03.01.2013, 16:00 | #1 | |
Состав эксплуатируемой кровли над подземной парковкой под проезжую часть
архитектор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 38260
|
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
я обычно пишу (в ответ на Алекс80). Просто под рукой был этот узел из
раздела ГП. Прилагаю пирог по эксплуатируемой кровле для Ростова. Этот пирог прошёл экспертизу и был согласован кровельщиками "Технониколь" на объекте Последний раз редактировалось Anton_Br, 03.01.2013 в 20:47. |
|||
|
||||
Цитата:
в предыдущем проекте у меня был такой пирог, который прошел экспертизу. Что если гравий заменить на тротуарную плитку и стяжку армировать? И еще вопрос - пароизоляция была необходима по расчету? Куда пар будет проникать если плита монолитная? |
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Сергеевна. Е.
Пар уходит в систему общей вентиляции. Самое главное, чтобы он не конденсировался в утеплителе, где точка росы. Не надо забывать, что покрытие эксплуатируемой кровли должно быть, по-возможности , горизонтальным. Для этого на гидроизоляционном ковре устраивается дренирующий выравнивающий слой (под плитку покрытия) или различные столбики, подставки. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
где-то в СП 4 помоему было, что в пристройках утеплитель должен быть НГ, хотя возможно это касается только жилья
вот: Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Об этом Вам скажут ОВшники. Спросите у них надо ли согласно расчёту теплопотерь утеплять покрытие над подземной парковкой. Дать им этот пирожок пусть проверят. Только толщину фракционированного щебня по уклону дорожного покрытия уточните вместе с ГП. Если будет утеплитель, то утеплять можно и сверху и снизу плиты. При утеплении сверху будет более сложный инверсионный пирожок с пенополистиролом (см. Руководство по проектированию и устройству эксплуатируемых кровель с применением битумно-полимерных материалов компании «ТехноНИКОЛЬ»).
Рекомендую почитать также "ПОСОБИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРЫШ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПОДЗЕМНЫХ И ПОЛУПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ, ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ" Последний раз редактировалось Anton_Br, 04.01.2013 в 11:36. |
|||
|
||||
Возвращаясь к теме, хотела бы поинтересоваться про укладку плитки на щебеночный дренирующий слой, каким образом она будет крепиться (на растворе?) и технологию обработки щебня битумным праймером, и где можно найти такую информацию?
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Плитку укладывали "насухо" по технологии, предлагаемой производителями плитки (примеры сайтов - http://www.okstrom.ru/catalog_3004.html;http://www.polysys.ru/ekspluatiruemaya-krovlya/ ; http://www.builderclub.com/statyi/ko...uyemoy-krovli/).
Гидрофобизация щебня праймером производится в бетономешалках или (хуже качество) простым проливом. В принципе, она влияет на долговечность и в конструкции подготовки под дорожную или тротуарную плитку, как правило, не предусматривается. Предлагаемый вариант - самый простой и дешевый. Последний раз редактировалось Injener-81, 21.02.2013 в 21:50. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
У Вас организован уклон гидроизоляционного ковра керамзитобетоном 50-200, т.е. разница в отметках 150мм. Какая ширина кровли? Надо постараться разницу в отметках назначить минимальной, исходя из минимально-необходимого уклона кровли и количества водоприемных воронок. Верхний дренирующий слой из щебня (гравия) выполняет, наряду с фильтрацией воды, функцию выравнивания поверхности под покрытие плиткой. Поэтому, его отметки будут, также, как и уклон кровли 0-150мм. От толщины щебня (гравия) будет зависеть величина дополнительной нагрузки от него. Плюс снеговая и полезная нагрузки. Сборную плиту покрытия необходимо проверить на соответствие общей величины нагрузки.
В качестве примера: см. вложение Последний раз редактировалось Injener-81, 21.02.2013 в 23:28. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Цитата:
Для пояснения прилагаю кровлю |
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Мы, как раз щебнем (гравием) выравниваем поверхность кровли под горизонтальное покрытие плиткой. Верхняя поверхность эксплуатируемой кровли должна быть без уклонов. И минимальную толщину керамзитобетона надо уменьшить до величины фракции керамзита для уменьшения нагрузки.
