| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как действует ветровая нагрузка?

Как действует ветровая нагрузка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2012, 00:51 #1
Как действует ветровая нагрузка?
hprx
 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154

Как действует на покрытие (на двускатную кровлю) ветровая нагрузка (w = wm + wp), определенная по СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия: вертикально, как снеговая, горизонтально или нормально к плоскости покрытия. Если последний вариант, то при сборе нагрузок, при приведении всех нагрузок к вертикальным, ее так же надо будет привести к вертикальной умножив на cos ?
Просмотров: 30340
 
Непрочитано 26.02.2012, 02:07
1 | #2
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Перпендикулярно плоскости.

умножив на cos
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 10:54
#3
hprx


 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Перпендикулярно плоскости.

умножив на cos
Спасибо. Не сочтите, за недоверия, я сам так и предполагал, но где это прописано, чтобы можно было сослаться(В СП не нашел...)?
hprx вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 13:20
1 | #4
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


в СП п. 11.1.1 а
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 13:53
#5
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
в СП п. 11.1.1 а
там про cos не указано.

Возник вопрос, у меня навес над крыльцом, 100м2.
Стен нет, соответственно, нагрузки только на кровлю.
Если еще и ветер действует только вертикально*cos, то моменты в колоннах вообще не возникают.
Принял горизонтально*sin, хоть моментики появились в колоннах.
Уклон кровли 5 градусов.
Это правильно, такое где-нибудь прописано или обосновать можно только конструкторской логикой?
А то что-то запутался, второй день голову ломаю.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 14:13
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Ветер собирайте горизонтально, т.е. на sin. Если стен нет и это просто навес то см. рисунки в приложениях.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2015, 18:02
1 | #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Главное, чтобы навес не улетел.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2015, 01:09
#8
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Не удается найти коэффициент подъемной силы для приподнятого над землей сооружения (резервуар Д=8500 мм на платформе высотой 1,8 м),VI ветровой район..Нашел только кое-что у Симиу и Сканлана (см.вложение).
По табл.4 .2 похоже в этом случае подъемная сила составит от 0,3 до 2,07..для профилей..а для сооружений?
Если учесть отсос по крыше по прил.Д.1.4 СП 20 , то с к-том подъемной силы ок. 1..1,2 емкость без крепления сдует..
Нет ли доступных публикаций по теме?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рвс400 подъемная сила.jpg
Просмотров: 446
Размер:	16.7 Кб
ID:	156851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: т4_2 Симиу.jpg
Просмотров: 477
Размер:	30.0 Кб
ID:	156852  
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2019, 08:30
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Не встречал ли кто схему Сх на навес пологой арочной формы? В СП и EN только ломаные навесы.
Нашел аэродинамический коэффициент для полкапли (как крыло) - 0,09. Но надо эпюру давлений на поверхности. Для сверху в СП есть схема здания с пологой оболочкой. Надо еще снизу...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2019, 08:38
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: А "картинку" приложить?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2019, 22:01
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А "картинку" приложить?
А толку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок.png
Просмотров: 191
Размер:	2.2 Кб
ID:	215073  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 06:00
#12
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


cx будет больше.
здесь CY большой и знакопеременный. надо расчет или испытания.
в принципе данные для ломаного навеса можно взять. с некоторым запасом

рекомендую здесь посмотреть.
https://dwg.ru/dnl/1853
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 07:42
#13
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
надо расчет или испытания.
Кто ж под навес деньги даст на испытания? Да и завтра под него лавочку поставят, и будет там обдувание не горизонтальное.

Профиль похож на крыльевой у авиамоделей - тонкий и сильноизогнутый. Сведений о распределении давлений по таким не видел, зато по обычным профилям в книгах по аэродинамике картинки примерно одинаковые. Я бы их усреднил под треугольник с пиком на краю или в первой четверти длины.

С учетом того, что
  1. Для среднеизогнутых профилей в книгах для моделистов приводят Cy = 1.6...1.8
  2. Сильноизогнутый профиль - аналогичен обычному с выпущенным закрылком, добавляющим 0.6...0.8 к Cy
Я бы взял средний Cy = 2.2...2.6, с пиковым 4.4...5.2, вот такой я пессимист.

Еще этот "профиль" хорошообтекаемым, скорее всего, не будет - снизу решетка, сверху поликарбонат? Так что лобовое сопротивление я бы оценил в четверть подъемной силы, Cx=0.55..0.65 (от площади горизонтальной проекции, а не вертикального сечения).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 324
Размер:	3.2 Кб
ID:	215086  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Давление.png
Просмотров: 359
Размер:	52.7 Кб
ID:	215087  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Су.png
Просмотров: 305
Размер:	72.9 Кб
ID:	215088  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dCy.png
Просмотров: 265
Размер:	46.7 Кб
ID:	215089  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 09:42
#14
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


надо оценить частоты конструкции. ветровой резонанс возможен.
частоты изменения ветровых нагрузок =только расчет или испытания.
размеры какие? большой навес ?

----- добавлено через ~28 мин. -----
когда говорят о cx cy нужно понимать, что считать будете характерным размером= толщину или высоту подъема ?
и нужен еще момент.
не все просто.
моделировать нужно.

----- добавлено через ~39 мин. -----
давление при cp=-5 приложил бы в запас на верхнюю поверхность (равнодействующая от давлений на две стороны)
скорость ветра взял бы 35 м/с если 3й район.
то есть q=1.25/2*35**2*5~ 4 кПа
если выдержит- можно спать спокойно.
если не выдержит. нужно ветер моделировать и учесть резонансы
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2019, 16:11
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Всем спасибо за соучастие.
СергейД - написал в личку.
Здесь в основном интересуют усилия в каркасе "крыла" - получились большие "закрылки", за них и боязно. При этом по одним грубым схемам крылья поднимает, по другим - опускает.
Опоры с огромными запасами, точно не поломает. Если что и снесет в ураган, то крышу.
На толстенные запасы под поликарбонат никак рука не поднимается. Авось поликарбонат посрывает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 08:34
1 | #16
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


А https://dwg.ru/dnl/8452 смотрели?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 10:28
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
А https://dwg.ru/dnl/8452 смотрели?
Смотрел, у меня экземпляр с автографом есть...
В книге с п.12 нашел параболу-антенну в широком диапазоне атак. Но она же круглая. А надо прямоугольную.
К 2019 г. этот вопрос Человечество не решило.
А ведь как-то строят повсюду, везде и повсеместно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 14:41
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


1,4. отрыв.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 15:27
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
1,4. отрыв.
1.4 - это к контуру поперек ветра? "отрыв" - это вверх? А все вместе - что это? (Не отвечать типа: "аэродинамика")
Интересует давление в КАЖДОЙ точке самого навеса (равнодействующее и сам могу взять 100500 тонн). Как например давление на стенку цилиндрического резервуара. Или сферы. И т.д.
По поводу "отрыв"а - для горизонтабельных плоских (угол 0) навесов в СП (или у Савицкого или в EN - не помню) рекомендуется посчитать под углом +/-10 градусов. Из чего следует, что неоднозначно насчет "отрыв"а - когда как.
Ветер дует как попало...и нет на него норм...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 16:25
#20
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


когда то в солиде продувку "делал" для навеса. Ветер по оси Х.
"внутр" - это значит давление ветра на внутреннюю поверхность тента.
"нар"- на внешнюю.
Потом это все суммировалось и корявенько, на глазок, упрощалось и вносилось в Лиру.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: слева_вид 1_внутр.jpg
Просмотров: 357
Размер:	127.9 Кб
ID:	215121  Нажмите на изображение для увеличения
Название: слева_вид 1_нар.jpg
Просмотров: 312
Размер:	108.6 Кб
ID:	215122  Нажмите на изображение для увеличения
Название: слева_вид 2_внутр.jpg
Просмотров: 268
Размер:	127.0 Кб
ID:	215123  Нажмите на изображение для увеличения
Название: слева_вид 2_нар.jpg
Просмотров: 245
Размер:	114.1 Кб
ID:	215124  Нажмите на изображение для увеличения
Название: слева_вид сверху_внутр.jpg
Просмотров: 225
Размер:	85.1 Кб
ID:	215125  

oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 16:34
1 | #21
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


О, даже писульку нашел. В ней как бы арэродинамические коэф. определил.

Халупа эта имеет размеры 52 х 32,5 х 12 (ДхШхВ). "Просвет" между землей и нижней кромкой крыши - 2,7 м.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 16:50
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
в солиде продувку "делал"
- с нормами сопоставляли (с примерно похожими формами)?

Последний раз редактировалось eilukha, 10.06.2019 в 16:56.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 16:58
1 | #23
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Конкретно этот случай - нет, так как нет такой схемы в нормах. А у прямоугольного в плане здание со сводчатой крышей после "продувки" визуально очень похожая картина была. Но основательного анализа не делал - времени на это не выделяют.

p. s. это сооружение так и осталось на стадии эскиза, поэтому и глубокий анализ адекватности
его аэродинамики не выполнялся.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2019, 17:19
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Интересует давление в КАЖДОЙ точке самого навеса
Каждый гвоздь отдельно будешь считать?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
рекомендуется посчитать под углом +/-10 градусов
Ты на верном пути.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 00:00
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Каждый гвоздь отдельно будешь считать?
Не гвоздь, а ЭЛЕМЕНТ. Мы, практикующие проектировщики, в ответе за каждый элементик в конструкции.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ты на верном пути.
Я в полном тупике типа Ж. Ибо наука не занималась этим вопросом. А я тут здесь в 2019 должен за 3 руб дать "на гора" рабочку и расчеты к нему.
Какой же это верный путь? Это погибель...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 01:46
#26
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А ведь как-то строят повсюду, везде и повсеместно...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Авось поликарбонат посрывает.
У меня как раз такой по дороге на работу. Хотя тут, возможно, нагрузку от ворон и Ван Даллов добавить надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Навес.jpg
Просмотров: 247
Размер:	71.6 Кб
ID:	215137  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 04:29
#27
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171


и еще от слонов и тигров. написано же.
в конце недели провду расчеты для задачи Ильнура. наиболее опасным выглядит диагональное направление.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 08:58
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
У меня как раз такой ...
Поликарбонат сорвало видимо - я не углядел - или он сверхпрозрачный?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 09:35
#29
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Поликарбонат отстутствует. Остановка стоит на открытой местности, но ветер тут постарался или местные жители - теперь не определить. Зато в дождь и снег эта остановка теперь особенно хороша.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Остановка.jpg
Просмотров: 163
Размер:	268.4 Кб
ID:	215146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поликарбонат.jpg
Просмотров: 166
Размер:	480.1 Кб
ID:	215147  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 11.06.2019 в 10:42.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 09:01
#30
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Для плоской кровли аэродинамический коэффициент с отрицательный, как его учитывать? Вся ветровая нагрузка будет отрицательной и работать будет на отрыв? Сжимающего воздействия на плоскую кровлю не будет?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 09:48
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Вся ветровая нагрузка будет отрицательной и работать будет на отрыв? Сжимающего воздействия на плоскую кровлю не будет?
Да. При движении воздуха вдоль плоскости возникает сила поперёк потока, направленная от плоскости.
Закон Бернулли, однако.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 12:07
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Сжимающего воздействия на плоскую кровлю не будет?
Если это закрытое здание или сооружение, то для плоской кровли учитывается только отрыв. Если же это кровля навеса, то рассматриваются оба варианта (см. примечание 4 таблицы В.4 СП 20.13330.2016).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 14:57
| 1 #33
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При движении воздуха вдоль плоскости возникает сила поперёк потока, направленная от плоскости.
И чему будет равно это воздействие по нормам?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 17:39
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


СП20 в помощь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2021, 18:37
#35
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СП20 в помощь
СП20 большой, конкретнее.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 07:41
#36
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
СП20 большой, конкретнее.
СП20, раздел 11
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 08:18
#37
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Всем привет, решил, что бы не создавать новую тему, задать вопрос по распределению нагрузки от ветра на двухскатную кровлю тут. Разобрался, что когда ветер дует перпендикулярно коньку (см 1) , то нагрузка от ветра распределяется по нормали плоскости кровли (см 2). А если ветер дует вдоль конька (см 3) то как распределяется нагрузка от него? тоже по нормали? Вся вверх? Или как?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 114
Размер:	20.3 Кб
ID:	237903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 120
Размер:	94.9 Кб
ID:	237904  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 114
Размер:	20.5 Кб
ID:	237905  
Orson вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 08:48
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
тоже по нормали?
- да. (Если это не трение ветра, которое по касательной к поверхности).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 09:15
#39
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Всем привет, решил, что бы не создавать новую тему, задать вопрос по распределению нагрузки от ветра на двухскатную кровлю тут. Разобрался, что когда ветер дует перпендикулярно коньку (см 1) , то нагрузка от ветра распределяется по нормали плоскости кровли (см 2). А если ветер дует вдоль конька (см 3) то как распределяется нагрузка от него? тоже по нормали? Вся вверх? Или как?
По оси Z
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 09:17
#40
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
СП20, раздел 11
Чему равен аэродинамический коэффициент для плоской крыши? Где в СП20 соответствующая схема для его определения?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 12:54
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чему равен аэродинамический коэффициент для плоской крыши? Где в СП20 соответствующая схема для его определения?
Для закрытых зданий следует пользоваться таблицами В.3а и В.3б СП 20.13330.2016.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 13:58
#42
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для закрытых зданий следует пользоваться таблицами В.3а и В.3б СП 20.13330.2016.
Так-то да, но смущает, что эти таблицы находятся в разделе "Двускатные покрытия" и не смотря на присутствие в таблицах угла скатов в ноль градусов (плоское покрытие), на схеме, относящейся к этому разделу, отображена геометрия с углом больше нуля градусов (см. вложение). В этом есть какое-то противоречие.

Также не видел установленных аэродинамических коэффициентов для плоских покрытий в отмененном нынче СНиП 2.01.07-85. Тогда подъемную силу не учитывали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 105
Размер:	15.5 Кб
ID:	237929  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 14:24
#43
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Также не видел установленных аэродинамических коэффициентов для плоских покрытий в отмененном нынче СНиП 2.01.07-85. Тогда подъемную силу не учитывали?
Даже не знаю, чем вы смотрите.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сниу7гшк67шк67ок.JPG
Просмотров: 150
Размер:	79.2 Кб
ID:	237931  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 14:28
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Так-то да, но смущает, что эти таблицы находятся в разделе "Двускатные покрытия" и не смотря на присутствие в таблицах угла скатов в ноль градусов (плоское покрытие), на схеме, относящейся к этому разделу, отображена геометрия с углом больше нуля градусов (см. вложение). В этом есть какое-то противоречие.
Да ладно, не пройдет и 5-10 лет, как выйдет очередное изменение, где будет написано beta>=0
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2021, 16:01
#45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Даже не знаю, чем вы смотрите.
Да, не заметил.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 11:36
#46
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


На плоской кровле аэродинамический коэффициент отрицательный. Как его суммировать с пульсационной составляющей? Со знаком минус?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2021, 12:08
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Суммировать с тем же знаком.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 14:12
#48
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Суммировать с тем же знаком.
С каким знаком? С минусом или с плюсом?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 14:36
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
На плоской кровле аэродинамический коэффициент отрицательный. Как его суммировать с пульсационной составляющей? Со знаком минус?
Так и суммировать: только со знаком минус. Независимо от направления пульсации.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 14:40
#50
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так и суммировать: только со знаком минус. Независимо от направления пульсации.
Это значит со знаком минус? т.е. получается w=-wm+wg
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 14:46
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну уж что получается. Только обычно пульсация по горизонтали, а на плоской кровле всегда по вертикали.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 14:50
#52
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну уж что получается.
Т.е получается с разным знаком?

А он написал с темже знаком
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Суммировать с тем же знаком.
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 15:03
1 | 1 #53
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А он написал с темже знаком
Правильно написал. Пульсация берется всегда с тем же знаком, что и статическая составляющая. А вот последняя может иметь разные знаки в зависимости от вида сооружения, его рассматриваемой части и направления ветра.

Последний раз редактировалось IBZ, 16.06.2021 в 15:09.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2021, 15:05
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: IBZ, не проснулся после сиесты?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Строго говоря, средняя и пульсационная могут быть разного знака. Но какой в этом смысл?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как действует ветровая нагрузка?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 3 22.07.2009 13:33
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
ветровая нагрузка на башню Sazon_Off Расчетные программы 9 19.12.2005 10:54