21.02.2013, 10:28 | #1 | |
Сечение колонн плоской опоры
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172
|
||
Просмотров: 5057
|
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172
|
Ну я про мю так, округлил, в плоскости раскреплены прибл. каждая треть колонны (1/3), из плоскости первое раскрепление на высоте 2/3 колонны, если точно считать, то цифры немного отличаться будут... А вот еще что... Это мю из плоскости у меня получилось в предположении что внизу тоже шарнир, а не жесткая заделка, ну как бы в запас...
Так все-таки для всей колонны или ??? И как изменится ситуация если из плоскости, вместо заделки внизу, будет тоже шарнир? И самое-то главное, проходит ли профиль 25К1?! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Цитата:
Насчет 25К1 - незнаю. Ты же сам считал?! Не хочется загонять в ЛИРу. Если скинешь файл с расчетной схемой - можем сверить результаты Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 22.02.2013 в 09:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Момент должен уйти на решетку в виде продольных сил (если там все в шарнирах). Да и если не в шарнирах - все туда уйдет.
Тогда стойка считай будет только на сжатие работать. Тогда пройдет. В такой схеме косяк может быть только если нагрузка горизонтальная придёт не в узел. Например посередине части стойки в пределах "этажа", создав в ней значительный момент. Из чего связи сделаны и какой пролет рамы? Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 22.02.2013 в 12:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
На моем опыте Лира плохо считает сталь. Я в ручную всегда проверяю элементы по найденным усилиям. Коэффициент расчетной длины брать 0,7 или 1 брать я думаю неверно. Это подходит для идеального шарнира сверху, когда шарнир не имеет сдвижек по x,y b z. Я не думаю что у вас колонна в центре уперлась в "скалу". Так что вам надо смотреть таблицу 31 СП 16.13330.2011 (Стальные конструкции) и по формуле 143 вычеслять. Формула не из лучших))) И потом отдельно проверить для первого участка в плоскости и из плоскости (4,45м и 8,472) и для второго (4,38). Это мое мнение.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172
|
это что?
ну в скалу, не в скалу... Опора данная стоит как бы прислонно к торцу длинного трехэтажного здания, и раскреплена к перекрытиям второго и третьего этажа... всетаки эта формула относится к колонне как элементу рамы, пусть свободной, но все таки рамы... а у меня из плоскости опоры, какая же рама? Цитата:
это почему лямбда 60??? Давайте конкретизируем, дабы не распыляться по сторонам. Как я понимаю, в плоскости опоры, мю=0,333 прибл, тут вроде все сошлись во мнениях, ибо связи (работают на сжатие, без выключающихся ветвей). Рассмотрим вариант, точнее два варианта из плоскости, когда колонна раскреплена в самом верху, и выше середины (на 2/3 длины прибл. от низа), а внизу заделка (вариант 1) и шарнир (вариант 2)? Какую схему или формулу СНиПа тут нужно применить, и как вернее назначать мю в Лире в этом случае, объединяя в КЭ, или по отдельности? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
по 1 варианту - 0,5 (примерно) по 2 варианту - 0,7 (примерно) на мой взгляд Если не объединять в один КЭ в предположении что колонна делится из плоскости верх 1/3 и низ 2/3 по 1 варианту низ - 0,7 (в лире ставить 1,4) верх - 1,0 по 2 варианту низ - 1,0 (в лире ставить 2,0) верх - 1,0 Я бы всё-таки объединил в один КЭ, чтобы не путаться в лишних жесткостях и задал бы в плоскости 0,33 из плоскости 0,5 (с заделкой). Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 25.02.2013 в 13:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Да, заработался наверно. Щас подправлю
Или все-таки *2? Если не объединяешь - низ-то из плоскости 2/3 делится. Расчетная длина каждого элемента (нижней части) будет (пол низа)*мю, а это не правильно. Должна быть расчетная длина - (полная длина низа)*мю. Вот отсюда и двойка множителем выходит. А объединить 2 нижних элемента из плоскости ты не сможешь - т.к. в плоскости колонна поделена на 3 части. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 25.02.2013 в 13:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172
|
Цитата:
Цитата:
Т.е. мы принимаем, что в плоскости опоры сечение 25К1 (в плоскости минимальной жесткости) проходит по гибкости и устойчивости, ибо связями раскрепляется на три участка, так? Остается проверить/подобрать сечение именно из плоскости опоры правильно выбрав и правильно применив мю для участка/стержня. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Что-то я запутался...
Цитата:
Тогда действительно для нижней части в плоскости мю=0,5 (объединено 2 элемента) и верх мю=1,0 (один элемент) Из плоскости для нижней части мю=0,7 (объединено 2 элемента) и верх мю=1,0 (один элемент) Я имел ввиду, что когда стержень разбит на 3 участка и нет никаких объединений - для двух нижних из плоскости нужно брать удвоенное значение мю, т.к. они будут считаться по отдельности каждый с коэффициентом 0,7 и длиной 5м а не 10м (условно беру длину колонны 15м). А если низ объединить в один КЭ - то получится просто 0,7 из плоскости. Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. | Alex_Del_ | Основания и фундаменты | 12 | 20.04.2011 11:19 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |