Раскритикуйте крепление балки к колонне
Братск
Регистрация: 22.10.2008
Сообщений: 252
|
||
Просмотров: 16580
|
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
по п.4 - Раму монтируйте целиком, размеры не такие уж большие. В тырнете есть "ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 6547030004 814004 МОНТАЖ ЗДАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ РАЗМЕРОМ (18 + 12)ґ60 м С КАРКАСОМ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ (ПРОЕКТ 236-01 В1)" Конечно проектировщики будут возражать. Нарисовали, деньги получили, кому охота перерисовывать. ekscentrysytet, Вам двойка. Последний раз редактировалось 024, 11.10.2012 в 12:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Узел вполне жесткий. Рассчитать и заварить надо только нормально.
1) можно решить 2) Никакого оголовка или пластины в данном случае не надо. 3) Ну... да 4) 2.3м - какое отклонение? В такой раме вполне можно базу просто зафиксировать не подливая и при необходимости все можно "натянуть" легко. А вообще если бояться швов монтажных - вут добавить и все путем. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
И за счет чего-же шарнирность?
к колонне? Кстати, да, в таких узлах второе слабое место-сжатая зона, много чего может потерять устойчивость, тем более, что колонна шире (не проверял) балки. Вут - наше все Еще бы научиться уменьшать сечение балки с его помощью не прилагая особых усилий
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
Ну да, решаемо. Но Якутия, много километров от цивилизации... Не хотелось бы связываться с заранее трудоемким решением.
Это одна из колонн. Есть и 7-метровые, в другой части стоянки, с таким же узлом. |
|||
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
024 Каким образом будет передаватся момент в этом узле? Вот узел, который привел Колян считаю жестким, потому что понятно что момент будет передавться парой сил через пояса и часть того же момента через уголок. Я пока учусь и опыта у меня нету и знаний недостаточно, поетому буду рад выслушать любую критику и замечания от Вас, опытных инженеров!
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Можно, к примеру, монтажный стык вынести на ригель, где усилия на стык поменьше. Там и к точности монтажа "послабше" требования, и швы фланговые монтажники больше любят. А самое тяжёлое место на стыке колонны и ригеля будут варить опытные, мудрые и трезвые заводчане на современном оборудовании под тёплой крышей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Цитата:
Что касается балки сверху, то там к коробчатой колонне с трёх сторон жёстко пришли три ригеля, поэтому проще было один раз приварить сверху, чем три раза к тонкой стенке сбоку. Узел вышел весёленький, обхохочешься. Но построили в точном соответствии. Для справки приведу ещё раз этот узел вместе с одним из его разрезов. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Ну, почему ? Между трубой ( коробкой ) и накладкой замкнутый по контуру заводской шов, общая длина которого ~880 мм и хорошие характеристики на восприятие изгибающего момента. Это в монтажном стыке изгибающий момент распределяется строго между поясными накладками, а здесь, наверное, другой случай. Хотя, продольные швы вряд ли включатся в полную силу. Есть здесь, пожалуй, слабое место, и я его подумаю. Спасибо.
|
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252
|
Нет конька. Односкатная кровля. В чертежах второй узел (с левой стороны рамы) даже не показан - сами, мол, догадывайтесь как оно быть должно. Оно, конечно, догадаться нетрудно, но как то неаккуратно.
