Непрочитано 21.12.2012, 15:28 #1
Расчет диаметра дроссельной шайбы на конденсатопроводе (сброс конденсата с фильтров на ГРС)
tgv-nn
 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26

Подскажите пжлст методику и формулы расчета (справочник).

Последний раз редактировалось tgv-nn, 25.12.2012 в 15:53. Причина: опечатка
Просмотров: 15563
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 10:18
#2
tgv-nn


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26


Шайбы предполагается установить на трубопроводах сброса газового конденсата с сепараторов перед емкостью сбора конденсата. Подскажите пжлст методу рассчета отверстия в шайбе?

Последний раз редактировалось tgv-nn, 25.12.2012 в 15:54.
tgv-nn вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 13:13
#3
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
Подскажите пжлст методу рассчета отверстия в шайбе?
Я бы тож взглянул на это чудо......
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 13:19
#4
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
Я бы тож взглянул на это чудо......
Только непонятно, зачем вообще в данном месте сие "чудо"?
 
 
Непрочитано 25.12.2012, 13:29
#5
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Только непонятно, зачем вообще в данном месте сие "чудо"?
А это новое веяние заказчиков (когда-то я уже говорил что они не особо думают) - поставить емкость на макс давление 0.07МПа чтобы под ПБ не подпадала. Да ещё СППК, 2 шт.зафигачат на этой емкости.
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 13:36
#6
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
А это новое веяние заказчиков (когда-то я уже говорил что они не особо думают) - поставить емкость на макс давление 0.07МПа чтобы под ПБ не подпадала.
Ну в этом случае там схема совсем другая должна быть Я тоже говорил об этом
 
 
Непрочитано 25.12.2012, 14:17
#7
pan

добрый человек
 
Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Сообщений: 971


Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ 8.586.1-2005 - ГОСТ 8.586.5-2005 под общим наименованием «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» (далее - комплекс стандартов) состоит из следующих частей:
- Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования;
- Часть 2. Диафрагмы. Технические требования;
- Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования;
- Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования;
- Часть 5. Методика выполнения измерений.

Комплекс стандартов распространяют на измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления при применении следующих типов сужающих устройств: диафрагмы, сопла ИСА 1932, эллипсного сопла1), сопла Вентури и трубы Вентури.
__________________
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 14:22
#8
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств
Только там мерить ничего не нужно, максимум уровнемер нужен Ну эт уже в баке
 
 
Непрочитано 25.12.2012, 14:23
#9
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Правильно данный ответ содержит 90% вопроса, если ответ вообще по теме вопроса.
maratovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 11:27
#10
tgv-nn


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Ну в этом случае там схема совсем другая должна быть Я тоже говорил об этом
Ага, помним-помним...Коммерческий секрет)).
Что насчет методики определения диаметра шайб на линиях сброса конденсата? Есть еще у кого какие мысли?
tgv-nn вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 16:40
#11
pan

добрый человек
 
Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Сообщений: 971


Если я правильно понял, у Вас есть емкость объемом V1 с давлением P1, сужающее устройство диаметром Х, которое требуется определить, и емкость V2 с давлением P2.
Вопрос - не содержат ли приведенные мною выше стандарты неких формул, связывающих эти переменные?
__________________
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 20:03
#12
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Если я правильно понял
Внесу конкретику, V1 =0,5м3, P1=7,5МПа, а V2=1м3, P2=0,07МПа
Рабочая среда - Природный газ
Должно быть P1=P2=0,07МПа
Сужающее устройство диаметром - ???
И кто продолжит ?
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2013, 22:21
#13
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
Ага, помним-помним...Коммерческий секрет
Что насчет методики определения диаметра шайб на линиях сброса конденсата?
А это дросельная шайба на линии сброса конденсата - это ваше ноу-хау?
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 07:59
#14
tgv-nn


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
...........
Рабочая среда - Природный газ
........
И кто продолжит ?
поправочка: рабочая среда-конденсат из газовых фильтров-сепараторов

Цитата:
Сообщение от VVapan4ik
А это дросельная шайба на линии сброса конденсата - это ваше ноу-хау?
лови ссылку: ТЫЦ (абзац про очистку газа)

Цитата:
...Продукты очистки газа поступают в емкость V=4,0 м3. Для снижения давления продуктов очистки газа, а также дренажной жидкости, поступающей с узла коммерческого учета расхода газа, на каждой линии сброса установлена дроссельная шайба, а на емкости - предохранительный клапан, настроенный на давление срабатывания 0,07 МПа, и сбросная свеча с отключающим краном. При эксплуатации емкость должна содержаться под избыточным давлением 0,05 - 0,06 МПа...

