовать проверку по 2гр. ПС, а когда нет.
Вот именно. Я думаю, я быстрее вручную оценю прогибы для наиболее нагруженных элементов в схеме, чем буду дробить специально для этого элементы и задавать исходные данные.
Хотя, безусловно, наличие этой функции в Скаде не повредило бы. Пользоваться ей или нет - другой вопрос.
Но ее отсутствие - не повод в очередной раз говорить, что программа - говно и не повод хамить на форуме.
Цитата:
Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
т.к. например красивая дорогая отделка сооружения может потрескаться и отвалиться - и мы получим плохой внейший вид.
При наличии такой отделки и требования к предельным прогибам будут жестче.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2011 в 14:07.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2011, 14:08
#94
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Тема почищена.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогиб навеса большой а Скад не против!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56