Еще один косвенно связанный с этим узлом вопрос. "Невидимая" фасонка, расположенная под прогоном - это не просто фасонка, туда приходит вертикальная связь. Больше никаких распорок между рамами нет, по сути они связаны между собой прогонами, системой крестовых горизонтальных связей, идущих по верхним поясам балок покрытия, и ригелями под стеновое ограждение. Мне не нравится во-первых это отсутствие распорок, передающих горизонтальную нагрузку, а во-вторых то, что связь крепится по сути к балке. Вроде бы и узел весь обварен, но вот если б колонна шла до самого верха, связь крепилась к колонне, а балка крепилась сбоку (типа как на узле в 6 сообщении) был бы спокоен, а так неспокойно как то. Offtop: Вообще проект, конечно, хтоничный. Здание длиной 45 метров разбито на 4 совершенно независимых каркаса длиной 7, 14, 12 и 12 метров, разделенных стенами из бетонных блоков. В каждом отсеке есть свои вертикальные связи, причем в двух - с одной стороны крестовые, с другой - портальные, так как там предусмотрены ворота для машин. И эти портальные связи внизу приведены не к базе колонны, а к точке, расположенной в метре от уровня пола; как я понимаю, иначе ворота не входили. Во всех отсеках разная высота, в двух отсеках есть разный уклон кровли. Последний раз редактировалось Eugene Zarubin, 12.10.2012 в 20:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 12.10.2012 в 21:08. |
|||
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
Насчет силы +N все понятно, а вот сила -N - это усилие которое воспринимается сварным швом? как по мне нету четкого распределения пары сил, например если б сделать этот узел на накладках, тогда мне все ясно! Еще раз повторюсь, я могу ошибаться из-за недостатка знаний и опыта проектирования. Благодарен 024
|
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
не удержался.
Цитата:
Пойдите на стройку (или на завод мк) и докажите самому себе "шарнирность" сварных швов путем поворота относительно друг друга двух сваренных железок. Желательно снимите этот эксперимент на видео и выложите в данной теме. По определению сварной шов вполне жесткая вещь. Шарнирность сварных узлов обеспечивается другими вещами. По поводу вашего варианта узла из поста #11. Представляется крайне неудобоваримым шов примыкания нижней пластины к колонне. Также потолочные швы крепления верхней накладки к ригелю некомильфо. я в таких случаях нижнюю накладку делаю с заводским швом крепления к колонне и вертикальным ребрышком (чтоб не свернули при транспортировке и монтаже. Получается эдакий опорный столик), на колонне делаю оголовок в одной плоскости с верхней полкой балки, а на монтаж отдаю верхнюю пластину. Причем делаю ее уже и оголовка колонны, и полки ригеля. Нафиг потолочные швы. Да и монтажные болты желательно предусматривать, чтобы накладку с полкой стянуть. Струбцина - выход, конечно.. Но частенько с ней неудобно слишком, да и швы накладывать мешается. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.10.2012 в 03:00. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Цитата:
Что считать жестким, а что шарнирным, как я понял из даной темы, личное дело каждого. Я да же настаивать не буду. Мне просто лень.[/quote] Цитата:
http://dwg.ru/dnl/3917 И это не "мой" узел. Я вообще стараюсь применять болтовые соединения. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Цитата:
И часто у вас сварные узлы это допускают? Вот взяли кусок двутавра. К нему встык (торец к полке) приварили другой кусок двутавра. Шарнир, чтоль? = )) И чем же отличается сварной шов от монолитной пластины? = )) Особенно в свете равнопрочных стыков? Оказывается, брешет СНиП и прочая литература, не существует таких. Одни шарниры... |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Что вы прицепились к человеку - есть своя точка зрения, которую на форуме не изменишь.
Бармаглотище, какую альтернативу нижнего углового шва предлагаете? (к посту 11) Предположу, что обрезки проката?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
этот шов, выполненный в монтажн. усл. сильно снижает несущ способн узла. его длина равна ширине полки
ригеля (балочн двутавр 40), а плечо- высоте стойки (широкопол 35). выше есть схемка, только туда еще, кроме момента, вертик силу прибавить надо |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Нижнюю пластину на заводской сварке, на монтаж - верхнюю. Это вкратце если. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 23
|
Цитата:
2. Сомневаюсь, что в стойке предельным состоянием окажется прочность. Поэтому даже если шов будет неравнопрочным, на устойчивость стойки это мало повлияет. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Вопрос по креплению балки к колонне /металл/ ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 27.07.2021 10:26 |
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП | dukat88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.05.2012 16:12 |
Крепление радиальной балки к жб колоннам | Nagay | Расчетные программы | 5 | 12.07.2010 16:02 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |