Холодный шов бетонирования
инженер
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312
|
||
Просмотров: 84936
|
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
Прочитал п.2.8-2.14 этого СНиПа, понял где можно устраивать рабочие (холодные) швы при бетонировании... так же тут написано, что "горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др." (п.2.8)... возникает вопрос, этого достаточно? Может я чего не доглядел... может нужно предпринимать ещё какие-нибудь мероприятия кроме зачистки поверхности? |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Bel
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
при ремонтных работах применяем обязательно.при свежих заливках необязательно, смотря по конструкции и требованиям к ней. |
|||
|
||||
Пенсионер Регистрация: 03.06.2006
Сообщений: 53
|
SYS81
Устройство швов бетонирования подробно отражено в Белорусских нормах «Технический кодекс установившейся практики. Монолитные бетонные и ж.б. конструкции». Сам документ размещен в разделе нормативная документация – прочее. Для увеличения прочности шва применяются материалы так наз. химического фрезерования – SOUR Red и Alkaline Blue. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
при новых заливках- иногда. когда , например есть особые требования к гидроизоляции и конструкции тонкие не массивные. поскольку я не работаю в России, то ссылок на документацию дать не могу. Думаю , что у вас есть представтели фирмы Sika, например. можете у них проконсультирваться. они предлагают эмульсию SBR, она у них называется супелатекс. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Праймер- это ведь смесь битума с бензином, наносится на бетон для обезжиривания поверхности, потом уже наносятся кровельные или гидроизоляционные материалы ( к примеру в кровле). Но если честно я не слышал чтобы праймер использовали в рабочих швах бетонирования.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Но праймер все же не очень подходящая весчь :roll:
Лучше купить в любом гараже пару ведер компрессии, стоит гораздо дешевле.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
например, если вы делаете гидроизоляцию шва с помощью мастика ( полиуританового , например), то на бетон наносится спец. праймер, для лучшего сцепления. если делаете гидроизоляцию старого пористого бетона с помощью цементных материалов, то так же желателен праймер ( на тойже основе - SBR). |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А если сооружение подземное в обводненных грунтах то можно поставить деревянную шпонку в шве, для увеличения пути фильтрации.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
PVC (гибкий), синтетическая резина (типа неопрена), можно металл, наконец. Тип,профиль и размеры подбираются в соответствии с типом шва и давлением воды. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Но всё же лучше водонепроницаемые полосы из листовой стали. А дерево это уже не от хорошего. Эти вопросы освещены в книге "Водонепроницаемый бетон" М.Г. Давидсон 1965г., там же расказано в увлекательной форме как делать вертикальные стыки водонепроницаемых швов, подбирать состав бетонов и пр. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Чесное пивонерское, применяли всякое и разное, и всё из-за того что условия и требования бывают разные! Только мне кажется обсуждение немножко в сторону ушло от темы "холодных швов бетонирования" в тему "температурно-деформационных швов"... Резиновые дорогущие шпонки заканопачивать в холодные швы - расточительность непозволительная (хотя опять-таки может при определённых условиях.....). DEM: Цитата:
Деревяшки (пропитанные дрянью всякой) ставили (и щас иногда ставят) - и если всё хорошо сделано - то служат очень достойно, а стоят раз в 10 дешевле резиновых шпонок. Мы же, в последнем крупном проекте, использовали в холодных швах шпонки из оцинкованой стали шириной 200мм и толщиной 2мм. Кроме того, сам холодный шов делаем с выступами/углублениями для увеличения площади контакта "старого" и "нового" бетонов (чтоб "прилипало" качественней) + к тому - как положено очистка поверхности от цементной плёнки и т.д. Ну и вдобавок ко всему вышеперечисленному - в холодный шов пихали арматуру (т.к. у нас конструкция массивная - и иногда блоки получаются чисто бетонные без арматуты вообще) - 4стержня д=25 на 1м2 площади холодного шва (КСС нагоняли :wink: ) Вот набросочек такого шва (арматура дополнительная в шве не показана) [ATTACH]1163092834.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
Цитата:
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Умница!
Так, а теперь скажика мне про влияние песка (фракции и кол-во) на W, бетона. А вот еще интересный вопрос. Гидрофобность достигается измерением угла смачивания за счет применения соответсвуюхих добавок. К примеру, в древне Римской Империи для этого в известковое тесто добавляли свиное сало и вино, тщательно уплотняли. Сейчас добвки другие, но поры в бетоне все равно остаются. Так вот: до какого напора воды ( в метрах) изменение угла смачивания действует на водопроницаемость. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
DEM
Я , вообще то , с 83-го в гидротехнике, так что , что было до того- не знаю Серёга - Bilder По поводу деревянных шпонок- Как Их соединяют между собой, как обеспечить непрерывность в соединениях швов? По поводу удлинения пути фильтрации- что именно непонятно ? Сейчас в рабочих швах широко применияют шпонки из расширяющизся в воде материалов- на основе бентонайта или расширяющихся в воде полимеров. бывают в виде профилей и , последне время, и в виде мастиков. в пр-ве они гораздо проще обычных. но и у тех и у других есть свои недостатки и достоинства. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
По поводу уаеличения пути фильтрации.
Вода в любом случае будет стремится пройти по шву, а в случае установки шпонки мы как бы увеличиваем длину этого самого шва. В дополнеии к этому на границе металла с бетоном, получается более плотное сопряжение частиц. В дальнейшем даже если просхоят какие либо протечки, шов остепено кальматируется продукьтами вышелачивания бетона, и закрывается(перестает пропускать протечки. Хм странно как это вы с 83-го года в Гидротехнике и не знаете о деревянных шпонках. По крайней мере Серега вот в курсе, Кочетков тоже в курсе, Я хоть и не гидротехник но тож в курсе. [ATTACH]1163313808.jpg[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
но сегодня, если бы ко мне пришел бы проектировщик с такой деталью- не принял бы. Я не стал бы категорически утверждать, что протечки в шве прекпащаются. иногда прекращаются,или , часто прекращаются.кроме того продукты выщелачивания не предохраняют арматуру от коррозии. так что места проиечек лучше сразу по обнаружении починить. про путь фильтрации- это , видимо для Сереги. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Bel
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Хочу упомянуть про сборные водонепроницаемые стыки в виде гребня (равнобедренный треугольник прямым угром наружу) или полукруга? Используются ли они еще? |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хочу отметить все перечисленные ВАМИ, варианты утройства строительного шва, так же лишь увеличивают путь фильтрации.
Кстати в гидротехнике это вовсе называется не шпонками, а листами уплотнения. А вот Шпонками называются конструкции устанавливаемые в температурных швах. Но Я в общем то не гидротехник просто работал с этим и могу ошибаться.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Водопреградительные полосы устанавливаются вдоль рабочего шва конструкции перпендикулярно его поверхности в один или два ряда в зависимости от напора воды. Ширина полос принимается от 120, толщина 1-3мм, материал - оцинкованная сталь. (в примере Сергея в посте №30 заложено 2 полосы по 200мм). Половина полосы по ширине заделывается в укладываемый бетон, а вторая половина защемляется опалубкой органичивающей зону бетонирования и заделывается в бетон следующего блока. Естественно, должна быть обеспечена непрерывность водопреградной полосы. Фильтрация, конечно же, теоритически присутствует, но как паразитное явление, а не принцип работы. Кроме сказанного применяли полиэтиленовые пленки не знаю с каким эффектом, а на текущий момент активно продвигаются на рынок резиновые лентоыне швы. Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Vlad®
Цитата:
Но эт из практики, Я книжки такие умные не читаль.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Про "увеличение пути фильтрации" - что-то меня не вдохновило... предпочитаю всё-таки швы которые либо вовсе не фильтруют, либо капельку... Кстати например стыковые швы сборных ж/б тюбингов обделки тоннелей под Лефортово и двух тоннелей под Серебряным бором - швы совершенно водонепроницаемые... Напор ГВ очень приличный, но при этом ничего не течёт (хотя общая длина швов исчисляется километрами). |
|||
|
||||
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
|
Цитата:
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Серёга - Bilder
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Цитата:
Размеры полосы зависят, ои давления, кот она должна выдержать. если конструкция массивная, то, возможно не нужно вообще waterstop в рабочем шве. как я уже говорил, проще использовать расширяющиеся полосы. их просто наклеивают или крепят гвоздями к поверхности бетона. |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
Цитата:
В Москве их (именно этой конторы) использовал еще в прошлом веке... Правда там спор вышел: если ставить ее в защитном слое, то арматура вроде получит доп. защиту; но при этом не отвалится ли защитный слой? ПС И не забывайте обрабатывать их (холодные швы) раствором соляной кислоты...все есть в рекомендациях.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
|
||||
http://www.primoplast.ru/cntnt/tipov.../basseyni.html
Тут ентого добра !........ |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.07.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 50
|
Опять же из практики: Использование раширяющихся полос не рекомендую, при "низком уровне" производства работ, полосы либо отваливаются (вертикальный шов) либо начинают расширятся раньше времени потомучто уложили на мокрую пов-ть или не укрыли от дождя. Самая дуракоустойчевая мембрана это либо гибкий плоский профиль, либо оцинкованный лист. А если удастся выполнить еще и бетонную шпонку-замок на стыке то гидроизоляция будет почти 100%. Да самое главное марка бетона по водонепроницаемости должна быть соответственно гидрогеологическим условиям....
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Прочел еще раз пункты СНипП 3.03.01-87 с 2.8-2.14. Возник вопрос...
Можно ли устраивать рабочий шов на расстоянии 50 см от низа капителей колонн. ЯВНОГО запрещения я в этих пунктах не увидел. Спрашивал знакомых конструкторов, но однозначного и аргументированного ответа не получил. Может кто подскажет? |
|||
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Возвращаясь к швам бетонирования. Вот недавно наткнулся как немцы используют в швах просечно-вытяжной лист, перфорированный профлист и прочую хрень. Может кому интересно будет, лично мне некоторые решения очень даже понравились. Правда там всё на аглицком, но по фоткам думаю всё понятно.
http://www.msl-bauartikel.de/EN/arbeitsfugen_index.htm |
|||
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Думаю ,что в рабочем шве уже наверно ничего не придумаешь(извеняйте за калмбур), впринципе по периметру пола будет выполнен мастичный шов, незнаю может этого будет достаточно по данному решению.Подскажите чем чревато не выполнение гидрошпонки в моем случае. Добавлю ,что у.г.в ниже отметки фундамента.
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 18.03.2009 в 17:13. |
||||
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
Это решение чревато просачиванием влаги из мокрого грунта вовнутрь по швам. У нас делают помещение из бетона W-6, W-8, в швы ставят либо Fradiflex, либо Swellstop, либо Intec с последующей инъекцией полиуретаном, либо акрилом. В данной ситуевине ставьте или трубку Интек, или Штремаформ+Фрадифлекс. (последнее дороже, но надёжнее) На уровень г.в. мы смотрим сквозь пальцы, т.к. последущее возможное лечение протечек однозначно дороже обойдётся. Кроме того на нижний защитный слой мы ставим фиксаторы защитного слоя из экструдированного фибробетона, чтобы избежать проникновения влаги к арматуре. Всё это вместе наз. гидроизол. по методу белой ванны.
Успехов! Последний раз редактировалось Крабан, 18.03.2009 в 18:05. Причина: Добавление файла |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 19.03.2009 в 11:33. |
||||
|
||||
Цитата:
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
Я применяю оцинкованный лист с нанесенной на него клеевой массой, которая к сырому бетону хватается намертво.(узел примыкания стены к фундаментной плите) В случае с рабочим швом по стене или ростверку мет. мембрана с клеем вставляется в саму несъёмную опалубку (мембранаFRADIFLEX и рабочий шов STREMAFORM) лента черного металла не идеальна, она всё-таки корродирует, а у меня требуется более 100 лет действия системы и высокая ремонтопригодность. "Белая ванна" этим требованиям отвечает вполне. (могу на мыло сбросить брошюру) . По поводу Intec - посмотрите на сайте Max Frank, кто из представителей к Вам поближе.
Последний раз редактировалось Крабан, 06.04.2009 в 11:12. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Мне тут принесли технологию с применением полимерной сетки для ограждения бетонной смеси при устройстве холодного шва. Кто-нибудь по жизни встречался? Какие особенности и результаты?
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
т.к. эту сетку удаляют, вопрос - каким образом крепится опалубка во время заливки? Есть ли возможность ставить гидроотсечки? На какую высоту единоразовой заливки рассчитан?
Я пользую равнопрочный шов Stremaform, можно погуглить или посмотреть по моим ссылкам выше. 5-8 метров высота единоразовой заливки не проблема и поджигать-удалять ничего не надо. От тканых и многослойно-рабичных сеток я отказался, т.к. их нужно удалять, поскольку при второй заливке по площади шва могут появляться пустоты. Хотя цена может быть аргументом. Ссылочку на тех.характеристики, плиз ! Да, кстати, а как убирается эта сетка между двумя-тремя слоями арматуры в ростверке? Да еще и заляпанная затвердевшим цементным молочком Последний раз редактировалось Крабан, 22.12.2010 в 15:24. |
|||
|
||||
Цитата:
Мы отказались. Лучше - стальная сетка. А отожжем газовой горелкой. Нафиг эти непроверенные технологии. Пусть на кошках экспериментируют.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
|
||||
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 65
|
Из опыта: стальная сетка - лучше мелкоячеистая и однослойная. На одном из объектов у застройщика по шву были пустоты площатью до 1,5 м/кв. (просветили ультразвуком) из-за того, что крупноячеистую сетку (2,5 см) поставили в три слоя. В результате где-то бетон остановился на первой, где-то на второй сетке, а со второй захватки - аналогично. Проконтролировать виброуплотнение на большом объеме нереально. Пришлось предложить немецкую опалубку рабочего шва с интегрированным гидробарьером - четвёртый год нет протечек. (первый шов пришллось инъектировать)
Нетканая сетка лучше потому, что на пересечении нитей возникает возможность подвижек бетона и раскрытие трещин. (см. вложение) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170
|
Раньше этот вопрос интересовал мало - теперь встал ребром.
Есть фунд плита, есть швы бетонирования. Как сделать этот шов????? что делают: армируют фунд плиту полностью , ставят сетку 10мм в один-два ряда, бетонируют отсечку. Что делать дальше??? нада ли вынимать эту самую сетку и как это сделать?? она вся в цементе, практически ее не видно. тех надзор настаивает на ее удалении, но там нигде не подлезть - все заармировано. и если удалять принял такой ход событий: -заливают бетон -ждут сутки -вытягивают по-бокам сетку -появившиеся каверны от этого зачишиют -льют новую засечку. Люди как правильно??? и где написано об Обязательном удалении в сетки?? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 1
|
Не надо ничего удалять, НО! Очень часто такая сетка приводит к образованию пустот в месте стыка этапов плиты. Поэтому очень важно, чтобы ячейка сетки позволяла щебню участвовать в её заполнении при бетонировании, ну и, конечно, само заполнение должно быть выполнено качественно (контролировать чтобы человек с вибратором больше уделял внимание таким участкам. Если всё выполнено правильно, то никого выковыривать не стоит. Но вот подготовить поверхность стыка зачисткой от "молочка" желательно конечно.
|
|||
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
Всем доброго времени суток! Имеет ли отношение к холодному шву п.8 "в" табл. 24 СНиП "Мосты и трубы" 2.05.03-84*, требующий введения коэф. условий работы бетона mb15=0.5 к Rb,sh при расчете "на скалывание по плоскости сопряжения бетона омоноличивания с бетоном конструкции"?
|
|||
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
В п. 2.13 СНиП 3.03.01-87 указано, что рабочие швы в плоских плитах допускается делать в любом месте параллельно меньшей стороне плиты.
Из каких соображений именно меньшей стороне? Просто уменьшить его длину, т.е. рабочий пролет не имеет значение? Как быть с ситуацией на фото, что делать если форма плиты сложная? Последний раз редактировалось NOVICHEK, 06.06.2017 в 19:09. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Шаг арматуры маленький? Или длина анкеровки? Или то, что дополнительной арматуры нет?))
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 07.06.2017 в 08:14. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 866
|
Offtop: Я не так себе представлял армирование в районе пирамиды продавливания
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
Если интересно, то в ТКП 45-5.03-131-2009 чуть более подробно: Цитата:
Последний раз редактировалось Ralk, 07.06.2017 в 13:55. Причина: дополнение |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,884
|
+. Ну еще можно предположить, что учитывая при a/b>=2 расчет плиты идет как опертая на 2 стороны (а не по контуру), то в этом случае шов будет параллельно длинной стороне (при расчете не будет мешать))). Вообще, им (строителям т.е.) надо было сперва-наперво каркас параллельно с перекрытиями поднимать, а уж потом ограждающие конструкции... А то уже окна вставили (даже подоконники!), крыша есть, отделка должна идти, а перекрытия еще не готовы))))))
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
А в общем на свежую голову понял - не привычно видеть так близко к концам арматуры залитый бетон. Выходит тут рабочий шов совпадает с местом стыка всех стержней. Не знаю можно ли так делать, но в голове колокольчик звенит что не очень хорошо это |
|||
|
||||
Кто сталкивался? Помогите ссылкой на нормы РФ где аналогичное требования встречается.
ТКП 45-1.03-314-2018 "ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.Основные требования" В многоэтажных монолитных каркасных зданиях рабочие швы по монолитным стенам и плитам перекрытий следует сдвигать по каждому этажу, исключая их расположение в одной вертикальной плоскости. |
||||
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
СП 70.13330 п. 5.3.12
Цитата:
__________________
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,599
|
Цитата:
Но дело хорошее. Смысл имеет только для стен. Плиты на сдвиг-срез здания, в целом, почти не влияют. Offtop: Учитывая низкую культуру строительства в целом, вообще сложно ожидать что швы когда-то сойдутся даже целенаправлено. Если я напишу "Все швы стен сделать по оси 10" и сам Путин будет стоять и смотреть 24 часа за бетонированием - по факту там всё равно никогда так не сделают. Имхо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68
|
ГОСТ Р 57359-2016/EN 13670:2009 Конструкции бетонные. Правила изготовления.
Для предотвращения образования холодных швов и чрезмерной осадки или перегрузки опалубки и строительных лесов необходимо выбирать соответствующую скорость укладки и уплотнения бетонной смеси. Примечание - Холодный шов может образоваться при бетонировании, если бетонная смесь схватывается до укладки и уплотнения следующего слоя бетонной смеси. Необходимо уделять особое внимание участкам, на которых ранее уложенный бетон не может быть уплотнен при укладке последующего слоя. Размещать холодные швы в опасном сечении конструкции не допускается. Температура поверхности у холодного шва во время бетонирования должна быть выше 0°С. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
А как тогда льются пилоны, диафрагмы и монолитные стены? Разве не поэтажно до уровня отметки низа плиты?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||