07.03.2013, 21:51 | | 1 | #1 |
Нужен ли раздел КМ при использовании 3D моделирования?
Самара
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 1,199
|
||
Просмотров: 184887
|
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
КМД это чертежи, которые делает технолог на заводе изготовителе металлоконструкций. На одном заводе вообще нет технолога и рабочие всё делают сами по КМ, на другом проектный отдел из 20 человек, которые перекраивают весь КМ под свою технологию.
Многое зависит от качества КМ, если он очень детальный и примитивный то КМД, как правило, вообще не выполняют. Бывает, что заказчик не делает ни КМ, ни КМД, рисует планы этажей и по ним всё делают. В любом случае, если нужно проходить экспертизу без КМ не обойтись. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Соглашусь с Коляном.
Если проект не какое-нибудь временное сооружение - нужен. Цитата:
Последний раз редактировалось Chardash, 08.03.2013 в 20:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Я говорю не о технологии изготовления МК, я говорю о том, что в процессе построения 3D модели уровень абстракции при проработке узлов и элементов нулевой. Теоретически, в недалеком будущем, полностью автоматизированный Китайский робот будет обходиться только твердотельной моделью. Но уже сейчас из твердотельной модели рациональней выдергивать чертежи КМД, бестолковые политические вопросы связанные с необходимостью КМ я не хочу обсуждать, мною предполагается что модель выполнена инженером имеющим достаточный опыт и знания. Ну и технолог, в случае необходимости, всегда сможет довести чертежи "напильником" до нужного состояния
У меня хороший опыт работы как в КБ так и на заводе МК, я прекрасно знаю что такое КМ и КМД. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да к черту конструктив, главное фасады
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну мы работаем с Линдабом, получается немного наоборот....
Проще Кмд сделать по КР, а потом удалить из Кмд все лишнее и подавать на экспертизу.... Но это ж не всегда будет получатся, т.к. не все заказчики готовы платить за ранее за Кмд.... Хотя в нашем случае КМ бесплатный был.... Т.к. заранее был выбран поставщик металлоконструкций. Но ведь не всегда так получается, зачастую сараюху проще в линию показать, и узлы типовые приложить, чем делать проработки 3d... К тому же не забывайте, что не всегда КМД будут прорабатывать в 3d.... Если не делать нормальный Км то выполнить металлоконструкции смогут не многие кампании занимающиеся металлолом.... Это приведет к выдавливанию с рынка небольших кампаний.... Что с одной стороны не очень хорошо, с другой стороны рынок надоть очищать....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 08.03.2013 в 12:41. |
|||
|
||||
А куда они (заказчики) денутся, это ж вопрос денег - будут заказывать, где выгоднее. Зачем платить одним за КР, другим за КМ, третьим за КМД и железяки, если можно сразу здание под ключ заказать в одном месте. Схема такая: берем архитектуру стадии П, делаем расчеты и модель без особой детализации, согласовываем с архитекторами и сдаем на экспертизу. Затем делаем КМД, отдаем в производство. И в конце уже КМ студенты нарезают с готовой, полностью детализированной модели, который заказчику нужен только лишь из-за бюрократических заморочек. Это еще и удешевляет конструкции здорово, т.к. КМ-щики обычно металлоемкость не "вылизывают", а завод напрямую заинтересован в этом. Зачем нужны линии по изготовлению сварных двутавров и что такое оптимальное сечение далеко не каждый понимает. В общем КМ - это зло.
Цитата:
На счет того, что проще в линию, или в 3D... Тут вопрос: кому проще? Заказчику проще не иметь проблем и получить объект в срок, мужикам проще варить по детальным чертежам, нежели по ходу изобретать что-то. Проще только проектировщику, у которого нет хорошей 3D программы с большими библиотеками типовых и его собственных пользовательских узлов. |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Кутузов
Пока проект пройдет экспертизу, 10 подрядчиков сменится... Иногда крупное строительство идет, а генподрядчик еще не выбран... Тебе напомнить на каком объекте так было.... У заказчиков тоже люди сидят которые кушать хотят .. И свои конторы им за это платят.... Ну не будем об этом....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Кутузов, 08.03.2013 в 13:35. |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ты же не будешь переделывать 10 модель из за того, что оборудование не выбрано....
А проектировщики это за бесплатно делают, потому как начальству надо угодить заказчику, потому как директора получают деньги основные вовсе не от проектирования, а от поставок оборудования....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Проверять - это дело четвертое. В конце концов в альбоме АР никакой конкретики для слесаря-сборщика нет. Я хочу посеять зерно сомнения в поле сорняков под названием "Технология проектирования МК средствами BIM ".Глубоко убежден в том, что технологи завода МК лезут в чертежи КМД с целью что-то там глобально изменить-чушь, только если надо добавить строповочные отверстия или петли. Какой КМД пришел с тем и работают. И вообще, разделение на КМ и КМД в свое время диктовалось исключительно инструментальной возможностью КБ(имеется ввиду кульман), но сейчас, блин, время другое. Собственно те, кто со мной не согласен, автоматически не согласен и с концепцией BIM.
Это очень тяжелый политически вопрос на самом деле. Да здравствует научный коммунизм! |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
stas_org
Детский сад какой то, КМД шники говорят КМ не нужен, КМщики говорят КМД не надо у нас КМ скоро сразу будет получатся как КМД.... Каждый показывает чегой то ХЗ... Я вон сегодня узнал, что тендер на строительство и проектирование Нижнебурейской ГЭС выиграла Питерская контора ЛенГидросталь контора принадлежит тресту Гидромонтаж.... Тоже решили бабла срубить, пипец контора всю жизнь КМД делала максимум а тут сразу рабочку по ГЭС сваять.... Я в ах-е......
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Класс |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Видишь ли если брать хотя бы на начальном этапе...
То над моделью должны будут работать все и технологи и строители и т.д. В этих условиях отдавать делать часть модели на сторону довольно глупо... Если же говорить о том что КМщики сделают модель которую можно будет отдать как черт. КМД то тут уже заводы скажут на хрен нам ваши черт. мы в Текле работаем и т.п. Ты ж не знаешь всех нюансов сидя у себя в Самарканде...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Причем тут слесари то???
В Питере и Москве и других крупных городах на заводах ЗМК используют станки с ЧПУ... Парень ты че с гор спустился за спичками???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
На сколько я знаю, в достаточной степени автоматизированная линия в спб - только на пулковском. в тосно собирались-собирались, да вроде как и не собрались. Рыбацкое как ваяло, так и ваяет по советским технологиям. Ну и т.д.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бармаглотище
Ну а про РуккиРус слышал??? А про Lindab слышал??? Цитата:
Ты говоришь что ориентируешься на будущее и т.д. И тут же говоришь, да у нас до сих пор все на коленке собирается, но вот чертить КМД будем уже мы в 3D... Я вот если честно чегой то не понимаю ход твоих мыслей..... Ты хоть поясни чего ты хочешь??? Ты хочешь сам КМД делать???? Та кому твое КМД надо???? Заказчику??? Монтажникам??? Та вертели они твои 3d чертежи на одном месте... Если только в красивые картинки селедку заворачивать...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
stas_org
Ты хочешь делать КМД за бесплатно??? Кто тебе за него платить будет???? Кому это надо??? Блин детский сад какой то.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Кому!!!
Себе ну так делай КМД, тебе все только спасибо скажут... Ты по моему слегка тронутый.... Я не говорил, что Км не нужен... Если ты хочешь выдавать КМД за те же деньги, что и Км то и флаг тебе в руки...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Зачем ломать, что было наработано десятилетиями? Как вы думаете в экспертизу примут огромные объемы деталлировочных чертежей? И еще мне тут конструктор опытный сказал, ну простите, что для создания КМД может работать инженер небольшой квалификации (я не про тех кто раму переменного сечения без КМ делает). А это деньги не правда ли?
А еще, все заводы с кем работаю КМД бесплатно делают, ради того чтобы заказ на изготовление получить. P.S. Вы поймите одну вещь, не возможно сделать, скажем, огромный завод сразу КМД, там постоянно все меняется, архитекторы, зачастую, очень далеки от реальности, технологи переделывают, все утрясается. Если вы хотите сначала АР а потом КМД, поверьте очень много будет несостыковок и Вы это замучаетесь исправлять, когда у Вас уже чертежи с деталями сделаны. Надо делать тут последовательно и в команде, а где на заводе команда из специалистов? Последний раз редактировалось zebs, 10.03.2013 в 11:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Ну вот откуда я знаю какой металл есть на заводе в загашнике, скажем что бы его применить ( если автор проекта согласует)
Или я расстояние в прогонах между болтами, скажем, поставлю одну величину, а есть оборудование у которых это заточено на другую величину и им станки перенастраивать чтоли. Они просто письмо мне напишут, а я им согласую. А про фланцы, а уже молчу, одни смогут фрезеровать, другие нет. А про рамы переменного сечения, как без привязки к оборудованию, там годами технологию отрабатывают, как я все это узнаю. А в конце сделаю чертежи, а завод на торгах другой выиграет, и что мне чертежи переделывать под него? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Скорее спина сломается. Я же с самого начала говорю о тех чертежах, и только о тех, которые можно получить из 3D модели, естественно что при проектировании в 2D иначе никак.
И для создания КМ по типовой серии запросто может работать инженер небольшой квалификации. Бесплатно никто ничего не делает, деньги на КМД сидят в договоре на изготовление за тонну. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Цитата:
А вы говорите. А про здания которые не нуждаются в экспертизе так и делают как вы сказали без чертежей. Ну это уже заказчик решает, что ему нужно дешево и без чертежей, а потом авария. Или дороже с чертежами и авторским надзором, и надолго. P.S. Недавно видел такой объект заказчик заказал склад здание одно КМ, а потом по нему другие здания построил силами завода изготовителя, но за маленьким исключением толщина металла тоньше и связи не поставил. Здание этой зимой рухнуло, что без связей. Зато КМД есть. Последний раз редактировалось zebs, 10.03.2013 в 12:06. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
А что тут не понятного. Всем давно известно. что заказчик сначала едет на ЗМК и выясняет могут заводчане сделать КМ или нет.
Если ЗМК не может, а в большинстве своём не может и не имеет право - заказчик едет (за несколько сотен километров) в другой город за КМом. Я не провидец, но мне думается, что настало время конкуренции с включением ИТР. Могу ошибаться, но я так думаю, судя по наблюдениям, и на форуме в том числе. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Заказчик разошлет коммерческое предложение, в котором (если мы говорим про сарай или склад) будет примерная площадь и размеры и всякие условия: снег, кран, ветер и т.п.
И попросит с завода изготовителя металлоемкость будущего здания и цену за тонну металла. Такое предложение он вышлет многом заводам, кто меньше тот и победил. Вот тот и будет делать и КМ если нужно и КМД и изготовление. А к победителям съездит за откатом уже. Если мы говорим про крупный объект, где стоимость строительных конструкций 10-20% от общей стоимости проекта, где сложное оборудование и технология, где это все нужно увязать вместе. А иностранный заказчик захочет сэкономить и объединит несущие конструкции здания и оборудования. Какой завод это сделает? Это должны делать люди в связке со всеми смежниками, как тут без КМ? Последний раз редактировалось zebs, 10.03.2013 в 12:41. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А если ты получишь за это деньги, то это называется комерческий подкуп.... Может я немного ошибаюсь в определениях, но это уже прокурор подправит...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
А вот выполнение в одном месте пакета документации и изделий, почемуто заказчики часто интересуются. DEM Понимаешь в чём разница - каждый исходит из того положения в котором находится. Ты по умолчанию согласен с тем, что заказчику удобнее былобы понимать какая проектная контора заточена под какой завод. В остальном я с тобой согласен. В сегодняшних реалиях рынка это невозможно. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Может, цена за тонну металла в дела складывается из многих показателей
1. Закупочная цена металлопроката (самое большое) 2. Логистика (ну это понятно) 3. Уровень зарплат (в разных регионах по разному) 4. Оборудование (оборудование старое, но пригодное для работы отсюда и цена может быть ниже) 5. Налоги. (кто-то может их не платить) и т.п Я участвовал в поиске завода на изготовления М/К и видел сам заводы. И поверьте цена за тонну у всех разная и отличается в два раза. Другое дело качество выпускаемой продукции. Но это мало кого волнует в нашем капиталистическом мире. Я искал заводы с банковской гарантией, про качество сказали забыть, главное деньги. Очень большой заказ был. Последний раз редактировалось zebs, 10.03.2013 в 12:59. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
zebs
Вопрос качества можно отнести к моему посту по поводу количества видов конструкций на одном ЗМК. Соответственно и цена. Чем больше видов конструкций - тем наиболее вероятно, что из всех направлений качественно выполняется какоето одно. stas_org Минимум как раз таки меньше пугает. Я полагаю, что для оценки качества необходимо принимать количество групп специалистов в соответствии с направлениями ЗМК. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2013 в 13:02. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
yrubinshtejn
Есть ТЗ на проектирование, молодые на него обычно забивают, ГИПы из новых и не знают что это такое.... Никто не мешает топик пастеру сделать на стадии проектирования договор с заводом, о том что проектная контора разрабатывает КМД непосредственно для данного завода... При этом должен быть уведомлен заказчег.... И пусть завод если захочет платит за данный Кмд... Но думаю завод не будет платить за это... Не понимаю на фиг надо делать больше если за это платить никто не будет.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Так что КМДшники скоро будут зарабатывать нормально. Ну разумеется грамотные. Главное что КМы были позамысловатее p.s. Очень часто встречаю - выбор катета шва по наименьшей толщине металла требования в общих данных КМ. Что тогда можно говорить про КМД. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2013 в 13:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Проектная контора возьмет за это деньги, заказчик не захочет за это еще платить. Цена за чертежи КМД заложены в металле. Все заводы охотно идут делать бесплатно КМД за счет изготовления продукции на их заводе и потом деньги из подчас одного бюджета выделят КМД-шникам. А сейчас Вы предлагаете забрать деньги из металла и отдать их проектной конторе. Я за. Заказчик два раза не будет платить, он попросит вычесть стоимость КМД из металла. Тогда на заводе не останется конструкторов вам это надо?
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да не будет заказчег платить вам за это.....
Да и если вы договоритесь с заказчегом не договорившись с заводом ЗМК.... То вам столько замечаний накидают монтажники и слесаря... Там фаску не указали там катет шва, а там вообще нету форматки на квадратную косынку....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Chardash
Как вообще можно определить при выборе ЗМК уровень квалификации КМД? Ведь документация предоставляется только в виде заглавного листа и монтажной схемы. Может ли заказчик както контролировать ход выполнения КМД? |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
yrubinshtejn
А где написано, что ЗМК должен делать КМД? И с какого перепугу он еще должен, что то показывать? Блина вы че курите.... Ребят бегите срочно в больничку, пора оформиляться....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
yrubinshtejn
Это внутренняя документация, и он её не обязан предъявлять и делать.... Вот например на Вентиляции тоже должны выполняться деталировочные чертежи однако их не делают в большинстве случаев.... Ты мне документик покажи, что завод обязан делать КМД... Срочно в Кащенко!!!
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Цитата:
На самом деле, такие, даже казалось бы мелкие ошибки в КМД, как не выдержанное расстояние между низом отбойной планки и настилом площадки (по требованиям не больше 10 мм), могут потом обернуться проблемами заводу изготовителю. Все эти проблемы, думаю всем понятны. Еще меньше шансов выдержать в конкурентной борьбе. Что обычно мешает сдать документацию заказчику: Отсутствие катетов швов, примечания типа "варить по наименьшей толщине" мало кому понятны Катеты швов выносками, а не ресничками, к сожалению, не все заводы модернизированны и давно перешли на Advance Steel или Tekla Отсутствие деталей на сборочных чертежах, деталировка, выполненная на листах формата А4 Цитата:
А вообще, при небольшой цене за КМД, сложно просить что-то от исполнителей. Кому охота за так работать. Последний раз редактировалось Chardash, 10.03.2013 в 16:29. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Просто наводит на мысли "просьба выполнять КМ поподробнее". |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А по части покажите документ, дык что не запрещено, то разрешено..... Если иные условия не оговорены договором....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Да потому что ты прикидываться начинаешь.
Кстати по поводу ГОСТ. Ты про КМ, а я вот про новые методы обработки. Например плазма. Нет на неё для КМДшников требований стандартов, например по части выполнения отверстий. Или есть? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2013 в 16:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
У нас - слава Богу - есть ГОСТ, регламентирующий состав и оформление "рабочки". И в нем - ничего такого нет. У нас есть - ну была по крайней мере - такая позиция как "замерщик" - вот он - заказывая детали - что-то там такое рисует. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Агамемнон
Как можно удостовериться заказчику, что КМД на ЗМК выполняется специалистами соответствующей квалификации? В "рабочку" их не надо, но и контроль же должен какойто быть? Например первичный входной. 5.4. Приемка металлоконструкций резервуара (входной контроль) 5.4.1. Приемка металлоконструкций резервуара в монтаж производится монтажником в присутствии представителя заказчика. 5.4.2. Контроль качества поставляемых металлоконструкций производится на соответствие их рабочей документации КМ, КМД и требованиям настоящих Правил. Контроль производится внешним осмотром и измерениями. Проверяют: комплектность поставки согласно отправочным ведомостям; соответствие данных сертификатов на металл и сварочные материалы проектным; наличие карты контроля сварных соединений с указанием ремонтных мест дефектов, заключение на качество сварных швов. 5.4.3. Приемка металлоконструкций резервуара в монтаж оформляется актом приемки по форме, рекомендуемой приложением Д9. Отмеченные дефекты оформляются актом с приложением дефектной ведомости. Дефектная ведомость передается изготовителю для устранения обнаруженных дефектов. 5.4.4. К акту приемки металлоконструкций в монтаж должны быть приложены: рабочие чертежи КМД изготовителя; комплектовочные (отправочные) ведомости; протокол качества на конструкции резервуара (приложение Д2). 5.4.5. Внешним осмотром и измерениями контролируют качество поверхностей проката, узлов и деталей металлоконструкций, поверхности сварных швов. Измерения производятся рулеткой, соответствующей второму классу точности, измерительной линейкой и штангенциркулем, а также другими измерительными инструментами и шаблонами. Контроль кривизны деталей, угловых деформаций и смещений кромок в стыковых сварных соединениях, катетов швов и т.п. производят шаблонами. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
yrubinshtejn
Спор бесполезный.... Я тебе объясняю, что не обязан завод делать КМД.... И нету таких документов по которым он обязан был бы это делать.... А ты от меня требуешь чтобы я нашел этот документ... Если заказчег захочет КМД увидеть пусть прописывает это в договоре... Если от вас заказчег хочет более детальную проработку КМ, то берете требования к КМ и отправляете ему.... При этом пишите что готовы это сделать за дополнительную плату....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
yrubinshtejn, то что во входном контроле качества - по изготовлению
Строительные металлоконструкции изготовить в соответствии с ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций". На чертежи есть временная инструкция, но многие работают в 3Д уже |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Ну не обязан и не обязан. Его право. Рынок-с.
Chardash Да конечно не будет нормальный завод скрывать свою документацию. И не будет избегать конструктивных диалогов. А вот когда начинается "мы не обязаны" - как правило о чёмто уже говорит. А там глядишь и цена както в два раза отличается. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2013 в 17:32. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
DEM, а не подскажете, какая у этих заводов производительность, цена за тонну и сроки поставки?
Сдается мне, что ваши руукки, линдабы и прочее - лишь небольшой сегмент рынка мк. КМД - обязан или не обязан? Хм. А что, по-вашему, является исполнительной документацией на мк? = )) Именно на изготовление? Хотите - сертифицируйте каждую отправочную марку и прикладывайте "паспорт стандартного изделия". Не хотите? = )) тогда делайте КМД. stas_org я вот уже задавал в одной теме несколько вопросов. Может, ответите? итак. 1.) колонна длиной 13.5 м. Будете делать укрупнительный стык? 2.) сопряжение "стержень колонны - опорная плита". Как будете делать передачу нагрузки и какую мех. обработку задавать (и будете ли)? 3.) Некая конструкция. В габарит транспортировки укладывается. Масса - 25т. Будете делить на отправочные марки или целиком? 4.) Малкование будете закладывать или нет? 5.) Сварная балка. Подкрановая. поясной шов. Стенка, скажем, 6 мм, полка - 10. фаску будете снимать или нет? Ну, это что сходу в голову пришло. А про то, что экспертиза пошлет в лес с вашей деталировкой (либо будете год на вопросы отвечать и замечания снимать - хотя вероятнее, что пошлет со ссылкой на 87-е) - даже говорить не стоит. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.03.2013 в 17:47. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бармаглотище
Исполнительной документацией будут исполнительные чертежи на которые делаются геодезистами... Ты вообще занимался исполнительной документацией???? Жесть, люди вы чего????? Я думал ты грамотный, блина..... По части цены это str02 скажет...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 10.03.2013 в 18:01. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я занимаюсь тем что работаю с заказчиками в том числе и авторским надзором на 3-х довольно крупных объектах стоимостью СМР более 1.5 млрд ре каждый....
Так вот Кмд заказчегу никто не предоставляет, в качестве исполнительной документации сдают и заказчегу и геподрядчику планы и разрезы с отклонениями... Ни каких чертежей Кмд там нету... Максимум сдают сборочные черт с отклонениями... Вы ребят чего, вы хоть на авторском надзоре бываете, вы на совещаниях бываете крупных по части сдачи объекта госнадозрным органам?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Как же контролируете производителей металлоконструкций? Сборочных чертежей в строительных МК не бывает. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2013 в 18:41. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну не сборочные , а монтажные чертежи...
