| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена раскоса в ферме

Замена раскоса в ферме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.03.2013, 10:24 #1
Замена раскоса в ферме
tructor
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111

Здравствуйте, возможно ли заменить раскос в сущ. ферме по типу МОЛОДЕЧНО? Нужны идеи по разгрузке фермы или этого раскоса, для его последующей замены. Были ли у кого такие случаи? Очень интересует технология замены.
Просмотров: 7734
 
Непрочитано 27.03.2013, 10:29
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Так себе идея, мне кажется. Убрать всю нагрузку сверху Вы конечно сможете - всего-то покрытие разобрать. Но от собственного как веса избавиться - плохо представляю. Можно конечно соорудить схемку в скаде и искать, в какую точку снизу какое усилие приложить, чтоб в раскосе нулевое усилие появилось..

Мне кажется, проще его усилить. Зачем заменять-то?
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 10:46
#3
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
возможно ли заменить раскос в сущ. ферме по типу МОЛОДЕЧНО?
подпорку надо ставить. а потом меньть
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 10:57
#4
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Моя идея такая... см. вложенный файл, перед этим ферму предварительно максимально разгрузить останутся нагрузки только от собственного веса кровли 40 кг/м2, и собственный вес фермы... нагрузки в раскосе будут меньше предельно допустимых раза в 4...
Разгружаю раскос стягивующим устройством и произвожу его замену... Что скажите?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Замена раскоса.dwg (209.0 Кб, 2492 просмотров)
tructor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 10:59
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


fint, а куда подпорку? Можете ли Вы гарантировать отсутствие в раскосе усилий при установке куда-нибудь распорки? И если считать ферму шарнирной системой, то удаление раскоса мгновенно приведет к геометрической изменяемости системы.

Последний раз редактировалось s7onoff, 27.03.2013 в 12:02.
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 11:27
#6
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


А что случилось с этим раскосом?
pavber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 11:32
#7
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
А что случилось с этим раскосом?
Все раскосы из одной трубы по размеру но разной толщины стенки.... НА производстве перепутали местами часть раскосов на нескольких фермах, там где раскос меньшей толщины нужно заменять или усилять... при его усилении все-равно нужно разгружать ферму... что замена, что усиление трубует одной технологии.
tructor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 11:37
#8
pavber

осмотр, лечение
 
Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
что замена, что усиление трубует одной технологии.
Но опасность аварии меньше на порядок при усилении.
pavber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 11:38
#9
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
Но опасность аварии меньше на порядок при усилении.
тут я согласен...
tructor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 11:49
#10
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Надо усиливать. Есть рекомендации по усилению стальных конструкций под нагрузкой.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 13:28
1 | #11
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Так не делают, когда прокат размеров одинаковых, а толщиной стенки отличается. Как раз по Вами описанной причине. Можно разработчику отписать своё "фи".
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 13:31
#12
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Так не делают, когда прокат размеров одинаковых, а толщиной стенки отличается. Как раз по Вами описанной причине. Можно разработчику отписать своё "фи".
"ФИ" говорить поздно... нужна технология усиления...
tructor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 13:53
#13
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
ФИ" говорить поздно... нужна технология усиления...
тады подпорка
fint вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 13:56
#14
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
тады подпорка
а пост №4 ?
tructor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:04
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


На всякий случай все-таки спрошу - у Вас этот раскос точно растянутый?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:12
#16
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


На всякий случай отвечу... ТОЧНО
tructor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 14:52
#17
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


А если пересчитать с учетом перемены мест раскосов? может там запас огроменный?
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 14:54
#18
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


все давно посчитанно, была бы возможность-все оставили как есть, усиление или замена, вариантов других нет
tructor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 15:33
#19
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Удивительно. И на много растянутый раскос не проходит?
Лучше усилять, не очень хорошее движение выварить и потом заново приварить к растянутому поясу
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 15:38
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Это ведь не опорный раскос?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 15:40
#21
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это ведь не опорный раскос?)
У ВАС ВОПРОСЫ ПРОВОКАЦИОННЫЕ.... , К СОЖАЛЕНИЮ ЕСТЬ ПАРУ ФЕРМ ГДЕ И ОПОРНЫЙ РАСКОС....
tructor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 15:43
#22
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
У ВАС ВОПРОСЫ ПРОВОКАЦИОННЫЕ.... , К СОЖАЛЕНИЮ ЕСТЬ ПАРУ ФЕРМ ГДЕ И ОПОРНЫЙ РАСКОС....
Т.е. не растянутый перепутали, а еще где-то и сжатый?
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 15:45
#23
tructor


 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 111


В ферме по типу молодечно опорный раскос всегда растянут...
tructor вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 15:58
#24
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
В ферме по типу молодечно опорный раскос всегда растянут...
может я неверно выразился но в посте 4 тоже растянутый помечен?

и насколько он не проходит? и какая там труба и какие в ней усилия?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 17:40
#25
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


не легче вдоль приварить стальной прут-кругляк и увеличить площадь растянутого элемента, но перед этим разгрузить. Элементы на растяжение работают! У нас так АШАН усиливали.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 18:06
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Интересна еще знаете какая штука.. По какому критерию не проходят-то? Если гибкость предельная например, то, мне кажется, даже к загруженной ферме можно приварить сбоку стержень. Хотя опорный - это да, это так себе)
 
 
Непрочитано 27.03.2013, 18:18
#27
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Цитата:
Интересна еще знаете какая штука.. По какому критерию не проходят-то? Если гибкость предельная например, то, мне кажется, даже к загруженной ферме можно приварить сбоку стержень. Хотя опорный - это да, это так себе)
Частенько ведь раскосы принимают конструктивно, и я вполне допускаю что при изменений сечения на 1 мм он вполне может нести
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 11:42
1 | #28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


tructor, а поподробнее можно раз считали - по какому критерию не проходит? Гибкость и устойчивость - набор сечения приваркой уголков - для работы из плоскости (< [] >) , постановкой раскоса сокращающего расчетную длину - в плоскости. Если узлы - то тут сложнее. По поводу производства работ - очистить кровлю от снега, задомкратить по узлам с подкладкой в виде швеллера. Высота какая до низа пояса от УЧП? Это общие советы как для сжаты так и для растянутых. Молодечка тонкостенная - сечение полки уголка 3-4 мм, швы прерывистые.

Что-то мне кажется Ваше не запатентованное устройство не применимо в условиях уже смонтированных конструкций)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 12:43
1 | #29
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Оно конечно можно затяжку на время поставить, но это опасно, да и геморно. Нужно преднатяжение делать для включения её в работу, иначе ферма прогнется. Да и так не факт что не сыграет, ну пусть даже на пару миллиметров, усилия перераспределятся и какие там усилия будут во вновь полученной схеме фиг его знает. Да и потом придется нагревать пояса находящиеся под нагрузкой. Зачем этот геморой если все элементарно усиляется, даже без подпорок и затяжек. Подобные вещи еще можно рассмотреть при аварийном состоянии фермы при серьёзных погибях и дефектах формы сечения (т.е. исчерпании несущей способности) и то стараются не лезть в существующую расчетную схему.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 16:41
#30
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Все раскосы из одной трубы по размеру но разной толщины стенки.... НА производстве перепутали местами часть раскосов на нескольких фермах, там где раскос меньшей толщины нужно заменять или усилять... при его усилении все-равно нужно разгружать ферму... что замена, что усиление трубует одной технологии.
А как вообще выявили эту ошибку?. Ведь ферма сварены и смонтированы, и визуально разность толщин стенок трубы никак не определить.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 17:03
#31
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Усилить углепластиком...?!
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 17:06
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Injener-81, нанокраской покрасить за 2 слоя.... и будет всё путем. Сказки всё это.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2013, 17:12
1 | #33
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Какие проблемы разгрузить ферму от полезной нагрузки и снега, наварить стяжных пластин по бокам раскоса и забыть о ферме?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2013, 11:06
#34
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


tructor - 4-ре уголка по углам коробочки приварить прерывистым швом и ФСЁ.
Швы крепления раскоса хоть держат?
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 00:58
#35
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to tructor
Посмотрите серию 1.420.2-27 вып. 4 - там масса вариантов по усилению (элементов ферм и узлов).
Vpch1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена раскоса в ферме

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 306 03.04.2024 08:15
Расчетные длины опорных раскосов в ферме типа Молодечно helgus Металлические конструкции 11 05.10.2012 10:21
В экспертизе сказали, что если увеличить сечение раскоса в ферме, то пройдет и стойка Жека СКДМ Расчетные программы 9 09.05.2010 12:30
Замена железобетонной фермы на металлическую Жека СКДМ Железобетонные конструкции 1 15.02.2010 08:21
Болтовое соединение раскоса с поясом rualex Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2009 16:04