| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.02.2004, 21:52 | #1 | |
Что за зверь AllPlan от Nemetschek AG?
безработный
Ровно, Ukraine
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 22682
|
|
||||
Software Research Регистрация: 26.08.2003
Russia
Сообщений: 32
|
__________________
//HotKEY |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мощная программа!
Изучаю её в течении 2-х месяцев. Сделал рабочие чертежи железобетонного лестничного марша и площадки. Для армирования построил трехмерную опалубочную модель и автоматически разложил стержневую арматуру с помощью модуля арматура FF. Автоматически получил спецификации в виде спецификации на конструкцию, узел (номер формы по ГОСТУ сейчас не скажу) и гибочной спецификации. Не смог автоматически сделать групповую спецификацию на изделия. Основное впечатление - люди которые её разрабатывали имеют большой опыт в разработке программ для САПР, и это вселяет уверенность в юзера. Дело в том что программа, если можно так сказать старая (одна из первых САПР), круг решемых задач очень велик, поэтому у неё сложный несколько запутанный интерфейс. Но, имея выше указанную уверенность и ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ справку, можно решать появляющиеся проблемы, даже не имея какой бы то ни было литературы и помощи, скажем так, старшего товарища. Вообщем впечатленний много, все сразу написать не могу. Кстати впечатления в основном положительные. Пока, все. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот собираемся ентого зверя приобрести... Все конечно хорошо с раскладкой арматуры... регулярное армирование... понятно. А как быть с дополнительной арматурой, причем совершенно нерегулярной по площади армирования. Прошу совета или рекомендаций, как вообще дело с этой штукой обстоит и годится ли она для выпуска "рабочки"...
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95
|
gor222:
Цитата:
__________________
Так часто бывает:) |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71
|
Недавно сделал рабочие чертежи по 15эт монолитному каркасному дому. Один. 2 месяца работы. 41 лист А1, 50 листов А2. Слабо на Акаде слабать? Рабочку делает замечательно.
Впечатления - очень хорошие. По армированию претензий мало. С металлом работает хуже. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Там другой подход к проектированию, не наш. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 21.05.2004
Петрозаводск
Сообщений: 148
|
2sakura: все, что я скажу, исключительно ИМХО. Акад можно быстрее приспособить для выполнения каких-либо реальных проектных задач, например проект крупнопанельного дома. Или комбинация кирпичные стены - металлический каркас. Любая программа, согласитесь, предназначена для выполнения _определенных_ задач, просто Аллплан делает немного но быстро, а Автокад много но помедленней.
ЗЫ а интерфейс Автокада рулит =))) |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71
|
Вы наверное хотели сказать НАМНОГО медленней. Я приводил пример (см.выше). И так почти по всем позициям. ACAD это электронный кульман и в этом его достоинство и огромный недостаток. Мир уходит семимильными шагами от концепции принятой в АКАДе и т.п. программах (черчение примитивами - линия, окружность и т.п.).
Нужно это понимать! При той ситуации которая сложилась в проектном бизнесе в нашей стране на данный момент у АКАДа есть еще шансы на равных тягаться с интеллектуальным софтом за счет числа инженеров задействованных в проектах. Отсюда, кстати, и небольшие зарплаты. Если инженер "халтурит" - это неправильно. Ничего путнего из этого не выйдет. Нужно менять работу. В нашей фирме, например, "халтуры" нет как понятия вообще. Если сотрудник хочет дополнительно заработать - пожалуйста, загрузим по уши! Скоро, конъюктура на рынке будет меняться и крупные конторы, работающие на кульманах (есть еще и такие) и акаде будут вытесняться с рынка. В данный момент можно твердо сказать, что у акада нет будущего в проектном деле. Естественно все вышесказанное мое глубоко личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
Только читая ваш пост, почему-то вспоминается анекдот про машинистку - "могу печатать тысячу знаков в минуту, но такая фигня получается". :wink: |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
Вопрос к профессиональным пользователям Allplan.:!:
Nemetschek предлагает обновление - Allplan2005, в составе которого появился экспорт модели в SCAD/LIRA и импорт результатов из этих программ. Кто нибудь прокатал эту цепочку, если да- каков результат? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71
|
to TK:
Согласен! Но при условии, что чертежи делаются на акаде. Иногда принесут на экспертизу проект - волосы дыбом от того что видишь... Я эти данные привел для того, чтобы можно было оценить реальную скорость работы в Allplan. Причем сразу скажу, что это касается только монолита. С металлом хуже. Можно смело утверждать, что он заточен пока только под монолит. Но подвижки в сторону металла есть. Кстати, чертежи получились что надо! Читабельность отличная. to SV: Экспорт модели в SCAD и Лиру и импорт результатов армирования был еще в 2003 версии. Есть также импорт из MicroFE. Также в разработке экспорт модели в MicroFE. Интерфейс со скадом пишет непосредственно скадгруп(разработчики скада). интерфейс развивается, исправляются ошибки, периодически проводятся семинары по этой теме. вообщем все пока оптимистично выглядит. Реализована передача модели в форум. Прием полей армирования плит и стен. Есть интерфейс с арбатом. Готовится интерфейс с Кометой 2. Интерфейс с Лирой был написан сторонней фирмой - представительством Немечек в Екатеринбурге. О нем сказать подробно ничего не могу. По моим сведениям развитие интерфейса в данный момент не ведется. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.04.2005
Тюмень
Сообщений: 71
|
Нужно приобрести отдельный модуль экспорта. Обычно его либо дарят при покупке Allplan, либо продают с 50% скидкой если клиент им заинтересовался.
Импорт там есть. "Модуль общего назначения"-"Интерфейсы"-"Импорт данных МКЭ" называется. Указываешь ему .asf файл сделанный в скаде или лире и все. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112
|
SSV оплачивали сначала регулярно, потом поостыли.
За год за 4 раб. места получается около 3800$, а это несколько напрягает. Жестковатая у них сервисная политика однако, правда стоит признать, что с обновлением, обучением и др. вопросами все решается очень оперативно и четко. Когда возникла необходимость подучить смежников. прислали специалиста из Екатеринбурга. По поводу описанных вами достоинств этой программы - согласен на 200% |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
Сообщений: 95
|
Интересная вещь получается при экспорте модели в СКАД. Ну ладно если я сам создавал модель сложного здания я могу учесть все те ньюансы которые в последствии избавят меня от проблем в Форуме. Ну а если мы всё же рассматриваем сквозное проектирование то архитектор уж точно не будет заморачиваться на тот счёт. Вот к примеру недавно для эксперимента взял архитектурную модель Оставил только несущую часть и перевёл всё в СКАД. Так там такое получилось! Стены перекошены, балки неизвесно где, с перекрытием тоже проблемы. Может всё же не стоит пока в серьёз говорить об этом модуле или может я чего-то не понимаю? Короче надо выпустить книгу типа:"Как правильно моделировать здание в Аллплане для правильного экспорта в СКАД" Кстати в Инж+ таких проблем поменьше. Я не говорю что Инж+ лучше, это не так (архитектура слабовата да и формирование и вывод чертежей желают лучшего), но всё же если уж говорить насчёт сквозного проетирования то надо поднажать!!
Версия 2005 рулит и даже очень!! Много нового и очень интересного, но подождите месяц там все косяки отловят и тогда можно и даже НУЖНО делать апгдейд!!!!! То Sakura: А вы случаем не знаете почему не могут нормально лицензировать АллФем? Был бы вообще рай!!! Я на 17 версии считал. И модель передаётся чисто и результат неплохой! Микрофэ же лицензировали!
__________________
Так часто бывает:) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2007
Сообщений: 16
|
какое будущее???
какой кульман???? у нас в нем никто не работает в олплане на рынке нужны чертежи и акадом их замечательно начертить я сам работаю в организации которая применила allplan настройки геморрой полный 80 процентов отдела плюется от этого потому что не понимает зачем вообще это надо это если студент пришел после института ему еще можно мозги промыть архитекторы работают в автокаде и архикаде смежники в автокаде стройке без различно в чем будут выполнены чертежи привело в данном случае это только к пантам компьютерных деток которые потратили уйму времен на освоение этого олплана сроки те же это бесперспективный софт... мой совет всем - не берите данный софт он не нужен. автокад форевер |
|||
|
||||
В свое время делал анализ разных софтов. (я в течении года каждый месяц экстренно осваивал новый софт)
Вы нарисуйте в олплане Лестницу винтовую, металлическую с мраморными ступенями с полной деталировкой. Или стропильную четырехскатную кровлю со скатами в разных уровнях с "кукушками" и вент выходами. Все эти спец. программы они имеют глубину своих возможностей. Обязательно упретесь в дно и побежите к разработчику за помощью. Автокад этой глубины не имеет с 2007 версии (это мое личное мнение). Начиная с этой версии можно прорисовать в 3Д, а потом разложить все что угодно. Я разрабатываю металлические сараи. Стандартный пролет, шаг рам. Я думал разработаю типовые пролеты и будет мне счастье. А нет с 2005 года ни одного похожего БМЗ. Все разные. Поэтому начал изучать ЛИСП, VB. И теперь у меня ТЗ, приложение к договору, сбор нагрузок на раму (со всеми чертежами), формирование расчетной схемы (текстовый файл для лиры в котором надо нажать только "выполнить расчет"), подбор прогонов выполняется автоматически. Недельная работа за пол часа. В свое время олплан была первая программа которую я встретил с возможностью рассчитывать объемы работ и стоимости. При этом на начало проектирования надо обладать исчерпывающими данными по ценам и расходам материалов. Олплан хорошая программа для немцев. А что немцу хорошо, русскому плохо ))).. У нас после 3 лет внедрения так ничего и не вышло. Приходилось проект чертить и в олплане и в автокаде. Правда это был 2003-2005 г. Может сейчас положение поменялось! Может олплан теперь все умеет. |
||||
|
||||
Регистрация: 02.02.2015
Сообщений: 1
|
Я научилась после Акада в Аллплане работать. Просто нужно принять и понять) В общем, не втыкать в то что "ааа в Акаде вот так-то" и просто принимать то, что есть в Аллплане как истину (хоть и сложно отключить вечный анализ в голове проектировщику) А к разработчику обращаемся регулярно, благо наша проектная группа официально работает с Аллбау и мы напрямую все спрашиваем у офиц. представителя.
Аллплан сейчас действительно все умеет и нужно пройти обучение у профи, самоучке всегда тяжелее, чем человеку, к которому придут, расскажут, объяснят. Нужно делать инвестиции в свое образование |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,057
|
Allplan это: шаг влево, право - расстрел на месте. Если там какая ошибка - начинай заново. Каждое обновление - куча вещей отваливается и приходится переделывать. Все API - за деньги. Что предусмотрено инструкцией - сделаешь, но строго по инструкции, если не предусмотрено - не сделать
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
А иногда еще и снайпер работает - это когда вроде все правильно делаешь, а потом вдруг "выстрел" и все. Но несмотря на все эти проблемы BIM однозначно перспективнее. А Allpan это одно из лучших BIM решений. Кстати 90% ошибок связано с неполным знанием программы.
И кстати по поводу перехода на Allplan.... Не переходите, не надо, делайте проекты по старинке, лет через 5-10 посмотрите на результат. |
|||