| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.03.2013, 10:24 | #1 | |
Замена раскоса в ферме
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
||
Просмотров: 7734
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так себе идея, мне кажется. Убрать всю нагрузку сверху Вы конечно сможете - всего-то покрытие разобрать. Но от собственного как веса избавиться - плохо представляю. Можно конечно соорудить схемку в скаде и искать, в какую точку снизу какое усилие приложить, чтоб в раскосе нулевое усилие появилось..
Мне кажется, проще его усилить. Зачем заменять-то? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
Моя идея такая... см. вложенный файл, перед этим ферму предварительно максимально разгрузить останутся нагрузки только от собственного веса кровли 40 кг/м2, и собственный вес фермы... нагрузки в раскосе будут меньше предельно допустимых раза в 4...
Разгружаю раскос стягивующим устройством и произвожу его замену... Что скажите? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
fint, а куда подпорку? Можете ли Вы гарантировать отсутствие в раскосе усилий при установке куда-нибудь распорки? И если считать ферму шарнирной системой, то удаление раскоса мгновенно приведет к геометрической изменяемости системы.
Последний раз редактировалось s7onoff, 27.03.2013 в 12:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111
|
Все раскосы из одной трубы по размеру но разной толщины стенки.... НА производстве перепутали местами часть раскосов на нескольких фермах, там где раскос меньшей толщины нужно заменять или усилять... при его усилении все-равно нужно разгружать ферму... что замена, что усиление трубует одной технологии.
|
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
tructor, а поподробнее можно раз считали - по какому критерию не проходит? Гибкость и устойчивость - набор сечения приваркой уголков - для работы из плоскости (< [] >) , постановкой раскоса сокращающего расчетную длину - в плоскости. Если узлы - то тут сложнее. По поводу производства работ - очистить кровлю от снега, задомкратить по узлам с подкладкой в виде швеллера. Высота какая до низа пояса от УЧП? Это общие советы как для сжаты так и для растянутых. Молодечка тонкостенная - сечение полки уголка 3-4 мм, швы прерывистые.
Что-то мне кажется Ваше не запатентованное устройство не применимо в условиях уже смонтированных конструкций)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Оно конечно можно затяжку на время поставить, но это опасно, да и геморно. Нужно преднатяжение делать для включения её в работу, иначе ферма прогнется. Да и так не факт что не сыграет, ну пусть даже на пару миллиметров, усилия перераспределятся и какие там усилия будут во вновь полученной схеме фиг его знает. Да и потом придется нагревать пояса находящиеся под нагрузкой. Зачем этот геморой если все элементарно усиляется, даже без подпорок и затяжек. Подобные вещи еще можно рассмотреть при аварийном состоянии фермы при серьёзных погибях и дефектах формы сечения (т.е. исчерпании несущей способности) и то стараются не лезть в существующую расчетную схему.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Injener-81, нанокраской покрасить за 2 слоя.... и будет всё путем. Сказки всё это.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Какие проблемы разгрузить ферму от полезной нагрузки и снега, наварить стяжных пластин по бокам раскоса и забыть о ферме?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 306 | 03.04.2024 08:15 |
Расчетные длины опорных раскосов в ферме типа Молодечно | helgus | Металлические конструкции | 11 | 05.10.2012 10:21 |
В экспертизе сказали, что если увеличить сечение раскоса в ферме, то пройдет и стойка | Жека СКДМ | Расчетные программы | 9 | 09.05.2010 12:30 |
Замена железобетонной фермы на металлическую | Жека СКДМ | Железобетонные конструкции | 1 | 15.02.2010 08:21 |
Болтовое соединение раскоса с поясом | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2009 16:04 |