29.05.2012, 11:51 | #1 | |
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом
инженер-конструктор
Ялта
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 214
|
||
Просмотров: 23489
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Об этом моменте я не оговаривал в вопросе. Да, при таком водонасыщении никакого эффекта, но после выполнения дренажа, водоотвода с земельного участка, который будет по периметру здания и повторной разведке геологии этот процент уменьшится. Коэффициент пористости 0,472 у грунта что справа. У грунта что слева геологи не дали цифру, отправили запрос им. Т.е. тот угол который сел, я еще незнаю его фильтрации. Когда они дадут цифру пока неизвестно, пускай она будет 0.25. Допустим сделали дренаж, водонасыщенность опустилась до 60%. Что дальше делать? Раствор В:Ц 0,5, т.е. быстрорасслаивающиеся. Еще вопрос, как цементацию применять при если здание поставили на насыпной грунт? геологи почти никогда не дают характеристики этого слоя, хотя при применении цементации возможно можно использовать и этот слой.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А что будет со зданием после водопонижения ?
И что будет с откосом после водопонижения ? Хотя скальный грунт... Может и ничего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
Зданию уже... плохо трещины во всех направлениях в стенах. Легче было бы его снести и построить заного, но власти у нашего города... как и по все стране... отказываются что то ломать, только укреплять, если они сломают этот дом и поставят новый людям, то люди в остальных таких домах тоже такого захотят, незнаю... большая политика. Здание малогабаритное двухэтажное, грунты плотные
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Цитата:
дык может есть смысл пересадить здание на сваи?? зачем именно цементация? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214
|
напутал с фильтрацией, не дали коэффициента фильтрации вообще. Его можно определить только в лаборатории. К сожалению не я принимаю конструктивное решение по усилению. Сказали делать цементацию, и искать литературу по расчету ее. Конструктивно можно было сделать террасирование склона габионами и дренаж. Угол закрепить временно домкратами, после выполнения вышеуказанных работ заинъектировать трещины здания раствором на основе саморасширяющего цемента, захватками выбрать плохой грунт, сделать подбетонку. Вы главного не поняли или уходите от ответа, а может его и незнаете. Мне нужен пример расчета цементации грунта!!! Сами не посчитаем, поедем в ЦНИИСК там спросим у партнеров наших
|
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Думаю, ни чем не закончилось. Апатамушта все это - теоретический бред с цементацией. Непрогнозируемо. Надо скважины специальные бурить, составлять объемный чертеж,
да и нужен не цемент, а специальный состав очень мелкодисперсный, забыл название, который должен быть привязан к конкретной химии грунта. И с габионами тоже ересь полнейшая... Все делается проще и совсем иначе. Читать смешно и грустно... Отобрать диплом надо у парниши. Навсегда. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
У нас по Крыму много ломаного слоистого известняка, плотного. Сейчас дом строю на склоне , где то около 30градусов. Каркас, колонны. Под колоннами площадки на разных глубинах, ниже уровня начала плотного слоя на 0.5-08 метра. Будет трехэтажное здание, два этажа есть уже. Осадки - нет. Если сейсмика - надо грамотно организовывать связи между колоннами разной высоты, до первого перекрытия, есть особенности...
Короче, надо в таких ситуациях начинать с шурфов до плотного слоя. Если нет такого - продавать участок нафиг! А щебенистые сваи - это в горизонтальной местности , там где глина, песок, супесь. При чем тут склон в Ялте? |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
А вода глубоко? И какой песок?
Я побежал, вы не пропадайте, побольше подробностей , какой дом, из чего, кто строит и тд. Чё нить понапридумываем.))) Как вы сваи из щебня реализовывать думаете? Последний раз редактировалось Экс, 06.07.2016 в 19:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152
|
Цитата:
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Гидрогеологические условия участка в пределах исследуемой глубины (4,5 м) характе-ризуются наличием «верховодки» и подземных вод, приуроченных к пескам аллювиально-морских отложениям. Грунтовые воды типа «верховодка» установлены в насыпных песчаных грунтах (t IV). Воды непостоянны во времени и по площади распространения. Относительным водоупором служат глины озерно-болотных отложений (lb IV). Питание происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. На дату бурения (28.05.2016) уровень зафиксирован на глубине 1,3-1,5 м (абс. отм. 2,76 - 2,52м). В неблагоприятные периоды года возможно повышение уровня. Воды имеет тесную гидравлическую связь с горизонтом подземных вод. Опробование выполнено на гл. 1,5 м. в шурфе № 3. Результаты анализа представлены в приложении Ж. По химическому составу воды суль-фатно-гидрокарбонатные натриево-калиевые и натриево-кальциевые, пресные и слабосолоно-ватые, очень жесткие, нейтральные. По физическим свойствам слабо-мутные, светло-жёлтые, без запаха. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1. В результате выполненных работ получены данные по геологическому строению и гидрогеологическим условиям площадки здания . Установлены характеристики грунтов на глубину, определенную техническим заданием, определены агрессивные свойства грунтов и подземных вод. 2. Категория сложности инженерно-геологических условий площадки проектируемого строи-тельства – II (средней сложности) (СП 47.13330.2012 приложение А таблица А-1 [10]). 3. Основные природные факторы, определяющие условия строительства, следующие: приуроченность территории к аккумулятивно-дельтовой террасе р. Северная Двина; рельеф площадки техногенно-нарушенный, абс. отметки поверхности изменяются от 3,80 до 4,10 м; неоднородность литологического состава и показателей свойств грунтов по глубине; наличие в разрезе специфических грунтов – насыпных грунтов песчаного и глинистого состава (ИГЭ-1а, 1б), и тугопластичных глин с примесью торфа (ИГЭ-2); относительно высокий уровень залегания грунтовых вод, приуроченных к насыпным грунтам, возможность затопляемости в паводковый период, на дату изысканий (28.05.2016 г.) уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 1,3-1,5 м (абс. отм. 2,76-2,52 м); и наличие подземных вод, приуроченных к пескам аллювиально-морских отложений; наличие средней степени коррозионной агрессивности насыпных грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали; наличие слабой степени агрессивности грунтовых вод к бетону марки W4 по содер-жанию агрессивной углекислоты и водородному показателю рН. Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля является высокой по содержанию хлора и средней - по железа, гумуса и значению водородного показателя. По трудности погружения свай молотами (СНиП IV-2-82, сб. 5) грунты относятся к первой группе, пески пылеватые водонасыщенные – ко второй. 7. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по г. Архангельску согласно СП 22.13330.2011 п. 5.5.3 для песчаных грунтов составляет 1,90 м, для суглинков - 1,56 м. Основная задача - укрепить здание и спасти от неравномерных осадок, о чем свидетельствуют многочисленные трещины по фасадам здания Последний раз редактировалось hang_7, 06.07.2016 в 20:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Найдите книгу: Коновалов П.А. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий". Там много чего. Применение щебеночных свай в Ваших условиях приведет к разрушению этого здания еще до окончания работ, т.к. в их изготовлении применяются ударные нагрузки при помощи пневмопробойника. Фундамент стоит на пылеватом песке и вон той "земле" под индексом "1Б". Ударные нагрузки приведут эти грунты в полный "кисель". Оптимально: буроинъекционные сваи + цементация контакта фундамент-основание или вдавливаеиые секционные сваи типа МЕГА. В книге все описано.
А что дом культурное наследие и помнит какого-нибудь великого деятеля? Работы прилично дорогие - выполнять работы надо как изнутри, так и снаружи. Может быть придется ломать всю внутрянку и оставлять фасадные стены для возможности пропихнуть станки,хотя они и не очень большие. Стоит это того? |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
со старым фундаментом. Последовательность такая - бурите, вставляете каркас, заливаете, потом , через пару недель откапываете место для осуществления связки между сваей и фундаментом. Потом следующую. Чтоб осторожненько поопирать фундамент. А рабочую яму засыпать или щебенкой или очень крупным песком, чтоб не пучило потом. Эти сваи решат сразу две проблемки - опора дома плюс как то сократят возможность выдавливания грунта. Вы б чертежик дома в двух разрезах дали. Буронабивные - это надежная штука. У нас на них мост стоит на наносной супеси в балке. Причем, делали в трубе,, которую потом вытащили, метров 15, так как грунт с глиной и водой, плывет. А можно и оставить трубу, в нее залить, это по месту. Ваш вариант. А с инжекциями этими экзотическими - кто потом полезет смотреть куда пошел этот слой , как он пропитался. Излишества это нехорошие, типа стеклянной арматуры. А сваи можете посчитать элементарно, по расчету решите сколько их, какой глубины и диаметр. В книжках все это есть, геология у вас тоже есть. Последний раз редактировалось Экс, 07.07.2016 в 09:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
2. А они стабилизировались или дальше развиваются? 3. Что вообще меняется в здании после 50-100 лет эксплуатации? Нагрузки? Копаете рядом? 4. Сколько хотите (хотят заказчики) денег зарыть? По максимому и по минимому? Вопрос серьезный... 5. В Архангельске за последние 20 лет большие наработки в укреплении таких зданий. Если раньше там Питер и Москва ошивались, то в последние годы сами справляются. Почему такие вопросы на форуме? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Могу. Вы тоже этому способствуете
Цитата:
И про сваи из щебня тоже знают. И не надо спрашивать - как. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Хе-хе, надежная, когда не подгоняют))). Как прораб в Москве, на Малой Дмитровке, посадил старый домик времен царя гороха на 20см. Делали сваи БНС600, а он рядом чего то стоял))). И вот давай-давай - сроки, мы строим капитализм...банк))). Бурили ковшевым буром в такой же муле под обсадкой. Скорость развили не остановишь - сделка. А ковш в обсадке, как шприц - туда-сюда, вытаскивали водонасыщенный грунт, а за одно и близлежаший тоже засасывали, пока труба до водоупора дошла))) - скорость работ, нет что бы помедленнее - типа стабилизировать давление...По шапке насовали, но отдувался заказчик и конечно же проектировщик)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 07.07.2016 в 11:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
вот например Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
У меня тут и друга на объекте - укрепление берега речки-переплюйки габионами, типа набережная на очередном многоквартирном гетто, строители включили виброкаток для уплотнения засыпки (читать то чертежи, а зачем "джан" - дорожнЫки мы - знаем)))), так все габионы в реку и уплыли))). Грунт в основании полностью перешел в киселеобразное состояние. Каток вроде спасли))).
|
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
выбирается грунт. Как только остается пол-метра сверху - довинчивается еще кусок на конической резьбе, ни чего нового! И опять выборка. И так - до нужной глубины. Потом вставляется армокаркас и через трубу внутри каркаса подается бетон . Налили перу метров - сунули погружной вибратор. Опять налили... Параллельно вытаскивают и развинчивают на куски трубу. Я вот не пойму - если вы не видели процесс - значит он не существует? И таких свай , посередине натурального болота, сделали штук десять, если не больше! Как то я не заметил присутствия яйцеголовых... Обычные чмыри в кепках и с матом. Еще раз писать не буду. Если не поняли - перечтите. А про буроинжекционные не рассказывайте. Кто потом будет проверять что вышло и, главное, КАК проверять? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы туда же... ))) Габионы, мля... Надеюсь, я дал затравку, чтоб ТС задумался. Это - главное. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И еще. Это не буроНАБИВНАЯ свая (см. разделение свай по технологиям в СП) Если вы не заметили, то вы первый сейчас сказали слово буроинЪекционная.. До этого ни кто о них не упоминал... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
А у нас в квартире газ, а у вас...?
Давайте все перебирать. Можно и jet, можно и dsm, а можно еще всё, что угодно и чем угодно запихать под здание... А еще можно поднять дом и выкопать под ним 4 подземных этажа. Ну чтобы деньги зря не пропадали..... |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Offtop: А из нашего окна площадь Красная видна
Никак не пойму, Вы экспертиза или технадзор что ли? Речь ведь не о закапывании денег. Если нужно бережно спасти старинное здание на плохих грунтах, то вариантов на самом деле немного. И все они не из дешёвых и суть нагнетание чего-нибудь куда-нибудь в различных вариантах. Offtop: А то ведь получается как. Вчерашние студенты закладывают в проект реставрацию методом коврового бомбометания из стратосферы. Экспертиза режет объёмы и оставляет только уплотнение шагающим экскаватором. Заказчик зажимает деньги на современные технологии и оставляет только грунтощебёночные сваи. А на всё согласные работяги приходят и начинают дедовскими способами реставрации добивать издыхающий памятник архитектуры. Здание разваливается. Приходят бизнесмены, выкупают участок земли в престижном месте и возводят очередной уродливый бизнес-центр, авторства очередного необразованного и слабохарактерного по части половых отношений архитектора. А в итоге потомки так и не увидят то прекрасное здание времён царя Гороха, из камней и палок по фундаменту из коровьих какашек , на которое между 1826 и 1829 годами любил задирать лапу сам А.С. Пушкин по пути домой от Кюхельбекера. Не надо так. Не надо экономить на реставрации. Не надо вообще лезть в эту тему без кучи связей, денег и грамотных спецов. Последний раз редактировалось Enik, 11.07.2016 в 01:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Offtop: Меня боятся и малый и стар - Ночи я ужас, аз есьм кошмар! ... Не сбежишь никуда под тихой луной, Ведь Летучие мыши летят за тобой. Меня знает и малый и стар - Я ужас в ночи, ибо Я -.....
А если без шуток, то давайте посмотрим условия задачи (ведь с этого решается любая задача, даже по той же алгебре. Или вы, как тот же школьник, зная только способ подстановки, бросается решать этим методом любое уравнение?) Вот что дано Цитата:
ВОТ и ВСЁ.... И сразу вы бросаетесь укреплять здание, что-то засовывать в основание... 1. Вы это основание видели? А может все уже давно осело, а вы своими действиями только ухудшите ситуацию? (о чем уже вам пытались донести) Ведь технологические осадки бывают гораздо большими, чем если строение мы просто не трогали.... 2. А спасёте ли вы это здание, засунув туда эти сваи, и во что обойдутся эти мероприятия? Ведь даже в институте, перед дипломом, вам твердят: Основной критерий выбора варианта проектирования - это стоимость. Ведь дураку понятно, что все предлагаемые критерии должны удовлетворять надежности, деформациям, сохранности и прочему.... НО выбирать из них мы должны по стоимости.... Вот Вы предложили Цитата:
Цитата:
3. ............ У ВАС просто мало данных для решения этой задачи... |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
kruz, Offtop: я принимаю бой
Во-первых, я с той самой компанией ну вообще никак не связан. Более того, я считаю, что эту их хвалёную разрядно-импульсную технологию могут заново изобрести 3 человека: бетонщик, буровик и взрывник за бутылкой водки. Во-вторых, это форум. Естественно, полноты исходных данных тут нет и быть не может. Поэтому речь идёт не о разработке готового проектного решения (ха-ха, как будто кто-то сядет и за спасибо всё рассчитает), а скорее об общих принципах в сочетании с опытом. Чтобы направить ход мысли вопрошающего в нужное русло. А опыт следующий. С начала 90х в Москве неумелыми реконструкторами уничтожено ТАКОЕ количество памятников архитектуры... Причём, за деньги налогоплательщиков. И продолжается это по сей день. При этом получается так, что случай удачной реконструкции - скорее исключение, чем правило. Разрушение объектов архитектуры происходит по двум схемам: белой и серой. 1. Белая схема. Сносится всё здание до фундамента. Это чтобы можно было повесить табличку "реконструкция" и под это дело освоить ещё больше денег. Далее вырывается котлован и здание строится с нуля на старом, но укреплённом фундаменте. Старого здания, как такового, нет, но денег намыто гораздо больше, чем на обычной стройке. 2. Серая схема. Делается дешёвый проект, нанимаются всякие, кто работает за еду, и начинают добивать здание окончательно. В итоге оно идёт под снос. И докопаться не до кого: проект утверждён, заказчик всё выплатил, рабочие всё делали строго по чертежам. А здания нет. Вот и получается, что на общем фоне объекты с РИТ-сваями, джетом, силикатизацией и прочей полимерной инъекционкой смотрятся не то что выгодно, но как единственное вменяемое решение. Сколько бы они ни стоили. А вот как раз-таки всё остальное - для попила бабла. Вот такой вот опыт у нас в Москве. Выводы делайте сами. По вопросу внедрения современных технологий в регионы могу сказать следующее. Московские компании в регионах не нужны, разве что дочку можно открыть. Или организовать обмен опытом. Цитата:
Перво-наперво нужно провести исследования грунта. Какой бы он ни был техногенный, за 5-10 лет он слёживается настолько, что перестаёт давать ощутимые деформации. Это так. Единственное что, в нём не должно быть дресвы, солей и карбонатных компонентов. Иначе грунт будет проседать и дальше. И вот тут уже без усиления основания не обойтись. Затем нужно провести обследование самого здания неразрушающими методами. Понять, какие конструкции уже на пределе, а по каким только трещинки пошли. Первые - усилить или заменить, вторые - цементом замазать. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
У нас тут не война. Если хотите драться, то сходите в спортзал.
Цитата:
Я, конечно, могу и озлится. Вы, великих людей в фундаментостроении, кто стоял в начале этой технологии в 80-90-х годах сравнили с ... Хотя, некоторые из них ни чуть бы не обиделись на бетонщика, буровика и взрывника. А некоторые и за бутылку водки спасибо бы сказали.... Но всё же, не надо за глаза обижать людей (хоть некоторые из них уже в другом мире). Вот тут, на форуме бывал В.Еремин. Вот перед ними и выпендривайтесь, как все просто.... Цитата:
Цитата:
Ну и раз человек из Архангельска приоткрыл немного геологию и описание здания - значит у него всё уже обследовано.... |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
P.S. Материалы из открытых источников. ----- добавлено через ~28 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Более того, скажу я Вам, на стройке бетонщик, буровик и взрывник - слова, имеющие строго положительную коннотацию. За этими словами стоят настоящие профессионалы, имеющие богатый практический опыт. Способные без лишней возни и раздувания бюджета решить самую сложную прикладную задачу. Вам, возможно, из офиса плохо видно, в каком русле протекает простая жизнь. У меня тоже язык не приучен обращаться к людям на "ты". Но приходится, и я терплю. Нет, ну конечно можно надувать щёки, трясти регалиями. Называть друг друга по имени-отчеству, прибавляя перед этим "доктор таких-то наук". Но зачем? Поиску простых ответов на сложные вопросы это никак не способствует. У Архангельска свой опыт, у Москвы - свой. Но кто мешает обмениваться опытом, облегчая друг другу жизнь? Не надо кичиться своими орденами, надо быть простым и открытым для диалога. Последний раз редактировалось Enik, 11.07.2016 в 17:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы, пока, только бросили идею не прицепленную к объекту. Раз вы предлагаете свои знания другому, и явно не являетесь продавцом данного товара, то раскройте все стороны этой идеи. Рассказывайте о "плюсах", но особый упор делайте и на "минусы". |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
В общих словах, есть ряд ограничений по грунтам и по части производства работ вблизи существующих коммуникаций, а так же при установке буровой внутри здания. Ну а плюсы и так очевидны: возможность усиления оснований и фундаментов даже самых ветхих зданий без угрозы их разрушения. И ссылочку подкинуть могу. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
2. Сваи дороже, чем обычные буроинъекционные, и требуют более серьезного отношения к бетону. 3. Хотя удельная несущая способность этих свай больше, и вроде можно увеличить их шаг сэкономив на количестве, но для малоэтажного кирпичного здания большой шаг часто нежелателен. Поэтому этот их плюс обнуляется... Ссылочка хорошая и известная. Этот ТР стал необходим, когда данная технология очередной раз пошла в массы. Но многим ли конторам удалось с ней справиться? Увы нет. Опять возвращаемся Цитата:
А Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Например, где нельзя? По-Вашему?
Тут, очевидно, напрашивается ряд условий, когда РИТ использовать не стоит. Никакой тайны в этом нет. 1. В скальных трещиноватых и сцементированных грунтах, где энергия взрыва должна быть больше, а упругие колебания от него распространяются сильнее. Когда реально возникает опасность повреждения конструкций и коммуникаций. Тут лучше обычной цементацией обойтись. Если вообще возникнет потребность усиления такого основания, что вряд ли. 2. При наличии полостей, трещин, провалов, в направлении которых уходит вся энергия взрыва. Тогда камуфлетная полость будет не шариком, а лепёшкой. 3. При практически полном отсутствии структурных связей у грунта (плывуны, текучие глинистые). Тут можно взрывать до бесконечности, отказа не достигнешь. Камуфлетная полость с тем же успехом будет схлопываться обратно. 4. Наконец, совсем уж близко к поверхности земли и подвалам зданий. Когда камуфлетный взрыв превращается в откольный, и в небо летят ошмётки земли. ... да много их тут можно написать. В основном, либо казуистика, либо из разряда "перебздеть". Цитата:
Цитата:
А вот тут уже я мог бы обидеться. Впрочем, всегда есть подёнщики с оплатой в 1500 р./смену. С которых ни спроса, ни пользы. Последний раз редактировалось Enik, 12.07.2016 в 22:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Блин, куда то мы уходим от основной темы цементации и занимаемся словоблудием....
Ну да ладно вы правильно пишите Цитата:
1)из-за прослое раствор будет уходить в стороны, и сваи будут кривыми (это наблюдалось и в Петербурге, но на ленточных глинах) 2) по этим прослойкам слои песка будут смещаться друг-относительно друга, и бедные строения которые будут над ними... А чего обижаться? РИТА тоже из-за этого опозорилась в Петербурге на 7-ой Красноармейской... Может закончим словоблудие, так как авторов давно и след простыл? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19
|
Делать закрепление грунта цементацией + усиление фундамента+усиление стен, после цементации делать лабораторные исследование грунтового основания и далее принимать решения по усилению фундаментов.
Для работы внутри здания разбирается подоконная часть для прохода бурового оборудования. предусмотреть мероприятия по усилению стен - торкрет как вариант + возможно инъецирование по средствам установки инъекторов в кладку стен. В местах проведения работ по усилению ф-ов выполнить страхующие мероприятия (вывешивание стен перекрытий итп.). Возможно выполнить фундаментную плиту для снижение деф. здания. Фундаменты и остов завязать в единую систему. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Это странный персонаж такой... Ему не понравилось, что кто то, кроме него, может иметь какое то мнение. Я замолчал, он перключился на Вас. Вероятно, Вам это должно льстить.)))
----- добавлено через ~1 мин. ----- Уже предлагалось, раскритиковано.)))) Вы ж не с Архангельска? Ну и молчите, тут есть с Архангельска. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Бывает и по-другому. Допустим, на объекте 20 рабочих. Образование у всех - среднее. Не все даже русским владеют хорошо. Но при этом у каждого из них своё уникальное видение того, как нужно лить монолит. Основанное... на интуиции! Я художник, я так вижу. Вот это действительно раздражает. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
Вещь хорошая, но какая цементация? Скорее всего однокомпонентный jet через скважины сквозь фундамент? Тогда в этом действии смысла большого нет. И что подразумеваем под усилением самого фундамента и от чего (для чего) усиливаем? Если просто прокачиваем цементом, дак это входит в самый первый этап, иначе через фундамент работать невозможно... А jet-ом в пылеватые водонасыщенные пески и супеси под фундаменты легкого здания не так все просто.... тоже вещь неплохая. Но вы даже не знаете, о каком здании идет речь, какие пролеты, куда заанкерить эту плиту. Есть ли там подвал? Куда девать техногенный слой (который нарисован в скважине)? Как будем опрессовывать основание под плитой? И т.д. и т.п. Последний раз редактировалось kruz, 14.07.2016 в 07:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19
|
Смотря от состояния ф-ов и стен не обязательно через них закачивать. С плитой и написано возможно (т.е. в разумных пределах), а включить в работу можно через проколы и нагнетение в подплитное пространство раствора.
да jet ground имелась ввиду. думается дальше уже инженер сможет все проанализировать и в купе с полными исходными данными, принять систему мер по реконструкции объекта без углубления в высокие материи. |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
На последнем своем объекте я отговорил 2-3 семьи от покупки квартир, прямо около офиса продаж рядом в воротам на объект, пока ковырялся с машиной))). Люди подходили: Вы строитель, инженер?, т.к. как был в обмундировании... Ну и меня пропирало.....)))).
А увеличение модулей деформации до 22 и 23 и не рассосется со временем?))))/
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
andriadi
Возможно, по опыту "цементации" аналогичного вида грунтов "подрядчик цементации" "гарантировал" увеличение ф/м хар-к до указанных. Всё наше проектирование, если честно, это всегда вероятностная процедура в том или ином виде. Зачастую перед прохождением экспертизы делают опытную площадку, где проводят пробные процедуры цементации, всё тщательно измеряют, испытывают, зондируют и составляют заключение о "среднем" или "гарантированном минимальном" Модуле деформации полученного "микса". |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Неоднократно приходилось выполнять закрепление грунтов методами силикатизации и цементации в стеснённых условиях с усилением несущих конструктивов зданий. Вот один из примеров http://sbornik.dondtu.edu.ua/author.php?id=180. Алгоритм, как правило, следующий: обследование здания, ИГИ, расчёт с учётом деформированного состояния, проект и усиление надземной части, расчёт, проект закрепления и закрепление грунтов.
|
|||
|
|||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
1) в указанной Вами статье пишется про усиление основания Цитата:
Цитата:
2) Почему в статье указан как конечный результат всех работ, это Цитата:
Да, и вообще там как оценивали качество выполнения работ? Только по количеству свай и закаченному цементу? |
||||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Повторяюсь - это один из примеров. В указанной ситуации - усиление свайного фундамента и грунтов при надстройке дополнительных этажей.
Реально выполненная работа с испытаниями, геодезическими и инструментальными наблюдениями в течение нескольких лет. Цитата:
Сама статья не совсем удачно написана, но смысл, мне кажется, вполне понятен. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом | crosandr | Основания и фундаменты | 83 | 18.05.2020 22:20 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |