26.02.2012, 00:51 | #1 | |
Как действует ветровая нагрузка?
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154
|
||
Просмотров: 30340
|
|
||||
там про cos не указано.
Возник вопрос, у меня навес над крыльцом, 100м2. Стен нет, соответственно, нагрузки только на кровлю. Если еще и ветер действует только вертикально*cos, то моменты в колоннах вообще не возникают. Принял горизонтально*sin, хоть моментики появились в колоннах. Уклон кровли 5 градусов. Это правильно, такое где-нибудь прописано или обосновать можно только конструкторской логикой? А то что-то запутался, второй день голову ломаю. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Не удается найти коэффициент подъемной силы для приподнятого над землей сооружения (резервуар Д=8500 мм на платформе высотой 1,8 м),VI ветровой район..Нашел только кое-что у Симиу и Сканлана (см.вложение).
По табл.4 .2 похоже в этом случае подъемная сила составит от 0,3 до 2,07..для профилей..а для сооружений? Если учесть отсос по крыше по прил.Д.1.4 СП 20 , то с к-том подъемной силы ок. 1..1,2 емкость без крепления сдует.. Нет ли доступных публикаций по теме? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не встречал ли кто схему Сх на навес пологой арочной формы? В СП и EN только ломаные навесы.
Нашел аэродинамический коэффициент для полкапли (как крыло) - 0,09. Но надо эпюру давлений на поверхности. Для сверху в СП есть схема здания с пологой оболочкой. Надо еще снизу...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171
|
cx будет больше.
здесь CY большой и знакопеременный. надо расчет или испытания. в принципе данные для ломаного навеса можно взять. с некоторым запасом рекомендую здесь посмотреть. https://dwg.ru/dnl/1853 |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Кто ж под навес деньги даст на испытания? Да и завтра под него лавочку поставят, и будет там обдувание не горизонтальное.
Профиль похож на крыльевой у авиамоделей - тонкий и сильноизогнутый. Сведений о распределении давлений по таким не видел, зато по обычным профилям в книгах по аэродинамике картинки примерно одинаковые. Я бы их усреднил под треугольник с пиком на краю или в первой четверти длины. С учетом того, что
Еще этот "профиль" хорошообтекаемым, скорее всего, не будет - снизу решетка, сверху поликарбонат? Так что лобовое сопротивление я бы оценил в четверть подъемной силы, Cx=0.55..0.65 (от площади горизонтальной проекции, а не вертикального сечения). |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,171
|
надо оценить частоты конструкции. ветровой резонанс возможен.
частоты изменения ветровых нагрузок =только расчет или испытания. размеры какие? большой навес ? ----- добавлено через ~28 мин. ----- когда говорят о cx cy нужно понимать, что считать будете характерным размером= толщину или высоту подъема ? и нужен еще момент. не все просто. моделировать нужно. ----- добавлено через ~39 мин. ----- давление при cp=-5 приложил бы в запас на верхнюю поверхность (равнодействующая от давлений на две стороны) скорость ветра взял бы 35 м/с если 3й район. то есть q=1.25/2*35**2*5~ 4 кПа если выдержит- можно спать спокойно. если не выдержит. нужно ветер моделировать и учесть резонансы |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Всем спасибо за соучастие.
СергейД - написал в личку. Здесь в основном интересуют усилия в каркасе "крыла" - получились большие "закрылки", за них и боязно. При этом по одним грубым схемам крылья поднимает, по другим - опускает. Опоры с огромными запасами, точно не поломает. Если что и снесет в ураган, то крышу. На толстенные запасы под поликарбонат никак рука не поднимается. Авось поликарбонат посрывает.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
А https://dwg.ru/dnl/8452 смотрели?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В книге с п.12 нашел параболу-антенну в широком диапазоне атак. Но она же круглая. А надо прямоугольную. К 2019 г. этот вопрос Человечество не решило. А ведь как-то строят повсюду, везде и повсеместно...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1.4 - это к контуру поперек ветра? "отрыв" - это вверх? А все вместе - что это? (Не отвечать типа: "аэродинамика")
Интересует давление в КАЖДОЙ точке самого навеса (равнодействующее и сам могу взять 100500 тонн). Как например давление на стенку цилиндрического резервуара. Или сферы. И т.д. По поводу "отрыв"а - для горизонтабельных плоских (угол 0) навесов в СП (или у Савицкого или в EN - не помню) рекомендуется посчитать под углом +/-10 градусов. Из чего следует, что неоднозначно насчет "отрыв"а - когда как. Ветер дует как попало...и нет на него норм...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Конкретно этот случай - нет, так как нет такой схемы в нормах. А у прямоугольного в плане здание со сводчатой крышей после "продувки" визуально очень похожая картина была. Но основательного анализа не делал - времени на это не выделяют.
p. s. это сооружение так и осталось на стадии эскиза, поэтому и глубокий анализ адекватности его аэродинамики не выполнялся. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Каждый гвоздь отдельно будешь считать?
Ты на верном пути.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не гвоздь, а ЭЛЕМЕНТ. Мы, практикующие проектировщики, в ответе за каждый элементик в конструкции.
Я в полном тупике типа Ж. Ибо наука не занималась этим вопросом. А я тут здесь в 2019 должен за 3 руб дать "на гора" рабочку и расчеты к нему. Какой же это верный путь? Это погибель...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
У меня как раз такой по дороге на работу. Хотя тут, возможно, нагрузку от ворон и Ван Даллов добавить надо.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Поликарбонат отстутствует. Остановка стоит на открытой местности, но ветер тут постарался или местные жители - теперь не определить. Зато в дождь и снег эта остановка теперь особенно хороша.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 11.06.2019 в 10:42. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Закон Бернулли, однако.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144
|
Всем привет, решил, что бы не создавать новую тему, задать вопрос по распределению нагрузки от ветра на двухскатную кровлю тут. Разобрался, что когда ветер дует перпендикулярно коньку (см 1) , то нагрузка от ветра распределяется по нормали плоскости кровли (см 2). А если ветер дует вдоль конька (см 3) то как распределяется нагрузка от него? тоже по нормали? Вся вверх? Или как?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Также не видел установленных аэродинамических коэффициентов для плоских покрытий в отмененном нынче СНиП 2.01.07-85. Тогда подъемную силу не учитывали? |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Даже не знаю, чем вы смотрите.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Так и суммировать: только со знаком минус. Независимо от направления пульсации.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Правильно написал. Пульсация берется всегда с тем же знаком, что и статическая составляющая. А вот последняя может иметь разные знаки в зависимости от вида сооружения, его рассматриваемой части и направления ветра.
Последний раз редактировалось IBZ, 16.06.2021 в 15:09. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: IBZ, не проснулся после сиесты?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Строго говоря, средняя и пульсационная могут быть разного знака. Но какой в этом смысл?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни | budim8 | Основания и фундаменты | 7 | 10.02.2011 20:48 |
Ветровая нагрузка на открытые навесы | LavrVa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.09.2009 14:19 |
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.07.2009 13:33 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
ветровая нагрузка на башню | Sazon_Off | Расчетные программы | 9 | 19.12.2005 10:54 |