Укрепление фасонки связи ребром жесткости в плоских колоннах
Проектирование
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607
|
||
Просмотров: 9986
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
при креплении фасонки связи к стенке колонны горизонтальное ребро нужно чтобы усилие в связи не изгибало стенку. Не обязательно так как нарисовано, можно с обратной стороны стенки колонны приварить два ребра в уровне низа и верха фасонки, или одно ребро в уровне центровки связи. (смотря какие усилия)
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Помимо местного укрепления стенки колонны и фасонки, горизонтальное ребро может быть поставлено для увеличения жесткости в горизонтальном направлении узла крепления вертикальных связей. |
|||
|
||||
ребят это серийный узел для плоских колонн по трассе, я бы хотел выяснить не для чего это усиление (это и так понятно), а в каких случаях делают такое усиление, обычно без него обходится, не излишнее ли это решение?
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Уважаемые коллеги, спасибо за проявленный интерес, что находите время отвечать в праздники)
Но это все понятно, Вы все правильно говорите, то есть Вы всегда принимаете такое решение и подкашиваете фасонки связей? Видел сотни проектов без этого и сотни реализованных конструкций без этого, почему оно тогда (это решение) не повсеместно?
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
Цитата:
Конечно, если уголки стоят крестом или тавром, или если это какая-нибудь ненагруженная распорка с ничтожным усилием, тогда ещё можно понять.... Кстати, во многих сериях есть указания об учёте момента, вызванного эксцентриситетом приложения нагрузки. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
видимо, на опоры для трубопроводов (номер серии не помню)
На самом деле, все просто. Ребро ставится тогда, когда оно необходимо по расчету фасонки на устойчивость. Не ставится тогда, когда оно не является необходимым. Либо ставится (как и многие другие ребра ), когда неохота считать фасонку.. = )) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
"самый в запас" - первый, но монтажники убьют нафиг, если крепление связи к фасонке - на сварке.. = )) К шву по обушку не подобраться.
Да и не надо такой огород городить со связями из спаренных уголков, там иначе все решается |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
СЕРИЯ 3.015-2/82 УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ нашел серию эту. В сериях Катюшина часто встречаются ребра горизонтальные, но так же часто их и нет ))) Последний раз редактировалось Saha, 17.03.2015 в 22:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
есть еще серия 1.420.3-36.03 "Унитек", там также фасонки с ребрами.
http://dwg.ru/dnl/12449 эта серия не действующая... А жаль. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 19.11.2013 23:33 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Связи жесткости | shepot | Разное | 8 | 26.02.2007 18:52 |
Вопрос про связи конечной жесткости?? | bezo | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.12.2006 15:30 |