Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры?
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 12324
|
|
||||
Для вас этого мало? См. усилия в решетке и расчетные длины стержней на схеме фермы - калькулятор в руки и считай.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
В любом случае замену надо согласовывать с КМ-щиком.
И разрешение на замену вам должен дать КМ-щик, а не форум двж. Форум вы прокурору не предъявите, если сложится ваша ферма (вот накосячил км-щик и усилия неправильно посчитал. А вы профили c узлами самостийно поменяли ) P.S. Если завод не может достать уголок 75х6 (продающийся на каждом углу)... Кто ему доверил ферму 30м изготавливать?! |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
Только не надо пожалуйста иронизировать. Я только после университета. Училась по направление КЖ. У нас нет специальности ПГС. У нас РПЗС КЖ и РПЗС КМ. Вот и все. Знаю в общих чертах. Почти заново учусь. Поэтому лучше бы помогли, чем смеялись. Сами же когда-то такие были.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
РПЗС это? Рабочая пара зимних сапог? Реальный прикид за секс? Работа, партия, звезды, самовыражение?
А вообще жгешь! Молодец, не стесняйся ) Упырей везде хватает. По вопросу - у тебя должен быть ГИП, задай ему этот вопрос, и сделай то что он скажет(в пределах разумного каэшно.) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
ЭТО РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ!!!! Если сами ничего конкретного сказать по теме не можете, то свои цитаты оставьте при себе!!!И ПОЖАЛУЙСТА ПИШИТЕ ЕСЛИ ЗНАЕТЕ!!! УМНЫЙ ВИД МОГУТ ДЕЛАТЬ ВСЕ, А КАК ДО ТЕМЫ ТО ВСЕ ЗЕРО!!!
|
|||
|
||||
Да мы понимаем что Вы только начинаете, я сам молодой специалист. Просто, если хотите получить хороший ответ, ответ которым можно будет воспользоваться, приложите усилия, схему Вы уже выложили, что хорошо, теперь напишите то Вы предлагаете и спросите можно ли так сделать, какие плюсы-минусы, а просто так говорить: дайте мне решение...
Вы же к начальнику не приходите с вопросом что делать, а с вариантами решения проблемы, так и здесь... да пожалуйста, про прочности и устойчивости почему нет, только по деньгам и металлоемкости почему да?
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
Цитата:
Сеченов +1 колоссально увеличиться металоемкость, и в свою очередь собственный вес фермы.
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED Autodesk 3ds max 2010 LICENSED |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ох уж это новое поколение, смсить и чатиться могем, ...
Вот ты в интернете напиши - хочу хлеба, с маслом, и вареньем мне лицо намажьте...что будет? А не-ее, еще лучше создай тему "я хочу" - интернет, дай мне денег, а остальное я сама как нибудь. Ты ГИПом работаешь? После универа? А если нет, то иди к ГИПу и не строй тут умную, хочешь сама разобраться? Разбирайся! тут тебе индульгенцию не продадут. сама то наверно понимаешь - то что кто то сказал в интернете будет самым глупым аргументом - когда в твои чертежи будут ежиков втыкать. P|S Ба, да седня флэшмоб! неплохо бы на главной объяву дать...http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=996631#post996631 Последний раз редактировалось SergeyAB, 14.11.2012 в 13:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
да пожалуйста, про прочности и устойчивости почему нет, только по деньгам и металлоемкости почему да?[/quote]
Эта ферма для перехода между двумя зданиями. Вес при замене на швеллеры увеличивается. Перерыла литературу подобных случаев замены нигде ни нашла. По деньгам выходит дороже. Но их это не смущает потому что швеллеров 10 очень много, а уголки надо покупать. Вопрос в том что будут ли эти швеллеры работать в ферме так же как и уголки и вес при варианте замены на швеллера на 1 ферму становится на 300 кг больше. Выдержит ли такая конструкция? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да полным полно учебников где только и рассматривается замена одного сечения другим ) Их миллиарды!
А в КЖ вы хорошо разбираетесь? С каким коэффициентом сталь к бетону приводится при расчете момента инерции ? |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
Цитата:
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED Autodesk 3ds max 2010 LICENSED |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ба-бах! (Это вы подорвались на гранате),
чисто случайно занимаюсь только КМД последние 10 лет. Более идиотского вопроса - заменить уголок на швеллер, человеку который хотя бы раз рисовал КМД на ферму придумать невозможно. А ВОТ КОНКРЕТНО(в том виде в котором вы хотите услышать солюшн по своему вопросу): Надо разрезать швеллер 10 так чтобы резанная полка полученного уголка была 75мм,покрасить той же краской и приварить как было на чертеже, никому ничего не сказать, и "дяде" который пытается приделать свои ноги к вашей ферме ввиде ранее заныканного швеллера 10, сказать: ну все епт, теперь я в доле! Но не сработает поодной причине - без подписи ГИПа на заводе ваши махинации быстро завернут , такшта читай выше... Позже сообразил - уголок на швеллер поменяет любая база, на этом этапе становления вашей головокружительной карьеры - это видится оптимальным решением. Последний раз редактировалось SergeyAB, 14.11.2012 в 14:05. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
При этом у швеллера полка 46 толщиной 7,6, а стенка - толщиной 4,5. А итоге выйдет уголок 75х46 с переменной толщиной и непонятными сходу геом. харками (от определения которых наша кж-шница, занимающаяся кмд, может "зависнуть" на неопределенный срок). Да и полученный результат - хз, каким окажется. лелик, а вашему дяде не приходило в голову, что это - подсудное дело, менять сечения без согласования км-щика? И кто, как и чем(кем?) будет прикрывать свою задницу свои вторые 90, когда злобный дядька-технадзорщик (а то и не менее злобный авторонадзорщик) придет на стройку, увидит, что ферма сделана с отклонениями от км-а и скажет "А забирайте-ка вы эту ферму себе на дачу, граждане заводчане, а на стройку поставьте мк в соответствии с договором. Т.е., выполненные по чертежам КМ. А заодно - оплатите неустойку за срыв сроков поставки мк на объект". Лелик, у вас квартира своя? Машина есть? Правда, боюсь, что может и не хватить данного имущества на переделку кучки 30м ферм. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.11.2012 в 14:11. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, все верно, Бармаглотище, так оно и будет.
Ну не умею я пугать правильно, не умею ) Но там похоже и с км-ом все криво изначально - для 30м фермы, усилия маловаты...Никто там ни о парусности конструкции и гололедной нагрузке ничего не думал, да и на технологическую тоже не похоже...А опорные узлы? ))) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
Да конечно говорила. А по-согласованию ни один КМ-щик не пойдет на это. Заказчику чихать на вариант замены. Его не волнует отсутствие уголков и присутствие огромного количества швеллеров. Наш дядя все эти недомолвки берет на себя. Если честно особо и не надеялась на помощь здесь, так вдруг повезет. Потому что один хороший мой знакомый опытный КМ-щик даже не хочет за это браться. Кому-то видимо срочно нужны деньги, раз готовы на такой риск из-за 3000-4000 у.ё. Всем спасибо, кто доброжелательно хотел помочь. Видимо ответа я так и не найду. Что ж....
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 61
|
Не вижу ничего страшного если в стойках данной фермы, если она в единственном числе изменить сечение уголков в тавриком на 2 швеллером и сварить их сухариками по стенке. КМ-щик такое решение Вам согласует без удорожание сметной стоимости
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
Стоимость в расчет вообще не берем. Надо заменить стоики и раскосы. Фасонку скорее всего тоже надо будет по прочнее?? Хотя 300 кг для этой фермы же не слишком много. В любом случае расчет делали с запасом. Плохо что я не знаю работу МК так надо было бы. Будем учиться!!! Благодаря этой теме хоть литературы по КМ начиталась...
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Чей-то вдруг?
Предоставляете чертежи, предоставляете расчет... Запросто могут согласовать, если там все хорошо (хотя я не знаю ваших отношений с проектировщиком). Цитата:
все так говорят, пока не возникают вопросы "Кто виноват, что делать и за чей счет" Цитата:
Пришить можно чертежи и расчеты. А "за бесплатно" мало кто возьмется это делать. |
|||
|
||||
Offtop: РПЗС КЖ - Рассчитаю Проект За Секс Красивой Женщине
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Ну ребята, среди Вас столько уважаемых людей, не первый день даете дельные советы, ну хватит стебаться, дайте уже совет девушки.
lelik_voran, Вам все правильно говорят. Ну как бы Вам сказать, приоткрыли кухню обычной инженерной жизни. А суть такова ее - есть подпись - ты в шоколаде, нет подписи - ты букашка, какое ты бы решение самостоятельно не приняла, ну если конечно оно полностью удовлетворяет пунктам всех СНиПов и проделаны все расчеты. Но такого в жизни просто не бывает, на это банально иногда нет времени. Пока Вы пишите на форуме на нормально заводе ее уже давно изготовили, дядя Петя с высоты своего опыта уже давно все решил и сделал. Вы нам одно скажите Вам нужен именно техническое решение или совет как выкручиваться потом с технадзором и заказчиком?
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Цитата:
Поищи серии: Фермы металлические из швеллера.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
|
||||
lelik_voran, в ферме Вам нужно решить 2 задачи: обеспечить прочность и устойчивость.
Прочность Вы выдержите всетки швеллер по площади больше, чем уголок. Устойчивость будет зависить от радиусов инерции да у тут Вы не прогадаете. Так что заменяйте уголок на швеллер и все. Offtop: Замена из расчет 1 уголок на 1 швеллер, если попросят заменить 1 уголок на широкополочный двутавр то тоже разрешите с барского плеча) А Вы ставите где-нить подпись? Наверняка же нет, так что тогда вообще не перживайте.
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
Цитата:
Нет, подпись я нигде не ставлю. Огромное спасибо!!!! Очень благодарна!!! Итак себя чувствую отсталой в этой теме, после всех издевок уже собиралась на базар семечки продавать. Спасибо!!! Поговорили теперь пойду учиться дальше!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Если кто-нибудь наконец-то здесь посчитает характеристики сечений, то увидит, что допускаемое сжимающее усилие для сечения из швеллеров №10 процентов на 20 больше, чем из уголков 75х6.
Автору темы можно для производства расчета рекомендовать СНиП II-23-81, а для вычисления геометрических характеристик сечений - пользоваться програмой Автокад, Компас и пр. Короче, можно произвести замену. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Про эти махинации уже полстраны знает
lexabelic, что можно произвести замену - сказали уже давно. Проблема в возможных последствиях такой замены в тайне от проектировщика и в докУментах (точнее, их отсутствии), которые могут снять эти проблемы. Видел стройку и со стороны проектировщика, и со стороны монтажника, и даже со стороны заказчика. Нагадить заводу, при желании, можно с любой из этих сторон в данной ситуации... А еще, в случае ошибок в расчете и обрушении фермы (даже не из-за этих несчастных швеллеров) завод тут же потянут к прокурору - а почему конструкции не по проекту сделаны? мб, и отмажутся в итоге, но нервов (и денег ) оставите столько... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Так в том-то и дело, что хотят втайне от км-щиков все забубенить
Я и не писал, что она сложится из-за швеллеров. Вот подобрал км-щик уголки неверно (скажем, напутал с усилиями). Ферма рухнула. Приезжает комиссия разбираться - и что самое первое она видит? Что ферма сделана не по км-у. Дальше продолжать? = )) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 11
|
Одинаковые. Всем большое спасибо!!! Очень помогли. Чтобы не брать на себя много сказала, можно, люди с опытом дали добро. Проблема с моих плеч снялась. Все что писали все рассказала. Еще раз всем спасибо!!! Будете в Казахстане заезжайте в гости!!!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? | KTKT | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.08.2008 21:49 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |