Непрочитано 29.05.2012, 11:05 #1
Зачем нужен шпунт вокруг опускного колодца?
Nod32
 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30

Здраствуйте,

Не подскажете с какой целью устроено шпунтовое ограждение на картинках

http://www.bwtunnelling.co.uk/shaft-sinking.html

Может оно как-то связано с ножом колодца?

Последний раз редактировалось Nod32, 29.05.2012 в 12:33.
Просмотров: 7326
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:36
#2
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Без откосов котлован выполнили.
ВладимирК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 11:43
#3
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


так можно же было с уровня земли начать работы, а там метра 2 до него, даже больше
Nod32 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:46
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


На 3-ем фото показан монтаж блока. Как крепят??? Между шпунтовой стеной и стеной колодца стоит вода, а в котловане сухо. Видно конечно, что грунт глинистый, но там вообще сухо!
Может кто объяснит.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:54
#5
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
На 3-ем фото показан монтаж блока. Как крепят??? Между шпунтовой стеной и стеной колодца стоит вода, а в котловане сухо. Видно конечно, что грунт глинистый, но там вообще сухо!
Может кто объяснит.
Там на фото шланг виднеется, они спецом ее заливают.
На втором фото какие то стальные колонны стоят, может к ним крепят.

Цитата:
так можно же было с уровня земли начать работы, а там метра 2 до него, даже больше
так они до шпунтового ограждения грунт выбирают.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:56
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Сори, дубль
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 12:14
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Пардон, а разве это сооружение носит название опускного колодца? Мне казалось, что опускной колодец погружается вниз и постепенно наращивается сверху, а здесь иная технология - тюбинги монтируют сверху-вниз.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 12:16
#8
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Работы проводятся в водонасыщенных грунтах и котлован с отвесными стенами.
На фото видна вода вокруг шпунтовой завесы, в месте монтажа есть зумф со шлангом - откачка идет постоянно
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 12:27
#9
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Это не вода и не глинистый грунт, а тиксотропная рубашка. Шпунт выполняет роль форшахты.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 12:32
#10
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


я тоже про форшахту подумал, но не глубоко ли и далеко от колодца?

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Пардон, а разве это сооружение носит название опускного колодца? Мне казалось, что опускной колодец погружается вниз и постепенно наращивается сверху, а здесь иная технология - тюбинги монтируют сверху-вниз.
наверное Вы правы, сейчас поправлю

Цитата:
сейчас поправлю
а название темы и не поменять))
Nod32 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 12:35
#11
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
не глубоко ли
Каждый следующий метр вниз дороже предыдущего, может поэтому?
п.с.
а может перекрытие на той отметке...
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 13:07
#12
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Это не вода и не глинистый грунт, а тиксотропная рубашка. Шпунт выполняет роль форшахты.
Если бы это был классический опускной колодец, тогда вообще нет вопросов. Все ясно. Но на всех фотках верхний ряд тюбингов полностью готов, а собирается нижний, который должен быть ножевым. А без готового нижнего ряда, вся глинистая рубашка была бы внутри колодца до краёв
Кстати на 2-й фотке (она видимо самая последняя) уже 8 рядов тюбингов и четко видно монолитное кольцо по верху шпунтовой стенки, зазор уже осушен и на уровне грунта похоже еще один монолитный пояс, чтобы шпунт не вело.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 13:30
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Да, на третьей фотографии видно что собирается нижний ряд.
Это не опускной колодец, а обычное сооружение в шпунтовом ограждении.
Может быть шпунт уменьшал деформации поверхности и окружающей застройки.

Но я не понял как устанавливаются тюбинги.
Ведь грунт всё время высыпается и мешает их установке. Чтобы установить тюбинг потребуется выбрать грунт до верха. Тогда котлован будет затоплен из верхнего зумпфа.
Может быть там крепкая глина ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 14:58
#14
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
вся глинистая рубашка была бы внутри колодца до краёв
для чего тогда эта жидкая субстанция?
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:46
#15
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
для чего тогда эта жидкая субстанция?
А я откуда знаю??? На фото 2 её нет. Мы же в угадалки играем
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:54
#16
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Мы же в угадалки играем
Насколько я понял это "высокоточные" тюбнги "с резинками". Как думаешь (а может знаешь), почему нет болтов в вертикальном направлении? И зачем два отверстия(?) по центру тюбинга?
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 15:56
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
И зачем два отверстия(?) по центру тюбинга?
Тампонаж закрепного пространства ?

А жидкость - загадка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 16:01
#18
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Да расслабьтесь вы. Это фотографии разных объектов. Просто примеры выполняемых колодцев разных диаметров.
На третьем фото (с водицей) - видимо проверка герметичности стыков тюбингов. Тиксотропная рубашка или бентонитовый пригруз имеет консистенцию совсем не как у воды на фото.

А зачем шпунт вокруг: мне кажется это просто не опускной колодец. Скорее всего шпунт - временное ограждение котлована. В котловане снизу вверх возводят колодец из ж.б. тюбингов, засыпают пазуху между шпунтом и колодцем, и выдёргивают шпунт.

Два отверстия по середине тюбинга - это ни что иное как отверстия для цанговых захватов (строповочные петли ныне не модны).

А по вертикали - тюбинги стягиваются болтами, которые спрятаны в торце вышеустановленных. См. третью фотку - там их видно.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 16:02
#19
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тампонаж закрепного пространства ?
Так банально? Я надеялся, что для хитрого механизма которое стягивает блоки в вертикальном направлении. На тюбингах верхнего ряда видно, что для связей что-то предусмотрено. Неужто Дядя Вася с низу болты крутит?

Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
В котловане снизу вверх возводят колодец из ж.б. тюбингов, засыпают пазуху между шпунтом и колодцем, и выдёргивают шпунт
Как тогда объяснить отсутствие одного тюбинга в нижнем ряду?
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:

Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 29.05.2012 в 16:14.
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 16:22
#20
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
В котловане снизу вверх возводят колодец из ж.б. тюбингов, засыпают пазуху между шпунтом и колодцем, и выдёргивают шпунт.
На 1-ой и 3-ей фотках отлично видно, что нижний ряд тюбингов ни на что не опирается, а "висит" на выше лежащем. Так что не "снизу вверх", а сверху вниз.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 16:51
#21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Снизу вверх такие сооружения не строят. Если это опускной колодец - то кольца ставятся сверху, а нижнее ножевое опускается. Здесь нет ножевых колец. Так что не наш случай.
Если же это не опускное кольцо - то тюбинги подстраивать снизу к весящему выше кольцу - так ставится тюбинговая крепь глубоких горных выработок. В этом случае всё, по-моему, объяснимо...
Во! Мысля пришла!
Чтобы начать проходку ствола шахты - нужно "вывесить" его верхнюю часть. Обычно для этого делается массивная форшахта с развитой опорной частью. А тут от неё отказались. Пока высоты кольца не достаточно, чтобы его давлением грунта защемило, ему держаться не на чем. Поэтому, видимо, сначала часть кольца возводится в открытом котловане, огороженном шпунтом, потом между шпунтом и кольцом засыпается грунт и утрамбовывается (с водицей - чтоб лучше уплотнялся и больше вес грунта был, благодаря водонасыщению). В итоге кольцо зажимается в массиве грунта. Далее можно его снизу подкапывать, и под висящее кольцо "подвешивать" новые тюбинги.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 17:46
#22
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


тогда здесь шпунт используется в качестве форшахты для опускного колодца?

+

кольца ставятся сверху, домкратами задавливается

и нож есть


и шпунтины неглубокие



и объект вроде один и тот же Paisley Park Avenue

http://www.asgtunnellingandcivils.co.uk/projects.html


или это все лишь возвышение устья котлована?

Последний раз редактировалось Nod32, 29.05.2012 в 17:56.
Nod32 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зачем нужен шпунт вокруг опускного колодца?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем нужен модальный анализ? Kvush Расчетные программы 17 14.09.2013 01:38
Зачем нужен цоколь в здании? NOVICHEK Конструкции зданий и сооружений 15 21.10.2009 11:58
Однострочный текст, зачем нужен? phantom_l AutoCAD 83 08.09.2009 15:10
Зачем мне нужен атрибут? +нумерование блоков Bredx AutoCAD 7 18.02.2006 11:04
Зачем нужен ПЕНЕК?? Колян Прочее. Программное обеспечение 5 10.02.2005 21:25