| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2006, 12:58 | #1 | |
Удельный вес грунта во взвешенном состоянии
конструктор
Москва
Регистрация: 09.11.2006
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 162863
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну наверное все таки спрашивали про объемный вес грунта в воде.
Так что при равной плотност, какой бы ни был у вас коэф-т поритости объемный вес во взвешеном состоянии бут одинаковым.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
А если надо найти вес грунта в водонасыщенном состоянии, то "Гамма водонасыщ"="гамма грунта"*(1-n)+n*"гамма воды", где n- пористость. Подробнее см любой учебник по механике грунтов. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
вообще что такое удельный вес.
из родственных источников: http://ru.wikipedia.org/wiki/Удельны...х_горных_пород Цитата:
Pуд - удельный вес во взвешенном состоянии Gчастиц грунта - удельный вес частиц Gводы -плотность воды |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
В общем, формула:
Гамма.sb=(гамма.s-гамма.w)/(1+e) Где: Гамма.sb - искомый уд. вес с учетом взвешивания; гамма.s - уд. вес частиц грунта; гамма.w - уд. вес воды; е - коэффициент пористости грунта. или Гамма.sb=(гамма.s-гамма.w)*(1-n) где n - пористость грунта.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
совсем запутался....
вот пример: по геологии дана плотность грунта 2,1т/м3 необходимо найти удельный вес грунта в тех же еденицах измерения (т/м3)....если удельный вес это плотность(т/м3) умноженная на ускорение= 10, то получается удельный вес грунта 21т/м3???? |
|||
|
||||
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 686
|
Цитата:
А формулу для определения удельного веса грунта во взвешенном состоянии совершенно точно указал Om81 |
|||
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
...а вот еще такой вот вопрос тема навеяла: предположим уровень грунтовых вод выше подошвы фундамента, фундамент заложен чуть ниже глубины промерзания. так вот, при расчете мы обязаны учитывать взвешивающее действие воды (архимедову силу) на грунты и на сам фундамент! а вот предположим что зимой грунт промерз практически до подошвы! и что тогда???получается что вода (точнее ЛЕД) будет лишь утяжелять слой грунта? как тогда расчитывать?что вы думаете??? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Конечно, Вы должны рассмотреть все случаи – и лед, и колебание УГВ как сезонное так и из-за дренажей (взвешивание и разгрузка). А если углубляться в дебри механики грунтов, то тиксотропные грунты (если их не трогать) не взвешиваются (вода вокруг частиц является связной), а при нарушении – взвешиваются. В некоторых визах грунтов имеющих сцепление но с низким ФИ (илы, супеси и суглинки) имеется эффект залипания подошвы подобный эффекту подводной лодке опустившейся на дно. :roll:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
по порядку 1. Цитата:
т.е единицы измерения - Н/м3 2. Цитата:
т.е. аналогично |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Вот читайте Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Очевидно вместе с Гуру ушли в долину и некие знания))))))...
По посту 24- все верно, но для ПОЛНОСТЬЮ водонасышенных грунтов, что в реалиях редкость. По посту 18.. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Из геологии, которая под рукой
Обычный мелкий песок полностью насыщенный водой гамма (w)=1,97 т/м3 гамма(s)=2.67т/м3,е=0,642 гамма во взвешенном состоянии по формуле СНиП (2.67-1)/(1+0.642)=1,02 т.е по DEM плотность грунта должна быть 2.02 т/м3, но у нас 1,97 т/м3 :shock: По формуле гамма(w)-1 определяется объемный вес только глинистых и монолитных скальных пород, проникновение воды в поры которых затрудняется (см. учебники Маслова Н.Н.) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
|
2.180. Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды определяется по формуле
(формула описан. OM81) (36) где гаммаS- удельный вес частиц грунта, принимаемый равным для песчаного грунта 26 кН/м3, для пылевато-глинистого 27 кН/м3; гамма/омега- удельный вес воды, принимаемый равным 10 кН/м3; е—коэффициент пористости. ------------------------------------------------- Вобщем посмотрите формулу 36, п.2.180 (стр.102), Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) ------------------------------------------------- А для студента выкладываю расчет в XLS [ATTACH]1163686470.rar[/ATTACH]
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
всё таки следует разобратся с понятиями
Цитата:
это одно и тоже или говоря о "Удельный вес грунта во взвешенном состоянии" следует расмматривать как вес объема данного агрегата.. |
|||
|
||||
Проектировщик, гидротехник Регистрация: 23.03.2006
Киев
Сообщений: 59
|
Цитата:
DEM - пост 24 - подверждает мое мнение. по поводу водоупора я сказал бы то же самое несколько другими слоовами: для определения напряжения (давления) в водоупоре следует считать вышележащий грунт как насыщенный т.е. уд. вес на 1 больше чем взвешенного. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2006
СПб (Ижевск)
Сообщений: 149
|
for P_Sh отвечаю как понял, так, то извеняюсь если что не так %-))
Следует различать: плотность грунта ро- отношение массы грунта, включая массу воды в его порах, к занимаемому этим грунтом объему (г/см 3; т/м 3); плотность сухого грунта ро.d- отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к занимаемому этим грунтом объему (г/см 3; т/м 3); плотность частиц грунта ро.s- отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к объему твердой части этого грунта (г/см 3; т/м 3). При расчетах оснований для величин, обозначающих отношение веса грунта к занимаемому им объему (Н/м 3; кН/м 3) следует использовать тер¬мины: удельный вес грунта "гамма" удельный вес сухого грунта "гамма.d"и удельный вес частиц грунта "гамма.s". Указанные удельные веса грунта определяют, умножая соответствующие плотности на ускорение свободного падения "жо" м/с2.
__________________
Сколько не работай, все равно времени не хватает |
|||
|
||||
Проектировщик, гидротехник Регистрация: 23.03.2006
Киев
Сообщений: 59
|
Цитата:
|
|||
|
|||||
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 15
|
Цитата:
Цитата:
И вот еще вопрос: Цитата:
Цитата:
Для примера - плотность грунта (из геологии) 1,43 т/м куб n=0,47 т е кол-во пор в единице объема по ф-ле: гамма водонасыщ=14,3(1-0,47)+0,47*10 kN/m.куб=12,28 kN - я правильно понимаю? Т е уд вес водонасыщенного грунта немного больше уд веса воды? Фундамент будет стоять в воде, поэтому очень волнует правильный вес пригруза. Буду очень признателен за ответ. PS - никак не укладывается в голове, что грунт, имеющий уже 1,4 т на куб м + вода в порах и получается становится легче чем был. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.03.2008
Сообщений: 15
|
Спасибо, что оперативно отреагировали И главное за содержимое !
Правильный ответ на мой вопль = 803 ! И все же по существу помогите пожалуйста. Какой брать удельный вес грунта, если он используется для пригруза на подтопляемой территории? По моей логике многоуважаемый Архимед будет выталкивать только частицы грунта. А если же грунт и поры( заполненные водой), то все прощ и как писалось выше - уд вес грунта минус 10 kN/м куб(уд вес воды). Огромное спасибо за ответы и помощь ! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я бы ответил, если бы не прочел всю тему. Прочел и пришел к выводу, что даже п.30 может быть атакован. В такой ситуации повторяться не стал.
Ответ на Ваш вопрос дан в этой теме, и даже 3 раза.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Сообщений: 22
|
Добрый день, а не подскажете, как учитывать удельный вес грунта водоупорного слоя, т.е. если удельный вес грунта, который расположен выше водоупорного слоя расчитывают с учётом взвешеного состояния, то как быть здесь?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Сообщений: 22
|
народ помогите пожалуйста разобраться в силовом многоугольнике при заанкеренной шпунтовой стенке, при свободной шпунт. стенке полюс силового многоугольника принимается на одной вертикальной с началом первой силы, а для заанкеренной стенки произвольно принимать положение этого полюса?
не пойму по какому принципу строят луч на веревочном многоугольнике для схемы Блюма-Ломейера. Пользуюсь книгой Сорочана |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
-=spiXel=-- посмотрите у Швецова...
В справочнике "Основания и фундаменты" под ред.Швецова Г.И. http://dwg.ru/dnl/4798 на стр. 370-378 приводятся основные положения и примеры расчета шпунтовых стенкок по схеме Блюма - Ломейера и Якоби. Там же есть примеры расчета свободной и заанкеренной подпорной стенки с достаточно подробным объяснением порядка построения веревочного многоугольника и лучей, определяющих велину защемления, максимального момента и усилие в анкере .... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Это так рассуждают западники (если Вы не взвесите грунт ниже УГВ на экзамене в Англии, Америке и т.д. (но не Германии) по фундаментам, то вам -15-20 баллов в заисимости от задачи). Но на Руси и Германии рассуждают немного иначе. Если в глине нет свободной воды (пусть даже она полностью водонасыщена) тогда что там взвешивает?
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 18.03.2008
Саратов
Сообщений: 22
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Добавлено: Дабы не разводить ненужные -=spiXel=- дискуссии теоретического характера привожу скрин пункта 5 Приложения 2 СНиП 2.02.01-83. По-моему, все понятно. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 15.07.2009 в 09:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Кто хочет присоединиться к дискуссии, то пожалуйста. (по взвешивающему действию воды можно посмотреть Флорина (http://dwg.ru/dnl/3808) стр29-основная формула, стр98-99 - частичное взвешивание,, стр299 - взвешивание фундаментов) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В ход пошла аналогия - ванна, наполненная водой . Сама вода - это водоносный горизонт, а ванна - водоупор. Так вот, я утверждал, что если ванну с водой, погрузить в другую, большую ванну с водой, то на маленькую ванну будет действовать взвешивающая сила воды. Меня послали куда подальше с моей аналогией и убедили в отсутствии взвешивающего действия на каждую отдельно взятую частицу водоупорного пласта. Поэтому, topos2, я полностью с Вами соглашусь, и признаю, что учитывать взвешивающее действие воды в водоупорах при расчете удельного веса грунта нет необходимости. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так вот я ж из этого тоже исходил... Но вот в СНиПе даже не рассматривается случай с наличием второго водоносного горизонта под водоупором... Так что, чего уж теперь пыхтеть. Только научный эксперимент можно доказать свою точку зрения, а разговоры - пустое все. Ну а раз в СНиПе уже написано "не учитывать", видать, уже все проверено до нас.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
Народ, подскажите пожалуйста:
ИГЭ1 - водосодержащий грунт (подземные воды от осадков) ИГЭ2 - водоупор ИГЭ3 - грунт нижележащий, про подземные воды ниче не сказано. Но: степень влажности всех трех слоев от единицы. Вопрос: Для каких слоев следует определять объемный вес с учетом взвешивающего действия воды??? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Важна не столько влажность грунтов (хотя и не без этого, по крайней мере, для дисперсных грунтов), сколько наличие связанных между собой открытых пор в грунте , заполненных водой. В таких условиях грунтовая вода образует единый горизонт, оказывающий взвешивающее действие на частицы грунта. В случаях же водонасыщенных водоупоров вода содержится в отдельных, закрытых, не сообщающихся между собой порах грунта и не образует единого горизонта. А коэффициент фильтрации непосредственно характеризует наличие системы сообщающихся между собой пор в грунте.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 18.06.2011 в 22:09. |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
все круто, все понравилось, всем спасибо. Но вот вопросик с удельным весом грунта, который "замерз с водой" остался нерешенным, или решенным, но не до конца. Дак как быть, ведь если вода, "облегчает" грунт, то лед (несмотря на выпучивание) утяжеляет его? И как быть тут, учитывать ли "облегчение водой" грунта, и какое значение вообще принимать при определении удельного веса грунта?
|
|||
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 707
|
Вода не может утяжелять грунт. вода легче частиц грунта. Если мы проектируем фундаменты с заложением ниже сезонного промерзания - то вопрос о замерзании вообще не стоит! Вопрос скажем академический и не имеет практического применения. Есля я не прав - поправьте, но приведите пример.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Когда грунт (коллектор, не водоупор) полностью насыщен водой (грунт представляет собой двухфазную систему «частица грунта — вода» и вода при этом является свободной, образуя гидравлически единый горизонт) удельный вес грунта вычисляется по формуле γ = [ρ(s) - ρ(w)] • [1 - n] • g . Получается, что в общем случае, при замерзании воды гидравлически единый горизонт исчезает и, соотвественно, исчезает взвешивающее действие воды на частицы грунта. |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Из отчета об ИГИ.
Как правило, в роли водоупоров среди дисперсных грунтов выступают глины, может быть, тяжелые суглинки, среди скальных — нетрещиноватые разности грунтов. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 13.10.2012 в 14:48. Причина: удалил повторяющееся слово |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
а может ли быть так, что ни один из слоев в отчете не является водоупором, например, меня мучает вопрос, учитывать ли в супеси взвешивающие действие воды при расчете осадки методом послойного суммирования?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Спасибо. Еще вопрос. Если УГВ находится на отметке -3,5м от DL, при этом мощность рассматриваемого слоя грунта 6 м, то есть остаток грунта 2,5 м в воде. Грунт определен как водонасыщенный. Реален ли такой расклад, или если грунт водонасыщен, то он должен полностью находиться в воде?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Конечно же, взвешивающее действие воды в рассматриваемом примере с супесью необходимо учитывать только для той части толщи, где грунт выступает в роли коллектора грунтовых вод. Т.е. при положении уровня грунтовых вод на глубине 3,5 м и общей мощности рассматриваемой толщи 6 м, взвешивающее действие воды учитывается для нижних 2,5 м. Для верхних 3,5 м, даже если они насыщены водой, но без образования горизонта, взвешивающее действие не учитывается. Впрочем, если над уровнем грунтовых вод и может быть какой-либо слой грунта, насыщенного водой (образующийся за счёт капиллярного поднятия), то, как правило, он имеет небольшую мощность: от 0,1-0,2 м для песков до 1,5-2,0 м для глин. Поэтому, если в Вашем случае в отчете об ИГИ указано, что 3,5 м супеси над уровнем грунтовых вод насыщены водой, это выглядит несколько подозрительно... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
В СП 22.13330.2011 п. 5.6.40 было условие определения взвешенного грунта: "При расположении ниже уровня грунтовых вод слоя грунта с коэффициентом фильтрации менее 1´10-5 м/сут. и IL < 0,25 (для глинистых грунтов) его удельный вес принимается без учета взвешивающего действия воды, для определения szg в этом слое и ниже его следует учитывать давление столба воды, расположенного выше этого слоя."
В СП 22.13330.2016 такого условия не нашел. Подскажите пожалуйста чем Вы теперь руководствуетесь при разграничении грунтов во взвешенном состоянии? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Только имхо: если время действия нагрузки (в данной комбинации) несоизмеримо мало с временем времени фильтрации воды в грунте, которая обеспечит «обезвоживание» расчётного слоя грунта (при некотором реальном напоре воды в слое), то взвешивающее действие воды учитывать не следует (в данной комбинации). (Если не сказать «учитывать повышенный удельный вес из-за водонасышения»). Одно дело песок - вода легко ходит, другое дело глина - надо прокалить, чтобы воду отдала.
Т. е., например, если слой глина, то в комбинациях с ветром взвешивание учитывать не следует. (В комбинациях без ветра взвешивание следует учитывать). Последний раз редактировалось eilukha, 02.11.2020 в 15:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Проста надо смотреть несколько редакций этого самого 2016ого в одних этот 5.6.40 завершается так Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Напрямую...
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99718 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Обычно смотрю тут: http://docs.cntd.ru/document/456054206
Спасибо! Посмотрю другие источники. Посмотрел, ничего не нашел. Думаю в расчет брать водоупор, который явно прописан в отчете по геологии, остальное считать, что может быть во взвешенном состоянии при условии, что площадка может быть подтоплена через ... лет. Последний раз редактировалось ASЪ, 02.11.2020 в 19:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
В том то и дело, что понятие водоупора сейчас стало растяжимо.. Для некоторых условий и расчетов пласт может считаться водоупором, для других условии и расчетов - нет.
Поэтому геолог не может прямо сказать, что данный грунт (кроме, например, сплошного гранита) является водоупором, так как не знает всех условий задачи. Даже твердая глина, для примера, может и не считаться абсолютным водоупором. А в другом случае и тугопластичный суглинок сойдет за водоупор.. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
какой расчёт? Несущая, конечная осадка, консолидация.....?
Наверно надо смотреть просто напряженное состояние грунтов, и когда идет расчёт по эффективным напряжениям, а когда по полным. Обычно, в русскоязычных учебниках это описывается там, где рассказывается хорошо про трехосные испытания грунтов. К сожалению, из современных я никого посоветовать не могу. Даже семья Тер-мартиросянов не умеет писать учебники. Хотя это лучшее, чем остальные. Которые просто переписывают 30-е... 50-е гг. Так как это всё идет с Запада (а куда деваться, если програмки в компьютерах все западные), то и надо смотреть англоязычные учебники. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
На самом деле, прочитав статью Труфанова про взвешивание в глинистых грунтах много станет понятным. Там же и приична перехода к теории эффективных напряжений Терцаги. С практической точки зрения геологи как не давали поровое давление (а коэффициент фильтрации ранее давали как попало в большинстве случаев), разницы особой нет - считать также аналитически, а при выходе за границы - интерполяцией, как СП22 рекомендует. А про взвешивающее действие воды в контексте расчета осадки пора забыть уже. И так переход к поровому давлению очень плавный был - за несколько редакций СП 22, начиная года с 2013 наверное
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
https://dwg.ru/lib/917 стр. 115 |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Взвешивающее действие воды, заложенное еще в СНиПе и перешеднее в СП 22 является лишь частным случаем принципа эффективных напряжений Терцаги. Напомню, что согласно нему (о чем сказано в учебнике, приведенному выше) эффективное напряжение в скелете равно разнице между полным давлением и противодавлением в поровой жидкости "u".
Но отказались, как я понимаю, от взвешивающего действия в пользу поровой воды в силу более точного расчета в случае некоторых случаев (давление в поровой жидкости не всегда равно весу столба жидкости от УГВ) + идея, что водоупор - это реально водоупор и в нем взвешивания нет не верна
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
В Скад Софт уже задавались подобными вопросами вот ссылки:
запрос 1 https://scadsoft.com/SNiP/NIIOSPQ1.pdf ответ 1 https://scadsoft.com/SNiP/NIIOSPA1.pdf запрос 2 https://scadsoft.com/SNiP/NIIOSPQ2.pdf ответ 2 https://scadsoft.com/SNiP/NIIOSPA2.pdf Судя по ответу 2 для второй группы считаем осадку с учетом формулы 5.23 СП 22.2016 (принимая плотности грунтов в естественном состоянии) и принимаем uz по формуле Б.2 СП 23.2018 (для себя думаю в запас принимать, что вода находится от самой поверхности до явного водоупора указанного в отчете по геологии). Но в СП 22.2016 например п. 5.6.7, п. 5.7.11 все равно упоминается про взвешивание воды. И вопрос про водоупор все равно никуда не ушел. Но в запас по формуле 5.7 СП 22.2016 конечно же думаю принимать плотность грунтов по привычным формула учета взвешенного действия воды (где плотность грунта примерно равна 1) подразумевая что все подтоплено, и тогда R грунта будет меньше. |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Доброе утро реанимирую тему с вашего позволения.
Кто может пояснить смысл взвешивания грунта который находится ниже уровня грунтовых вод? Пример имеем реку и ее берег сложенную до глубины в 30м песками разными, ставим подпорную стенку тонкую, считаем эту подпорную стенку по СП 101. есть указание - соответственно удельный вес грунта (в случае насыщения грунта водой - с учетом взвешивания). Вопрос - что в вашем понимании грунт насыщенные водой который взвесился? Ибо он полностью в воде согласно данных геологии - водонасыщенный, с плотностью от 1,95 до 2,01 т/м.куб, разве он в естественном залегании насыщенный водой уже не находится во взвешенном состоянии? дальше больше получается если пересчита хоть по формуле хоть тупо тонну вычесть плотность уменьшается в два раза. тогда заведомо активное давление грунта на стенку при уменьшении плотности грунта резко занижается. Или я не прав? |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
ILIYA, ну так вы обязаны рассматривать понижение УГВ. Реки разные бывают. Соответственно 2-3 расчётных схемы и нагрузки...
А вообще вы понимаете, что делаете ? Подпорная стенка в реке - это занятие не для инженера. Там совсем другие сооружения, уже на стыке гидротехники и пгс... То есть можно и чёрта поставить, но смысла не имеет. Как будете откачивать воду из котлована ? ----- добавлено через 34 сек. ----- Цитата:
Вообще да. Сам всегда удивлялся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
1. Грунт в состоянии полного водонасыщения находящийся ниже уровня воды в водоёме (или ниже УГВ, если водоёма нет) 2. Грунт в состоянии полного водонасыщения находящийся выше уровня воды в водёмё (или выше УГВ) В первом случай - на грунт действует сила Архимеда. Как на любое тело погружённое в жидкость. Благодаря этому эффекту такой взвешенный грунт МЕНЬШЕ давит на стенку. Но и пассивное давление от взвешенного грунта тоже будет меньше. Чтобы умозрительно себе это представить - простая аналогия: Цитата:
Цитата:
С глинистыми грунтами всё намного сложнее. Замоченная глина может отдавать воду естественным путём о-о-о-очень долго. Для расчётов подпорных сооружений важно прогнозировать вероятные расчётные случаи: - может ли на данной конкретной площадке сухой грунт оказаться в водонасыщенном состоянии? - оказавшийся в водонасыщенном состоянии грунт будет взвешенным? или просто "потяжелевшим"? - грунт может стать водонасыщенным только с одной стороны стенки? к каким последствиям это может привести? - грунт может стать взвешенным только с одной стороны стенки? как это отразится на НДС и устойчивости конструкции? Наиболее распространённый случай, про который часто забывают новички: сухой грунт со стороны территории "внезапно" стал водонасыщенным (например: таяние снега, обильные дожди прошли, прорыв канализации) но уровень в водоёме или УГВ при этом не поднялся. В результате активное давление на стенку увеличивается, пассивное - нет. Результат: может стенка затрещать, а может и потерять устойчивость. Менее распространённый случай, но тоже встречается и очень обидно в него вляпаться: если вся стенка изначально стоит на суше и грунты "сухие" по изысканиям, а в процессе эксплуатации "внезапно" грунт до уровня дна котлована перешёл во взвешенное состояние (например на пойме реки 1 раз в 20 лет при высоком паводке уровень поднялся на столько что залил нижнюю часть подпорной стенки, или УГВ в котловане поднялся выше чем был на момент ИГИ из-за всяческих причин...). Тогда пассивное давление на стенку существенно падает, активное давление тоже уменьшается, но не так сильно. На прочность подпорной стенки такое событие практически не повлияет, а вот устойчивость сильно уменьшается. Результат: обычно "соскальзывание" подпорной стенки по круглоцилиндрической поверхности скольжения. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Плотность - это масса в единичном объеме. Масса зависит от количества молекул. Максимум, можно учитывать или не учитывать саму воду, тогда получаются всякие "плотность грунта" или "плотность скелета грунта". Или наоборот, из объема поры выкинуть, тогда плотность частиц будет. Но в любом случае плотность - характеристика материала, а не условий взвешивания.
А вес - это сила, с которой тело давит на весы. Из силы тяжести вычитается архимедова сила, и вес падает. У льда вес в воде вообще отрицательный: лед не давит на весы, а всплывает. Тут фишка в том, что боковое давление воды равно весу (100%), а у грунта оно меньше (пусть 50%). Когда вода взвешивает грунт, она облегчает его на свой вес, но взамен давит сама. Получается, 50% давления ушло, а 100% добавилось. Так что в сумме с водой давление получается больше. В темах про обрушение есть примеры подпорных стен, обвалившихся из-за отсутствия дренажа. Но, например, осадка у взвешенного грунта, наоборот, уменьшается. Так что приходится со взвешиваем возиться в расчетах. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
Им для этого нужно весы вместе с образцом грунта поместить в аквариум. И это не физический показатель грунта, чтобы его давать в качестве исходных данных. Это именно состояние грунта, которое может быть, а может не быть. |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
не надо, спасибо красочно объяснено))))
прогнозы случаев тоже понятны. Нубий-IV - спасибо. Про Архимеда совсем подзабыл. - взвешенной плотности. - да. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
"Очевидно, что песчаный грунт в состоянии полного водонасыщения выше уровня воды (или УГВ) долго существовать не будет. "
очевидно, что это утверждение ... "ошибочно", выражусь так что значит "долго"? год? год вполне может быть. или это не "долго"? во вторых и получаса может быть достаточно для обрушения. и даже меньше --- попутно обращю внимание на задачку, которую редко принимают в расчет: вот положим за ливень выпало 100мм осадков. (ливень катастрофический) на сколько поднимется уровень грунтовых вод положим в средних песках? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
на 1,5-2 м через месяц поблизости от рек и водоёмов ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
На сколько быстро уйдёт вода из объёма грунта - посчитать вообще не проблема для инженера, да? Цитата:
"Мгновенно" несколько тонн воды в грунте не появляются. Поэтому "полчаса" это вообще не срок для таких задач. Цитата:
Варианты ответа на ваш вопрос такие: 1. Может не подняться ни на сантиметр - если это городская территория с 90% территорий покрытия асфальтом и оборудованная нормально работающей ливнёвкой. 2. Может подняться на несколько метров - если это окрестности какого-нибудь пруда и есть хороший уклон прилегающих территорий в сторону этого пруда. При площади водосбора 10 км2 (окружность радиусом 1,8 км) и слое осадков 0,1м в пруд при "идеальных условиях" притечёт 1 000 000 м3 воды. Если площадь пруда была 0,1 км2 (360 м диаметром), то уровень в нём поднялся бы на 10 метров. Но с учётом частично впитавшейся по дороге к пруду в грунт воды, подъём уровня в пруду и подъём УГВ будет меньше. Кривая депрессии, УГВ приуроченный к уровню водоёма и всё такое... На дальних от пруда участках такой территории подъём УГВ будет почти нулевым. В прибрежной зоне - подъём на несколько метров менее чем за сутки. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 28.04.2022 в 11:31. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Либо ты берёшь давление/плотность грунта в полностью водонасыщенном состоянии. Либо ты берёшь давление/плотность грунта во взвешенном состоянии, но добавляешь ещё гидростатическое давление от самой воды. В идеале они должны совпасть. Но на практике в расчётах может получиться, что одни данные геологов противоречат другим. Или формулы перехода плотностей (сухого, водонасыщенного, взвешанного, частиц) не совсем отражают реальную картину. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
"Каков коэффициент фильтрации песчаных грунтов?
На сколько быстро уйдёт вода из объёма грунта - посчитать вообще не проблема для инженера, да?" ну во первых, как где, а мне встречаютя постоянно площадки, где песок расположен по глине (которая снизу). а "сбоку", например, шпунтовая стенка...; во вторых, положим на "набережных" грунтовые постоянно "подпитываются" расходом (подземным) с берега. - тривиальнейшая ситуация; в третьих, уровень "грунтовых" принято (положено) было брать за стенкой на 1м выше акватории (при условии работающего дренажа). (в минречфлоте ссср по крайней мере. сейчас не работаю на них, не в курсе что да как там нынче. что минреча нет - в курсе --- и до кучи: кривую депрессии (реальную) никогда не замеряли? не сравнивали с призмой обрушения грунта? |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,661
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 404
|
"Либо ты берёшь давление/плотность грунта во взвешенном состоянии, но добавляешь ещё гидростатическое давление от самой воды.
В идеале они должны совпасть" ну это "откуда посмотреть". ибо: в чуть ниже поверхности нижележащего слоя "активное давление" = гидростатика (100%) + активное слоя (как функция массы вышележащей) и это много больше, чем просто "активное давление" = активное слоя (как функция массы вышележащей) ----- добавлено через ~3 мин. ----- " к чему же Вы ведёте" к тому, а что конкретно за задача? для чего именно мы считаем "взвешивание" |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Цитата:
А сие счастье это когда вода за стенкой выше черем перед стенкой, только в этом случае возникает гидростатическое давление от нее. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61
|
Цитата:
----- добавлено через 42 сек. ----- Цитата:
gamma_sat=(G_s+e)*gamma_e/(1+e) это то состояние когда вода заполнить все пустоты в грунте. аквариум не нужен. и геологи тоже gamma_sat не дают так как ГОСТа который был регламенитровал как определять этот gama sat. как правило инженер сам его вычисляет по формуле выше зная коэффициент пустоности и удельный вес грунта... во вложении формулы перехода к gamma sat от N60 из стат. зондирования Последний раз редактировалось st0957, 08.05.2022 в 17:32. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Мне кажется, на практике все проще - понятно, что в случае стенки вода увеличивает давление на стенку, и это допдавление вычисляется по простейшей формуле (см. скан из Пособия по подпорным), и плюсуется к простейшей эпюре от простейшего давления.
Кажется, эта формула учитывает "облегчение грунта" в толще воды в основной эпюре. И все расчеты сводятся к арифметическому действию с одноразовым применением пористости.
__________________
Воскресе |
|||