| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.04.2012, 00:46 | #1 | |
Фундамент под раму пролётом 60м. Как погасить распор?
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 13785
|
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
ну да ладно, не жизненный. вполне себе.
MilkBandit если я правильно понимаю Вы проектируете склад сыпучих материалов с разгрузкой материала сверху? правильно? под коньком рамы идет конвейер? Вполне себе жизненная конструкция. Вы делаете КМ или КЖ?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Примыкание ригелей рамы к колоннам жесткое, опирание колонн на фундамент шарнирное. Получается рама по Катюшину. Он Вам в помощь. Фундаменты да, они будут очень мощные, именно из-за распора. погасить распор не удастся. Кстати делать ригели из двутавра не айс. очень тяжелые. Или переменного сечения, но возни много, или сквозного, на подобие фермы.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
Да, именно так. Склад сыпучих материалов, поверху конвейер идёт. Вариант жизненный, т.к. склады с такими расчётными схемами уже есть построенные, по моим "прикидкам" дешевле чем ферма получается.
Ну в данном случае я ни КЖ ни КМ не делаю, просто поставили задачу определиться с конструкцией фундамента и рассчитать его, сроки горят как обычно Профиль двутавр 45К1 вроде бы получился, в месте сопряжения с контрфорсом несколько метров 50К1. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
ничего не понял. Если вы рассчитываете фундамент то это КЖ. если это КЖ то за каким ангелом считать раму металлическую?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
ну, я прикидывал какие профили получатся на стадии технико-экономического обоснования, когда определялся с конструктивной схемой. вроде как "вариантное проектирование", как в университете учили. фундаменты с наклонными сваями тоже прикинул в простенькой программе. а сейчас когда с вариантом определился решил провести уточнённый расчёт фундамента и всей рамы, лучше вручную, т.к. современным технологиям не очень доверяю в таких делах. а в СНиПах нигде про наклонные сваи толком не написано. в этом-то и суть моего вопроса здесь, что интересного можно почитать про расчёт наклонных свай?
просто у нас "делать КЖ или КМ" это значит чертить, а рассчитываем мы всё подряд. наверно поэтому мы друг друга недопоняли |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
да нормальная рама, и не такое делали. Только распор надо передавать не на раму, а на подпорную стену
[IMG]http://s48.***********/i119/1007/43/7e0a2044397c.jpg[/IMG] [IMG]http://s48.***********/i119/1007/b6/2bfd10ca6a04.jpg[/IMG] [IMG]http://s60.***********/i168/1007/5f/d914bfa91f05.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.04.2012 в 17:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
Ого... Красиво получилось! Спасибо за фотографии! Тут внизу вроде шарнирное опирание, профили сварные переменного сечения, в самом широком месте высота профиля должна где-то 1300-1500 получиться. Я такой вариант тоже просчитывал Так да, у меня распор по идее на подпорную стену и передаётся, точнее на контрфорсы.
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
это не всегда возможно по соображениям технологического процесса складирования. Опять же для этого надо протягивать некий канал в полу здания, и очень хитрые узлы опирания колонн.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Цитата:
Ну раз такая пьянка) Использовать гладкую арматуру, защитить бетоном, армированным сеткой из Вр-I. Можно и 4-ый стержень положить, в запас. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
или поставить контрфорсы на плиту, выпустив из нее предварительно выпуски. хотя хрень будет редкостная.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280
|
Там ведь, очевидно, будет бетонный пол немалой толщины и армированный? Почему нельзя передать распор на плиту пола? Только пол надо будет заливать первым.... Это так, как вариант... Кстати, пол можно заливать полосой в местах осей рамы, ну, например, 1.5х60м Н=250-300, с усиленным армированием и анкеровкой на ф-тф рамы. (расчет!) Фактически будете иметь ж/бет затяжку.... Можно и отдельно бетонную затяжку сделать под полом. Имхо, это предпочтительнее тяжей, ибо затяжка будет жесткой. А если тяжами связывать, то тяжи заложить в пластиковых трубах. Но, думаю, что при такой длине без талрепов не обойтись - без них выбор слабины даст солидные перемещения опор под нагрузкой.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 22.04.2012 в 17:57. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
плита в 60м длиной? нас с Вами бетонщики проклянут. Уж лучше распор. Обратно если речь идет о каких то предпроектных проработках, ну как я понял, но это вообще ни о чем. Пусть те кто будут делать проект и рабочку голову ломают. Вариант жизненный, остальное частности.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
Посмотрите трехтомник "Металлические конструкции" под редакцией Горина. Там подробно описано про большепролетные рамы и арки, и про восприятие распора тоже есть!
http://dwg.ru/dnl/4433 том 3 http://dwg.ru/dnl/4435 том 1 и http://dwg.ru/dnl/4436 том 2 |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Вариант конечно жизнеспособен. Однако, лучше крепление металлических балок на ж/б контрофорсы, сделать шарнирным, так вы исключите лишний момент. Сами контрофорсы у вас высотой 11 м, для такой конструкции и фундамент достаточно большим в палане, поэтому для него момент в 71 т*м не такой уж и большой. А насчет наклонных свай посмотрите руководство по проектированию свайных фундаментов там есть в конце наклонные сваи. Но для начала вы лучше рассчитайте исходя из ваших условий, вертикальную сваю на горизонтальную нагрузку, а там видно будет делать ли наклонные.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
Ты рассмотри четыре варианта: 1) просто фундамент мелкого заложения 2) фундамент мелкого заложения, подошва которого не горизонтальна, а перпендикулярна равнодействующей реакции, т.е. будут под углом к планировке 3) свайный фундамент с вертикальными сваями 4) свайный фундамент с наклонными сваями. Потом сделаешь технико-экономическое обоснование, т.е. табличку, сколько бетона, сколько арматуры, трудоёмкость и т.д. У тебя получатся отличные листы для диплома в стиле "вариантное проектирование", преподы это обожают, будут хлопать на защите. Потом скажешь: "после напряжённых предварительных расчётов и прикидок выбрал вот этот вариант." Особенностей расчёта там никаких нет, открывай СНиП и учебник любой по фундаментам, для диплома так ваще пофиг. Можешь и в программе всё завести. По контрфорсу: рассчитывай как внецентренносжатый элемент. Особое внимание удели узлу опирания, на защите так и скажешь: особое внимание пришлось уделить узлу опирания, можно тоже несколько вариантов нарисовать для сравнения, но по дереву я не могу подсказать, не силён в этом. Тема у тебя интересная. Удачи!
|
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Друг, в фундаментах арок распор иногда воспринимают с помощью наклонной подошвы фундаментов.
Можешь ещё посмотреть Серия 3.709.9-1 Конструкции неотапливаемых зданий с деревянными клееными стрельчатыми арками пролетом 18 м Выпуск 1: Фундаменты сборные железобетонные столбчатые. Технические условия. Рабочие чертежи. А вообще вот: |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
----- добавлено через 53 сек. ----- можно попытаться прикинуть жизненный путь этой самой кабельной гофры для ответа на поставленный вопрос.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258
|
И насколько быстро по Вашему разрушится в грунте полиэтиленовая труба? Явно это не менее срока службы надземных конструкций здания. К тому же канат защищен собственной оболочкой, заполненной смазкой.
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
да благославит Вас Аллах Всемилостивый и Всемогущий на тернистом пути познания Истины.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
мутновато получится.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
sp1ash сказал же что полиэтиленовая гофро труба "наше все".
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
sp1ash рассмотрите простейшую задачу строительной механики. есть двухшарнирная арка (неподвижные шарниры). поставьте затяжку. как сильно измениться горизонтальная опорная реакция после постановки затяжки? это ответ на Ваше предложение.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
как вариант можно сделать одну из шарнирных опор скользящей, с горизонтальной степенью свободы...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стропила вызывающие распор | Andrey88 | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 26.02.2023 09:43 |
Фундамент под раму | Зодчий 7 | Основания и фундаменты | 5 | 22.12.2008 16:49 |
Распор от арки на фундамент | L50x5 | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2007 15:13 |