Я не контролирую заводы ЗМК, я знаю какие черт. сдают монтажники.... yrubinshtejn Ты вот кем работаешь? Наверняка максимум ведущий инженегр... Вот это точно, квалификация ни о чем...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Понимаешь в чём вся штука. Ты рассуждаешь верно, но не вовремя. Прошли те времена, когда ЗМК были привязаны к головным профильным институтам. Там были комиссии, которых боялись как огня, потому что при косяках лишались должностей реально. Да и должности просто так не давались.
Сейчас всё стало не понятно для заказчиков. Поэтому и следует контролировать. DEM Что касается должностей. Ну не обижайся. Просто у тебя при таких задачах (объектах и стоимостях СМР) ответственность всё таки за другое и понятно, что не детская. Ну не контролируешь и ни чего здесь такого. Я бы на твоё место не пожелал бы. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2013 в 18:54. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
DEM, по хорошему на монтаже должны быть и сборочные. Но тоже был на монтаже, даже монтажки у них бывают в подсобке, даже не достают на монтаж. Это совсем клиника, конечно. Но таких монтажников нанимают на субподряд, поэтому и проблемы. Как говорили в одном проектном институте - "отдадим на субподряд, они делают их и ответственность". Здесь то же
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
yrubinshtejn
Зачем им завод то контролировать???? Вы чего???? Блина вы что думаете заказчегу заняться не чем... Как смотреть комплекты черт. КМД... Когда коту делать нечего он я-а лижет... Вот если заказчегу делать нечего тогда он и будет требовать черт. КМД. Вообще похоже я слепым объясняю, что такое слон...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Цитата:
Еще на сборочных, бывает пишут, привязать проволокой детали, на которые в лом делать марки. Если сборок нет, тем более, концов потом не найдешь |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
|
|||
|
||||
Ухх, прямо столкновение галактик, новое с прошедшим/существующим. И главное, упорное нежелание говорить по теме а только про проблемы насущные. Мне как в некотором роде совсем не в теме (не проектирую я не КМ, не КМД) со стороны забавно смотреть.
Извлек из выше настроченного что КМД это не только 100% детализация (что успешно в течении минут извлекается из модели как и в самом начале дискуссии писал ТС) но и технология изготовления что действительно только на конкретном заводе и у каждого своя. В современном мире на завод отдается не кипа бумаг а цифровая модель с которой продолжает работать заводские инженеры, а то и они участвуют в создании модели с самого начала. При моделировании нет такого понятия как что-то отдать в сторону. Модель есть только одна (а не каждому по ломтику) и над ней работают все проектировщики от архитектора до электрика. Нормально что такая модель висит в облаке чтобы было удобно с ней работать и архитектору из Риги и конструктору из Иркутска и технологу из Ванкувера. Только в реальном мире такое еще мало распространено и даже не известно/не понятно что и видим тут где вроде профессионалы собрались. |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вот через 10 лет, когда будут 3d принтеры для строительства, тогда и КМД не понадобится....
И конструктора тоже не нужны будут, будут сидеть зодчии в шлемах и выдумывать здания......
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я тоже не совсем понимаю, что же такого в КМД МК с точки зрения ЗМК? Фланцы точно не могут сделать, просверлив отверстия? Косынки точно приварить и нарезать? Катеты не могут отфрезеровать? Точно раму не могут сварить и нужна супер-пупер технология? Это даже же по сложности не изготовление ГРС, которую в сарае чуть ли не изготавливают...
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
VVapan4ik
Все очень просто, парень делает бесполезную работу, делая излишнюю деталировку.... Он думает, что из его модели в пару секунд можно получить полноценное КМД... Вот он и хочет как то оправдать свою бесполезную деятельность... Да еще и денег за это с заказчика получить...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Но медленнее.
Людей больше. И никто не монтирует "аэробус" в процессе проектирования. ЗЫ: Мну как-то ставили в пример - как достижение "машиностроителей" - вот мол у "нас" спутники по Марсу ползают. На что я сказал - вот когда у "вас" "марсоходы" будут проектировать миллионами штук в год, в "гараже", силами кого попало - тогда приходите для "замера". |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
И - согласись - чтобы проектировать в нашем хаосе - нужны другие приемы, другое мышление, другая логистика процесса.
Машиностроители склонны делать сравнения вне контекста - сравнивая формальную сложность изделия - что неверно, разумеется. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Если открыть ГОСТ 21.502-2007 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ и почитать
Цитата:
Другое дело, что сейчас большинство "проектных организаций" работает по принципу "сделать необходимый минимум, сдать работу и забыть". |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Я сейчас - третий случай в практике, пожалуй - присутствую на объекте - на котором ненулевой шанс есть - что смонтированное ОВ демонтируют и будут монтировать по новому проекту.
Подрядчик уходит с объекта. Последний раз редактировалось Агамемнон, 10.03.2013 в 22:34. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Я сейчас нашел доклад нашего сотрудника по Ревиту
Я о том, что в одном случае чертежи элементов - бесполезный труд, в другом это будет не так. Такая идея объединить КМ и КМД в одну стадию, у меня была изначально еще 2 года назад. После первого проекта я от нее отказался полностью на еще 2-3 проекта. Потом пришлось вернуться к этой идее.. сейчас я прихожу к мысли, что это будет КМ + КМД типичных элементов. Поясню в чертежах будет КМ и чертежи элементов - 1-2 колонн, 1 стойки, 1 - балки, 1 - ригеля и т.п. Жаль, что в Эдвенсе нет возможности начертить на одном листе одинаковые элементы различные только по длине.. тогда реализовать идею КМ+КМД было бы на порядок легче. Последний раз редактировалось Колян, 10.03.2013 в 22:31. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Надпись на слайдах "Сокращение временных и денежных расходов на проект"
Многие это понимают буквально, раз сокращение, то и платить не нужно и проектировщикам нечего делать. В Риге, например, как говорил знакомый коллега, уже многие на Tekla, не только КМ КМД, но и КЖ делают. Конкуренция очень сильная, с работой проблемы. Надеюсь, на самом деле не все так мрачно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да ладно у них в Риге за то расценки европейские и в Европе люди живут....
Чай не лаптем щи хлебают... То что предлагает топик пастер, на самом деле возможно, но лишь если контора которая проектирует принадлежит ЗМК... Или объект не большой.... Но только зачем делать лишнюю работу топик пастеру, я не понимаю...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Но вот только приличных зданий то - по пальцам. Почему же так?
Цитата:
"Индустриалу" приходит конец - поэтому из индустриальных профессий и позиций - нужно бежать. Правда непонятно - куда... Последний раз редактировалось Агамемнон, 10.03.2013 в 22:54. |
|||
|
||||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Цитата:
Цитата:
Мне кажется , в этом случае наплодится много "операторов", те людей, не знающих глубоко специальность, а просто жмущих на кнопки. Достаточно быстро освоить труд КМД шника, пусть даже и в 3Д не так просто. КМ еще сложнее(самостоятельно, без проверки, ведь 3д и нацелено на то, что проверять меньше нужно) И сделать серьезный объект в обе стадии тоже Хотя, если есть квалифицированные специалисты в организациях, умеющие делать и КМ , и КМД - идея кажется выполнимой. Но, в том случае, Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Не очень правда понятно чем все остальное население будет заниматься. Например? |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Недавно смотрел старую книжку по автоматизации труда инженеров. Раньше еще больше требовалось для выполнения проектных работ. С каждым годом по графику сокращение специалистов на определенный вид работы и облегчение труда.
Цитата:
|
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Вот еще интересный сайт по КМ и КМД. Там раньше были примеры чертежей КМ и КМД, достаточно интересные. Были, даже, 3д модели реальных проектов, но и сейчас есть интересные вещи. http://topengineer.ru/sample |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Цитата:
Очень жаль что вы не слышали, про исполнительную документацию, как вы, проследите, узнаете какой сварщик варил шов когда у вас 20 сварных. Кто-то может брак гнать не все же швы светят. Для ответственных конструкций это спасение, в нефтянке исполнительную документацию и КМД заказчик требует. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Хочется сказать автору темы. Вообще-то понимая структуру проектирования вы бы не задавали подобных вопросов про КМ и КМД. КМД как таковое не имеет право на существование без раздела КМ. И как по мне, скоро (даже исходя из размышлений автора темы) наоборот, КМД будет выполняться автоматизированно, т.к. разрабатывая КМ вы, как грамотный специалист, в 3Д уже прорабатываете всю деталировку, на которую впоследствии программа выдаст вам отдельные чертежи каждой детали, которые останется только образмерить.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
По КМД принимают отдельные конструкции. ОТК завода принимает. Да и не только они. В двух словах - исполнительной документацией на колонну (или ферму) являются чертеж КМД и акт приемки (откшный). И при аварии конструкций КМД в обязательном порядке извлекается на свет и проверяется на соответствие КМ-у. А железки - на соответствие КМД. Ну, чтобы знать, кого сажать - ГИПа, заводского ГК, ГИ завода, начальника ОТК, прораба... DEM, ты просто несколько далек от этого процесса, как я понимаю. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.03.2013 в 06:41. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ни на одном проекте... Максимум для металлоконструкций шли бумаги что конструкции соответствуют черт. и т.д. и т.п. Ты на каком объекте встречал такое то???? Chardash Цитата:
Так же как и шаблонное: Цитата:
zebs Журналы сварочных работ и т.п. это совершенно другое, и там нету чертежей КМД..... Я повторяю, я не видел чтобы металлоконструкции сдавали подрядчику или заказчику с паспортами к которым были бы приложены чертежи отправочных марок... Обычно просто паспорт с наименованием, кратким описанием из чего бла, бла бла и эскиз детали с габаритами.... НА ответственные конструкции типа затворов и спиральных камер и структуры покрытия(МАРХИ) да там были полностью чертежи заводов и даже ППР и сборочные чертежи т.д. Но чтобы простые колонны и стойки приходили с чертежами этого ни разу не видел....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 11.03.2013 в 07:54. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
kulvazab
ТЫ хочешь сказать что каждую колонну вы отправляете с пакетом документов, чертежами деталировочными и т.д.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
52 колонны. С:
Не, DEM живёт на пятой авеню. И ему прислуживает сама Донна Роза. С кондиционером. Последний раз редактировалось kulvazab, 11.03.2013 в 10:20. Причина: телевизор выключил. дем интереснее. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
kulvazab
Пкет документов может быть разный как я уже говорил.... Могут быть просто паспорта, на конструкцию с эскизом детали... Но чтобы полностью деталировку направляли, такого не видел...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Если завтра война?
Если завтра в поход? Если чёрная сила нагрянет? Выручит пакет документов. Два листа по геологии, которые нам дали. Как в окопе сидеть завтра? Где кто, патроны? Последний раз редактировалось kulvazab, 11.03.2013 в 10:36. Причина: страшно |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
В паспорте есть ссылка на КД, по которому изготовлена колонна.
На колонне есть маркировка. В журнале сварочных работ (у нас техкарта) есть ссылка на нормативные документы (ПБ, РД) которые прописаны в тех же чертежах. ТС продвигает мысль, что при грамотно выполненной модели по щелчку можно распечатать комплект КД (КМД в вашем случае) и все будут счастливы. Однако небольшой нюанс, даже у Машиностроителей с их мегаумными программами приходится за машиной проверять. И даже там, где 3D модель полностью передается на ЧПУ, есть архив электронных моделей, на которые выпускается и согласуется КД. А так да, лет через ...тцать может быть к этому придем. Сломалось? Новый дом в 3D принтере напечатаем, успевай "чернила" подвозить. Извините, что опять не в своей кухне, но уж больно громко шумите...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
http://topengineer.ru/sample/3dmodel...n-of-buildings
Показаны примеры КМД. Я не поленился скачал и посмотрел. Лист sample_014, деталь ДО-2 16*736*1357 масса 128.8 кг, у меня получилось по прямоугольнику 125.5. итоге еще +4%. Внимание деталь ТРЕУГОЛЬНАЯ! В спецификации деталей есть сталь С255, а в выборке только С245. Примечание на пропуски понравилось.. и про катет сварных швов. Особенно интересно они действительно собираются 20мм к 18мм катетом в 18 мм варить. Сложилось такое впечатление, что это не КМД, а эскизы элементов в КМ. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Колян
Это называется генерация картиног для заказчега.... stas_org примерно этим же хочет заняться, он думает если у него 3d модель то и КМД у него автоматом будет получатся.... Как говорится блажен кто верует.... А почасти ЖБ мне дык вообще очень понравились узлы..... Там наверное вместо бетона используется эпоксидная смола, или новый вид нанобетона, с нановибраторами и нанорабочими.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
)спасибо за такое внимание к моим словам. Но, не считаю, что картинки на сайте можно воспринимать настолько серьезно. Если в них нет ничего предосудительного и противозаконного. А если есть вопросы, можно и позвонить. Там телефон дан.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да все понятно, зачем звонить то????
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если они выкладывают "картинки" и выдают их за "чертежи", то пусть будут добры соответствовать, иначе это только смех курам... В 3D работать умеют, а элементарных вещей так и не знают...
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ ды к в основном на это и рассчитаны такие картинки....
Сейчас во многих институтах такие висят.... Все говорят, что они ВСЁ в 3D делають...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
И насколько я знаю Chardash не принадлежит к уже настолько молодым инженерам, чтоб просто вестись на красивые картинки. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Мы тоже работаем в 3Д, но согласен, на первых порах нужно повышенное внимание и контроль к тем, кто работает не совсем привычно и стандартно. Хотя всегда приветствуются энтузиазм и горящие глаза сотрудников. Под зорким взглядом главспеца.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Если вы stas_org хотите чтобы все чертите в 3D и выдавали на завод чертежи КМД без КМ, то вы не здесь пишите, а лоббируйте свои интересы в правительстве на законодательном уровне. Чтобы были документы, нормы и ГОСТы свои, на основании которого, будут работать все. А не тут поднимать такие темы.
P.S. Я в свое время тоже много чертил в 3D (BOCAD, Advance Steel) очень радовало, потом пришел в контору там все в 2D в автокаде, плюнул и стал как все (невозможно доказать старикам, что это лучше. Для себя решил, что у них лучше знание брать, старые они опытные, их мало осталось, а 3D никуда не денется, подождем). Последний раз редактировалось zebs, 11.03.2013 в 14:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
офф.
Проект одного Архитектора по деревянному домостроению видел, все от руки. Особо не разбираюсь, но на фоне рядом лежащих 3D (привет Ирония судьбы...) очень сильно впечатлило. Я и не знал что дерево бывает так изящно. Полный объем со всеми деталировками и разблюдовками, люди по этому проекту строились (церковь для одной В/Ч), ее раз 10 перекупить хотели (у вояк задержка по проплатам была)... Должны в итоге в районе Загорянки поставить... Одна беда, возраст, да и поддать любит, зато в перерывах между запоями к нему очередь на год вперед, хоть и берет в три дорога. Живет такой вот дедушка на пенсии... А вы говорите 3D.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Тут тема рядом про стоимость КМД. Так вот именно 3Дшники эту стоимость уронили ниже плинтуса по причине высойой производительности данного метода. Разве это не аргумент?
ЗЫ: хотя то, что уронили цену - это жесть. Аксакал работающий в 2Д рядом со мной в конторе сидит. По ЖБ я рядом с ним даже близко не валялся. По стали несколько перегоняю но и то с учетом уже довольно большого опыта работы в Адвансе. Да и то на небольших КМках он почти доганяет, а иногда и перегоняет. Но тем не менее 3Д рулит. Мне уже по другому неинтересно работать |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Фотки смотрел Инчхон аэропорт, погуглите.
Как быстро они сделают подобное сооружение???
П.С. Техника в руках дикарей - груда металла (с)
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
ок. Кнауфф-колпино Кнауфф-новомосковск Проктер энд гембл новомосковск Родео драйв (СПб) ТРЦ на пулковском (как из питера по пулковке едешь - минут через 10 с правой стороны будет) Цветоптторг (ленобласть, Порошкино) и т.д. Практически на каждом объекте, которого касался - был комплект рабочки КМД. Не всегда на бумаге и с самого начала строительства (бывало, что шлют электронную версию по ходу пьесы - но шлют обязательно) - но всегда было. Я 5 лет в монтажке конструктором отработал, немного знаю, о чем говорю. DEM. Еще раз. Между проектировщиком и стройкой есть еще ЗАВОД!!! На заводе производят приемку продукции. ОТК принимает. С актами. Так вот. ОТК принимает по чертежам КМД (ну, не только по ним - там еще и ктп участвует). Те исполнительные, о которых говоришь ты - они на готовый объект. Делаются строителями - и да, там, в основном, геодезия и исполнительные съемки. На стройке КМД должно быть в обязательном порядке, на всякий случай. Вот приехала колонна. А маркировки - нету (куда делась - вопрос отдельный). И как ты будешь определять, что это за колонна без чертежей КМД? Полгода с заводом переписываться? А эта колонна еще вчера смонтирована должна быть. Что тебе заказчик скажет? Правильно, что ты очень умный и даже слишком. Но он тебе платит за монтаж, поэтому пшел вон в философы. Монтажник закрывает процентовки. А у заказчика в оксе сидите дедушка-полковник из "Саванта" и требует ему каждую цифру доказать. На монтажной схеме маркером помечает, на листе отправочной марки каждую деталюху пересчитывает (массу).. А то и железку мерить пойдет (длину, ширшину, толщину.. Дада, даже со штангелем лазил). А не дашь ему этот лист - не подпишет процентовку. Скажет, что проверить массу не может (из жизни, объект - кнауфф колпино). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.03.2013 в 19:20. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну ты же тут же пишешь, что не всегда приходят черт. на стройку отдельных конструкций...
Я вот не видел в основном черт. отдельных конструкций.... Таких как колонна, ферма и т.д. Если конечно непосредственным заказчегом металлоконструкций является заказчег а не подрядная контора... Тогда будет именно та ситуация которую ты описываешь...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Цитата:
Не ожидал такого резонанса. Самый больной остается вопрос занятости и заработка к сожалению. А как-же теория научного коммунизма, неужели в это никто не верит? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Т.к. очень часто монтируют "с колес", делая запас максимум на двое-трое суток. И параллельно делается КМД. Разработали колонну - отдали в цех - изготовили - отк приняло - отправили колонну на стройку и отправили КМД в электронке. На бумаге, с подписями и т.д. обычно передают уже полностью готовый комплект. В этом случае, по мере разработки, приходят электронные версии - но приходят. А кто заказывает непосредственно мк... Если заказывает именно заказчик - то больше задержка между разработкой КМД в заводском кб и поступлением их на стройку. Если монтирует и заказывает мк один подрядчик - задержка меньше. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Та на хрена он ГИПу то, тебе же сколько уже объяснять то можно..
Даже наш спор с Бармаглотом говорит о том, что проектировщики ни коим образом не относятся к КМД...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Не за КМД, а за соответствие проекту как минимум, или КМД не нужен на стройке? Хотя-бы тупо раздобыть и передать в руки начальника участка, поверьте у него гораздо больше чем у Вас.
Тоже случай был, нефтянка, 500 тонн соломы, так они там все по АС-у все делали,им только отправочные марки возили, как узнали что КМД есть, чуть не расцеловали. Последний раз редактировалось stas_org, 11.03.2013 в 20:45. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
stas_org
Мое дело отклонения а не проверка паспортов.... Я даже не должен паспорта смотреть... Парень ты похоже даже не ведущий... Исполнитель со стажем не более 3-х лет....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
В ленобласти?
Тосно; Рыбацкое; еще один завод, не помню как называется - в районе рыбацкого, 2 производственных площадки, директор Страхова С.В (если память не изменяет), от метро "Рыбацкое" - примерно 15-20 мин ехать на машине (кто напомнит название - буду благодарен). Трубопроводы - "Титанит" (Сосновый Бор). И еще пара-тройка заводов - не знаю, какие именно, не был на них, только конструкции видел и кмд. Тульская область. Киреевский завод; Промстройинвест - монтажная контора со своим не маленьким производством (несколько сотен тонн в месяц - точно не помню, давно дело было. Вроде как более 500). Производство организовано бывшим зам ГК (и потом ГК) Киреевского завода. Прошлая работа - своя производственная база (точнее, две базы) - производительность не скажу, дабы не соврать. Ну, и сейчас на заводе мк работаю, в марте план 645 т. КМД на стройплощадку передавалось всеми этими заводами. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.03.2013 в 21:20. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Короче к чему этот флуд тему опять не в то русло повернули...
С Бармаглотище-м согласен, возможно есть заводы которые поставляют металлоконструкции с чертежами.... Но вот основной то вопрос ТСтартера о том должен проектировщик сразу делать КМД, по моему уже решен однозначно.... Не должон, тему в топку....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Во первых, туда смесь хрен подашь, т.е. проработка бетонной смеси тоже будет затруднена, даже если туда подать литую смесь.... Во вторых, перепусков стержней нету, т.е. узел фактически не жесткий... В третьих, даже если это сборные элементы, которые изготавливались на вибростолах, то возникает вопрос, где закладные детали... В общем хреново сделано...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Гдето я слышал - один человек написал книгу. После проделанной работы он сопоставил то, как эту книгу воспримут читатели. Пришёл к выводу, что скорее всего посчитают его умалишённым. Решил свой труд уничтожить, но потом передумал и спрятал в долгий ящик.
Спустя около века книга стала популярной. В ней чётко вырисовывается мышление программистов - профессия на сегодняшний день одна из наиболее востребованных и оплачиваемых. Так что не стоит огульно критиковать то, что сегодня может "казаться" "бредом". Я отношусь тоже к большинству сторонников консерватизма, но кто его знает что будет через время. Каждое мнение должно быть принято. Иначе для чего вообще общаться. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
На заводе может быть такая технология, что придется всё перечертить, а может быть только добавить сварные швы. По сути КМД это технологические чертежи технологии изготовления металлоконструкций, в них никак не сделать КМ по определению, тогда это уже будет КМ с чертежами ТХ на изготовление. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Зачем???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Думал тема умерла давно, а тут холивар на 10 страниц. Инквизиция Коперника на костре сжигает по полной программе
Цитата:
Цитата:
Зато в экспертизу тащат обычно сырой непродуманный материал, который после положительного заключения в процессе рабочего проектирования переделывается до неузнаваемости, что требует повторной экспертизы. Вот где маразм самый настоящий!!! КМ делается обычно без учета специфики ЗМК, что приводит к затягиванию сроков на всевозможные согласования и удорожанию из-за повышенной металлоемкости и множества неходовых позиций по прокату - идиотизм!!! Качество КМ в большинстве случаев ужасно. Большинство шарашек выезжают только на молодежи, без спецов. Даже по темам форума видно уровень тех, кто проектирует КМ-ы и какие вопросы задает на форуме, т.к. спросить в своей конторе не у кого. Хороший КМ -редкость, и это надолго. Бейте меня сколько хотите, но хорошим КМ-щиком не стать вдали от производства. Это мое мнение. С другой стороны - конструктора КМД, которые даже болтовое соединение на заданное усилие расчитать не могут. Для них приходится КМ-щику узлы показывать. А на заводе может быть проще по-другому было бы узел решить, но нельзя от КМ отступить - тупость!!! А бывают такие узлы футуристические, как будто архитектор нарисовал... Коллеги, призываю не впадать в догматизм по поводу КМ. Передергивать тоже не надо. Суть работы по КМ никто под сомнение не ставит, а вот по форме возможны варианты. Картина из будущего: конструктора КМ идут стройными рядами на заводы (в руукки можно уже сегодня), там за пол года осваивают КМД. Раздел КМ полностью отменяется за бессмысленностью. Проработка и увязка проектных решений ведется на стадии П, как это и должно быть по-хорошему. Пока объект проходит экспертизу - КМД уже готово. Как только есть положительное заключение - запускается производство. Пока идет изготовление МК - заливаются фундаменты. Через 1.5-2 мес после экспертизы объект стоит. |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Такое возможно на объектах типа складов и т.д. Там где промка, лучше все таки чтобы специалист конструктор, был именно в конторе которая занимается проектированием, а не где то на заводе.... Да и в последующем, это не очень удобно... Удобнее конечно если основная компоновка прорабатывается более менее тщательно, но без фанатизма.. Далее эта модель передается на завод, который её уже уточняет, и возвращает назад к проектировщику.... ПРи внесении изменений, или изменении каких то компановочных решений, проектировщик смотрит, нету ли коллизий... Если получаются коллизии, то дают задание заводу чтой то переделать...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Здесь с тобой согласен. В промке стоимость МК - копейки по сравнению с оборудованием. А запуск завода на месяц раньше с головой покроет все издержки на неоптимальность строительного проектирования. Хотя возможно и другое: в конторе сидит главный конструктор или ГИП и плотно работает с заводом по вопросам увязок и согласований. Не так уж много от КМ-щика нужно: габариты, привязки, отметки, задание на фундаменты да и все. Конструктора с квалификацией КМ/КМД сидят на заводе и собственно делают модель. В нужный момент с модели снимается необходимое количество информации и выдается либо КМ (если он вообще кому-то будет нужен), либо КМД, либо КР, либо тот или иной разрез, схема, узел. На момент, когда в конторе был бы готов КМ, на заводе уже готово КМД процентов на 70-80. Только для этого нужно, чтобы ГИП работал и почта была |
||||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
А что тут разворачивать? И так всё понятно. Как можно делать КМД без КМ? Можно делать одновременно КМД с КМ, но делать КМД без КМ это нонсенс. Это как делать дверь на ещё не разработанный автомобиль...
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
критерий конкурентоспособности, на мой взгляд, в ближайшее время. ИМХО.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.03.2013 в 11:27. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Тут я согласен на все 100%.... Но с небольшими поправками, работать с заводом должен не ГИП а конструктор КМ, который прорабатывал первоначальную модель для завода.... Думаю постепенно к этому все и придет.... А то что тут выдумывает ТопигПастер, это бред молодого специалиста... Который чутка научился делать 3 d модели, и тут его понесло....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Цитата:
Жестковато как-то) Молодые специалисты часто правильными вещами "бредят". У них глаз еще не "замылен". Бреда вокруг много, но с ним со временем свыкаются и перестают считать таковым, а следующее поколение этот бред за священную корову почитает. Так уж люди устроены - мнение большинства ошибочно. |
||||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
По сути вы просто ведете речь о введении третьей стадии. Предпроектная, концепт - на место нынешней П. В П втаскиваете нынешнюю "рабочку". А вместо "рабочки" уже идет смещение к "деталировочным чертежам". С таким же успехом можно не издеваться над П и Р - и без вас есть кому изгаляться - а просто добавить - и как-то вписать в общий контекст - стадию "деталировочных чертежей". ЗЫ: Кстати, сейчас перед глазами идет несколько П - и наблюдаю как содержание П все более и более напоминает Р. В чем смысл? Последний раз редактировалось Агамемнон, 13.03.2013 в 15:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Чтоб не выпускать Р, якобы в П все есть и так сделают, на крайняк прораб пальцем тыкнет.
Уже лет 6 как использую 2 "стиля" в оформлении "рабочки". 1. Чтоб быстро собрали и в цеху вопросов не было. 2. Чтоб быстро собрали и у приемки к документации вопросов не было. Причем без кучи шишек на 2, не было б и 1. А многих сегодня 1-ый вариант устраивает, ну и мне удобен, минимум времени (примерно в двое), объем бумаги примерно сопоставим, правда наполнение разное. Все шабашки идут по 1-му варианту, попытки дать ценник за 2 как за 1 вызывают улыбку и сочувствие...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Цитата:
Об изменении всей системы стадий речь тоже не идет, как вы верно заметили "и без меня есть кому изголяться". Мы сейчас говорим о проектировании металлоконструкций в рамках существующего нормативно-правового поля Я понимаю, лень читать всю тему сначала и в каждый пост вникать, поэтому повторюсь. Суть моих излияний можно свести к следующему: на стадии П делается проработка металлокаркаса как для рабочки, с прицелом на КМД и с учетом возможностей ЗМК. Делается это естественно в КБ завода, где есть специалисты соответствующей квалификации. Но предоставляется на экспертизу только необходимый объем информации. Все остальное хранится в виде модели в BIM-программе. Процессом управляет ГИП генпроектировщика, так же как и проектированием, согласованием и увязкой смежных разделов. После прохождения экспертизы начинается рабочее проектирование. Под рабочкой применительно к металлу при этом понимаем КМД, т.к. КМ по сути дублирует КР в части металлоконструкций - перевод бумаги, да и только. КМ выдается заказчику в последнюю очередь ближе к сдаче объекта, т.к. нужен только для того, чтобы был. Преимущества такой схемы повторно описывать не буду, вы уж извините, пальцы болят |
||||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
2. 87-й постановление - и фсе. Я уже читал - "через три после П месяца имеем построенное здание" - "коробку", над которой начинают работать смежники. Металлисты молодцы/красавцы - все остальные уроды. Вы понимаете что на практике три месяца - ничто? Что за этот период времени как правило еще даже смежные разделы не успевает бюрократия укомплектовать, часть смежников просто отсутствует? Вы просто ищите для своего раздела преимущества - за счет остальных. Последний раз редактировалось Агамемнон, 13.03.2013 в 16:54. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Агамемнон-ыч прав, надо чтобы проектировщик КМ был не на заводе, а в проектной конторе.... И он уж будет следить за смежниками и т.д. Ну да пусть будет единая модель здания, и пущай завод переделывает модель как он хочет, только пусть остается в своих габаритах.... Ну к чему тому же ГИПу разбираться, какую инфу отправлять заводу, а какую не надо...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Безусловно. Ни кто это не отрицает. Речь идёт об квалификации заводских конструкторов и их прямой взаимосвязи с авторами КМ. а квалификация необходима, хотябы минимум - понимать язык. Смежные разделы не возможно обойти, да и глупость просто напросто. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 13.03.2013 в 17:22. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Вы еще забываете один момент.
Очень многие опытные конструктора КМД (советской школы) не умеют работать в 3д Многих, кто умеет работать в 3д - тяжело назвать хотя бы средними конструкторами. Далеко не на всех ЗМК внедрено 3д конструирование - стоимость той же теклы безобразно завышена (почти лям на 1 комп - это же охренеть можно. Сколько лет она окупаться будет?). Что такое КМ стадии Р? Да это просто-напросто задание на КМД, вот и все. Можно сделать, скажем, фундаменты под оборудование без задания технологов? Можно. Если ты сам это оборудование и расставляешь. А многие на это способны? = )) И оборудование расставить, и фундаменты сделать? В общем, даже в теоретической постановке задачи - все упирается в квалификацию. Делать же сразу КМД в проектной конторе - вообще блажь. Не зная, какой завод будет, не зная его технологии, оборудования и т.д. - выдадите заготовку для КМД, но никак не готовые к работе чертежи. Да тупо оформление - тех же сварных швов я знаю 3 разных варианта обозначения. И далеко не факт, что все заводы поймут все 3 варианта и смогут с ними нормально работать. Это даже при условии, что этот КМДшник знает, что и как должно быть в чертежах кмд (образмерка, мех. обработка и т.д.). В практической все еще хуже, ибо упирается в сроки и общую последовательность проектирования, конструирования и изготовления. |
|||
|
||||||
Просил в догматизм не впадать, но видимо это невозможно, руки так и тянутся к пыльному фолианту найти запретительный пункт и ничего не делать
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это возможно, но неэффективно. Для этого софт должен быть одинаковый и расчетный и графический. Поверь, на заводе будет проще с нуля модель создать, чем с чужой разбираться. |
||||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В идеале же можно всем смежникам в одном файле работать, программы уже такие есть... и так уже работают... в машиностроении. Качество и точность потрясающие и не идут ни в какое сравнение с принятыми в строительстве. Ах, да... сроки всю такую систему разрушают... Виноват значит заказчик, устанавливая такие сроки.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Фантазерством все страдают. В большей или меньшей степени, гораздо больше дело рушится от простого непонимания идеи. Тот же венталовский завод прислал 80 штук балок нарезанных и с приваренными фланцами, ну настолько точно, что домкратами колонны приходилось раздвигать. Особенно приятно это было на отм. +38.000 и выше (сам лазил - хоть и высоты боюсь). Моя ошибка в КМ - На узле примыкания в примечаниях было написано "зазор 0".
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Сколько тонн этих ваших танков-самолетов в год делается? А строительных мк? При этом самолеты одной серии все одинаковые. Один сделал - готово. А колонны-фермы почти все разные, каждую марку индивидуально разрабатывать приходится. Это слишком разные вещи при всей внешней схожести. И да, в подавляющем большинстве строительных мк не нужна такая точность и т.д. Вот не нужна - и все. Объекты типа мостов по несколько км длиной - единичные. А вот сараи всеразличных габаритов - массовые. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот массовость и погубила... Цены вниз упали... и падают...
Впрочем это везде, где переходят к массовому производству... не важно, танки производят или самолеты... цены падают... труд обесценивается... Машиностроение эта волна накрыла сравнительно давно и подавляющее количество заводов развалилось, а вот в строительстве видимо это только набирает обороты... Могу ошибаться. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
Господа, а кто вам запрещает сделать проект марки КМ стадии РД, с разработкой в нем КМД, степень проработки проекта обговаривается в задании на проектирование, раздел КМ может содержать и деталировочные чертежи, но в любом случае, должна быть таблица усилий в элементах и пояснительная записка с расчетами узлов, даже если для расчета применялась САПР. Так что отдыхаете господа, КМ придумали дигенераты желающие срубить бабла, за рубежем проекты давно делаются под ключ, а у нас в КМ по серии приняли узлы, палочки на схеме нарисовали, усилия дали, а завод сделай детализацию, а там столько г... всплывает, кализий масса. Да и деньжат срубили за КМ, а КМД называешь 50 долларов за 1 тону- дорого. В общем КМ должен стоить 30%, КМД 70%, для тех кто не хочет нормально делать. Так, что задумайтесь господа.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Хорошо излагаешь |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
С твоим подходом строить хорошо сараи и свинарники, ну или на худой конец - курятники |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Чей то я вот не пойму, с чего это так ребята КМД-ники сгоношились....
Самое интересное то что мои знакомые КМД-ниги не жалуются на зп.... Если мало платят, то можно же и в проектировщики пойти....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
"дигенераты" пишется "дегенераты". Это наши (Ваши) деды . Но они не для сруба бабла вообще-то придумали (в их время бабла не рубили, а трудились за светлое будущее), а для общей быстроты проектирования. Цитата:
В принципе, Ваши мысли верны. Но не в деталях. Проблема-то вообще не в умно/неумно КМ+КМД, а в стоимости проекта и его разделов в частности. За рубежом, как Вы выразились, другой уровень жизни: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2013 в 18:12. |
||||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Ну это все хорошо было бы без архитекторов. И без 1000 пересогласований, когда км меняется несколько раз. Я бы посмотрел как вы переделывали бы деталировку раза 3-4. Наше общество не доросло до такого, а уж заказчики со своими так хочу, но не вот так а вот как там, но в три раза дешевле. Да и при цене, например,теклы в 1,5 млн руб не скоро и дорастет. А вообще идея то хорошая, я вот адвансом начал заниматься, но вот со временем беда, да и то что я черчу в двухмерке быстрее сделать, чем модель делать.
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
и про результаты работы поди, тоже знаешь? Сунулись они завод по своему типажу построить - Море лулзов и петросянство.
не фиг технологию менять из меркантильных соображений. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну дык они деньги за работу получают...
Если им платят на ЗМК мало, то не проще ли уйти в те же КМщики? В принципе нынешняя технология не оптимальная, но её стоит менять немного по другому...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Колян
Зачем??? Ладно если это ферма или балка подкрановая... У тебя времени до фига? И как это относится к Теме.... ТС хочет КМД делать сразу....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Включают, включают..
А когда включают-то? Цитата:
Ту же подкрановую балку можно дать "чертежом элементов", а можно дать узлы. Варанчик, лет так 50 назад и писали "дыры". Термин "отверстия" был введен позже. Не знали, чтоль? = )) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Зря, пацаны, на КМ гоните. По ходу тут КМД лоббируют. То-то каждый день приходится сталкиваться с умниками которые КМД проектируют - то дырки сделают хрен пойми какие. то на соединительные планки просят заменить 4-ку кипящую на просечку 508-ую "А чё у нас тут за амбаром обрезки от прошлой площадки валяются!??", то понахренчат хрени всякой - потом стоунт - согласуйте! Сделали так одну этажерку - я экспертизу с ней проходил, рабочку делал. Приезжаю на АН - смотрю конструкции вообще не мои. Я в СЗ зашел в журнале АН культурно отметился и уехал. Они потом запарились её сдавать в эксплуатацию и РТН. И главное - самое главное - ну куда вы лезете если вы кроме шва и болта ни хрена сосчитать не можете!!!???! И так подавляющее большинство.
При всем выше сказанном - есть многие форумчане и не только форумчане, которые знают и КМ и КМД, технологию производства и монтажа. Реально железные люди, но таких мало.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Агамемнон, более политкорректно будет сказать - стальные
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Бармаглотище, кипящим и низколегированным быть - чревато, лучше когда человек спокойный ( полуспокойный)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
НУ ты даешь....
Считаешь на эскизе сколько надо, добавляешь в ТС... Самое главное на узлах все отображать... Знакомые КМщики зачастую листовой прокат брали в % от массы проката...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
При проектировании в 3д производительность в 4 раза больше. Тема про то, что не проще ли сразу по 3д сделать реальную рабочку, я и говорю, что действительно проще, никто не запрещает делать КМ+КМД и ГОСТ это разрешает. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
|
|||
|
||||
Наклеп тоже никто не отменял, как и поклеп
Цитата:
Чтобы в Ж не остаться со временем. Нефть и газ когда-то закончатся, будем томами Маркса печи топить? Чтобы проектировать металлокаркас, а не раздел КМ или КМД и получать автоматом полный комплект документации в нужный момент с модели. Чертежи КМД через некоторое время тоже станут не нужны. Их сначала частично, а потом и полностью заменят файлы выгрузки для автоматизированных линий. Пока к этому только идет. А ты говоришь "нафиг технологию менять"? Также на автовазе наверное говорят Цитата:
Цитата:
Я на спокойных и полуспокойных пацанов не гоню, "мне за державу обидно". Решил вот на КМ отыграться |
||||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
КМД без КМ (до сданного) бег впереди паровоза...
как понял зачастую заставляют прорабатывать КМД до утверждения КМ, ну а потом получаем танцы с бубнами, за переделки (порой проработку по новой) КМД платить не хотят, уплочено же. А КМД-шники потом ноют, работа двойная/тройная, а денег мало. А их генералитет хватается за любую работу, лишь бы загрузить, порой уже по сырым КМ-ам пытаются из того что есть намастрячить. (Сроки горят, да мы всегда так делали...+ менеджмент подпевает, да там тоже самое что и на предыдущем, только чуть-чуть поправить...) Ну и не дай бог все это уже в металле на заводе лежит до сдачи КМ-ов... К сожалению похожая ситуация во многих отраслях, нет понимания, что проще эскиз на стадии проектирования 20 раз переделать, чем потом на площадке с болгаркой лишние 10см на тоннах швеллеров спиливать, или не дай бог наваривать. Так что беда общая, проблема понятна, пути решения тоже вроде как ясны. Осталось вразумить менеджмент об этапности и трудоемкости каждого этапа в производственном процессе. А то подписывают не глядя договоров с монтажом через полгода, и исходники дай бог за неделю до монтажа передают. А там по хорошему все полгода с попой в мыле и следует поработать, да и людей на подряд подтянуть, а это еще + деньги. Вот такая вот ИХМА человека не от КМ(КМД), потому далекому от разборок между этими направлениями, со взглядом со стороны так сказать.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
ИМХО. Подольёт масла в огонь система НТД. Мне так кажется, что приобретать её в индивидуальном порядке физ.лицом станет невозможно с точки зрения цены. Документы "обовсём=ниочём" будут в доступе, но для более конкретных вопросов будут привлекаться спецы = организации разработчики НТД и т.д. Моё ИМХО это тоже взгляд со стороны |
|||
|
|||||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И еще одно. На сей счет есть циничная но очень точная поговорка: "Если Вы знаете где находится п...а, то это еще не значит что Вы можете быть Главным Гинекологом страны". Каждый должен заниматься своим делом, и делать его грамотно, качественно. С уважением к смежникам. А иначе см. выше поговорку.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 15.03.2013 в 11:49. |
||||||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
По другому ни как.
Я считаю, что настает время инженерно-этических взаимоотношений. Кстати отношение к молодым измениться в качественно новое, но при этом будет соблюдаться хронология карьерной квалификации, причём "самостоятельно"=не нормативно. Ну разумеется для тех, у кого будет желание и тяга. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 15.03.2013 в 12:22. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Москва
Сообщений: 1,446
|
Вы так говорите, как буд-то сейчас нет заводов, в которых помимо КМД делают и КМ и весьма успешно причем. Не буду говорить про всех, но у многих КМщиков при проектных институтах через чур завышенное ЧСВ. С чего Вы взяли, что недоученных КМДшников больше чем недоученных КМщиков? Или что КМщик априори профессионал более высокого уровня чем КМДшник? Потомучто у одного в резюме написано проектировщик, а у второго - конструктор? Я знаю массу КМДшников которые отлично владеют расчетами и не только болтов и сварки, как тут выразились, а вот КМщика, который хоть что то понимает в технологии не знаю почему-то ни одного. Проблема не в том, что кто-то хочет чтоб из проектных институтов деньги перетекли в КМДшные шарашки. А в том, что надо уже что то менять. КМ+КМД давно себя изжило и то для чего эти 2 ступени изначально придумали уже не работает. КМ делают таким чтоб его могли изготовить на любом самом чмошном заводе или чтоб хоть на площадке собрать могли. Понятно, что там ни технологичности, ни приемлемых сроков монтажа ничего не может быть. А металлоконструкции они вообще-то на то и нужны, чтоб быть быстровозводимыми. И о какой быстровозводимости можно говорить когда 90% узлов на монтажной сварке, чтоб "если чо на монтаже подкорректировали", я эту фразу во ВСЕХ проектных институтах слышал, в которых был. Проектирование в две ступени, на минуточку, и новым технологиям и программному обеспечению никак не дает вползти в Россию. Зачем модель делать если проще палочками нарисовать и потом согласовать технологическую часть на бумаге, а не в единой модели. Главное чтоб толщина линий и наклон шрифта нормоконтроль прошли, а там и до экспертизы как-то доберемся. Весь мир как то без КМа обходится, а мы вот не можем, да.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Эх жаль нельзя выкладывать КМ-ы те который фирма Hatch сделала....
Вот у них квалификация на уровне наших студентов.... Проработка узлов никакая материалоемкость высокая и т.д. Они не привыкли нормально все прорабатывать. Спихивают работу на КМД-ников, а тем в свою очередь выгодна большая материалоемкость, они же не отвечают за тот конструктив который прорабатывают... А ростверки дык вообще ж/б прямоугольные чушки, без ступеней и т.д. Так что не надо на весь мир ориентироваться. Зарубежом между прочим не такой уж и высокий уровень инженерного состава.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Вы наверное не видели ссылки. За границей тоже есть КМД шники
http://www.indeed.com/q-Steel-Detailer-jobs.html Лучше спросить у ETCartman и Vova То, про что говорит DEM, скорей всего инжиниринг. Тоже работали по такому. Бывает и очень даже неплохой Сами подумайте логически. Есть сложный каркас, надо сделать и КМ, и КМД (одну стадию), увязать все и тп. Уверены, что все смогут? Даже нагрузки собрать не всем просто. Небольшие сараи не вопрос, можно. И второе. Ну нашли объем на КМ КМД. Есть в организации и те, и другие специалисты. Все загружены, не сидят. А если нет таких объемов постоянно? Как платить, за что и сколько? Третье. Отдать работу КМД шника всякому Кмщику остерегся бы сразу. И наоборот. Не каждый сможет и может. Без обид, видел эти творения, потом без заказов сидеть при такой работы Четвертое. Кто будет учить людей делать КМ ? Это курс специальности ПГС. КМД шники же могут вообще не иметь строительной специальности. Все вопросы касаются сегодняшнего дня. Март, 2013 год. КМ/ КМД нужно вчера. И еще. Если вдруг заказчик и читает эту тему, вдруг проникнется проблемами прогресса, но не уверен, что будет за, чтобы исполнитель учился, оттачивал свои навыки и умения КМ КМД на ЕГО объектах. А учиться бесплатно по ночам не все хотят и могут. ps я не противник км кмд. Наоборот. Понимаю, что при постоянных заказах КМ КМД все проблемы решились бы, были бы деньги, программы и тп. Можно учить сотрудников. Но, при плохом качестве работы, заказчики уходят. И тут приходится выбирать - или дальше экспериментировать, или хорошо делать работу. Конечно, проще быть независимой единицей. Суперспециалистом. Сложнее сделать так, чтобы и коллеги стали суперспециалистами и остались работать не только на уникальных объектах. ! Вывод следующий. Будут постоянные заказы КМ КМД - будет КМ КМД Последний раз редактировалось Chardash, 15.03.2013 в 14:29. |
|||
|
||||||||||||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
безусловно. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
география мать всех наук. Учите ее. И познаете много неизведанного, удивительного.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||||||||||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Вот только про смежников не надо, больная тема .
Я нормального задания от них (сети, технология и т.д.) уже лет 7 не видел - все свою рабочку подсовывают вместо заданий... Говоришь - "Твоя рабочка - это дело хорошее, конечно.. Но что конкретно тебе от меня-то надо?!" Они мнутся и руками разводят, мыча что-то невнятное... |
|||
|
||||
13forever вы все правильно говорите, по делу, видно опыт есть, только зачем мои цитаты приводите для опровержения? С чем конкретно вы не согласны?
С тем что: Цитата:
Прекрасный лозунг, хрен поспоришь, но как будто я призываю смежников не уважать. Вы это хотели сказать? Цитата:
13forever наводящий вопрос специально для Вас, дабы вернуться в тему, а то понесло Остапа |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
А чё не так? Однажды заказчик 12 раз менял оборудование. То он итальянское хочет, то чешское, то канадское. И под каждый вариант своя планировка и габариты, и этажность.Последний вариант КМ ушел с индексом "14" - 13-й я пропустил (суеверный штоле)
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
нет. это не маразм. это банальная жадность. Обратно, Заказчик тратит не мои деньги, ему так хочется. Пусть только допники оплачивает.
Цитата:
Цитата:
А вот уже на этапе рабочки мы делаем отдельно КМ, КЖ, АР. Такой вариант ответа устраивает? Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
Извиняюсь что вмешиваюсь, роман целый, можно издать отдельным томом.
У нас на одном объекте "модель" пришла совсем без бумаги,то есть совсем совсем. Зачем бумага когда модель есть готовая. В бумажной модели нужно швы и элементы проверять, а в модели все элементы уже в масштабе 1:1, всё равно под себя редактировать конечно нужно, но основные параметры в модели построены с учётом всех факторов влияния. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
интересно, а Вам как ГИПу сие не ведомо? Как же Вы проходили экспертизы? Сие печально зело, да.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
тогда изучайте государев указ №87. Там все указанно. Заодно ГОСТы на КМ, КЖ и АР. там тоже много чего есть. А уж как поймете, и какие выводы сделаете - едино лишь Аллах ведает.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
тогда объясните мне неразумному, что за чудо-зверь такой "ГРС", "ППГ", "ГРП", "УУГ"?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ППГ - пункт подготовки газа ГРП - газораспределительный пункт УУГ - узел учета газа Так зачем вы КМ делаете, выдирая его из КР? Что вам мешает отдать сразу на завод на изготовление КР.КМ? Религия? Последний раз редактировалось VVapan4ik, 15.03.2013 в 21:33. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
меркантильные соображения. во первых, мне заказали ПД, и делать его в объеме РД я не собираюсь. Следовательно получите КР.КМ в соответствующем объеме и идите в экспертизу с ним. Обратно предложили сделать РД для раздела КМ в комплексе с остальными разделами - получите и распишитесь в акте сдачи. во вторых я занимаюсь проектированием, и вопросами строительства и изготовления занимается Заказчик самолично или Генподрядчик. Я удовлетворил Ваше любопытство, Исчо вопросы есть?
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
А для чего заказчику рабочка?
Зы И зачем в рабочке КМ, если в КМД будут схемы и узлы...(должны быть) Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 15.03.2013 в 22:20. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
с Вами не соскучишься...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Впрочем, наблюдаю - как ПД плавно - по своему содержанию - перетекает в прежнее РД. На которой "строители" просто меняют штампы - и в производство работ. Деньги вот только - "по смете" - остаются П-шные. Дурдом. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Товарищи, весь объем флуда со среды осмыслить не смогу, как ТопиГПастер буду по существу:
1. При чем здесь смежники? КМ тоже без согласования не выпускается. 2. При чем здесь технологи заводов? Им по-барабану строгать или фрезеровать, им главное: сначала дробеструй потом сборка или, сначала сборка потом дробеструй. При условии что чертежи соответствуют "Временной инструкции о составе деталировочных чертежей КМД 78-го года", далее "Инструкции". Про нее, кстати, даже не все высоколигированные КМщики знают. 3.Если у технолога возникает необходимость приварить пару петель или просверлить пару отверстий он идет в отдел разработки КМД, к начальнику, и вот где сцуко собака зарыта, потому-что он, на самом деле, решает нужен КМД или нет, против Инструкции он конечно не попрет, но он прекрасно знает о том, что КМ-щики про Инструкцию ни черта не знают, этим собственно и пользуется. 4. Что касается деления на отправочные марки, монтажные стыки, габарит-негабарит, итд., должен будет(помимо всего прочего) подумать DEM, слава богу квалификация позволяет. 5. Для того чтобы DEM не краснел перед экспертом на экспертизе, сажаем молодого специалиста который в течении рабочей недели надергает из модели все что им нужно. 6. Модель должен разрабатывать инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство", с опытом расчета и конструирования МК. DEM подписывает только чертежи монтажных схем. Узлы и отправочные марки его не касаются. Последний раз редактировалось stas_org, 15.03.2013 в 22:54. |
|||
|
|||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
разве я сказал что по нему можно сделать КМД? Да и никто не станет раскидывать огромный завод по 20 конторам. себе дороже. хоть здесь мозг у Заказчика включается.
э-э-х... оттянусь... Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 15.03.2013 в 23:04. |
||||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
По факту выходит нелегальная - но реальная - РП - за деньги П - за половину от общей стоимости обоих этапов.
Деньги за Р - уходят неизвестно кому. Работаем все больше - за все меньшие деньги. Объективно - нужно уходить от сметного ценообразования - меньше будет конфликтность. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Цитата:
"Работаем все больше - за все меньшие деньги." Мое мнение - делайте проектировщики стадию П - для согласований, разрешений. Ну а за Р -... а пусть снова идут к проектировщикам, но за другое бабло Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 15.03.2013 в 23:10. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я говорю, что можно
Да и так на смету уже мало кто смотрит... Тендер и аукцион... понимаешь... Фрилансеры... Студенты... |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Чисто теоретически - с Инвестором/Заказчиком и всей сворой "менеджеров".
Проблема в том что ни одни, ни другие - как правило - не имеют достаточного собственного проектного опыта - даже проектный менеджмент - и просто не понимают в технологии проектных процессов ни...чего. По факту - они собирают - из каких-то своих - с проектной точки зрения абстрактных, с их точки зрения вполне вероятно что и рациональных - соображений - сделку, формируют "волевым решением" сроки - и потом "трамбуют" всех под них. Обыкновенно за счет качества. Проблема в том - что в последнее время - пересеклось три тенденции: 1. падение уровня проектных кадров; 2. рост требований к содержанию проектной документации - из требований бюджетных и из-за падения качества кадров в монтажных организациях; 3. сокращение спускаемых от "инвестора" сроков проектирования. Не срастается. Последний раз редактировалось Агамемнон, 15.03.2013 в 23:45. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
А зачем им это знать... Им (заказчику/инвестрору) интересен конечный результат - от проектировщика - адекватные проект, который может пройти экспертизы и согласования, от строителя - построенный объект... Вроде так, нет?...
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
И сказал он что бог един, и пророк один.... Но только Муса (Иисус) тоже был пророк. А истинное имя бога единого никто не знает, потому как - не нужно оно ему. Он и так самый-самый.
И с возгласом "Аллах акбар" (Бог един) кинемся завтра за новый КМ. Я уже прикинул примерный вес железа - 600-650тонн. Почему-то именно в пятницу после политру литра коньячка приходит понимание - как это все нарисовать и что б не рухнуло. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Они его получают?
Зазор есть - в "адекватности" - между "проектом", достаточным для прохождения экспертизы и "проектом", по которому можно строить и эксплуатировать. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Как конечный продукт - строение - чаще всего да
"Зазор есть - в "адекватности" - между "проектом", достаточным для прохождения экспертизы и "проектом", по которому можно строить и эксплуатировать." - Дык, проект в данном случае - продукт. Он сам по себе, по нему не строят. Строят все-таки, по рабочке... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
В прошлом десятилетии было проще. П делалась для документооборота - без претензий на содержание. Начиналась рабочка - П выбрасывали в корзину и де-факто делалось РП. Сейчас изменились правила игры - внести изменения в решения П становится сложно - по ряду причин. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Не, а почему нет... Если наше государство так разделило проектировщиков и строителей - то...
А я считаю, что правильно "Ну и откуда же она берется?" Да ладно... Каждый должен заниматься свом делом... Ну понятно же, что проект нужен для всякой бюрократии... Не зря же разделили СРО для проектировщиков и строителей... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Я собсно еще раз обращаю внимание на "зазор" - между ПД, существующей для "документооборота" - и "строителями", которые по какой-то проектной документации должны строить - и явно не по ПД, а рабочку у "строителей" проектировать некому. Последний раз редактировалось Агамемнон, 16.03.2013 в 00:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это другой вопрос.
Поэтому хоть какое-то приемлемое качество могут гарантировать как ни странно, в ключе нашего разговора, только КМДшники, т.е. конструктора на производстве. Я вот представить не могу даже... чтоб ГРСку по рабочке чтоб делали... Там тогда такое понаделают... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Но совершенно ничего не могут гарантировать в смысле качества/оптимальности "схемных решений" и согласований со смежными разделами. Т.е. могут исполнить - не могут родить "идею", не заточены под это. Общаюсь сейчас на авторском надзоре - чисто дети, на проектной территории. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну это специфика... может быть... Монтажники - это все же не конструктора с производства...
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
К слову, если ОВ-шник - по каким-то причинам - не проектирует рабочку, а только П - он достаточно быстро дисквалифицируется. Де-факто, логика П и логика Р - приводит к разным решениям на одной и той же архитектуре. Классная П должна проектироваться - из логики Р - а оформляться как П. Сложность - одна из, не единственная - в том что информационный "контекст" на П от контекста на Р отличается - и нужно "из опыта" его дополнять до информационной плотности Р. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Цитата:
"Классная П должна проектироваться - из логики Р - а оформляться как П. Сложность - одна из, не единственная - в том что информационный "контекст" на П от контекста на Р отличается - и нужно "из опыта" его дополнять до информационной плотности Р." - увы, для строительных разделов такое не прокатит... Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 16.03.2013 в 00:30. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
У конструкторов в подавляющем большинстве кругозор и интеллект поболее будет среднестатического проектировщика. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
В таком случае - ничто не мешает им освоить набор компетенций "классического" конструктора-пгс-ника.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Предположу, что у тех кто реально переквалифицировался - нет в голове оппозиции - или-или.
Правда - по свидетельству присутствующих на ветке - таковых по пальцам, совместивших два набора компетенций. Я еще раз напомню разговор о оппозиции машиностроитель/строитель. Логистика проектных процессов - разная. Техники - разные. Мышление - разное. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Безусловно. Желания возвращаться в конструктора ни у кого и нет. Даже по форуму видно, время от времени всплывают просьбы... хочу стать проектировщиком, помогите... А желающих стать конструктором... что-то я не встречал пока.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Теперь самое смешное к кому относится крановый путь подвесных кранов до сих пор сам понять не могу |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
вот так вот взять и отдать? Мечты мечты...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Мостовой кран. Для его расчёта необходимо строить ЛВ. Подкрановые балки - для их расчёта необходимо строить ЛВ.
Объясните мне - чем отличается в данном случае механик от строителя ПГС? p.s. Я могу поспорить, что из 10 ПГСников ни один не построит ЛВ. 5 из 10 зададут вопрос что такое ЛВ. И почему с 3D моделями крана могут люди работать, а с подкрановыми балками нет? Всё таки наверное потому, что одни механики а другие строители. Но ни как не иначе. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.03.2013 в 11:30. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
построению ЛВ по специальности ПГС обучают чуть ли ни целый семестр. думаю вы проспорите.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
машиностроителей тоже плотно штудируют много по каким темам. А даже нормальную легковушку сделать не могут...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Всё зависит от уровня спеца, его занятости/режиме, состава команды и т.д. У машиностроителей "разложение" на фракции проекта возможно. Потому что это механики (!) - родоначальники всех отраслей. В ближайшее время механики потеснят представителей КМ и КМД от ПГС. У ПГСников даже учебник есть такой "Строительная МЕХАНИКА". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.03.2013 в 11:54. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
А чё ты? Я один здесь за механиков отстаивать право на существование должен? Знаешь сколько их каждый год плодится из дверей ВУЗов?! (Кстати, я тебе по секрету скажу - это промыслы военкомата - в год офицеров запаса получается на порядок больше при наличии военной кафедры).
Вон ПГСники крановый путь себе не оставили, потому что он весит ни как балка. Если бы были квалифицированными спецами - то и сам кран не оставили бы. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
всегда подозревал механиков в мухляже. Подкрановую балку сделать -не вопрос. Упор к ней - запросто. Наземный рельсовый путь тоже можно. А упор наземного рельсового пути делайте сами. Вместе с краном.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
По поводу путей, это были не ПГС ники. на сколько я знаю, да к тому жу мало что изменилось, все равно новые крановые пути как делали строители, так и делают, нам все старое достается. По поводу крана - это все таки механизм, кроме пролетной балки там есть еще и привода. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Вот дискуссия опять в другое русло пошла. Какая разница Механик или ПГСник, все зависит от человека его знания и опыта. Много хороших инженеров занимаются всевозможными отраслями и переходят из одной отрасли в другую, тем самым всесторонне развиваются. Да ПГС-ники больше получают это факт. Но архитекторы больше ПГСников получают. Рынок решает все. Механиков вузы готовят больше специалистов, а рынку столько не надо. А вот ПГСников (опытных) не хватает отсюда и разные ЗП.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Serge Krasnikov, отличительная черта и особенность современного проектирования - 99% из 100 , что задания на кран от заказчика нет) Вот сиди всегда и сам копайся.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Вообще-то скорее архитекторы.
Цитата:
Лично наблюдал первый опыт ВНИИПО в "рабочке" - противодымная вентиляция. Это была пестня. Хотя "главспецом" в штампе от них писался САМ "автор норм". Мы им - помница - методичку подарили - по деталям воздуховодов. И свою программку по расчету аэродинамики. И несмотря ни на что - они наступили на ВСЕ возможные грабли. Последний раз редактировалось Агамемнон, 16.03.2013 в 13:01. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Огромная. Механик здание способен в ручную посчитать - ПГСник нет. (После ВУЗа="студент")
Как выражается, подоспевший Агамемнон, - иной ход мысли. Другая школа. Различия вероятностного представления "кем быть" ещё в стенах ВУЗа. Механики "студенты" легче обучаемые. Но это на мой взгляд. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.03.2013 в 12:37. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Правильно делают, кран это механизм, изделия, его можно купить, а при желании к вам приедут и смонтируют, проведут испытания и пр. без нервоза по поводу мелкой ерунды
Агамемнон Цитата:
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 16.03.2013 в 12:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Да он - для начала - за…чается исходные данные получать от смежников.
В условие задачи не входит ведь полнота исходных данных. Вот только-только со встречи со смежником. С "архитектором". Которому клиент заказал "фасады". И который специализируется на дизайне - но не рабочке - у него образование соответствующее и бекграунд. А для клиента слово "архитектор" имеет одно значение. Проект топчется на месте год уже. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Не входит полнота исходных данных - то верно. Вот и будут скоро "спецы" отдельных направлений выполнять готовые проекты под ключ в единой команде,минуя ПГСников, раздувающих бюрократию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Но сомневаюсь что кто-то из "посторонних" - вошедших в строительное проектирование - способен обыграть команду профессионалов с классическим проектным бекграундом. "Ну не факт, в одной из версий первыми инженерами были специалисты военных орудий." Архитекторы по совместительству, если мне моя память не изменяет. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Не. Ни так.
Просто незаинтересованные представители подобного - всячески будут противодействовать. Кстати именно по этой причине в провинции (в регионах) мало осталось проектных команд. Консерваторы не могли перенести перемен отдав в наследие "за так" будущему "поколению". Да-да Агамемнон. Есть и такие представители старшего поколения, которые оставляют в наследие ни опыт работы="школу проектирования", а желчь="зажрались вы там в своих москвах". Именно поэтому мне всего больше жалко "студентов". |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Я в смысли травмирования психики молодым из-за собственной несостоятельности "пенсионеров". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.03.2013 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Ну мы ж взрослые люди - и все понимаем что "техническая" сторона занимает в общей трудоемкости проектного процесса в лучшем случае % 20 - остальное это бла-бла-бла.
Ну - предположим - дает 3D выигрыш в "технической части" - пусть в трое. Экономия 16%. При этом на остальной части поля оно же создает гемор - увеличивая трудоемкость - пусть - оптимистично - на 20% - те же 16% проигрыша. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Да померла уже идея загнать строительное проектирование - средствами программных оболочек - в машиностроительную логику.
"(в течении какого-то времени)" Не при нашей жизни. Я больше верю в то что "архитектора" программными средствами - лет через 50 - могут снова собрать в цельное состояние из пула специализаций. При увеличении сроков проектирования в разы. Зато "автор" будет одно физическое лицо. И акцент при том будет - на "красоту". А не на "машиностроительные" детали. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Про 3Д при реконструкции КМ я вообще скромно промолчу. Кто делал - тот поймет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Блина по сути тут тема как то перекатилась в срач, между КМщиками и КМДниками.....
Самое интересное, что последние говорят, что КМ не нужен.... Мы типо сами с усами... А ты Кутузов вспомни черт. которые мы от Хатча получили это же не КМ был это было именно виденье зарубежных проектировщиков на конструктив..... То что должно было пойти на разработку КМД..... Ну и почему как ты думаешь такое безобразие разрабатывали.... Да потому что проектировщиков нормальных нету, КМДшникам тоже по барабану, лишь бы металлу по больше было... Вот и получается что зарубежная система тоже не оптимальная. Да переход на новую систему безусловно нужен. Но не такой как ты предлагаешь, не получится полностью КМ и КМД разрабатывать на заводе. В силу многих причин...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
1. эстетическое восприятие, дизайн - "красота"; 2. климат; 3. разнообразие процессов эксплуатации. Только вот жить в панельках никто не любит. Особенность человеческой психофизиологии - человек любит "новизну" в восприятии. Последний раз редактировалось Агамемнон, 16.03.2013 в 13:24. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Критерии такой работы я оговаривал выше. Когда в команде идёт "гонка" за дополнительную тысячу (реальная сумма к к окладу,торга и конкуренции может составлять одну тысячу рублей). Так вот при таких условиях люди работают на ещё 98-й виндоус. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Загнать в такую жесткую "рамку" возможно только людей, находящихся в жестком дефиците. А любой серьезный спец уже много чего себе может позволить = плохо "управляем". Соответственно будем иметь команду расп…ев-профи vs жестко управляемую команду "ведущих". Кто выиграет? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
DEM, самое главное в цитате -
и не надо это было начинать. Как ни смешно и не парадоксально - труд инженеров коллективный.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Не Агамемнон. К сожалению не фигня.
Абсолютное состояние - предпенсионное положение. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Да уйдут они - через несколько лет.
И будет "рынок" иметь дело уже не с "советскими" - а со сволочами моего типа. Вопрос - кем "управляем". Собой он вполне управляет. И логикой/логистикой техпроцесса. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дело не в панельках, а в унификации... Не сомневаюсь, что даже кладочные стены можно заводского изготовления делать... было бы желание... А так... таджик-каменщик конечно дешевле.
Ага, я уже задавал Архам вопрос, нельзя ли делать фасады изменяющимися? А то построили... и смотри на них... сто лет... никакой "психофизиологии новизны восприятия"... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Или в силу организованной подсветки. А вообще - архам - невредно было бы серьезно изучать психологию восприятия. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Это тоже приедается... И не чувствуется в этом никакой новизны... Да и со временем фасады все более и более превращаются в унылое зрелище... |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
А завтра ИМИ овладеет паника и нервозность. Осознают что и на 30-40 все более/менее квалифицированные "зажираются" в москвах. И не думают возвращаться. Не потому что з/п в МСК выше - абсолютно нет. А потому что там другой менталитет. Присутствуют элементы этики среди инженеров при совместной работе, да и вообще быть ближе к "школе" на много "комфортабельнее". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.03.2013 в 14:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Почему разваливающийся "старый" фасад не раздражает? Почему на "лепнину" приятно смотреть? Замечу, что архи даже не ставят проблематику восприятия своего "дизайна" во времени, в динамике. ЗЫ: Я бы рекомендовал фанатикам от дизайна купить "инвертирующие очки" и оценить что такое "чувственная ткань" в своем сыром, необработанном еще "шаблонами" восприятия виде - "...о сколько нам открытий чудных…" Последний раз редактировалось Агамемнон, 16.03.2013 в 14:24. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Везде по разному.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Безусловно. Но я в принципе. В общем так сказать.
Chardash В данный момент время, имеют место быть попытки исправить ситуацию повышением з/п имеющемуся персоналу. Т.е. идёт расчёт на то, что не прививая молодёжи в своё время, в молодые послевузовские годы определённых качеств и навыков, какимто образом может произойти чудо. Во всяком случае сегодня опять есть убеждения, что это чудо за деньги реально может произойти. Но это тоже пройдёт. p.s. Позволить себе экспериментировать с подобным могут только те ЗМК у кого остался архив. Да и то, чтото последнее время "типовуха" престаёт "привязываться". Всё как то требует индивидуальности. Своего подхода так сказать. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.03.2013 в 14:54. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Типа видимо как в старой рекламе помады восприятие... Цитата:
|
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
yrubinshtejn
Согласен - этим не помочь.Кстати, тоже из провинции, приношу извинения за иногда проскакивающее косноязычие. Риторику слушать, времени нет пока. ПО теме - выход лишь один - принять новое. И постараться поскорее обдумать имеющимися "мозгами" и дать команду так работать "рукам" |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
|
|||
|
||||
Цитата:
ЗМК себе такого позволить точно не сможет, а шарашки многие по такому принципу и работают. Ответственность в самом плохом случае в размере уставного капитала - 10 т.р. или около того. |
||||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Кутузов
Ну вот а вы хотите чтобы потом вы сидели с этой макулатурой... Смысл то в чем, кто то прорабатывает проектные решения, а кто то до делывает их под свои возможности. Вариант типа ЗМК разрабатывает каркас самостоятельно возможен лишь на простых объектах и на тех объектах, где изменений больше не будет. В сложившихся условиях, когда оборудование выбирается во время строительства, такое не возможно.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ggun
Намек понят, надоть закладывать металлу по больше.... Заказчег почти никогда не пересчитывает КМ... 20-30 % можна спокойно добавлять...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Offtop: ух, блин! отошел на каких то 4 часа, на лыжах покататься, а столько написали...
Цитата:
yrubinshtejn про механика считающего дом в разы быстрее пегеэсника потешили, давно так не смеялся. то то Булава полетела забыл уж с какого раза. Механикам ракетостроителям можно значит. А ежели КМ делать так чтобы через раз - упадет, устоит. То то вою было бы. А некоторые бы на говнецо изошли, мол оне ни в тридэ делают, оттого и дома падают. Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Естественно, хочется максимально подробно разработанный КМ. Только такой, чтобы переделывать ничего не пришлось.. А этого не бывает. Ну, по крайней мере, мне не встречалось (кроме случаев, когда сам и км, и кмд) Вот и начинается танец с бубном между двумя крайностями. А в итоге все упирается в квалификацию КМщика и качество КМа (не всегда зависит от квалификации КМщика), квалификацию КМДшника, а также адекватность этих двух + заказчика. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
сюда если можно http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79408
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
Пример из последних шедевров КМа, проектируют переход большего сечения листа на меньшее по полкам двутавра, разница на сторону 2 мм. Т.е. стенку надо резать фигурную с разницей 2 мм толщина стенки за 20 мм. Спросил нафига, грибов обкушались? Говорят: нет снипов начитались. И таких примеров в проекте в каждом минимум 10, и все на удоражание. Хоть один был бы на технологичность, таких нет ни одного. Так это вредительство господа
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ggun
Ты считаешь, что ты можешь делать КМ намного лучше? Кто тебе мешает, пойти в проектную организацию работать КМ-щиком???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
DEM видишь какое дело: самому ж работать придется. а по клавиатуре то проще брякнуть.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
13forever
Да ладно, может чего путевое скажет... А то ту скоро войной дело закончится... Скоро прорабы и геодезисты взбунтуются тоже, типа а мы тоже чертежи КЖ делать умеем На хрен нам такие проектировщики нужны... В автокаде мы работаем, как менять хомуты AI на шпильки АI, приваривая на прихватки знаем...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
вряд ли...
она уже давно идет. так тебе. не всем нам терпеть.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
13forever
Та я то за всех переживаю.... Мне и те и те дороги....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 16.03.2013 в 20:16. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Тебе что в этом не нравиться? Или ты хочешь чтобы все были техниками чертёжниками, а тыбы здесь слыл главспецом? |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Ты у str02 спроси, сколько он КМ-ов закуячил... Или у Кутузова, который наоборот из КМ-щиков пошел в КМД-ники... Забаввные вы люди... Кто ж вам мешает то???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Самостоятельно разрабатывать КМ любой сложности может любой проектировщик при наличии квалификации. Частное ли лицо, штатный спец проектной группы ли, во Владивостоке ли находится или в Калининграде, не говоря уже о нахождении при каком-то ЗМК или в палатке близи вот того дуба.
Вопрос координации между участниками проекта нынче решается как никогда просто. Да, накладки будут. Но они погоды не делают.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Блина да тренируйтесь вы на кошках, кто ж вам мешает то....
Ильнур Фигня это все, работать удаленно можно, фрилансить можно.... НО должна быть гра=уппа людей которая будет весь этот проект принимать и увязывать.... Знаем мы эти ваши штучки, сделали кусок, все вроде по заданиям, взглянули вроде то начерчено... Птом строительство начинается, оказывается там на каналью налетели там еще чегой то забыли.... Это не конкретно к вам наезд, просто я сейчас в таком г-не сижу, столько разгребать приходится, из за того что руководство видите ли все на фриланс до моего прихода отдало... Все сделали свои куски, никто ничего не увязывал, никто халтурщиков не проверял и т.д. В итоге получилось г-но. Самое главное вроде как и фрилансеры ни в чем не виноваты... А вот руководство на сэкономленные дачку на Кипре купило...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 16.03.2013 в 20:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Еще вчера монтажники/продажники предлагалИ проект ОВ бесплатно.
А сегодня - когда демпингом убили кадры, проектную среду их воспроизводящую - отказываются брать на себя проектные риски и выбрасывают из своего состава проектные отделы и занимают на стройке позицию "а мы чо? мы ничо - мы по проекту делаем". И у "вас" пройдет. Правда - думаю в ваших специализациях до нашего состояния - десятка ГС на Москву (и соответственно, вероятно, на страну) - ситуация дойти не успеет. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Здания , склады, коровники и свинарники, и еще курятники - типа "Канска". Последний раз им отправил планировку с разрезами и фасады.. Получил задание на фундаменты со всеми нагрузками. Через 4 мес. цех стоял уже. Этим много заводов занимаются (только ленивый КМДшник этим не страдает).
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Вообще, я на стороне КМщиков. И мне тоже абсолютно не нравиться заводской демпинг. Но кадры - это самое главное, что будет необходимо завтра. А техники-чертёжники называемые себя КМДшниками - это уже повсеместно.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Техников-чертежников, максимум 3 категорий, называющих себя ведущими км - не меньше.
Кадровый голод, батенька...в 90-е выпала та часть проектировщиков/конструкторов, которая сейчас должна была бы обучать молодежь. Остались одни седые дедушки-бабушки, которых по пальцам считать можно. Варанчик, я видел КМ-ы человека, всю жизни делавшего более серьезное оборудование. Но я вижел - это фигня. Потом экспертиза увидела... Замечаний - больше, чем листов проекта. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Сегодня появляются те, кто может быть (вырасти спецом). Но кто же их теперь пустит - места заняты в 90-е. VVapan4ik Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вы еще тут не по убивали друг дружку?
Не пойму о чем спор то? Говорю делайте никто не запрещает... А они говорят, дайте нам.... Да кто же мешает заводам сделать свои проектные конторы... Здания будут построены за неделю, полностью из металла.... Из единого куска металла...... Это будет МОНУМЕНТАЛЬНО!!!!
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Кто-там предлагает объявить войну .. Ну так я буду на ничейной территории. Не из-за того что "нерешительный", а потому что и там и там бывал.
Но счас я - КМщик "предпенсионного возраста" - 47 лет. И пусть мне задаст вопрос студент на который я не смогу ответить- ну хоть бы и про мироздание.. Или есть Бог или нет? Верю ли в эволюцию? За что воевали в 80-х в африке? Всретишься ли с родными после смерти? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Коровникам вообще ни какой КМ не нужен, знаю, занимался. Мне идею прораб в общих чертах обрисовал, я как смог материал посчитал, хозяин денег дал и за сезон они свояли на 500 голов КРС. Буренки голандские. 120 тыр. за пару рогов. Экономисты-колхозники хозяйства заявляют: 20 млн. ежемесячно чистой прибыли по молоку приносят, при идеальных условиях.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
yrubinshtejn
Та я ничего не выпячиваю.... Я говорю вам, вам же никто не мешает это делать.. Многие кампании завели себе ручных проектировщиков. Теперь им платить нечего, вот они и завопили дайте нам КМ, мы кушать хотим... Вот как я вижу ситуацию.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну наверное он хозяин этого завода...
И ему решать чаго ему делать. Я вот работаю с Сатурном мужики скрипят, но работают.... Это градообразующее предприятие Рыбинска..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Ну автора то можно и название книги.
DEM Цитата:
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.03.2013 в 21:52. |
|||
|
||||
Не совсем так. Я по сути КМ и КР делаю, а КМД молодежь допиливает уже. Но только КМ не в виде бумаги, а в виде расчетов и модели. Отличие только одно: закладываемые в КМ решения сразу учитывают специфику производства. Даже не знаю, почему это кого-то ущемляет до визга. ГОКи мы не проектируем, а вот производства попроще и прочее выше названное - всегда пожалуйста.
Основной профит завода - изготовление и монтаж. Проектирование - копейки. Проектирование КМ не спасет, если платить нечего - масштабы не те. А вот время и нервы сэкономит. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Цитата:
Парадокс? Думаю нет... Заводы поднялись, те механики которые с них не ушли уже и не уйдут, всякие ООО пытаются создать свои КБ, и или хватают что плохо лежит или честно ищут по полгода/году и з/п уже выше ГИП-овских (липовых, которых 90%). В ПГСники идти даже мысли никогда не было, скушные чертежи...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Да, мне так и видится дальнейшее участие проектных институтов в процессе проектирования стальных конструкций. Пока или они совсем не перейдут на одностадийку или другой кто-нибудь
Но, на данный момент проектные институты - слабое звено. Стоят дорого - а толку от них мало, Кмы в большинстве, ну очень позорненькие приходят на КМД |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Кутузов
Но суть то визга скорее в том, что я говорю... Про тебя и Рукки и Линдаб, речь вообще не идет.. Хотя у Линдаба до фига спорных проектных решений которые я бы не пропустил. Я вот сейчас ТЭС в основном занимаюсь, дык ничего сложного, но все таки было бы лучше если бы оборудование было выбрано раньше нежели запроектирован каркас КМ, который разрабатывался на основе КМД.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Сам работал в таком НИИ. Много начальников на одного человека, те кто постарше - интриги плетут, работать уже не могут/не хотят. Есть и плюсы в НИИАСах, конечно - нет особой гонки, можно спокойно изучать литературу в свободное время, разобраться, подучиться,но, конечно, информацию тоже придется буквально вытаскивать из тех, кто что-то знает. Поэтому там и растут долго / качество знаний у ведущих неплохое. Но ведущих немного. Поэтому и Кмы далеко не всегда хорошие.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Сами заводы? Эт точно как в анекдоте про доработку напильником будет...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
|
|||
|
||||
Вот именно, а они между тем наших потихоньку с рынка выдавливают. И это не дэмпинг, как тут говорят. Это просто умение наладить дело более эффективно. Обидно.
Они могли бы сложными и уникальными объектами заниматься, но как уже сказали, кадровый потенциал не позволяет. Вот они как авианосцы в пруду и плавают. Делают то, что все могут. Только с особо изысканным пафосом. Не удивительно, что закрываются один за другим. |
||||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Агамемнон как то в одной из тем, приводил видео одного мужика, который рассказывал про медиа.
Но я посмотрел ещё видео этого мужика. Не буду здесь указывать название. Смысл в том, что в принципе уже всё решено. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Цитата:
Прогрессивным али как... Вот недавно в дело было, воспитательница рассказывает мне про сына(моему 2 года и 10 месяцев). Сегодня учили детей цифрам, Денис громче всех называл цифры и показывал их. Так вот я насколько знаю, там еще дети есть которые не хуже моего знали счёт и уже даже немного читают(мой тоже алфавит весь знает, но не читает пока). Но знания то он больШие показал перед другими... Тут примерно таже тема...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Инженером. Смею надеяться, все таки смогу себя назвать им уверенно, лет так через несколько. После изучения еще много чего. Читаю форум, посты форумчан, понимаю, что до многих мне еще далеко. Прогрессивными инструментами могу пользоваться, да...
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Это ответ на пост Chardash о том, на рынке останутся те кто с мозгами.... Кутузов А потому как наши жадные.... И первым делом, покупают дачи на Кипре, а не софт... И проектировщиков по самые яйки работой загружают, а когда говоришь, что народу не хватает и задний нету... Ну ты же графики рисовал......
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Кабинетный работник Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
|
Читал через пост =)
Странная у нас видимо стройка, раз мы с чертежами КМ еще и КМД передали заказчику со всеми исполнительными схемами, журналами сварочных работ, с данными по протяжке болтов и еще всякой ерунды по мелочи (сертификаты на материалы, акты приемки отк с завода и прочее..). Что-то я не уловил суть вопроса про КМ и КМД. Как выше сказали: "КМ - задание на проектирование КМД" - согласен полностью. Если же предлагают включить КМД в КМ - зачем вместо 20 листов вместе с узлами 180 со всеми деталировками, коли я то монтирую здание из готовых элементов, а не варю их сперва из отдельных деталей. И еще вопрос, разве дело проектировщика просчитывать, какими швами (с какими катетами) сваривать детали, не его ли задача лишь подобрать сечения, обеспечить жесткость конструкции и обозначить нагрузки в элементах, а все подробности - дело завода. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Но Вам назвать "флагмана" советского союза в металлоконструкциях, обвешенного сегодня всеми возможными значками качества и т.д.? Так вот там не способны ни то что считать - прочитать сам КМ не могут. Т.е. просто напросто некому. Ситуация может измениться только с привлечением квалифицированных и на з/п выше чем 40 тысяч/мес. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.03.2013 в 01:10. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Мы говорим о выработке КМщика и КМДшника, сколько он тонн в чертежи переводит за месяц. Да и даже если проектировать крупные балки, фермы, опоры, очень много мелочевки остается... на которую уходит подавляющая трата времени... |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А так... при 200 тонн в месяц вы должны получать 70 тыс... Что, реально получается, что за 300 рэ/т горбатитесь? |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Подождём.
А пока приведу пример по пользователям 3D инструментария. У них ещё веселей. Им нужно (негласно) оправдывать возможности программы. При демонстрациях таких комплексов декларируется производительность по документации в разы большая чем 100тон и даже 200. Установили тебе програмку - будь добр выдавай. 300 р/т - это сколько в месяц? В общем техники-чертёжники (КМДшники без ведения расчётов) 20 тыров на руки при стаже работы свыше 30 лет. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Лично моё отношение к 3D - это ни скорость. Точнее скорость это второе. Первое - снижение недочётов.
То что скорость сопоставима - это однозначно неуклюжесть в пользовании. Программы довольно специфичны при изучении. И кстати - вопрос, что за программа. Есть на базе того же автокада, а есть на собственных платформах, техподдержка и т.д. Чисто моделист, при полноценном владении безусловно будет в выигрыше во времени и качестве. Но к нему нужно сажать спеца. Сам ни одной программы не знаю кроме 2D и частично Солид. И ещё. Ту прогу, которую мне приходилось видеть в работе оператора, на данном форуме даже не обсуждают. Он (оператор) реально выдавал до 300-350 тон в месяц. Но полностью был под гл. конструктором. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.03.2013 в 02:43. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не, ошибся даже... при зп 27 тыс и выработке 200 т/месяц получается реально 100 рэ/т.
Цитата:
T-flex А программа действительно специфична. Пришлось весь мозг сломать и по-иному взглянуть на процесс конструирования. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 17.03.2013 в 02:51. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
T-flex видел в работе чисто машиностроительного предприятия. Полный цикл электронного документооборота.
Цитата:
А то, что я не знаю, так это от нежелания. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Я хоть и консерватор, но реалист. И понимаю, что 3D имеет приоритет. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы опять не поняли. Это спорный момент. Рекламщики об преимуществе твердят, что якобы быстрее... И вы видимо верите им. В реальной работе производительность в 3D может быть и ниже в сравнении с 2D. А вот, чем сложнее проектируемое изделие, тем больше становится преимущество 3D и в скорости.
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Не. Здесь это уже ни катит. Я реально видел. И я не являюсь также рекламщиком 3D. Программа в которой оператор работал, я практически ни где не встречал в обсуждениях. За исключением одного форума.
То о чём Вы хотите сказать по скорости - это уже не зависит от программы и оператора. Это уже зависит от организации процесса или как вы там с Агамемноном это называете. Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Вот Агамемнон (пока его нет) говорит, что не применимо 3D для комплексного проектирования строительных объектов. (как то там уже вроде и 6D стало появляться). Я наверное с Агамемноном соглашусь, что для машиностроения это возможно, а для комплексной стройки нет.
Но это сегодня. Сколько пройдёт время - неизвестно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
VVapan4ik Он вернётся - Вы ему это раскажите
Речь идёт не о конкретном разделе, а о комплексе процесса. Да.Если даже попытаться создать команду из таких проектировщиков как идеальную модель процесса - то для меня например становится очевидным, что уход на больничный или в отпуск одного из всех - сводит на нет всю затею. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да нет, создание команды профессионалов под определенный объект... это тема... к этому все и идет... А разрозненные исполнители, работающие не в команде, а по воле случая, уже мало кого устраивают... Качество не то.
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
В общем я сам уже запутался. Я вижу пока то, что способен увидеть - проблема в элементарных вещах даже на уровне 2D. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
тоннаж.. 200т/мес...
У меня как-то за 3 часа 50 с лишним тонн было. А бывало, что за месяц - 30. При том же кол-ве деталей (в пересчете на 1 час работы). А был один объект, за который вообще непонятно из-за чего взялись.. около 20 тонн. Так там от КМ-а в итоге живого места не осталось, все переделывать пришлось - ибо хрень была в км-е. Полная. И возились с ним месяца полтора. Так что - смотря, какие конструкции, по каким км-ам, какая загрузка проверкой и т.д. Вон закрывали объект сейчас. по монтажной схеме колонн, связей и распорок по колоннам - ведомость отправочных марок на А1 не влезла, еще а4 прилепить пришлось. Именно колонн - более 100 типоразмеров, включая колонны этажерки с рамными фланцевыми узлами, колонны составного сечения и т.д. а было-то меньше 300 тонн по этой схеме. говорите, это за месяц надо делать в одно лицо? = )) смешно. yrubinshtejn, вы сами-то конструктор? Дайте людям на обозрение, каких конструкций вы лично по 200 тонн в месяц делаете. не, я понимаю, есть такая практика, когда балки по 100 штук одинаковых из 60Ш1 делает один человек, а связевые блоки (все разные) из уголков 75х5 с другому отдают. И да, у первого и по 400 тонн в месяц может быть. Вопрос - сколько будет у остальных, которые самый гумус разгребают, после первого оставшийся. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.03.2013 в 04:00. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Может просто пора менять организационную составляющую проектирования с учетом развития 3d.
Ну и денежные потоки тоже уже будут двигаться по другому. Раньше на проектирование одного завода, требовалось 200 человек, а теперь и 40 справляются. Учитывая что раньше и данные о оборудовании были более менее стабильные, т.е. не менялись 2 раза в неделю. Ну и еще соответственно вопрос в том насколько прорабатывать 3D модель...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
очень важный вопрос. и никто на него вменяемого ответа не даст.
Цитата:
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 17.03.2013 в 08:59. |
|||
|
||||
Спрашивайте, для конкретного объекта.
Естественно качество технических решений в первую очередь зависит от качества лиц их принимающих. Так вот: при прочих равных 3D дает преимущество и в качестве, и в скорости причем пропорционально размеру и сложности объекта. Еще не забывайте: 3D программы бывают хорошие и плохие, заточенные под то или иное, уровень освоения их у исполнителей тоже может быть разным. По сему вот это: Цитата:
Да, но спорных не значит аварийных. Спорный - значит "идущий вразрез со сложившимся мировоззрением". Будете наезжать на их решения - они вам покажут, что ваше мировоззрение на самом деле несколько ограничено советскими нормами. В СНиПах тоже много того, о чем можно было бы поспорить. Надо развиваться, а не стоять на месте. Быдло-менеджмент конечно... Но с другой стороны дача на Кипре, при условии, что завтра или посадят или застрелят или в отвал закопают... |
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Кутузов
Я думаю в скором времени проще будет набирать команды на один проект, тех же фрилансеров и т.п. персонал. Но основная группа будет постоянной состоящей из специалистов высокого уровня. При этом с производствениками будут работать гораздо плотнее и передавать им не только рабочие чертежи, но и 3d модели. При этом всем надо понять, что обсирать друг друга смысла нету, надо уметь договариваться, и работать в команде, отлаживать взаимосвязи. Тогда будет проще строить и вместе выходить на новые проекты. Возможно даже создавать инжениринговые кампании на основе проектных контор, которые бы помогали в строительстве объектов. Концепция зарождается в голове, но надо обдумывать это..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Это вы про чью производительность? Одного КМДшника или констр.отдела или завода в целом по переработке металла?
По поводу своих работ я конечно ни чего выкладывать не стану. То как загружены конструктора на ЗМК это дело каждого. Одни например в час досуга получают задание на перевод в эл. вид архива. Я сказал про 200 тон в месяц - это реальный объём который может переработать один конструктор тупо выполняя графическую часть. 200 тонн разных лестниц и площадок - это ни кто реально не делает. Площадки и лестницы - это уже другой вид производства - серийное. Кстати это тоже можно отнести к качеству КМ, который содержит в себе не типовую мелочёвку, а не известно что, называя "архитектурными" потребностями.Часто слышу упрёки по применению серий. Конечно если серии не применять, в КМ применить столько лишнего и не нужного с точки зрения технологичности - КМД можно и весь квартал ваять. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.03.2013 в 10:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2013
Сообщений: 102
|
Цитата:
Своих дел хватает без КМов, легче что есть на аутсорсинг отдать, так дешевле, чем штат раздувать. К стати с ведением 3д, десять человек освободилось на рынок труда. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Цитата:
согласен. для примера, 15-20 тонн. КМД делать недели 3-4 одним квалифицированным КМД шником в адвансе или текла я к тому, что 200 тонн в месяц, неверный расчет выработки и считать по нему зп нельзя. и зп считать по 500 р тонна тоже Цитата:
to DEM, китайские КМы - бывают очень хорошие кстати Здесь тоже хорошо проработан. Но узлы не наши и все не по русски сконструировано. Поэтому долго делать И девченки переводчицы у них, еще институт не закончили, уже свободно и хорошо по русски разговаривают. И по английски (если нужно). Цитата:
Последний раз редактировалось Chardash, 17.03.2013 в 12:16. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
50 конструкторов на 2000 тонн/месяц - это очень много. Просто не реально много.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.03.2013 в 11:15. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ggun
Или ты хочешь чтобы там все разжевано было? Ну дык вам же проще когда меньше узлов показано, делаете как вам надо и в путь... Chardash Вы что китайцев на аутсорсинг берете? Чего это у вас там все детали на китайском?
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.03.2013 в 11:41. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
200 тонн в месяц - это при сегодняшних условиях применения ПК. В советские времена по 80 человек работало в КБ. Но так ведь это была работа на кульманах. Смысл тогда всего программного обеспечения? И не следует искажат смысл моих слов по количеству человек в свою выгоду. Я количество человек рассматриваю исходя из производительности ЗМК + возможности техвооружение завода. Если 50 человек работают на кульманах - то конечно персонала в самый раз. Вам ещё осталось меня обвинить в призыве к сокращению штата. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
да нет, они покажут что их мировозрение ограниченно корпоративными типажами. не более того.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
VVapan4ik
Бармаглотище правильно меня пытается "поймать" на чертежах. Есть форсмажоры связанные с оборудованием цеха. Проект КМ на 100 тон. Но в цехе только тельфера по 500 кг г/п,. Так КМД будет делаться и два месяца, чтобы была возможность изготовить. При таком раскладе и 10 человек себя "не прокормят" при всех новшествах программного обеспечения. Я конечно смаштабировал в меньшую сторону для обрисовки ситуации. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.03.2013 в 12:08. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Кутузов
Там например, колонны сечением около 1.2 м, раскреплены только по середине и ни каких дополнительных элементов... По мне так довольно спорное решение..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Цитата:
Получается такой расклад: заказчика интересует одно деньги и время и запуск своего объекта, и еще последнее время ему не интересно в этом участвовать, он отдает это участие на управление инжиниринговой компании. А она, в свою очередь, нанимает проектировщиков или отдает на подряд в проектные институту, дальше отдает чертежи на завод (завод никогда не будет проектировать чертежи из которых он не будет делать изготовление продукции), сама закупает оборудование, нанимает монтажников, делает ПНР. Все делает за заказчика, он только платит. Заказчик даже не хочет лезть в этот сложный и не понятный для него бизнес как строительство, где все коррумпировано и одни откаты, его там обдерут как липку. Вот как сейчас я вижу как происходит на этом рынке. Последний раз редактировалось zebs, 17.03.2013 в 12:43. |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Chardash, 17.03.2013 в 12:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Вот уже пошли разговоры про инжиниринговые компании. Я не представляю что это такое, но подозреваю, что как раз то о чём я говорил в своей абстрактной моделе "Производство" и инжиринг способны дружить только финансово для выдерживания качества производства и привлечения в процесс квалифицированных специалистов для каждой из сторон. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
И первое - что бросается в глаза - такой феномен как "партнеры" в такого рода организационных конструкциях. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Ну, значит скоро кроме сокращений начнутся и уходы тех, кто уже чему то научился. Во всяком случае, мне не понятно, зачем работать там, где мало платят, если есть место, где можно заработать больше и научиться чему-то еще. У нас же не крепостное право. Лично я бы ушел. Я и ушел. Правда от КМ ов и КЖ без перспектив чего либо еще, кроме черчения и часовых чаепитий два-три раза в день. И слов, что КМД делают только заводы. Что оказалось не совсем верно.
ps Не призываю поступать по моему примеру. Но выход есть. Придется самостоятельно работать, таким "несогласным" как и я. Делать свои фирмы. А наработанный опыт всегда нужен. Если устали и несогласны - лучше уйти. Проблем будет меньше. Во всяком случае, винить в неудачах уже можно будет только себя. А это много значит. Лично для меня. С уважением к руководителям. И всем исполнителям. Аллилуйя. Посыпал голову пеплом. Цитата:
Последний раз редактировалось Chardash, 17.03.2013 в 15:19. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Он просто не сталкивался еще - видимо - с нелояльными смежниками уровня не"студентов" без демпфирующих "прокладок" - в боестолкновениях.
"Чем плохо=опасно партнёрство на Ваш взгляд?" Тем что у нас, в нашем обществе, не принято, не понимаемо и непринимаемо. У нас - на лбу проектировщика написано большими буквами - быдло-инженер - который существует для удобства "менеджмента". А модель инжиниринговой фирмы предполагает что "субъекты" проектного бизнеса - "партнеры" - это инженеры - нанимающие "бюрократию" для обслуживания себя. Это противу социальных установлений. Почти революция - как минимум бунт, покушение на основы. А ежели эту же модель копировать - чуть меняя акценты - ну так как VVapan4ik грезит - по "гипской" схеме - гип+бессубъектные ведущие - то вываливаются сразу "детские болезни" этой "советской" и "постсоветской" схемы - генерация кадров и слабость перед лицом конкурентов в виде "главспецов", в конфликтных ситуациях. Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2013 в 12:49. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Дело не в инжиниринговых компаниях. Подход там тот же самый, как и у генпроектировщика, так и у генподрядчика. Ничего нового.
Я уже на форуме затрагивал тему о "прозрачном проектировании"... И такой подход, мне кажется, все таки выход из положения, направленного на повышение качества... для всех, в том числе и в материальном плане. Но эта тема так и не была воспринята, видимо потому, что не выгодно никому сейчас работать открыто и честно. Лучше же нанять хорошего юриста. Однако беда в том, что и с юристами проблема... Поэтому выигрывает в этом болоте только тот, кто более ушлый, а не умный или быстрый. Вот, Агамемнон подтверждает мою мысль, почему такое взаимодействие в нынешних реалиях невозможно. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
VVapan4ik, ну давайте откровенно - не соберете вы конкретно команду из "главспецов".
По ряду причин. И в первую очередь потому что будете тащить на себя - "гипа" - одеяло - стремясь к ложно понимаемой "управляемости". Вы ведь себя в этой схеме видите кем? Модератором и третейским судьей - как минимум? А по хорошему "технологические" конфликты между участниками процесса решаются в разных логиках - в частности между авторами разделов - по "процедуре", основанной на согласованных "принципах" - а не через "приказ". |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Но если будут предпосылки всех участников процесса двигаться в том направлении, о котором я говорю, то почему бы и нет? |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я думаю партнерство возможно, и оно назревает...
Конечно нужно взаимопонимание и увязывание сроков и качества... VVapan4ik Не смешите меня управляемые Вами главспецы.... Смешно звучит, вы максимум сможете собрать ведущих и думать, что это главспецы Главспецы были всегда как минимум на равных с ГИПами.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 17.03.2013 в 13:02. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
И как же с ними работать?
Агамемнон, о приказном порядке решений проблем и вопросов согласований я не говорю. Роль детерменирована. Мне в этой схеме тоже придется стать главспецом, чтоб было горизонтальное управление, а не вертикальное. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Разумеется назревает - потому "проект" стал головной болью стройкомплекса - настолько - что все участники процесса уже почти готовы морально отказаться от клеймения нас ярлыком "быдло-инженер" - лишь бы убрать эту головную боль.
Но до реального перелома еще несколько лет. "Агамемнон, о приказном порядке решений проблем я не говорю." Но думаешь. "И как же с ними работать?" Вернись в позицию "автора раздела" на десяток проектов, выбирай такие проекты на которых хотя бы на части разделов есть не "ведущие" - прочувствуй через общение. И лучше бы погрузится в такую эмпирику в сохранившихся еще частях "проектной среды" - где-нибудь в райное Маяковки. Здесь еще встречаются могикане - типа "главных конструкторов" лет эдак 90. Или "гипов" - из "конструкторов" - 80+. Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2013 в 13:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Цитата:
P.S. Почему вы все зациклились на одном секторе строительного рынка "Коробки из ЛМК" эта лишь небольшая часть рынка. А технология, автоматизация, вентиляция, канализация и т.п. Строительство коробки здания это 20% процентов из бюджета проекта. Если вы хотите чтобы все в 3D проектировали, должны и все смежники в нем работать, а иначе это никому не нада. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Именно - как минимум.
Есть два варианта равных/ровных отношений: 1. Гипскую функцию исполняет один из главспецов; 2. ГИП занимает четко бюрократическую роль и демонстративно не лезет в технологическую часть. Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2013 в 13:23. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Вам про три ДЭ а Вы... Стыдно ей-богу! Цитата:
Кстати, кто бы и что ни говорил -коровник есть серьезнейшее сооружение.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Если идти в логике создания на базе "производства" - как инфраструктурной площадки - "команды", продающей "комплексные" услуги Заказчику. Но ведь - для начала - нужно понять как работает система. К прямолинейно идущим по всем давно известным граблям - именуемыми "вундервафля" (3D = быстрее, качественнее, дешевле, выше уровень контроля/управляемости, ниже уровень требования к специалистам (дефицит компетенций компенсирует прога) ) и "проектирование бесплатно, если Вы закажете нам оборудование, материалы и монтаж" - никто разумный в "команду" не пойдет. Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2013 в 13:45. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
В общем принцип=концепт понятен к чему всё идёт. Значит я прав в своих домыслах. Результат - отношение к инженерной среде действительно измениться. Появится культура взаимоотношений "производства" и ИТР. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
А вот как взрослые люди это реализуют http://omzm.ru/
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Цитата:
Тут вон предлагают работать удаленно, так мы и работаем удаленно. Мы такой завод-фрилансер если хотите. У нас и почта есть, и скайп, и люди, которые только и отвечают за учет смежников в работе. Может еще что-то надо, но вроде пока и этого хватает. |
||||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
то что я видел из их стадий П, выполнено в 2D. но выполнено достойно и на уровне. Разумеется говорю за строительную часть.
много заводов осилят такую революцию? Кстати зарплата там 20-27 рубликов в нос для и-к 1 категории.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
И если мне этот проект "понравится" - считайте что "понравилось" и то как Вы их "учитываете". Идеально - если Вы выложите и график/сроки проектирования - можно отдельно предполагавшиеся и реально случившиеся. И порядок (сроки)/содержание обмена заданиями. Начиная с технологического в адрес ОВ. Ну и исполнительную - на сладкое. Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2013 в 14:52. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
думается все же что вопрос не во времени, вопрос в понимании самого времени и его реалий.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Не совсем понял, также как мне на данный момент трудно понять инжиниринговый центр. Но я почемуто вижу в этом положительную сторону именно для всех участников. Ну разумеется прошедших конкурс в квалификации за счёт естественного отбора, а не потому что "тётя Маша" меня туда устроила.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Offtop: Из сосны, берёзы (точно не из металла и не в 3D) ли саван мой соструган.
Не к добру закатная эта тишина. Только шашка казаку во степи подруга, Только шашка казаку в степи жена. Из цикла: Проектирование и бусидо, аспекты взаимопроникновения. Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2013 в 15:08. |
|||
|
||||
Цитата:
Что касается Цитата:
|
||||
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497
|
Offtop: И у нас свое производство. До 2000 тонн в месяц.Если отдавать на аутсорсинг знакомым заводам, то и в три раза больше потянем. Кому интересно, пишите в личку, там расскажу подробнее.
Цитата:
В общем, всем. Обращайтесь. Поможем и материально. А то 30 страниц и практических советов еще никто не дал. Засим откланяюсь. Снова в бой, дела. Offtop: + Акция, в течении суток 30 тонн КМД по цене заказчика! На изготовление - 10 процентная скидка! Отдаете КМ - КМД бесплатно. Изготовление sin балок и замена ферм в КМ-ах на sin балки бесплатно! + музыка) Последний раз редактировалось Chardash, 17.03.2013 в 19:47. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я так думаю для партнерства, о возможности создания которого говорилось, было бы оптимальным работать по следующим схемам.
1. Мониторинг b2b в части проектов, с предложением своих услуг наиболее сильным участникам тендеров. 2. Мониторинг и в части проблемных объектов и предложение своих услуг, на объектах с проблемной рабочей документацией. При этом предлагать не переработку полностью рабочей документации, а разработка на базе существующей рд своих проектных решений которые будут согласованы с проектировщиками. 3. Залезть на время под крыло крупной инжениринговой кампании, как отдельной структуры. Ну это так с первого взгляда...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
На проектировании "в один проход". Т.е. берется архитектура - какая есть на момент начала процесса - и ваяется ОВ без учета смежников. Внешне все весьма может быть прилично. Если не знать куда смотреть. Трудоемкость составляет % 10-30 от процесса, производимого в соответствии с требованиями технологического процесса - т.е. с обменом заданиями, итерациями и согласованиями. И - соответственно - и цену можно называть пропорционально ниже. И сроки. И два эти фактора вместе - цена+сроки - производят весьма благоприятное впечатление на клиентов и посредников. Но - такая неприятность - потом все "вылазит" - например "вдруг" обнаруживаются балки, скажем, и потолки "неожиданно" "падают" на их высоту - по коридорам впору ползать - и т.д. и т.п. Например, давеча наблюдал у гостинницы Москва снова крупногабаритные воздуховоды - гостинница уже пару лет как введена в эксплуатацию - похоже продолжают "бороться" с вентиляцией подземного паркинга. Да, это может произойти иногда через годы - и концов вроде бы не найти - но "оскомина" у всех причастных остается. Те - кто ведет себя в профессии таким образом - при всей "прибыльности" такой схемы - почему то не задерживаются в ней. И главное - все эти "схемы" - широко известны в "узких кругах". Не нужно думать что Вы Америку открываете. Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2013 в 19:25. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Это как говорит один мой знакомый, который плотно работает с иностранцами, специально обученные люди
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Я всего-то на всего хотел сказать, что заданиями и итерациями можно обмениваться и не выпуская для этого раздел КМ в бумаге по ГОСТ 21.502-2007 (т.е. строго по теме), который кстати не гарантирует отсутствия таких вот проблем:
Цитата:
Рукки могу прорекламировать только как место для работы конструкта в СПб, т.к. для остального есть |
||||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Такая странность - в нашем разделе "совпало" пришествие в 2005-м на рынок финской 3D проги Magicad и тотальное падение качества проектов, в связи с массовым пришествием "студентов" и даже совсем посторонних в профессию.
Не объясните почему - совпало? Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2013 в 20:03. |
|||
|
||||
Думаю, что именно совпало. Рынок стал оживать после 90-х, образовался кадровый вакуум, куда засасывает выше названных. Если бы все конторы были укомплектованы спецами, студентам было бы тяжко, а так время студентов сейчас. Мне сложно про вашу область говорить, ибо не знаю всю ситуацию, я больше про свое болото. А то, что разные программы появляются новые - по-моему это нормально. Главное не думать, что она (программа) сама за человека все сделает, только на кнопки жми. Там где удается совместить опыт и технологии, там и результаты лучше (или люди просто меньше работают, при этом больше пьют чаи и больше зарабатывают как ни странно)
|
||||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Агамемнон
Не только по этому, сами же говорили, что к этому времени специалистов очень мало осталось.... Именно с 2003 г началось массовое строительство, а специалистов нету студентов куча которые научились делать хоть что то делать... В строительстве тоже самое было....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Все такие крутые металлисты! Мне аж стыдно влазить.. Про 3D я еще рассказывал в 1994-м Классно получилось! Жалко, ком был с процем 386 , акадом 11 (еще под ДОС) и памятью 2 Мб. И рисунок тормозил конкретно, Но если работы не будет - я сей подвид еще раз совершу.
50 тонн на человека в месяц!? - смешно! Лентяй!! Вот 100-200тонн!!! Даешь!!! Этих.. Как его? А!! Во-о-о !! Стахановых среди нас нет... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
А теперь "правильный ответ".
Прога дала следующие эффекты: 1. понизила "входной барьер" - "дефицит компетенций компенсирует прога" - и следствием стало "пришествие" "студентов" и "посторонних" - лично умудрился на физика по образованию нарваться, причем мужику было где-то 35, не выпускник; 2. изменила требования к "презентации" - владение прогой в какой-то период позволяло проходить фейс-контроль клиентов и посредников (например в лице архитекторов и гипов), стало рентабельным даже "зайти" в профессию (=освоить прогу) ради "аванса" на пару-тройку больших объектов - даже заканчивать не обязательно было; 3. оные "пришельцы" уронили демпингом цену в разы, что убило проектирование в этой сфере как бизнес, остались только ниши быдло-инженеров в штате монтажных/продажных фирм - соответственно из профессии ушло много приличного народа - и не пришло много способной молодежи; 4. прога по своему построению была ближе к "машиностроительной логике" - и навязывала - особенно неофитам - техники работы, противоречащие реальной технологии проектирования в этой специализации; в частности, прога не была "дружелюбна" к итерациям - при итерациях она была в разы более трудоемка чем голый автокад - что влекло к логике проектирования " в один проход", которую я описывал выше. "Накушались" клиенты этого дерьма года два назад. Где-то 4-6 лет осознавали. И неудивительно - учитывая длительность цикла проектирование-строительство-ввод в эксплуатацию. Я сейчас камлаю над объектом в 20 000+м2, запроектированном в оной проге - со всеми описанными выше "нюансами" - в 2008-9-м. "Не только по этому, сами же говорили, что к этому времени специалистов очень мало осталось.... Именно с 2003 г началось массовое строительство, а специалистов нету студентов куча которые научились делать хоть что то делать... В строительстве тоже самое было.." Был вариант "масштабировать" объемы проектирования за счет схемы "главспец"*n"исполнителей". Увеличивая количество "прицепленных" к "главспецу" исполнителей. По факту развитие событий пошло по пути массового размножения "начинающих" "ведущих". Проектирующих самостоятельно, в одно лицо. Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.03.2013 в 20:59. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
в некотором смысле со строительными конструкциями это же (правда пока в чуть меньшем масштабе) произошло после появления доступных ЛИРА и SCAD. Ну доступных в смысле взломанных. Опять же крайне агрессивная маркетинговая политика SCAD Soft в плане тотального обучения студентов ВУЗов. Стало уже чуть ли не дурным тоном не написать в резюме мол владею расчетами, подразумевая при этом выше названные проги. Апофеозом всему стало универсальное объяснение: "мне так SCAD/ЛИРА посчитал(а)".
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Цитата:
С вторым нет, пока Вы тут дискуссировали я КМ перелопатил 2009 года в 400 тонн, полностью все профили перекинул из 2д (более 100листов А3) в 3д и сейчас делаю реконструкции, чем вполне доволен )) Я не думаю, что кто-то из КМД-шников сможет там, что то осилить пока я рабочку КМ не выдам ) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Агамемнон
Да в строительстве тоже самое было, без всяких 3d... Сейчас вон многие при трудоустройстве требуют знание Ревита... А им на самом деле еще и главспецов не хватает... Вот живой пример http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96185&page=2 Наверняка этот парень у них и за главспеца.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Сейчас даже разницы не чувствуется... Парень-студент, проработавший два неполных года - ведущий и мужик со стажем 15+ лет, тоже ведущий... И как их сравнивать? Раньше хоть "школа" была, непозволяющая такого перекоса в профессии... Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
я человек в ОВ темный, 12 м/с это много или мало? Знаю только что это 6 баллов по Бофорту, Сильный ветер.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Offtop: а раз помнится ОВшник воткнул вытяжную вентрешетку с температурой воздуха +60 по цельсию на полметра выше воздухозаборника чиллера. А чтобы чиллер не шумел сильно его обнесли шумовым экраном. С нетерпением всей конторой ждем пуско наладки.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
Здесь другая проблема вырисовывается. Одного "зарежешь", другого, третьего… Клиент на тебя волком начнет смотреть - подозревая в неадекватности. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы же сами говорили, что прямого доступа у заказчика к исполнителям нет. И это же верно. Кто заказчика к исполнителю напрямую пустит в здравом уме в нынешней ситуации?
Раньше же заказчик более менее был уверен в компетенции ПИ, т.к. там была "школа", а, во-вторых, соблазнов не было иных, к кому еще можно было обратиться. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 17.03.2013 в 21:36. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А что сейчас в ближайшее время пика строительства не предвидеть.
Так что заказчег может спокойно выбирать, только если не дурак то не будет работать с теми кто демпингует.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Угу, а сейчас весомейший аргумент - "мы в 3д делаем!".
А то, что на колонну из 35К1 цепляют рамным фланцевым 60Ш1 с моментом 60 т*м и ставят только горизонтальные ребра - это ж не важно. Все же в 3д! Зато сплошь глав.спецы и глав.конструктора. Ну, как минимум, ведущие... Ставящие рабочие болты (срезные) в овальные отверстия (овальность - по направлению действия усилия). |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Мужики не переживайте, добьют отрасль.
И начнут зарубежных спецов приглашать.. Вон уже и пилотов своих не хватает, приглашают млазийцев, т.к. наши зажрались и просят более 250 тыс в месяц.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
С пилотами сложнее... студентов за штурвал не посадишь... хотя... были прецеденты, если вспомнить причины некоторых катастроф недавнего времени...
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
но это будут забугорные ведущие, и по мнению Заказчика их пригласившего они будут по определению правы.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ничего, я думаю не так уж и дорого будет....
Вон в америке уже безработица около 6% так, что и за 3-4 тыс. $ будут работать... Вова один из первых приедет, как только за кредит не сможет платить.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
И почему КМы приходят без "Листа нагрузок"? Т.е. ни то чтобы были не вложены в комплект, а реально проигнорированы согласно нумерации листов комплекта. Т.е. просто напросто не составлены. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Я обычно 2м листом даю "Нагрузки на фундаменты". Нагрузки расписываю по загружениям, отдельно снег, ветер, краны, постоянку и т.п. И даю к ним комбинации на которые считались базы. На пером листе даю табличку с нагрузками. А на схемах экономят время. Нам его тоже дают не много.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
13forever
Ну "Нагрузки на фундамент" само собой. Но ведь должен быть и "Лист нагрузок". В общем я тоже про 50-е года вспоминаю когда сталкиваюсь. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.03.2013 в 22:12. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
если Вы знаете законы статики, то имею нагрузки на фундаменты можно очень легко и быстро проконтролировать чего приложил проектировщик к конструкциям.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
VVapan4ik
Программа освоения Дальнего Востока... Там сумма тоже вроде не хилая... Кстати по Сочам тут вообще интересная тема, чей то мало народу на форуме их проектировало....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
На кой Вам КМДшникам нагрузки? Есть ведомость элементов с усилиями? А насчет платят. Х.з. конечно, но если будут больше то я против не буду.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Человек без галстука - запрещенная статья (видимо ее имеет ввиду Tyhig) |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
надсадитесь, ей богу. Занимайтесь своими расчетами узлов.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
обычно - нет. Расчетные схемы нужны для расчета, а его убрали из КМ (на КМах 50-х годов были не просто расчетные схемы, там были листы с расчетом - лично видел ) и вынесли в отдельный документ.
Да и зачем они КМДшнику в общем случае? Ему узловые нагрузки нужны, чтобы узлы сделать. Нагрузки на фундаменты - и те делают, чтобы отдельное задание КЖшникам не давать. Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Пафасно и надменно.
В КМ должно быть всё, что необходимо. а так получается (даже в данном случае) не совсем конструктивный диалог в манере потыкания и принежения типа "не суйтесь не в свои дела", при этом КМ предоставлен не полностью, т.е. КМщик не прав, и при этом задирает нос. Бармаглотище Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
да как Вам угодно.
необходимо кому? КМДшнику? Вам мы делаем Ведомости. Остальное - не Вам. Цитата:
в рамках ГОСТ 21.502 и даже чуть больше, и это "чуть больше" как и все остальное моя добрая воля. хочу дам, хочу не дам. неа, пытаюсь прищемить Ваш. очевидно неплохо разбирается в сопромате и умеет читать чертежи.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А каким еще может быть узел болтового крепления связи к фасонке?
ну что вы, в самом-то деле... Неужто для вас представляет сложность определить, как работает болт в узле? Или вы считаете, что это сложно для меня? = )) ... для разработки КМД. А зачем вам для разработки КМД расчетные схемы? Сечения подобраны, усилия в узлах даны, геометрия дана... 13forever, а вы не обращали внимания на одну штуку в этом ГОСТе? = )) а именно Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Это лирика. Пусть конкретизирует.
По поводу ГОСТ как раз и нужно всё. В том числе и ПЗ. Про расчётную схему ща не помню. Вроде тоже гдето должна фигурировать. Или там в зависимости от ПД и РД?! Короче жулики вы (КМщики) и всё там Бармаглотище Цитата:
Вы мне тут знаетили |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
при этом нигде не сказано что в ПЗ должны быть расчеты. Читайте ГОСТ ей богу.
Много ли КМДшников длину сварных швов считают? Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
насчет жуликов... хотя то что мы не даем расчетных схем - это в рамках закона, но пусть так. Пусть мы жулики. а вы нытики. на чужое заритесь.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 17.03.2013 в 23:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
|
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
а рамные узлы надо не подбирать по отмененным сериям, но конструировать и рассчитывать согласно СНиПу и СП. В соответствии с разработанными в КМ узлами. А отступлений без нашего изволения ни-ни.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
по ведомости элементов они есть! а коли нет - Ваше право оттянуть КМщика на всю так сказать глубину щупа.
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Цитата:
зы Эта серия сейчас - МП, даже двутавры в России по СТО... То, что ссылаются на ее КМ-ки - это их косяк. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
обратно Цитата:
Обратно же я таких записей лет 10 не встречал как то.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Цитата:
На расчетной схеме (как я это понимаю, и всегда делал) даются усилия в раме, т.е. и поперечка в узле в том числе... ЕМНИП... |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
конечно серьезно. я в основном делаю в КМ достаточно серьезные вещи, ну в смысле конструкции. которые не получается запихнуть в какие бы то ни было серии.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Приходилось садиться на телефон и рассказывать тетеньке в Перми, какая железка и для чего у меня сделана п.4.5 я видел уже давно. Но в другом ГОСТе есть пункт, что расчеты предоставляются экспертизе и заказчику по требованию. Ссылку давал в соответствующих темах, сейчас не помню, в каком именно ГОСТе. Я эти пункты, собственно, процитировал, чтобы было понятно - а где должны быть расчетные схемы. В расчетах они должны быть. Просто теперь не делаются "расчетные листы", расчеты вынесены в отдельный документ. Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Давайте будем откровенны.
Нужно всё.Т.е. полноценный пакет документов. То что сегодня твориться (привязка имеющихся проектов КМ для повторного использования и т.д.) - можно понять КМщиков. Это их заработок. Offtop: привязка имеющихся проектов КМ для повторного использования и т.д. (нам нужно всё) Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 17.03.2013 в 23:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Кстати..
Программа освоения Дальнего востока, будет стоить примерно 16 триллионов руб. В строительство в Сочи стоило на порядок меньше... Думаю как с Сочами покончат начнут эту программу осуществлять... Главное чтобы, проекты опять Московским институтам не достались.... А уж свои конторы которые будут участвовать в тендерах под ключ, уже есть...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
тут я с Вами соглашусь. И даже помогу если что. я так понимаю с проектами школы ЛенПСК/ЛенПСП Вам работать не доводилось? Или проектами Атомэнергопроекта? Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
А кто сказал что Сочи "московским проектным институтам" досталось?
Вел разговоры по 3-4 объектам - даже близко не "клевало" - настолько незнамо кто (по слухам в основном провинциальные конторы) демпинговал. Последний раз редактировалось Агамемнон, 18.03.2013 в 10:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
В СПБАЭП приемка хорошая, на уровне, поставку для них делаем, моглиб конечно и построже быть, но все равно молодцы...
в МосАЭПе бардачок, из серии ой смежники вентиляцию забыли... (чисто по тому с чем сталкивались) Тут тоже надо внимательнее выбирать... Говорят Нижегородский зубастый... Не знаю...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Агамемнон
Ну например www.roing.ru Группа компаний реализует крупнейшие проекты в качестве Генерального Проектировщика и Генерального Подрядчика, оказывает услуги по текущей эксплуатации горнолыжных комплектов во всех регионах России. В Красной Поляне, г.Сочи ведет строительство ряда олимпийских спортивных объектов».
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Агамемнон
Ну тебе что выборку из b2b сделать, с кампаниями которые взяли на строительство под ключ??? Морской пункт пропуска через Государственную границу. Генподрядчик escort-center.ru(Москва), субподрядчик1 www.morproekt.ru(СПБ), субподрядчик2 Архитектурное бюро ЗикееваСПБ), субподрядчик3 я(СПБ)(делал строительную часть) Вот такая цепочка.. Как вы думаете какой процент мне достался....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Дык практически все объекты под ключ были...
Стадии ПП и П делали Московские НИИ на субподряде, а рабочку делали там где жизни нету, т.е. замкадьем... Ну и Вам конечно не надо объяснять, что это за фирма _еscоrt-centеr_, и почему она выиграла тендер, ну и про остальные конторы тоже не надо объяснять....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
ключевое тут как я понимаю "московские". А НИИ или ИЧП "Наугад-Инвест" неважно.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
13forever
НЕ правильно Московские НИИ, вообще в этих тендерах не участвовали... Они только делали стадии П и ПП, а конторы которые выиграли, это конторы в которых руководителями бывшие работники(той конторы название, которой в слух не произносят)....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Почему не произносят? Государственная тайна? Коммерческая тайна? Тайна личной жизни?
Или неуверенность в достоверности данных? Прошу огласить весь список (с). Фамилии, явки, пароли...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,852
|
С флудом завязывайте.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Бармаглотище
А если вы начнете кидаться, друг на друга???? Offtop: Вон в нескольких темах(1, 2) парень кидается на меня, дык еще и меня собираются забанить.... Тут так же скоро будет, невиновных начнут карать....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Offtop: Кампазиторы существа тонкой душевной организации, их каждый обидеть может, а ты ему в самое дорогое плюнул - в интерфейс
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
А зачем вообще КМ? Подождите сразу обвинять в невменяемости, дайте пояснить.
Мы проектируем здания из МК при помощи Адванса, модель прорабатываем супер детально. Как известно Адванс может выдавать КМД чертежи практически автоматом с минимальной доработкой, а с КМ надо немного повозится. По этому КМД для нас в приоритете. Насущные проблемы и их решение: - в КМД входят монтажные схемы и разрезы которых достаточно монтажникам при сборке здания. Вопрос с монтажом закрыт. - Завод исполнитель всегда один и тот же, т.е. общие технологические процессы на заводе нам известны и КМД выдаваемый нами их устраивает. Вопрос с производством и поставкой закрыт. - Далее вопрос экспертизы. Постановление 87 не предусматривает раздел КМ, а именно на экспертизу из конструктива подается раздел "Конструктивные и объемно-планировочные решения" т.е. КР. Для зданий из МК по сути КР - это КМ+КЖ с учетом мелких упрощений. Вопрос с экспертизой закрыт. Из выше сказанного исходит, что КМ необходим если/для: - проектировщику, что бы чуть больше денег выудить из заказчика; - проектировщику, при условии, что завод исполнитель не известен; - проектировщику, если стиль работы проектной организации "бежим впереди паровоза", т.е. архитекторы только приступили к АР, а директор уже требует от тебя КМ через неделю; - заказчику, если он строит, что-либо мелкое и хочет сэкономить; Вроде все... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Цитата:
А вот во втором списке вообще какая то ерунда (написанная судя по всему для того, чтобы выставить тех, кто занимается КМ какими то лохами, кто делает раздел без архитектуры, на маленькие объекты и с целью получить побольше денег). Суть КМ - это конструктивная форма, само по себе принципиальное решение. Для его принятия нужно разбираться в гораздо более сложных дисциплинах, чем владение простой 3d программой. Поэтому КМ делается как раз как правило на крупные, сложные, ответственные объекты, где у завода просто не хватит знаний и навыков на разработку конструкций - они смогут только по готовому КМ сделать КМД. А какой то склад могут и на заводе скомпоновать, рассчитать и т.п. КМ - это не только расчет, это само решение. С трудом представляю себе завод, анализирующий усилия от температурных и сейсмических нагрузок в большепролетном вантовом покрытии, учитывающий геометрическую нелинейность, совместную работу с основанием, принимающий решения по конструкции опор, очертаниям ферм, определяющий конфигурацию и расположение аутригерных ферм в высотном здании и т.п. А учитывая то, что изготовить такие конструкции могут единичные заводы, то тем более очевидно, что КМ будет делать одна организация, а КМД - завод, в сотрудничестве с авторами КМ и, часто - одновременно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Цитата:
Цитата:
О подаче КМД в экспертизу не может быть даже речи!!! Описанные Вами проработки и расчеты обязаны быть выполнены еще в КР на стадии П. Исходя из этого КМ дублирует КР. Зачем? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Ок, тогда уже более понятно все становится.
В реальности сейчас различие между КМ и КР в среднем гораздо больше, чем Вы пишите. Пост. 87 должно это как то сдвинуть, но до сих пор еще сдаются и успешно принимаются (местами) КР без единого чертежа! Либо совсем примитивные схемы. А кто-то делает КР сопоставимый по объему с КМ. Вот когда у нас так и будет везде, когда КР станет по объему работ (расчетных, мыслительных и т.п.) сопоставим с качественным КМ - тогда "во втором КМ" надобность может отпасть. А пока до этого далеко. Пока из большинства КР невозможно что-то вычленить, тем более КМ... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Поменялось. Я теперь КМ рисую в теле и там же 1:1 детали узлов. Правда, как на рентгене - "рентгена" в КМ все равно не видать. КМД-шник из КМ просто копирует в КМД и доофрмляет.
В связи с этим разрисовка узлов с выделением в отдельный фрагмент для КМ раздражает как ненужный процесс. Вообще со временем многое начинается казаться бессмысленным. Хотя во всем есть великий смысл.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Тсс, только никому не говорите, пусть дальше рисуют
Великий смысл в том, что проектировщик, владеющий например Теклой получает в свои руки инструмент по неограниченному срубанию бабла. И пусть КМ не имеет смысла, но если за него платят отдельно "выделить его в отдельный фрагмент" не составит труда Последний раз редактировалось Кутузов, 28.08.2014 в 14:17. |
||||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Да будущее за КМ+КМД... но только никому! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нет, в Автокаде. Имеется ввиду не черточками условными, как раньше. А на всех видах точные габаритные размеры.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
КМ - это проект (в идеале исчерпывающий) металлических конструкций, который содержит всю необходимую информацию в сжатом виде
КМД - это раздел для рабочего (мастера) который изготавливает конструкцию. По идее высчитывать он (как это нужно если есть только КМ) он ничего не должен. Пришел человек в цех, попил чай, взял лист номер такой то на марку такую то и пошел работать. Вся информация нужная для изготовления уже присутствует. Направление мысли рабочего действует в сторону воспроизведения чертежа в реале. И вычитывает он не саму деталь а свои специфические вещи - сколько болтов и гаек заказать, как изготовить джиг (шаблон по русски) и как проконтролировать размеры в конечном итоге чтобы все встало куда надо. Это своя довольно сложная работа. По идее КМД должны делать на том же заводе где изготавливают. Это повышает производительность труда в разы, потому что люди приноравливаются к определенному стилю КМД (хотя опять же - по идее все вещи гостированны). Используете ли вы 2д моделирование, 3д моделирование и прочие сейсмические исследования - это ваше частное дело. Продукция всегда - напечатанный чертеж. Либо DXF файл для водорезки - тоже продукция, но побочная.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 29.08.2014 в 18:42. |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
При всех мало-мальски приличных заводах имеется ПКО, где и испокон веков ваяют КМД. А нынче без своего ПКО просто трудно представить себе завод МК на рынке. Цитата:
Цитата:
Как бэ нет. КМ в бумажном виде - для формальностей, нынче в цене электронная форма, в исходном формате разработчика. Вот КМД в цех - это бумага или dfx (не только для водрезки). И КМД зачастую пытаются получить в исходнике, для бесплатного использования с небольшой переработкой. Таким образом, независимо от того, где и кем делается КМД, НЕ ВСЕ РАВНО, в каком виде разработчик КМ изложил свои мысли. Получив КМ в виде бумажной массы, КМД-шник ВСЯКО получит массу проблем - в КМ невозможно все разрисовать до конца. КМД - это логическое продолжение КМ. Чтобы понять это, нужно много лет покрутиться на границе КМ/КМД. По стандартам в КМ априори остаются белые пятна. Вот эти белые пятна, (да и других масса) будучи графически проработанными в КМ, уже перестанут быть белыми. На бумаге лупой узел не рассмотришь. А рассчитывать на то, что все-любые узлы в КМ разрисованы отдельно исчерпывающе, не приходится - даже усилия часто невозможно передать корректно средствами КМ - см. ведомость элементов, "усилия в элементах". Автор КМ может графически изобразить узел 1:1 прямо в модели, это во сто крат легче делается в электронном виде.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.08.2014 в 18:01. |
|||||
|
||||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
да черт его знает в самом деле. зачем проектирование в принципе нужно?
Цитата:
Юноша, может шарахните со своим уровнем деталировки проектик суперКМД здания на 30 000 тонн с расчетами за 4 месяца? А вот тогда и поговорим. уггу, все. user277418 разрабатывая свое КМД, и матеря КМщиков, вы дальше носа своего не видите, вы не понимаете основ процесса проектирования, вы не знаете основных тонкостей работы со смежниками в лице отопления, вентиляции, архитектуры, технологии, генерального плана. Получая в свои ручки готовый материал (иногда некачественный, да!) вы счастливы от того что находите косяки и нестыковки, упиваясь от этого осознанием собственного мастерства начинаете рассказывать начальству о том что КМщики все сплошь дебилы конченные, и уж конечно вы то, обладая опытом работы на производстве (ну вот же оно рядышком!) сможете сделать КМ как два пальца, 2 ваще он на фик не нужен". В итоге дурак-директор трясясь от предвкушения наживы заявляет"Будем делать КМ". И вот вы подряжаетесь на КМ. Вы получаете задание от технолога, в котором прописаны цены на прошлогодний снег вместе с нагрузками от оборудования, заданы дикие значения распределенных нагрузок, нарисовано здание в понимании технолога. дальше появляется архитектор со своим нытьем про пределы огнестойкости, категории и количество эвакуационных выходов. Приходят электрики требующие расставить кронштейны с шагом 2м под нагрузку 15кг, выносят мозг вентиляционщики пихая свои идиотские воздуховоды прямиком в связь, матом начинают крыть железобетонщики потому что конструкция скомпанована так что вместо 3 типоразмеров фундаментов им надо считать 12 а у них сроки даже не вчера потому что козел подрядчик завез сваи на участок и угрожает их забивать так как ему хочется. Глядя на все это вычисто интуитивно понимаете что тут чтото не так, но отчаянно пытаетесь нарисовать нечто что можно отдать в производство, затеиваете войну с архитектором потому что он лезет с кирпичной стенкой на отметку +25,0 а там у вас стояли легки балочки. Вас начинает матом крыть Его Величество ЗаАказчик потому как ему плевать на ваши проблемы, ему нужен металл и нужно сваи забивать. Вас херами кроет директор и мастер из цеха потому что текла теклой но чертежи нужны вчера "и фигля ты там копаешься". И апофеозом всего является новое задание от технолога потому что Заказчик купил другое оборудование, а сроки никто не отменял. Впрочем вы user277418 это понять сейчас не хотите в принципе, вы пребываете в угаре от возможносте Адванс Стил и Теклы. ну и бог с вами. Вы не первый кто приходит с революционным предложением "а давайте похерим КМ!" и не вы последний. через год придет следующий. \Итак, следующий! Цитата:
Цитата:
Цитата:
это точно. КМщики по прежнему рисуют хрень и КМДшники их тихо ненавидят и злобятся. Очередной юноша сделав для себя инновационное открытие о том что КМ не нужен приходит, отвесит постов 25 на эту тему и уходит. а КМ и КМД так и остаются. Росссия страна возможностей!!! это Сакральное Знание умрет с нами. Враги не узнают. Цитата:
а честных КМщиков тиранят всякими ГОСТами, СНиПами, СПшками, ТУшками, РДшками и т.д. КМДшники, Вам этот хомут нужен? Ей-богу напоминаете граждан соседней страны полгода назад угоравших в эсктазе а сейчас пожинающих плоды того угара.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 31.08.2014 в 00:06. |
|||||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Да.. да.. только в 2д автокад и только ручками и желательно только КМ, никакого КМД
Я так всегда делал и наши предки делали. Очень хорошо получается и значительно быстрей, чем там в ихних Ревитах, Скадах... 3д пустая трата времени, зачем чертить 6 плоскостей, когда на чертеже и двух достаточно, это же в три раза дольше. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Задача металлиста : -порисовать после первоначальных мычаний смежников, скомпоновать после публичных припадков технологов и архитекторов, ОВшников и электриков, одна херня - задания потом появятся.... ну ты уж друг как-нибудь.... ты же сможешь... мы тебя знаем, потом придет гип.... возникнет ещё куча светлых идей....потом ещё раз собрать всю поступившую информацию в кучу, посмотреть что можно сделать для уровня ответственности, учесть климатические требования и требования агрессии к конструкциям, выполнить требование заказчика о том что "связи у нас будут из трех размолкованных уголков пад 120 градусов патамушта ёбта оно то в сечение мульку мерса напомнит", выслушать "некоторую" критику от уважаемых железобетонщиков - "Слыш, друг, а откуда у тебя тут отрыв.... эта.... у меня фундамент так работать не будет", угодить другу и покатать связи по каркасу, сделать чудо - накидав КМ виде плана-поперечника-продольника, выслушать много всего интересного о своей ориентации... после того как увидели твои наброски.... супербыстро сделать КМ здания повышенного уровня ответсвенности попутно внося изменения в расчет и саму стадию П, сдать, оформить расчет соответствующим образом, пройти экспертизу, получить замечания - 10 дней нервяка по устранению... замечаний, перейти к выполнению рабочки, сделать её , отправить заказчику, уступить по заменам на КМД, выполнить соответствующим образом авторский надзор ( АН), бывало был попутно и КЖшником..... ведь ныне часто конструктор это и металлист и железобетонщик.
Задача КМДшника: грамотно исходя из возможностей ЗМК сделать КМД согласовать официально какие-либо замены с металлистом.... Задача металлиста....... после слов заказчика оборудование пришло на 25 тонн больше-что делать? сказать что нужен допник - это пусть гипы распедаливают с начальством, а самому приготовиться к усилению подручными материалами. в практике также часто применяется усиление по фотографиям.... не смешно.... Вообщем, ребята, давайте каждый будет заниматься своим делом, а то просто начинается традиционный набрызг говна на вентилятор.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
насколько я понимаю вся эта тема вообще (по названию) пришла из факта того, что при разработке в 3д программах типа солидвокса или компаса3д - изготовление КМ представляет определенные сложности. У вас есть полная модель изделия, по которой автоматически генерируются чертежи ближе к стадии КМД. делать на основе этой модели КМ тоже можно, но получается не нормальный КМ, а что то вроде синтеза КМ и КМД и вообще рушится вся смысловая схема традиционной разработки. КМ по идее не нужен совершенно. Сейчас сравнительно полный КМ можено разрабатывать исключительно в расчетных программах - не всех а типа ЛирКМ или Робот - сечения, узлы и усилия сводятся до кучи, и ничего выбирать вручную из чертежей не надо.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
у кого-то эмоции, у кого то гормоны...
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы недопоняли мою "линию" - отсутствие строгих стандартов на КМД - дело благое вообще-то. Например, подсчет длин швов когда нужен, а когда и нет. В смысле нахрен никогда он не нужен, за приличные бабки никто не станет считать 1 см. шва. А как варить понятно из КМД и без таблиц подсчета швов. А времени тратится дофига.
А генеральная "линия" такова: металлист (например Фахверк) рисует КМ (в последней стадии из п.772) в графическом редакторе 1:1 со всеми деталями, там же мелким (или нераспечатываемым) шрифтом описывает нюансы (не отходя от кассы) и никаких узлов не рисует. Здорово же? КМД-шнику тем более приятне будет иметь уже встроенные в конструкцию узлы. Реснички-мреснички дорисовал и готово. В-общем, проекты до сих пор оформляются-выпускаются на ХРЕНОВОМ качественном уровне, проектировщик ваабще об изготовлении и монтаже не думает. У него и так сильно голова болит от внутренне-внешнего (патамушта ёбта оно то в сечение мульку мерса напомнит) бардака.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.08.2014 в 16:21. |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
Цитата:
Ильнур видите ли какая штука, у Вас опыта на десятерых, и Вы четко понимаете куда можно залезть а куда нуегонахсебедороже. А мальчики и девочки научившись 3D моделированию считают что держат Господа Бога нашего за помидорки, а сжав от восторга кулачки посильнее выясняется что помидорки то не помидорки вовсе, а то что обычно на вентилятор кидают. Готов поспорить, не пройдет и двух лет как в этой теме выскочит очередной революционер с криком "КМ не нужен". P.S. Ильнур фраза про хомут не Вам предназначалась, извиняюсь.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 7
|
Да что уж спорить то, адванс и текла спецально заточены под металл, а до какого уровня деталировки выдовать чертежи это уже решать вам, хочешь все скромненько, схемы, основные узлы и усилия, а хочешь все по болтика. В чем быстрее это сделать, опять же от навыков владения программами.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В этом, как его, адвансе. Или текле, в текле варить будет намного удобней, чем в адвансе.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У нас так не делаем, т.к. имеем непосредственное отношение к заводу. Всякий косяк тут же по башке бъет, научены.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Вы ставите в винец этой темы 3д технологии, но речь ведь не об этом...
__________________
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
чисто для справки, не вИнец а вЕнец. Винец, сиречь винцо, винчик, винишко, не ставят его наливают.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Суть от этого не меняется
__________________
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Так сорвите покровы, просветите нас, ну или хоть меня что ли такого упертого. Будьте так любезны.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
КМД нужно делать при заводе, под свое оборудование. Выдали тебе задание, и через 3 дня нужно деталировку на завод отдать, а ты тут думаешь, как тебе свое фи выразить мифическому изготовителю фрилансКМа через посредников. Разделку стенки сделал, и забыл про этот нюанс. КМ то очень подробный. обычно такой-редкость.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Так вот забыл и все? А кто сказал, что один стыковой поперек волокон лучше двустороннего углового? Есть обоснующие расчеты? А подварку корня не нужно делать? Т.е. лихо менять решения в КМ завод не имеет право, только обоснованно. Так?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
6D это что то новенькое... ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось G-E-K, 04.09.2014 в 09:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
А можно примеры какие детали делают и куда они идут? Очень многие детали изготавливают только для макетирования, ибо их физико-мех. свойства материала никуда не годятся. Я ещё понимаю изделия из порошковой металлургии, но с 3Д-принтера в авиацию...
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, да, какие детали в вертолетах на принтере печатают? Резиновый набалдашник на штурвал? Или рычаги автомата перекоса?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструирование, проектирование и расчеты Регистрация: 10.06.2014
Москва
Сообщений: 85
|
|
|||
|
||||
Цитата:
И еще раз повторюсь, так работают. Это факт, имеющий место в жизни, поэтому шлепать губой на эту тему смысла не имеет, а тем более слюнями брызгать |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
Снижение веса компонентов - это хорошо, но стоимость такой детальки сильно зашкаливает, учитывая замороженные финансы на сами 3Д-принтеры. Кстати, подобные детальки для авиации можно будет изготавливать только на особых моделях принтеров, а не на любом. Пока это далёкое будущее.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
|
Это называется прогресс. Когда-то и автомобили были в 10 лошадей и деревянными. Когда-то утверждалось что 1,5 Мб любому пользователю домашнего компьютера будет достаточно. Список можно продолжать бесконечно. Сейчас оно, конечно, не смотрится так что бы "вау", но ведь "Москва не сразу строилась".
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
Видимо, речь идёт о 1 Мб оперативки, на самом деле о её организации на 640Кб и зарезервированных 382Кб. Слова приписанные Биллу Гейтсу до сих пор оспариваются. Впрочем, кому-то и 4 Гб оперативки на 32-битной платформе было достаточно. Но меняются эти вещи через пару десяток лет. Очень сомнительно, что 3Д-принтеры будут так востребованы, как авто или компьютеры. Вот если бы они готовили вкусную и полезную еду...
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,577
|
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
Да и вы готовите на них еду, а не они вам. Чувствуете разницу? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Я не подкован на КМД, КМДшник не подкован на решение моих задач. Знаю организации в которых работает схема по изложенному тобой варианту - да. Там делается КР (КМ) в объёме 87-ого для прохождения и далее разрабатывается КМД. 99% таких организаций предполагают весь цикл - проектирование-изготовление-монтаж - в такой связке это даёт эффект.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
В принципе я так работал уже 10 лет назад. Высылал 3Д-модель китайцам, а те уже обратно физические детали. При этом никаких чертежей, но... нужные отверстия по Н7, мало нужные ± 0,1мм, ненужные ±0,5 мм. В моделях обозначений не было, просто они хорошо знали тематику моих изделий. Но я бы в обратном порядке так работать не хотел, а мало ли...
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Компьютер вообще может быть построен на аналогово-фоновом принципе на базе химических процессов, тогда смысл 1 Мб какой-то там памяти будет утерян. Печатать сталью 09Г2с при температуре 1100 С хрен получится. Вообще я подозреваю, что внутри так называемых 3D принтеров происходит формирование разовых форм с последующим литьем под давление и т.д., т.е. это просто автоматизация известных технологий. Ныне по всем направлениям происходит тупое уплотнение и умощнение. Прогресс дошел до апогея, далее нужно ждать некоего события. Пока табу. Кстати, вероятность такого рода события ~0.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Homel, есть определенный объём оговоренный в 87-ом. Документацию в экспертизу сдают в 4 экземплярах. КМД на каркас корпуса иногда составляет около 400 листов.... 1600 листов чтоли печатать.... да и не примут у Вас просто документацию и будут правы. Про негосэкспертизы - несколько особый разговор.... да и там эксперт пошлет вас - ему делать больше нечего как рыться в КМД по которому строят, а не проходят экспертизу. Навес 12х6 - может прокатить... и то маловероятно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
А потом - в КМД где ВЭ? с усилиями? нагрузки принятые к расчету? Как проверять-то?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 1,074
|
Зависит от того, каким образом создавался проект, если сквозным проектированием на основе 3Д-эскизов, то и расчёты будут с усилиями, даже оптимизация на замену того или иного профиля. Но такого уровня проекты уже обслуживают PDM, PLM и ERP системы, что собственно делает более простым выдачу только КМ, а остальное КМД - коммерческая тайна проекта. Естественно, что на бумагу не выводят КМД, ибо даже разобраться в ней нереально с теми объёмами. Но тут уже проблемы не в выдаче КМ или КМД, а при внедрении управляющих систем, там годами они настраиваются.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ljo, это всё хорошо. И технологии здорово. И пусть КМД коммерческая тайна. Но экспертизу на территории РФ всё равно проходить по 87-ому постановлению и следовательно то, что Вы будете сдавать должно соответствовать требованиям вышеуказанного.
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Ljo, для КМ-а слишком жирно такую штуку . Серьёзно.... ну в ней ведь самолеты проектировать - это да. А наш КМ можно более простыми вещами делать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Видеть и знать надо. По КМД строят. Попав на авторский надзор увидишь КМД.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Цитата:
Offtop: Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
у нас КМД некоторое сразу идет с облака AUTOCAD на станок , он сам режет и варит а вы говорите проектная документация , я уже своим давно даю трехмерные схемы , как показала практика человеку на стройке их легче понять чет тучу ссем и разрезов в итоге меньше брака.
----- добавлено через ~1 мин. ----- а по теме вопроса , нужен, 3д это инструмент а не панацея. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
|
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Offtop: > ФАХВЕРК по поводу
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=722 мой первый шеф говаривал - "Сначала шумиха, потом неразбериха, затем наказание не виновных, а в конце награждение не причастных." |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
В связи с участившимися требованиями по владению 3D программ появились сомнения в том, что КМ под выполнение КМД вообще будет предоставляться.
Кто нибудь выполняет КМД без официального КМ напрямую по 3D модели? Последний раз редактировалось BYT, 24.10.2017 в 01:10. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
|
|
|||
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 335
|
А узаконить это как? Вам передают файл с моделью, вы делаете все по ней а потом вам говорят все не так
и файл не такой передавали, вы его изменили, к примеру. Когда все есть на бумаге с подписями такое не пройдет. не у всех же заказчики порядочные, которым можно на слово верить. Объясните если можете может используется какой-то механизм защиты? Если передается файл нередактируемый по нему можно работать? Я тоже интересуюсь этой темой но только начала освоение 3D проектирования. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,057
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
То о чём Вы здесь пишите и реальность - абсолютно разные вещи. И вся затея с 3D моделями имеет определённую цель.
Работать нужно только по утверждённой документации выполненой на основании ФЗ РФ. Если эту документацию не выпускают официально - то её не выпускают ни на бумажном носителе ни в каком ином виде в том числе и электронном. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Не только вы. В экспертизу сдаются электронные документы в том виде в котором они выпускаются на бумажном носителе выполненные согласно требованиям ГОСТ 21.1101-2013 и ПП87 . Цель понятна - не заваливать экспертизу бумагой.
Вы в экспертизу не отдаёте 3D модель по которой эксперт будет выдавать заключение. |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
Offtop: подтверждаю.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
CRISTOFF
Электронный документооборот абсолютно для всех. Это порядок, но ни какого отношения не имеет к исключению ФОРМ предоставляемых комплектов, которые бы заменялись 3D моделью. Работа проводится исключительно с проектной документацией оформленой должным образом. Последний раз редактировалось BYT, 24.10.2017 в 16:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2016
Сообщений: 65
|
Мне так кажется, или я ошибаюсь, что 3D модель делается в первую очередь не для выбивания денег у заказчика типа "смотрите какие красивые картинки мы вам даём", а для себя, потому что удобнее. А потом уже в качестве бонуса отдаётся 3D модель, всё равно же уже есть... А заказчики на это ведутся и это плюс в сторону проектировщиков, которые это умеют делать.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Пространственная модель - это хорошо. На всех этапах.
Прим. Для некоторых объектов модель для проектировщика не оправдывается экономически (например реконструкция), а для некоторых - технически (например флагшток).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
|
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Причем, это было еще до официального перехода экспертиз на полный электронный документооборот. В новом приказе о форматах документов, передаваемых в экспертизы, исключен даже .dwg, а ревитовских форматов вообще никогда не было. Так что все эти мечты о рассмотрении моделей в экспертизах, так и останутся мечтами. На хер никому не нужны эти модели. С другой стороны менагеры от проектирования уже наслышаны, и в ТЗ все чаще встречаются требования "сделать в 3D и BIM". Но это все пока в поле коммерческих заказов. Бюджетные структуры в эти игры не играют. Им средствА осваивать надо |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
То да, тогда здорово.
А что за сканер, где он, каковы его возможности, скока оно стоит, и как геморно получить "облако"?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Пять лет теме |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Есть например трехэтажное старое здание 12х36 м, надо обмерить под реконструкцию. Как лазерное сканирование будет выглядеть на 25 октября 2017 г. в г. Уфе? Вот я могу для пробы позвонить лазерсканеристу, чтобы он приехал и обмерил? Да выдал бы в автокаде или в чем там архи работают? И сколько это стоит? Чтобы я завтра же построил 3D-модель в автокаде. А послезавтра на вырученные деньги купил сканер.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Ильнур, облако точек - это облако точек. Считай, что такая 3D-подложка для дальнейших действий. Модель "завтра же" ты вряд ли построишь по ним. Ну, если конечно это не каркас здания просто. Стоит вряд ли сильно много. Поскольку смысл - "пострелять" туды/сюды в характерные точки. Правда, чем больше детализация, тем больше времени на это нужно. Т.е. время работы спеца оплачивается, только и всего. А там уже насколько накрутят, вопрос совести.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если это примерно то же, что подразумевается здесь под "лазерное сканирование", то это не весело. Пострелять лучом (видимо в автоматическом или полуавтоматическом режиме) много ума не надо. Но обработать эту "тучу".....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
правильно. И это уже ваши проблемы (кто заказывает т.е.). Их дело - установить аппаратуру, пострелять и дать вам файл.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Я думаю не только в осваивании средств причина. Ведь данная тема была создана не с пустого места. Вероятность игнорирования необходимых основных комплектов РД при наличии 3D модели очень велика.
"У вас 3D модель есть. Какие ещё КМы с КЖ вам надо?" (С) Последний раз редактировалось BYT, 25.10.2017 в 15:17. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Вроде многие 3D комплексы неплохо обрабатывают информацию из облака и даже поверхности натягивают. Конечно по каким параметрам и как конкретно поверхности создаются мне не понятно, глубоко в тему не входил.
В соседней конторе у коллег есть такая игрушка, говорят выручает даже если чисто в автокад кидать, но у них съемкой и обработкой один человек занимается |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Понятия не имею, но очень сомневаюсь. Должностей новых вроде не вводили, а геодезистов в штате там сроду не было.
Модель игрушки тоже не знаю. Полагаю не работают с координатами, а вот как сшивают при съемке с разных точек я что-то не задумывался. Думаю не сложно взять 2 объекта ориентира, которые с двух точек будут видны, для стойки вполне сойдет погрешность |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Цитата:
Без КМ делаем в 2-х вариантах. 1. Просто по стадии П. Заказчик думает, что имеет полноценный проект по которому можно строить, да и платить за еще один проект он не готов. А мое начальство, боится, что заказ может уйти, ибо тому нужно как обычно, срочно. И устным приказом сверху заставляет, на ходу лепить КМД. В штампах в данном случае я не фигурирую. 2. Сараи менее 1500м2, без экспертизы. Полный цикл работ по объекту делаем сами. Делается примерная архитектура, эскизы, подается на разрешение, рисуется несколько схем для того чтобы примерно подбить тоннаж. Потом сразу КМД. Задание на фундаменты оформлять не нужно, КЖ-шник за соседним столом сидит, схемку в SCADе по сетке скинул и все, дальше он сам. КМ как бы тут никому и не нужен.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169
|
Цитата:
И отсылку на серии отменить, а то ломай потом голову, что делать, когда металл в металл входит, а надо делать, чтобы было все как в проекте ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тогда и смысл в монтажных схемах в составе КМД появился бы, а то перерисовывают КМ по сути, свои таблички только вставляют и основную надпись правят |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Завидую Вашему упорству. Мощно уже разобрались в тонкостях КМ и КМД.... А ведь в первом сообщении на форуме сообщили , что нелегкая занесла Вас из машиностроения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- поэтому и решил сперва осмотреться, никому ничего не доказывая, но вы мне уже какое-то упорство приписали |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Да все просто. Графически монтажные схемы КМД очень часто полностью повторяют КМ.. Вот только маркировка отправочных марок там не совпадает с КМовской маркировкой сечений.
Именно для маркировки отправочных марок они (схемы) и нужны... Чтобы знать, куда тащить и где монтировать балку В25 (или, скажем, Б1-14, разные принципы маркировки имеются). Ведь на КМовском чертеже будет просто Б1 стоять - а сечения Б1 может быть 50 разных отправочных марок. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169
|
Цитата:
Но вот думаю, что может лучше как все - перегнать листы КМ из пдф. Так правильнее будет, хоть и геморойнее. С оригиналами в dwg такой вопрос и не стоял бы, конечно. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
КМовская ведомость элементов никому не нужна после разработки КМД.
В КМД своя ведомость отправочных элементов по схеме. Там маркировка, название (балка, колонна, связь и т.д.), масса, количество, номер листа, где этот отправочный элемент живет. Ну и примечания. При этом есть 2 подхода к маркировке. Есть подход по временной инструкции - каждой монтажной схеме присваивается буква, каждый отправочный элемент с этой схемы имеет маркировку из этой буквы и цифры. Например, "Монтажная схема колонн А", "Колонна А1, Связь А5, Шайба А49". Второй подход - сохранение маркировки КМа с добавлением цифры. Например, в КМе ряд балок замаркированы Б1. В КМД они получатся Б1-1, Б1-5, Б1-49. В обоих подходах есть свои плюсы и свои минусы. Какой лучше... Да фиг знает. Это уж у кого какие религиозные предпочтения. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.04.2018 в 15:09. |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867
|
Цитата:
Бывают рабочие чертежи марки КМ по которым изготавливают чертежи марки КМД а потом конструкции И Раздел КР который несут в экспертизу в pdf или даже на бумаге |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Модульная котельная - нужен ли в проекте раздел "ТМ"? | Дмитрий Grom | Инженерные сети | 25 | 30.04.2020 13:02 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max | xaoc25 | AutoCAD | 6 | 27.11.2009 13:01 |
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D | Grishanovich_din | AutoCAD | 4 | 23.06.2008 22:45 |
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) | Геннадий aka PG | AutoCAD | 2 | 20.11.2003 09:36 |