06.01.2012, 13:33 | #1 | |
монолитная плита с двумя кирпичными стенами по центру
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5726
|
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Хлипковата плита.
Вас не смущает Ваш способ армирования? 1 метр это между соседними стержнями? На плите по ширине будут стоять стены кирпичные две с расстоянием между ними в метр. Вы гараж на два машиноместа строите разделенный? Тяжеловато Вашей плите будет. Не сдюжит. 100 мм на прогоне в 12 метров и с такой хлипкой армировкой.
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
На переименование темы в соответствии с правилами форума - 24 часа.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Под две стеночки ваши я бы сделал фундамент . тогда максимальный пролет для плиты был бы 5,5м. правильно? Чтобы толщина плиты не была великоватой, положил бы две металлические балки пролетом по 4,5 м. Таким образом шаг этих балок 5,5/3 = 1,83 м. на них вашу плиту, толщиной 100, а можно и меньше... и армируйте вверху и внизу, только шаг ни как не метр )). Цоколь 200 - как по мне маловато.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 7
|
Нет не гараж. Жилые помещения на даче.
цоколь не 200 , опирание плиты на 200 цоколь 400. Смысл очень простой ( экономический) - либо 8 плит перекрытия по 6200р (1,5м * 4,5м) 6200 * 8 = 49600р. - либо монолитная плита бетон 12м * 4,5м * 0,1м * 3000р = 16200р арматура 2шт * 4,5м * 12шт * 25р(за метр) = 2700 итог значительный 18900р РАБОТА МОЯ |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60
|
Так толщина стен какая??? Плита при таком армировании точно хлипкая. шаг армирования 200/200 если не меньше как пить дать. арматура тоже 10-12. Все зависит от толщины стен- логичнее бы перегородки t=120 или 250 и то если учесть что на них опирания не будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2012
Сообщений: 7
|
Толщина стен по периметру будет 200 опираться на цоколь не на плиту. Но они то зачем?
Толщина перегородки одной и второй по 120 мм. Если посчитать нагрузку максимальную под перегородкой одной то получим Площадь кирпичной кладки 2.8*4.5 = 12.6 м2 т.е 12.6 / S(кирпича) = 12.6 / (0.065*0.25) = 776 шт кирпича 776 * 4 кг(масса кирпича) = 3104кг. - масса бетонной стенки Вес стенки F= 3104 * g = 31040 Н - с такой силой давит на плиту в вдоль ширины плиты. Определяем давление p = F/S(стенки кирпича) = 31040 / (0.12 * 4,5) = 57482 Па (Н/м2) Я так догадываюсь это еще не вся нагрузка еще + нагрузка самой плиты. Вот такая нагрузка получилась у меня. Я бы и дальше может посчитал да вот не знаю что дальше с этим добром делать. необходимо посчитать на срез по середине этой плиты. для меня загадка т.к с какой силой будет сопротивляться срезу эта плита( бетон + арматура )? т.е. сечение арматур + сечение бетона.( либо можно чем-то принебреч) Почитав учебник для меня там оказалось слишком много загадочных коэффициентов с которыми я ни когда не сталкивался так я и остановился. Что дальше то. Подскажите пожалуйста. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Андпей,
Ну действительно.. Вас отговаривают настоятельно не просто так. Жилые помещения.. это даже не сортир, где Вы или Ваши домочадцы временно прохлаждаются.. Треснет плита и все сложится. Даже гроба не понадобится и хоронить будет некому и некого... Вот и экономия.
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Это был бы грамотный ответ если бы Вы просчитали бы конструкцию как специалист в этом деле и сравнили. Вы в сравнении не учли много факторов дополнительных (аренда техники - крана для монтажа плит, устройство цементно-песчаной постели для опирания плит, в монолитном варианте - отсутствие вязальной проволоки и фиксаторов пластиковых и арматурных, устройство опалубки) а главное - сравнение делалось на вашем предположении, а не на основании грамотного проекта.
Чтобы не мучать себя и окружающих возьмите сборные плиты хоть типа ПК под нагрузку 800 кг/кв.м и смонтируйте их - наиболее логичный вариант. Ваша монолитная плита скорее всего будет работать в пролете 4,65 м, а не 12 м (также зависит от условий опирания по контуру - шарнир или заделка). Толщина плиты очень маленькая, тем более из бетона М250. Вы учтите, что Ваш друг делал "аналогичную" плиту НО по грунту - а это совсем разные вещи, как небо и земля. Шаг арматуры сказочный - 1 м. Только за одно это уже надо в БСК. При таких параметрах плиты шаг арматурных стержней будет никак не более 200 мм! Ну и что же насчитали, если не секрет? Тут вопрос не архисложный - спец на него за 1 день даст ответ, а в течение 2-х дней выдаст всё в оформленном виде - с расчетной запиской и чертежами. Я думаю, что цена вопроса тут не велика. Скупой платит дважды, а на безопасности своей семьи лучше не экономить, если не уверены.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Андпей
Ты неправильно посчитал деньги. Если плита монолит - то толщина по нормам рекомендуется не менее 160мм Если по грунту - еще бетонная подготовка хотя бы 50мм. Арматура с шагом метр нельзя, при такой толщине хотя бы 200мм Если не по грунту - еще стоимость опалубки Так что кидай сборные плиты и не думай. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60
|
Андрей. у нас Джамшуты сделали бы так- Плита как я понял 12х4,65 - толщина плиты была бы 200-армирована 2 сетки из арматуры 10-12 шагом 150-200. Бетон В15-В20.
+ фиксаторы. И желательно бы её связать (заанкеровать) по контуру с цоколем. Для одноэтажного здания эта плита супер. При нашей сейсмики 8 баллов даже не шелохнется. Вот после этого и подумайте что дешевле, сборная плита или монолит. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Советы и рекомендации можно давать специалисту в уверенности, что просящий совета и советующий понимают друг друга как специалисты. Судя же по вводному тексту написал его дилетант, который "разбирается" не только в строительстве и теории железобетона, но и, не сомневаюсь, в теории управления термоядерной реакцией. Так что ТЫ ему собираешься посоветовать?
Впрочем, ТЫ можешь свой пост21 оформить расчетной запиской и, подписав ее, выложить скан сюда же. Думаю, что после этого закончатся все споры и советы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! | daddy_hedgehog | Железобетонные конструкции | 5 | 24.02.2011 14:28 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам | Павел114 | Железобетонные конструкции | 13 | 06.11.2008 10:39 |