При большом расстоянии между водоприемными воронками дождевая вода не будет успевать дренировать по гравию в воронки, а потечет по фасадам. Последний раз редактировалось Injener-81, 21.02.2013 в 23:47. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 20
|
В данном пироге я бы изменил кое-какие элементы
Существующий пирог Тротуарная плитка - 50 мм Дренирующий слой-мелкий гравий, пропитанный битумным праймером - 50 мм ( пропитывать гравий праймером это очень трудоемко, проще взять гравий с нужной морозостойкостью например F50 ) Перед гидроизоляцией нужно применить защитный слой лучше всего взять профмембрану совмещенную с геотекстилем например Planter Geo, помимо защиты она улучшит дренажные свойства системы Гидроизоляция 2 слоя Унифлекс без посыпки ХПП (само название материала говорит о том, что материал без посыпки, ХПП – значит, что материал сделан на основе из Стеклохолста и по обеим сторонам пленка, основа Холст имеет очень низкие характеристики на разрыв производитель не рекомендует в кровельном ковре использовать 2 холста, лучше применить материал на основе из полиэстера например Техноэласт ЭПП в два слоя) Грунтовка раствора битума на керосине, (есть готовые растворы называются Праймеры, открыл и применяй) Армированная цементно-песчаная стяжка М200 - 40 мм Керамзитобетон по уклону, тут Injener-81 правильно говорит необходимо уточнить уклон, потому что СП Кровли для эксплуатируемых кровель дает рекомендации от 1,5 % лучше взять 2-2,5 % Утеплитель -плиты XPS Пароизоляция -стеклоруберойд Бикрост (здесь вы написали 2 разных марки битумных материалов "Бикрост" и "Стеклоруберойд") Основания -сборная ж/б плита Подводя итог я рекомендую применить вам следующий пирог Тротуарная плитка - 50 мм Дренирующий слой - мелкий гравий морозостойкость F50 - 50 мм Planter Geo – 8 мм Геотекстиль развес 300 г/м2 Гидроизоляция 2 слоя Техноэласт ЭПП Грунтовка Праймер ТехноНИКОЛЬ №01 Армированная цементно-песчаная стяжка М200 - 40 мм Керамзитобетон по уклону, Утеплитель –плиты XPS Carbon Prof 300 Пароизоляция – Бикрост ТПП Основания Основание -сборная ж/б плита Итого данный пирог собран из материалов одного производителя и имеет гарантию 10 лет. Последний раз редактировалось Антон34, 22.02.2013 в 00:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Антон34 Присоединяюсь. Но, необходимо уточнить по нормативной литературе и с заказчиком вопрос о возможности устройства верхней поверхности (наружной) покрытия эксплуатируемой кровли с уклонами.
Последний раз редактировалось Injener-81, 22.02.2013 в 00:04. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 20
|
Цитата:
По кровли для проезжей части у Технониколя есть такие узлы, и даже заключение о пожарной опасности |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Повсюду указывается наплавляемая гидроизоляция по ц/п стяжке. Интересно как она будет себя чувствовать в местах усадочных трещин, которые обязательно будут? Относительное удлинение наплавляемой кровли будет запредельным, раз она приплавлена к стяжке, по обе стороны трещины.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
СПб
Сообщений: 7
|
Цитата:
Как показывает практика эти материалы работают внутри бетона, а не слоем. ТАк же если появятся намокающие трещины до 0,4 мм(!) , то они зарастут кристаллами пенетрона. Или так, как здесь |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Стяжка, как гидроизоляция пусть она хоть чем обработана - кмк нежизнеспособная идея (мягко говоря).
Усадочная трещина возникнет, там где ей надо, и ей не объяснишь, чтобы она была не более 0,4мм. И что их потом заделывать всякими пенебарами пенекритами и т.п.? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 20
|
Цитата:
"В выравнивающих стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6×6 м, а из песчаного асфальтобетона – на участки не более 4×4 м. В холодных покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3×3 м. По температурно-усадочным швам должна быть предусмотрена укладка полосок – компенсаторов шириной 150– 200 мм из рулонных материалов." Т.е. данные швы являются компенсаторами напряжений, трещины образуются не произвольно а по этим швам, а на сами швы укладывается полоса материала, т.е. основная ГИ мембрана не приплавляется на этот шов. Но по опыту практически никто эти швы не делает, проблемы с разрывом материала возникают как правило если неправильно выбрана основа матриала. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
А как насчет гидроизолятсяя из полиэтилена, свободно уложенного под бренажный гравий и асфальт с креплением только к парапету по периметру? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 20
|
Цитата:
Стеклохолст (Х), прочность на разрыв около 300 Н, растяжение перед разрывом 2% Стеклоткань (Т), прочность на разрыв около 800-900 Н, растяжение перед разрывом 2% Полиэстер (Э) прочность на разрыв около 500-600 Н, растяжение перед разрывом 30% Так вот по цене самый дешевый вариант это холст если сделать гидроизоляцию из 2 слоев холста (ХПП+ХПП) то 99 % что гидроизоляцию порвет (как на фото) , т.к. материал имеет недостаточную характеристику на разрыв. Уточните какую конкретно гидроизоляцию из пластика вы имеете ввиду? Из полимерной мембраны (ПВХ, ТПО), геомембраны (HDPE, LLDPE), или профилированной мембраны типа Тефонд, Плантер? |
|||
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
Позволю себе реанимировать тему ввиду схожести возникшего вопроса.
Проектируется отапливаемый подземный паркинг. Возникла проблема с узлом стыка наружной монолитной стены и плиты покрытия в части сопряжения утепленного "пирожка" эксплуатируемой кровли с гидроизоляцией и утеплением стены. Может, кто-нибудь поможет безвозмездно какими-нибудь узлами в этом направлении?
__________________
Воткнем пылающий факел знаний в немытый копчик невежества! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Устройство эксплуатируемой кровли. | Beart | Архитектура | 8 | 18.04.2013 18:15 |
Крыльцо выходит на проезжую часть, это нарушение градостроительных норм? | Марина189 | Архитектура | 13 | 07.10.2011 05:10 |
Устройства от выбегания на проезжую часть улицы | Darhan | Архитектура | 3 | 21.05.2011 17:13 |
Различные структуры (состав, тип) кровли | Геннадий aka PG | Разное | 4 | 20.09.2007 12:31 |