Армирование монолитных колонн
"Электросталь
Регистрация: 21.10.2006
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 42729
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Assol
Цитата:
Девять этажей можно пройти тремя каркасами. У вас будет только два стыка. Неужели для заказчика (подрядчика) проще будеть ставить ненужные сетки, чем отогнуть четыре угловых стержня в двух уровнях. Во втором ярусе (3-5 этаж) арматуры будет меньше или она будет меньшего диаметра, который легко отогнуть.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Про 0.1 не могу найти... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
если точнее то получается вот таким образом.
здесь освобождаемся от требований по армированию защитного слоя из соображений огнесохранности в виду того что защитный слой составляет 50мм.... и выполняем только требования Пособия в п 5.35 . Хотя ,если потребуется, при M/N<0.3h то можно обойтись меньшей металлоемкостью... ps. вопрос был очень своевременный, т.к. оказался в аналогичной ситуации (гнуть не хочут) и первоначально вопрос был несколько недоработан. [ATTACH]1161674511.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
тем не менее есть сомнительные положения.
и я полагаю следующее: Если в защитный слой устанавливаем сетку с 0,05As и она не является рабочей арматурой (т.е. не заанкерена соответствующим образом в перекрытия), а только лишь является армированием защитного слоя (т.е расположена по высоте колонны только в местах, где есть к этому необходимость (превышено максимаольное значение з.сл)) то горизонатльная арматура и,также вертикальная, должна по шагу удовлетворять не только п 5.35 и 5.54 Пособия к СНиП 2.03.01-84* но и указанного выше п 11.3 МДС 21-2.2000 т.е. составлять max 100*100мм. Если сетку устанавливаем как рабочую арматуру (т.е. заанкериваем в перекрытия), то указания МДС по шагу сетки (как бы) можно не выполнять, однако в этом утверждении есть большие сомнения...........????????????? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
господа, прошу высказаться по поводу ванной сварки. как вы считаете, при диаметре от 32мм и выше каким способом лучше выполнять анкеровку. ванная сварка, конечно, хорошо, но уж очень сильно замедляет рабочий процесс на площадке. гнуть такую арматуру вешь сама пос себе проблематичная, да еще и при А500С длина нахлеста выйдет в полэтажа + еще и разбежка. самый идеальный пока , на мой взгляд - это рассмтриваемый здесь вариант: смещение каркаса влево-вправо. может быть есть еще какие-то удобные варианты?
|
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
rakshin
Цитата:
Цитата:
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
ведь перепуск по площади расчетной арматуры равен площади одного стержня..... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Первое что обращает внимание- - как я понял чертеж d16 начинается от уровня верха выпусков. Значит на расстоянии выше выпуска равном длине анкеровки он не считается рабочим стержнем. Но хомут должен огибать рабочие стержни поэтому здесь хомут в ауте (возможно сильно натянуто,но...) - там где d16 становится рабочим стержнем нарушается конструктивное требование о минимальном расстоянии между стержнями (50)мм, хотя можно вплотную, при стесненных условиях.. Grinch как вы парируете такие вопросы от экспертов?? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2006
"Электросталь
Сообщений: 20
|
Извините, можно я встряну?
У меня очередной вопросик на эту же тему, только по поперечной арматуре. "Руководство по конструированию..." Стройиздат,1978г.: п. 3.71 "... В колоннах насыщением продольной арматуры более 3% поп. арм. д. устанавливаться с шагом не более 10д и не более 300мм. Хомуты в этом случае д. ПРИВАРИВАТЬСЯ к продольным стержням." Требование достаточно серьезное с т. зрения трудозатрат, но откуда у него "ноги растут"?? В нормах не нашла. Подскажите, пожалуйста. |
|||
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ЯТД на основе текстов, в более поздних нормативных рекомендациях такое конструктивное мероприятие упраздено.. |
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
- если стержень d16 рабочий (а других нет) то шаг хомутов не более 15d т.е. 200мм - СНиП 2.03.01-84* п 5.22. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 17.10.2006
Москва
Сообщений: 17
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
может сильно сгущаю краски???? |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 17.10.2006
Москва
Сообщений: 17
|
[quote="p_sh"]
а как же Цитата:
... Цитата:
|
|||
|
||||
Можно вопрос:
Цитата:
У меня аналогичный вариант. В верхнем этаже 8Ф28 загибают и перехлестывают с арматурой перекрытия или нет. Кто как делает? Мне советуют везде и в крайних и средних рядах просто доводить и обрезать. Думаю, что это не правильно и нужно аргументировать ссылкой на нормативку и желательно узел из литературы. :?
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
В одной из тем выполнял расчет по установлению работы недоанкеренного стержня - получается что он проскальзывает в бетоне., Поэтому если стержни не получается заанкерить в плиту покрытия толщиной равной =радиус загиба( 10d) + защитный слой, т.е для плиты 200 мм - предельный анкеруемый стержень путем загиба - d16. Тогда следует применить анкеровку стержней колонны в плиту покрытия приваркой к нему пластины или объединением всех стержней приваркой к жесткой базе. Если все варианты не устраивают то см выше - узел сопряжения получается шарнирным т.е. это д.б. отражено в расчетной схеме. Конечно в такой РС требуемое армирование верхней колонны (центрально сжатой и малонагруженной) получается очень скромным... но .. что делать. Плита покрытия в данном случае получает хУдшие условия - это необходимо учесть
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
Вижу один недостаток: перерасход арматуры на заделку выпусков в тело нижней колонны. Но преимущества: 1. все углы армированы рабочей арматурой 2. и без всякого смещения 3. упрощение схемы 4. нет проблем с защитным слоем 5. не надо ставить сверху на выпуски доп. арматуру, как Grinch. Да и мы тоже так до сих пор делаем. [ATTACH]1162043391.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2006
"Электросталь
Сообщений: 20
|
По -моему на форуме уже была дискуссия об этом.
В этом варианте"в" все-таки стержни заделываются в нижнюю, более массивную часть по типу выпусков из фундамента. Для колонн одинакового сечения, мне кажется, это не совсем корректно. У нас такой тип стыковки (при помощи так называемых" корзин") используется в колоннах в составе монолитных стен. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1. и 2. углы также армированы рабочей арматурой расположенной со смещением от "проектного" положения стержня, если стержней по стороне колонны установлено более 2-х. Cм указания в руководстве по поводу разбежки выпусков - угловые 2Lп , средние Lп. 3. не вижу упрощения - появляются дополнительные позиции. Или упрощение в другом? 4. проблемы с защитным слоем у угловых стержней те же, т.к. перепуск угловых стержней (даже если в колонне только 4 стержня выполняется на выпусках длиной 2Lп,т.е. на высоте Lп - рис 64 руководства по констр.) и еще очень важно - колонна не должна быть короче чем 2L перепуска снизу+ 2L перепуска сверху +0,5Lп посередине =4,5Lп для d32 составляет 24*4,5*32=3460 мм для арматуры А-III и бетоне В25 и малых эксцентриситетов в колонне (перепуск в сжатом бетоне). Причем на перепуск уходит 30% арматуры. 5. 2 раза в колонне появляется проблема с защитным слоем у угловых стержней (в верху колонны и в низу) т.к. стык, я полагаю, вверху для угловых стержней тоже осуществлять по схеме 2Lп,... потому что.... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Потому что (себя цитирую) Цитата:
К сожалению наблюдаю такой стык внатуре на строящемся объекте...по адресу : г.Ярославль Гостиница (4 звезды) по ул Б.Федоровская. |
|||
|
||||
Судя по сему считать надо колонна-плита шарнир и радоваться небольшим диаметрам в колонне. А если здание не большое и без диафрагм, что тогда?
Бетон не разлетится к черту? :roll:
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
Если пораскинуть мозгами, то получается, все средне расположенные колонны работают с перекрытием как шарниры. Крайние жестко только перекрытие и верх колонны относительно перекрытия. Низ крайней колонны и перекрытие, тоже шарнир.
Колонна-фундамент – жестко. Что, Вы на это скажите? 8)
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
- анкеровки арматуры колонны в плиту достаточно - то по жесткой схеме - анкеровки арматуры колонны в плиту не достаточно -- если эксцентриситет приложения нагрузки менее L/6 (L ширина колонны) то по жесткой схеме -- если эксцентриситет приложения нагрузки менее более L/6 (L ширина колонны) то по условно шарнирной схеме. |
|||
|
||||
Цитата:
А, хм, ее не "скрутит". Да и можно полюбопытствовать, а где такое в нормах написано, чтоб меня дедушка из экспертизы, не послал.?
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
В отделе, уже дебаты!
Средняя колонна: все считают без шарниров, но конструируют стержни колонн напрямую через перекрытие и никаких стержней из перекрытия не заделывают в колонны. Кто с таким типовым решением не согласен? :twisted:
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117
|
[quote="Алекс"]
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата: