Здраствуйте

Подскажите нормативный документ, в котором четко прописывается как считается толщина пакета. Включается ли в пакет толщина шайбы.
Если в болтовом соединение 2 шайбы включается ли 2 шайбы в подсчет толщина монтажного пакета?

Также очень признателен если поделитесь таблицами для подбора длины болтов с учетом толщины пакета и диаметра болтов.
__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 38002
 
Непрочитано 12.11.2012, 07:52
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


шайба (по ГОСТу которая) не включается.

Толщина пакета - это толщина соединяемых пластин. Метизы (в т.ч. и шайбы) - это соединяющие элементы.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 08:20
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Бармаглотище, почему Вы так считаете?

Понимаю Вашу логику и согласен с Вами, но где это четко прописано.

Я видел таблицу где, шайба именно включалась в толщину пакета. Таблица такого же авторитетного человека как и Вы)

А как нам то простолюдиным быть? На что ориентироваться? Нужен норматив
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 09:40
#4
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166


вот таблицы.
sc430 для высокопрочных с одной гайкой, но я её использую и для обычных.
sc429 для обычных болтов с постановкой двух гаек в ней с схеме показано t - толщина пакета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sc430.jpg
Просмотров: 4444
Размер:	151.6 Кб
ID:	90218  Нажмите на изображение для увеличения
Название: sc429.jpg
Просмотров: 4369
Размер:	216.8 Кб
ID:	90219  
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 10:06
#5
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


"Подскажите нормативный документ" - Курс Деталей Машин. раздел "расчёт резьбовых соединений"
"как считается толщина пакета" - по расчёту на смятие, прочность и тп. И чаще всего слабым звеном оказывается не болт/винт, а пластина.
Если болтовое соединение работает на срез, то причём здесь толщина шайбы? Она связывается с деталью только за счёт сил трения, в отличие от болта, который работает на срез. Деталь работает на срез, смятие и растяжение/сжатие.
Если соединение работает на растяжение тела болта/винта, то важна ширина шайбы (её наружный диаметр), для равномерной передачи усилия. тут необходим расчёт на смятие тела самой детали от головки болта/винта
Длины болтов выбираются конструктивно, но должны соответствовать стандартным длинам болтов по ГОСТу (указано в самом ГОСТе)

Последний раз редактировалось Liukk, 12.11.2012 в 10:15.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 10:06
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Бармаглотище, почему Вы так считаете?
таблички вон тоже так считают.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 10:13
#7
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


cheshiki1, спасибо за таблички

Liukk, респект за пояснения

cheshiki1, можно полностью посмотреть стандарт предприятия?

Бармаглотище, будьте здоровы) успел прочитать про чих
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 10:26
#8
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
cheshiki1, можно полностью посмотреть стандарт предприятия?
у меня только данные таблички, всего документа нет.
есть ещё вот такое
http://rghost.ru/41380973

Последний раз редактировалось cheshiki1, 12.11.2012 в 10:32.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 06:54
#9
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


В таблице с болтами класса В неверны толщины гаек (М12 - 10,8, а не 10; М16 - 14,8, а не 13; М20 - 18, а не 16; М24 - 21,5, а не 19) и для тонких пакетов естественно не учтён п.14.2.5 СП 16.133330.2011. В таблице с высокопрочными болтами не всегда соблюдается требование оставления за гайкой одного полного шага резьбы.
plz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 07:12
#10
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


plz, чем пользуетесь Вы? Поделитесь)?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 08:04
#11
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Толщины гаек по ГОСТ 5915-70 , а насчёт выступающей части для высокопрочных болтов - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80735, опуская переписку с ЦНИИ и подводя итог - для болтов во фрикционных и фланцевых соединениях выступающей за гайку часть стержня - не менее двух шагов резьбы
plz вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 09:30
#12
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
В таблице с болтами класса В неверны толщины гаек (М12 - 10,8, а не 10; М16 - 14,8, а не 13; М20 - 18, а не 16; М24 - 21,5, а не 19)
вот ссылка на гост http://www.bolting.ru/gost/gost_5915...a_tochnosti_v/ где там "М12 - 10,8, а не 10"

хотя здесь http://www.metiz.net/node/100 так как вы написали. Для кого то это не слишком важно.

Последний раз редактировалось cheshiki1, 13.11.2012 в 09:34. Причина: новые факты
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 09:33
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Сеченов, вы в какой программе чертите?

Если автокад - то, при установленном модуле СПДС, обычные болты элементарнейше прорисовываются, со всеми метизами и пакетами. Занимает меньше 1 минуты на соединение.
В трехмерке - тоже вы, наверняка, собираете соединение из элементов...

Высокопрочные - тут уже я по ГОСТу подбираю. Табличку все лень составить, поэтому либо уже подобранные ранее использую, либо просчитываю с "нуля".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 10:05
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
sc430 для высокопрочных с одной гайкой, но я её использую и для обычных.
sc429 для обычных болтов с постановкой двух гаек в ней с схеме показано t - толщина пакета.
- разное количество шайб используется для увязки длины болта с толщиной пакета?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 10:14
#15
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- разное количество шайб используется для увязки длины болта с толщиной пакета?
скорее длина болта зависит от толщины пакета и количества шайб. Две гайки используется очень редко.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 10:29
#16
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


cheshiki1, насчёт http://www.bolting.ru/gost/gost_5915...a_tochnosti_v/ что можно сказать, - хреновая ссылка, однако, - посмотрите в NormaCS. А вообще это неправильные толщины гаек до сих пор кочуют из учебника в учебник, долгое время также пользовались пока при больших объёмах метизов с монтажа не стали поступать жалобы, что гайки не догружаем. Оказалось и вес больше и соответственно - толщина
plz вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 11:08 програмка
#17
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


где-то так
Вложения
Тип файла: rar Crude.rar (169.1 Кб, 639 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 19:39
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Две гайки используется очень редко.
-ну не знаю, мы всегда двойной гайкой контрим.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 20:27
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Был такой казус с пружинными шайбами.

Объект на 500т. Все соединения - болтовые, с пружинными шайбами (дешевле контргаек, руководство настояло).

Получилось так, что на авторский надзор смог приехать только через полторы недели после начала монтажа.
Смонтировано около 100т.
И ни одной пружинки не стоит.
Спрашиваю - "Хде?!"
Отвечают - вон лежат, вчера привезли.

Как они потом "сексом занимались", чтобы поставить эти пружинки в собранные узлы
Это просто песня была

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.11.2012 в 20:33.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 07:01
#20
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Овал. отв. нельзя пружинной предохранять.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 09:25
#21
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Овал. отв. нельзя пружинной предохранять.
Это вопрос? если да то нельзя.
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:02
#22
Вольник


 
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 9


Почему нельзя с плоской шайбой ставить пружинную шайбу (совместно)?
Вольник вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 11:38
#23
AlexCondor

инженер
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,327


Орлов П. И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие. В 2-х кн., Книга 2-я. — изд., 3-е испр. — М.: Машиностроение, 1988. — С. 544. — ISBN 5-217-00223-9

стр. 146 - ...Недопустима установка шайб Гровера на поверхностях мягких металлов (например, литые алюминиевые и магниевые сплавы): зубчики шайб портят такие поверхности. Применение стальных подкладных шайб сводит на нет стопорящий эффект врезания зубчиков в тело корпуса. Нижняя граница применения шайб Гровера — металлы с твердостью НВ>150...

Последний раз редактировалось AlexCondor, 08.07.2015 в 10:15.
AlexCondor вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 09:47
#24
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Если резьбовая часть все таки попадает под срез болта, есть ли смысл считать по сечению нетто болта?
kostik вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 10:00
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
по сечению нетто
- и ещё для запаса k=1.3, т. к. нельзя так делать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 10:41
2 | #26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
Если резьбовая часть все таки попадает под срез болта
то надо либо брать другой болт, либо сушить сухари.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 11:01
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
либо брать другой болт
Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
kostik

ЛСТК
- для ЛСТК без вариантов - только полнонарезные, но для жестянок срез болта точно не критичен.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 13:15
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


ЛСТК вообще зверь не нормированный, не надо его в эту тему приплетать.
У них своя тема есть
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 13:18
#29
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


У нас ЛСТК весьма условно. В основном применяем холоднокатанный профиль 2,5-3,0мм. В принципе по СНиП II-23-81* и СП его можно считать.
Получается СНиП запрещает размещать резьбу в плоскости среза из-за концентраторов напряжения в виде канавок резьбы?
kostik вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 14:35
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
из-за
- можно только гадать из-за чего, да и не совсем это дело инженера, его дело - буквоедство блюсти букву норм .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 14:40
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kostik, резьба в срезаемой плоскости - больше люфт, меньше площадь болта, да и плоскость резьбы наклонная, что приведет к какому-нибудь усложнению НДС... Видимо потестировали - получилось плохо, решили запретить) А может и из-за того, что есть опасность, что кто-то не посчитает на нетто-площадь.
 
 
Непрочитано 22.07.2015, 23:31
2 | #32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
сть ли смысл считать по сечению нетто болта?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
и ещё для запаса k=1.3, т. к. нельзя так делать.
По отечественным нормам нельзя, но вообще можно и без 1.3. А насушенные сухари оставить до более серьезных косяков.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Видимо потестировали - получилось плохо, решили запретить) А может и из-за того, что есть опасность, что кто-то не посчитает на нетто-площадь.
Скорее испытания проводились только со срезом по гладкой части, а условие положения резьбовой части в пакете продиктовано недостаточной изученностью вопроса в отечественной практике. Вон заграницей вовсю применяют болты с срезом по нарезанной части и даже рекомендуют такой подход для сокращения типоразмеров болтов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болты.jpg
Просмотров: 253
Размер:	142.3 Кб
ID:	153798  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 10:09
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Миниатюры
- хороший там запасик 1/0,5=2 раза. Хотя нет, не так, а так: 0,6 - для брутто, 0,5 - для нетто, итого запас всего 0,6/0,5=1,2 - я почти угадал .

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
даже рекомендуют такой подход для сокращения типоразмеров
- есть в этом что-то, т. к. нужный комплект с контрящей гайкой иногда очень сложно подобрать.

Последний раз редактировалось eilukha, 23.07.2015 в 10:15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 11:04
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


да ладно, нормально подбирается.
СНиП дает 1.) 5 мм или половину толщины крайнего элемента в пакете; 2.) возможность установки шайбы под головку болта.

Вот приведите пример пакета, скажем, под М20, для которого не можете подобрать длину? ЛСТК не рассматриваем.
Offtop: Только реальный пакет, а не какую-нибудь фантазию, близкую к эротической
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 11:11
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
5 мм или половину толщины крайнего элемента в пакете
- при наружном листе до 8 мм (непонятно включительно или нет), резьба должна быть вне пакета.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
возможность установки шайбы под головку болта
- имеете в виду двух шайб под головку (СНиП сие допускает), как раз для подгонки?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 11:44
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- при наружном листе до 8 мм (непонятно включительно или нет), резьба должна быть вне пакета.
где написано?
Нашел. Этот СП в окошко выкинуть хочется....

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.07.2015 в 11:51.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 12:32
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нашел.
- ну это из старого требования вытекает само собой:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
5 мм или половину толщины крайнего элемент
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 12:53
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ну это из старого требования вытекает само собой:
не вытекает.
деталь 8 мм, резьба зашла на 1 мм внутрь. меньше 5 мм и меньше половины толщины.
Наоборот, это "старое требование", которое перекочевало в СП, стало.. странным.

Вот смотри. 8 мм нельзя. Следующий лист, применяемый в строительстве - 10. У него половина толщины 5 мм... Следующие листы - половина толщины больше 5. Т.е., для всех разрешенных толщин ограничение получается по факту "не более 5 мм". Дополнение "менее половины толщины" и применялось для деталей толщиной 4, 6, 8 мм.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.07.2015 в 13:00.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:16
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, ты против резьбы внутри пакета даже при расчете по нетто-сечению?


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
хороший там запасик 1/0,5=2 раза
fub там - временное сопротивление, а у нас в формуле стоит Rbs - 0.35-0.42 от временного сопротивления. То есть запас у нас побольше)
 
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:26
#40
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не вытекает.
- согласен.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
у нас побольше
- имелся в виду запас при сравнении среза по площади нетто и брутто, а не по назначению расчётного сопротивления.
Ещё интересный вопросик: какой брать в расчёт диаметр для смятия при срезе смятии по резьбе ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:26
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А фиг его знает, как оно будет себя вести там. Вот упрется клинообразным витком резьбы в торец отверстия детали пакета.... А дальше? Как минимум повысится "свободный ход" в соединении. А еще дальше? Как себя это все будет вести с течением времени?
Я вот не знаю...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:29
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имхо: принять равновеликий (по площади) диаметр.

----- добавлено через 33 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
с течением времени
- а что время, это не бетон.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:43
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имхо: принять равновеликий (по площади) диаметр.

----- добавлено через 33 сек. -----

- а что время, это не бетон.
в одну сторону болтик сыграл, врезался витком резьбы, сотворил клинообразный "надрез". Затем - в другую (ну, ветер подул в другую сторону).... Тоже сотворил. Думается, это не слишком хорошо, край отверстия - и так концентратор.. да еще с надрезом...

В общем, не знаю я, как это себя поведет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 16:05
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
какой брать в расчёт диаметр для смятия при срезе смятии по резьбе
В еврокоде номинальный, без уточнений про резьбу. Формула чуть сложней, с коэффициентами, которые учитывают соотношение сталей детали/болта, положение отверстия и т.д., но нигде никаких коэффициентов на резьбу.
 
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:01
#45
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


у меня стык двутавровой колонны на накладках на высопр. болтах с предварит. натяжением
толщина полки колонны 97мм
толщина пакета "полка колонны с накладками" 147мм

СП 16.13330.2011
п.14.3.7 Диаметр болта во фрикционном соединении следует принимать при условии Σt ≤ 4db, где Σt - суммарная толщина соединяемых элементов, сминаемых в одном направлении, db - диаметр болта.

Что значит "сминаемых в одном направлении"?
Смятие в направлении сдвига? то есть учитываем только полку колонны 97 мм и принимаем болты не менее М27. Но так это фрикционное соединение, а не срезное, причем тут смятие?

смятие в направлении толщины пакета от затяжки болта? тогда болты не менее М42. высокопрочные. Монтажники будут рады их затягивать. И ослабление сечения колонны существенное

как правильно трактовать данный пункт СП? Подскажите, кто знает
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:00
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pavel_dp Посмотреть сообщение
причем тут смятие?
- ни при чём, так легче выразиться просто.

Цитата:
Сообщение от pavel_dp Посмотреть сообщение
смятие в направлении толщины пакета от затяжки болта?
- нет, см. выше.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:04
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, инфа сотка? Вот у человека три листа - полка в 97 и две накладки по 25. Какую толщину имеют ввиду авторы норматива?
 
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:10
#48
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ни при чём, так легче выразиться просто.


- нет, см. выше.
хотелось бы конечно четкой обоснованной позиции. М27 и М42 разница большая да и колонна немаленькая.
а то из за нечеткой формулировки и желания у создателей снипа полегче выразиться непонятно как правильно и в тоже время без излишних затрат запроектировать узел ответственной конструкции
в цниск что ли написать. авторам проекта КМ написали - пока молчат
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:12
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Либо 97, либо 25*2=50 мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:13
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: pavel_dp, все же поинтересуюсь еще раз - что за колонна-монстр такая и что за сооружение?)

----- добавлено через 52 сек. -----
eilukha, да с чего бы? о_0 в каком месте это суммарная толщина соединяемых элементов?
 
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:17
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Мне всё очевидно. Очевидные вещи объяснить невозможно. 97/4=24,25 мм, т. е. болт не менее 27 мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:21
#52
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


Offtop:
пристройка к башне газпрома, лахта-центр, спб.
колонны импортный прокат двутавр HD 400x818
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:23
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Интересно, чем это требование обусловлено?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:26
1 | #54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, объясни, пожалуйста. Мне вот совершенно не очевидно. В подтверждение твоих слов, конечно, есть вот такие таблички в СТО НООСТРОЙ 2.10.76-2012, но формулировка СП вообще какая-то, по-моему, кривая.

216 мм - как раз две пластины по 108 (108=27х4) мм или пластина в 108 + две пластины по 54 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-08-06-015.png
Просмотров: 182
Размер:	53.1 Кб
ID:	154552  
 
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:41
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


СП 53-101-98 п.16.6

Последний раз редактировалось wvovanw, 19.10.2016 в 15:32.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:48
#56
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
eilukha, объясни, пожалуйста. Мне вот совершенно не очевидно. В подтверждение твоих слов, конечно, есть вот такие таблички в СТО НООСТРОЙ 2.10.76-2012, но формулировка СП вообще какая-то, по-моему, кривая.

216 мм - как раз две пластины по 108 (108=27х4) мм или пластина в 108 + две пластины по 54 мм.
спасибо, это действительно уже какое-то подтверждение. 8d суммарная допустимая толщина пакета для любых диаметров болтов

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 53-101-98 п.16.69
спасибо
а здесь наоборот
для М20 -3d, M24-4d, M27-5d, нелинейная зависимость

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Интересно, чем это требование обусловлено?
чем жестче пакет, тем мощнее нужен болт, чтобы нормально зажать пакет, особенно при фрикционном способе работы соединения

Последний раз редактировалось pavel_dp, 06.08.2015 в 16:03.
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 17:44
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
есть вот такие таблички в СТО НООСТРОЙ 2.10.76-2012
- это общее требование рекомендация, а не для конкретно фрикционного.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
216 мм - как раз две пластины по 108 (108=27х4) мм или пластина в 108 + две пластины по 54 мм.
- в чём вопрос-то?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 53-101-98 п.16.69
- там 16.15 последний, прикол?

Последний раз редактировалось eilukha, 06.08.2015 в 17:55.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 19:17
#58
pavel_dp


 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщений: 6


опечатка. п. 16.6
pavel_dp вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 19:25
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Приведу для удобства:
Цитата:
16.6 Не следует применять стыки, суммарная толщина соединяемых элементов которых превышает следующие величины для болтов: М20 - 60 мм, М24 - 100 мм, М27 - 140 мм.
В случае когда толщина соединяемых элементов превышает 140 мм, следует применять болты больших диаметров.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 23:31
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
- это общее требование рекомендация, а не для конкретно фрикционного.
Там весь СТО по сдвигоустойчивым болтовым на ВП болтах - фланцы и фрикционные. Ничего не противоречит толкованию сп "в одном направлении = в одну сторону, а не вдоль одной оси".
 
 
Непрочитано 07.08.2015, 08:08
#61
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там 16.15 последний, прикол?
да какие приколы могут быть, конечно опечатка!
п.16.6
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2017, 03:39
#62
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


СП 16.13330.2017 п.14.2.5: "наружный элемент" и "крайний элемент со стороны гайки" это одно и тоже?

----- добавлено через ~11 мин. -----
и условие по наружному элементу до 8 мм относится к срезу? "в остальных случаях резьба не должна" - остальные случаи означают применимость и к растяжению болтов?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 10:57
#63
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Здравствуйте товарищи. У меня вопрос. Как приваривается пакет пластин из -20, если он толщиной около 300 мм. "Ёлочкой" положить пластины нет места. Подрезка кромок каждой платины (если все одинаковые по размерам) это наверное очень трудоемко. См. рис.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 1.PNG
Просмотров: 121
Размер:	46.1 Кб
ID:	234304  
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 11:01
#64
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Leoman, зачем так сложно? Что это? Есть другие виды, сечения?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 11:06
#65
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Leoman, зачем так сложно? Что это? Есть другие виды, сечения?
так делали в похожем проекте, но как они сделали по факту не знаю.

----- добавлено через ~8 мин. -----
+там не понятно какой по факту будет высота этого пакета, поэтому пластинами будут подгонять
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 2.PNG
Просмотров: 120
Размер:	55.2 Кб
ID:	234305  
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 11:14
#66
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Leoman, проще приварить кусок гсп.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 11:26
#67
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Leoman, проще приварить кусок гсп.
та я понимаю, но всё же, если пластины.
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 11:55
| 1 #68
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
та я понимаю, но всё же, если пластины.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.png
Просмотров: 106
Размер:	37.4 Кб
ID:	234306
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 12:09
#69
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
гениально. Спасибо.
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 12:23
#70
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Leoman, проще приварить кусок гсп.
Кусок ГСП подгонять по месту без фрезеровки тот ещё квэст, + сгниет он быстро если не обетонитовать, уверен там суровая гидроуборка полов.

В диапазоне 300 мм можно спокойно сделать стульчик из листа, который на заводе можно изготовить, и уже на монтаже ловить +/- 20мм.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 12:27
1 | #71
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Хлебом не корми, дай только монтажную сварку сделать.
У мостовиков что-то подобное видел, но это, видимо, когда совсем скучно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-02-09_112620.jpg
Просмотров: 80
Размер:	195.7 Кб
ID:	234308  
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 12:32
#72
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
А это рабочий узел? Электрод сможет на монтаже приварить в зазор 20 мм? Электрод, кажись, под углом 45 варит, а тут ближе 0 получается
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 12:38
1 | #73
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Электрод, кажись, под углом 45 варит, а тут ближе 0 получается
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.png
Просмотров: 58
Размер:	4.5 Кб
ID:	234309
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 12:41
#74
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


А если не варить, а стянуть пакет шпильками совместно с нижним листом (и двутавром) диаметром, как крепится нижний лист?
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 12:47
#75
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Это если катет менее 20 делать. А кстати, катет какой брать 20 или можно и 10, для такого варианта?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А если не варить, а стянуть пакет шпильками совместно с нижним листом (и двутавром) диаметром, как крепится нижний лист?
спасибо, но это слишком
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 12:49
#76
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
А кстати, катет какой брать 20 или можно и 10, для такого варианта?
Катет брать минимальный, из расчета сварного шва по прочности от действия МNQ на Вашу "стопочку" листов
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 13:11
#77
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


всем спасибо, вопрос закрыт
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2021, 20:19
#78
olvol


 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 964
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™


Ребята, интересный вопрос возник. Какой толщины можно ставить шайбы в болтовом соединении, если нужно компенсировать, скажем так, излишнюю длину болта? Кроме "не более двух круглых шайб под гайку", "не совместимость" круглых и гроверных шайб, ничего про возможную толщину этих самых шайб не припоминается. Можно ставить что угодно? хоть 20мм шайбу на болт М16?
olvol вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2021, 20:44
#79
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Для срезного соединения, думаю, толщина шайбы не повлияет на характер работы болта.
Для фрикционного соединения , подозреваю, что дело может закончиться изменением усилия и момента натяжения или что-то похожее. То есть нельзя ничего другого, кроме как по СП 16.
Для фрикционного соединения со сваркой не знаю.
Для фланцевого соединения, подозреваю, тоже нельзя.
Для фундаментных болтов квадратная шайба толщиной от 20 мм - классика. В том числе и при контролируемом натяжении. Но они длинные.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение. Толщина пакета

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39