Последний раз редактировалось tgv-nn, 10.01.2013 в 08:06.
tgv-nn вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 10:11
#15
pan

добрый человек
 
Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Сообщений: 971


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
Внесу конкретику, V1 =0,5м3, P1=7,5МПа, а V2=1м3, P2=0,07МПа
Рабочая среда - Природный газ
Должно быть P1=P2=0,07МПа
Сужающее устройство диаметром - ???
И кто продолжит ?
Может, тебе и ключ от квартиры, где деньги лежат )))

P.S. Если честно, существуют намного более простые формулы, чем в приведенных мной выше стандартах, но для этого, батенька, нужно знать гидравлику или уметь пользоваться справочниками.

А вообще само техническое решение слабенькое. Как будет происходить сброс? Кто и когда будет закрывать/открывать кран?
Посмотри, например, эти ссылки:
http://sgpa.ru/catalogue/produkci/oborudov/kduz/
http://ugsv.in-s.ru/html/katalog/Gaz...ma_sbrosa.html
__________________
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.

Последний раз редактировалось pan, 10.01.2013 в 10:25.
pan вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 11:23
#16
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
А вообще само техническое решение слабенькое. Как будет происходить сброс? Кто и когда будет закрывать/открывать кран?
Решение ваще супер, а кран открывать будет мужик, он в полукилометре от объекта живет, будет приходить по звонку от высших сил, которые будут наблюдать за процессом..... шутка.

Цитата:
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
http://sgpa.ru/catalogue/produkci/oborudov/kduz/
http://ugsv.in-s.ru/html/katalog/Gaz...ma_sbrosa.html
Принцип действия -другой.
maratovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 11:23
#17
tgv-nn


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26


Сброс в автоматическом режиме по достижении верхнего уровня в сепараторе по сигналу датчика (открытие клапана). Закрытие клапана сброса - по сигналу датчика нижнего уровня в сепараторе. Клапаны сброса автоматические (как пример приведенные выше ссылки). Шайба в каждой линии сброса, чтобы снизить давление сброса. Защита от повышения давления в емкости (не более 0,07 МПа)-при помощи предохранительного клапана. В чем слабость решения?
Есть другое решение - хорошо давайте проанализируем другое решение. К примеру, в линию сброса между подземной емкостью сбора конденсата и сепаратором ставим надземно продувочный циклон со свечей (продукы дегазации конденсата в атмосферу), с емкости - свечу в атмосферу без всяких клапанов (конденсат самотеком в емкость). Чем, к примеру, данное решение лучше?

Последний раз редактировалось tgv-nn, 10.01.2013 в 11:32.
tgv-nn вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 12:32
#18
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Шайба в каждой линии сброса, чтобы снизить давление сброса
В чем слабость решения?
В том, что на любой шайбе требуемый (расчетный) перепад создается только при определенном (расчетном) расходе. Нет достаточного расхода - нет достаточного снижения давления.
После шайбы с "большой дыркой" при малом расходе, но большом входном давлении, выходное давление будет большим.

Для снижения давления необходим регулятор давления "после себя", а не простая шайба. Зачем бы тогда всякие сложные устройства придумывали?

Цитата:
Чем, к примеру, данное решение лучше?
А это уж сам обосновывай, если сам придумал. К примеру. Ты же только в 12-м посту стал колоться на конкретику.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 14:05
#19
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
лови ссылку:
Ну и что там? Кто-то придумал, а вы пытаетесь бездумно повторить чужую схему?
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 14:25
#20
tgv-nn


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26


Отнюдь не бездумно, а пытаюсь найти ответы на вопросы. А вы будете утверждать, что всегда и везде использовали только свои схемы и чужими наработками не пользовались?
tgv-nn вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2013, 19:29
#21
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
А вы будете утверждать, что всегда и везде использовали только свои схемы и чужими наработками не пользовались?
Так вы чё - производить собрались ГРС ?
Ну если так то идите на поклон в Нефтегазоборудование, они давно такую штуку ставят, может подскажут.
Кстати а разрешение Газпрома есть ?
maratovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 08:14
#22
tgv-nn


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
Так вы чё - производить собрались ГРС ?
Ну если так то идите на поклон в Нефтегазоборудование, они давно такую штуку ставят, может подскажут.
Кстати а разрешение Газпрома есть ?
Да нет же). Вы неправильно меня поняли, наверное. Будет блочка (хотя первоначально эксплуатирующая организация настаивала на индивидуальной разработке) - это прописано в ТУ на ГРС: предусмотреть возможность применения конструкций повышенной заводской готовности, а также предусмотреть применение комплектно-блочного, а также узлового методов строительства. Завод-производитель тоже определен (пока неофициально). Есть некоторые вопросы, с которыми сюда и обратился. Заранее благодарен всем за конструктивные ответы! Только вот из присутствующих здесь форумчан, как я понял, такие шайбы никто не ставил. Да и само решение подвергли сомнению. Давайте обсудим альтернативные варианты. Кто как делает (если здесь есть такие технологи)? Не думаю что это настолько секретная информация))). Я же не предлагаю вам готовые схемы сюда выложить. В любом случае - есть всегда место обсуждению той или иной проблемы...
tgv-nn вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 08:59
#23
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
как я понял, такие шайбы никто не ставил
Неправильно поняли, ставили много раз, только шайба идёт в комплекте поставки ГРС, и считает её производитель оборудования.
maratovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 09:54
#24
tgv-nn


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26


С производителем не связывались - по каким методикам и формулам они ее рассчитывают?
tgv-nn вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 10:37
#25
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
С производителем не связывались - по каким методикам и формулам они ее рассчитывают?
Они культурно нас послали.... Да и нам оно не особо надо.
maratovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 11:14
#26
tgv-nn


 
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26


Вот и нас примерно также))))))))
tgv-nn вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 10:25
#27
Gumba


 
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
Вот и нас примерно также
Какое в итоге решение применили, если не секрет?
Постигла та же задача. Давление в сепараторе - 2,0 МПа. Конденсат в количестве 30 л отводится через трубу Ду25 в автоматическом режиме.
При этом объем конденсата ниже датчика нижнего уровня - еще порядка 10 л.
Время открытия/закрытия крана с электроприводом - 3с.
Если принять давление емкости сбора конденсата 0,07МПа - при таком перепаде конденсат будет вылетать достаточно быстро и от момента срабатывания датчика нижнего уровня конденсата и начала закрытия крана до его полного закрытия некоторое количество газа успеет уйти в емкость.
Есть ли необходимость ставить такую шайбу? Или, учитывая небольшое количество газа, давление в емкости вырастет незначительно и предохранительного клапана на ней будет достаточно?
Gumba вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 11:37
#28
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Gumba Посмотреть сообщение
Есть ли необходимость ставить такую шайбу? Или, учитывая небольшое количество газа, давление в емкости вырастет незначительно и предохранительного клапана на ней будет достаточно?
СТО Газпром 2-3.5-051-2006, пункт 9.3.5.

Кроме жидкости, в сепараторе оседает всякая грязь из трубы. Шайба с маленьким отверстием может и засориться, а кран (кстати, какой? - шарик?) - не закрыться полностью. Самый надёжный способ сброса - отсечь заполненный сепаратор и сливать его спокойно.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 12:35
#29
Gumba


 
Регистрация: 06.11.2014
Сообщений: 6


Большое спасибо!
Подходящий пункт. Так и планировали по логике, давление дренажного трубопровода заложить равным давлению газа в сепараторе.
Проблема - дренажная емкость не входит в границы нашего проектирования и трубопровод, идущей к ней, заложен на 1,6 МПа. Поэтому и возникла такая идея.
Ну значит будут переделывать, в соответствии с нашим выходом.


Offtop:
Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Самый надёжный способ сброса - отсечь заполненный сепаратор и сливать его спокойно.
Там же есть п.9.3.3 "Узел очистки газа должен быть оснащен устройствами автоматического удаления конденсата в сборные резервуары и системой контроля утечек продуктов очистки газа." Поэтому стоит шаровой кран с электроприводом, со временем срабатывания 3 с. и два датчика уровня конденсата в сепараторе - по верхнему открывается, по нижнему закрывается. Что не исключает попадание газа в емкость сбора конденсата. Поэтому в соответствии с указанным Вами пунктом емкость придется рассчитывать на рабочее давление системы.
Gumba вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет диаметра дроссельной шайбы на конденсатопроводе (сброс конденсата с фильтров на ГРС)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19