16.10.2006, 17:57 | #1 | |
Прямоугольный резервуар из стали на 360м3
МО
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 10867
|
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Я такую методику тоже не нашел, поэтому адаптировал ГОСТ 14249-89 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность", раздел "Расчет плоских днищ". Как для профессионала - это, наверное, кощунство, но уже лет 8-10 стоят себе резервуары емк. 120 и 180 кубиков, кушать не просят, разваливаться не собираются. |
|||
|
||||
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Сообщений: 40
|
Цитата:
Я свои прямоугольные резервуары считал по методике, применяемой для расчета бункеров... Но здесь мне что не нравится: При давлении на стенку резервуара 6т/м2 напряжения получаются чересчур уж большие. Приходится лист толщиной 1см усилять ребрами через два-три метра! А по сравнению с результатами, которые выдает Лира, лист толщиной 4-6 мм проходит только в путь... :?: |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
А методика для расчета бункеров (надо понимать, для сыпучих материалов?) - это, скорее всего, намного ближе, чем плоское днище. Разница, наверное, только в распределении давлений на боковые стенки (для жидкости - строго равномерно по высоте, для сыпучих материалов - более сложная зависимость, причем разная для разных). Не могли бы поделиться этой методикой? |
|||
|
||||
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Сообщений: 40
|
Да пожалуйста!
GWA18 Вы мне лучше расскажите по-подробнее,что у Вас в результате получилось: какие резервуары проектировали, нагрузка какая, толщина листа какая подобралась...Интересно послушать |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Стояла задача сделать два резервуара на 120 и 180 м3. Высота - около 3 м. В плане - близко к квадрату (т.е. для 180 м3 - это габариты порядка 7,5х8х3 м). Применение - ЛОС, жиросодержащие подкисленные стоки. Толщину листа выбирал, исходя не из прочностных соображений, а с точки зрения коррозионной устойчивости. Помнится, остановился на 6 мм. Для днища выбрал толщину 10 мм (это уже по опыту эксплуатации: если потечет - не сразу и заметишь, а заметишь - побробуй добраться, чтобы залатать!). Было понятно, что стенка прогнется, значит, надо укрепить ребрами жесткости. Какими? сколько? с каким шагом? Вот это и считал по ГОСТовской методике, как плоское днище. Как? Загнал формулы в Бейсик (у меня тогда был мощный компутер - 286, 12 МГц, 1 МБ ОЗУ, 40 МБ винт, DOS-6.2 ), а дальше подбором сечения ребер жесткости и расстояний между ними добивался, чтобы разрешенное давление было не меньше давления столба воды высотой 3 м. Какие у меня цифры получились - я уже не помню. Саму программку тоже потерял. Противоположные стенки связал трубой диаметром 57 (на высоте 1,5 м, с шагом 1,5...2 м. Кстати, при расчетах по этому ГОСТу диаметр днища принял равным максимальному шагу этих труб, умноженному на 1,414. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Это пример не для подражания, а для того лишь, чтобы показать, что из каждой ситуации есть по крайней мере два выхода (даже если тебя съедят). |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Сообщений: 40
|
Здравствуйте! Проектирую металлический бункер для воды и столкнулся со следующей проблемой: при разработке опорных узлов получаются отверстия, зазоры(приблизительно 50х7мм), через которые вода будет просачиваться наружу...Чем заполняются такие зазоры, чтобы бункер был абсолютно герметичен :?
[ATTACH]1189736908.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
А как Вы умудрились ОБЕСПЕЧИТЬ там зазоры? :shock:
Вы что, пытаетесь использовать опору (двутавр) как элемент стенки? Или стальной лист - в таком дефиците, что не хватает на всю длину стенки? Цитата:
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Безоговорочно переделайте. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Резервуар - это одно, а опоры под него - другое. Конструктивно это должно выглядеть так, чтобы резервуар (резервуары) можно было изготовить в одном месте, опоры смонтировать на месте, а потом водрузить резервуары на опоры. Герметичность резервуара должна быть обеспечена независимо от опор. |
|||
|
||||
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Сообщений: 40
|
Ну опора у меня не то чтобы отдельная стойка, стоящая одиноко, вообще расчетная схема бункера выглядит след. образом: однопролетная рама с жестким сопряжением ригеля с колонной и шарнирной опертой на фундаменты. Листы на стройплощадке тут же варят к рамам, они и обеспечивают жесткость каркаса и одновременно явл-ся стенками бункера...думается отделять листы при таком раскладе не обязательно...
|
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Я неаккуратно выразился. То, что стенки резервуара участвуют в работе каркаса - это понятно. То, что, независимо от конструкции, сборку можно осуществить как раздельно, так и совместно, непосредственно на месте установки резервуара - это тоже понятно.
Хотел сказать, что объем резервуара должен обеспечиваться ТОЛЬКО листом. Только лист должен контактировать с содержимым резервуара (которое м.б. и коррозионно-опасным). А в Вашем случае зазор выглядит искусственным, специально организованным. Зачем? Разве так уж сложно удлинить боковину на тех самых 50 мм, и сварить листы между собой так, Цитата:
И вообще - по длинной стороне должен быть один сплошной лист. Перегородка посередине вставляется внутрь и приваривается с двух сторон. Еще пару замечаний. Если приаттаченный чертеж выполнен в масштабе, то у Вас - два бункера приблизительно по 5 куб.м. Зачем их сажать на 6 стоек из широкополочного 30-го двутавра? Явный перебор с номером двутавра. Так же, как и уголок 100 на ребрах резервуара. Кстати, этот уголок должен быть не внутри резервуара, а снаружи, образуя скелет, внутрь ктоторого вкладываются листы и привариваются к уголку снаружи и внутри. Если без уголка - то все равно нужен двухсторонный шов. Стенка резервуара приблизительно 1,5х1,5 м. По мере наполнения водой стенки будут выгибаться наружу, следовательно, нужны ребра жесткости и/или стяжка внутри (см. пост 18 ). |
|||
|
||||
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Сообщений: 40
|
Цитата:
Цитата:
По части приаттаченного чертежа, то там,конечно извиняйте, но я его накидал на скорую руку, хотел заострить внимание только на этом узле. Сами бункера объемом по 36 кубиков каждый и кол-во их 5 шт. в длину. Если интересно, то внизу часть чертежа нормального выложил,правда все это пока на стадии разработки, так что на некоторые отметки, разрезы просьба внимания не обращать [ATTACH]1189764488.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Или имеются в виду затяжки (связи) между противоположными стенками? Тогда см. ниже. "...ребра жесткости и всякие опоры для трубопроводов" настолько мало весят, что стенка резервуара толщиной 7 мм их даже и не заметит :wink: |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Может, проще было бы поставить одну цилиндрическую емкость 200 м3, вертикально, на песчаную подушку? Или скатать 5 вертикальных цилиндрических емкостей (по 36-40 кубиков каждая) с коническим днищем? Цилиндр - он более жесткий сам по себе. Вот хотя бы так (схематично): [ATTACH]1189769682.gif[/ATTACH] |
|||
|
||||
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Сообщений: 40
|
Цитата:
Цитата:
М-да, придется еще голову поломать. Эх-х, прощайте выходные... |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Для сравнения.
На фото - две емкости по 50 кубиков каждая. Емкость стоит на четырех стойках из трубы ф273 (хотел Ф219, но ее надо было еще достать, а бэушная Ф273 была в наличии). Емкость скатана из листа толщиной 5 (или 6?) мм (назначение - хранение растительного масла, поэтому коррозия не страшна), внутри - 5 ребер жесткости (круглых) из швеллера №10. [ATTACH]1189843080.jpg[/ATTACH] |
|||