| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.04.2013, 10:27 | #1 | |
Учет перфорации в плите
Санкт-Петербург
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 17717
|
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Такое дело: если в SCAD ее сделать, то в в пережабринках между вкладышами скорее всего будет наблюдаться сингулярность ввиду их малого размера. У меня туда даже арматура не влазила, писало что сечение переармировано, тот самый эффект.
НО в MicroFe, STARK ES с их гибридными КЭ перфорация отлично считается. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Оху....ды!©
Лично делал в Мономахе, но видел люди и в СКАДе делают - вроде расчет идет - значения более менее достоверные - балки шириной 150-250. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Посмотрите сериал "Побег". Там главный герой-архитектор, попав в тюрьму, просверлил три тоненьких дырки в стене (естественно, предварительно рассчитав, какие дырки и где надо сверлить), обрушил большую монолитную стену. Поэтому поаккуратней там с этими отверстиями!
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Будете делать в плитных элементах дырки - получите ерунду как и сказано в #8. Только у меня просьба к NorthernSky: не надо так нахваливать указанные вами программы. Видел сделанную в этих прогах перфорацию хрен редьки не слаще. Более адекватный результат дает моделирование с введением балок, вне зависимости от программного комплекса. Например так. Либо как предлагалось выше - ручками.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
вот вам пример расчёта консольного участка плиты толщиной 200мм с перфорацией 200х600 с шагом 800 (перемычки по 200мм) на действие собственного веса и снегового мешка с мю=4
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
4мм прогиб? Boris_1, ну Вы же вроде адекватный конструктор =)
а 16,9 см.кв. это если перемычка 0,2м, то 3,4 см.кв., т.е. 2d16, что похоже на правду. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
swell{d}, а что Вы задаете в "Арбат"? Балку сечением 20х20см с соответствующей нагрузкой? А как же совместная работа перемычек? Как ее учитываете?
Больше интересует не прогиб, а возможный перекос ограждающей конструкции => трещины в ограждении (разность деформаций). |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Так можно много чего в запас отправить...
А если консоль не в чистом виде? Вот у меня плита балкона одной стороной на стену оперта. Тогда как? Посмотрел Ваш расчет. У вас косоль. Но на самом деле в монолите имеем многопролетную балку с консолью, в которой на перемещение консоли влияет загружение пролетов балки. Собственным весом, весом конструкции пола, весом перегородок (если они есть) и хотя бы длительнаой частью временной нагрузки. А вообще: что задал, то и получил)) Последний раз редактировалось Boris_1, 30.04.2013 в 17:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
попробуйте "перешейки" между перфорацией задать стержнями
тут не только продольная арматура важна, а еще и поперечная а в пластинах её, нормальную, не получить особенно существенно, если безригельный каркас (особенно, если без контурной балки) тогда нагрузка по "перешейкам" распределяется неравномерно те, что к колонне ближе, больше на себя нагрузки хватают и, случается, не проходят на поперечную силу |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А Вы знаите, что поперечная сила в перемычках часто воспринимается только бетоном (При правильной компановке констуктивной схемы)? И поперечная арматура нужна из конструктивных соображений?) (Покрайней мере такое было в анализируемых мной конструктивных схемах). И даже если поперечка нужнапо расчету, то только ф6 А400, максимум)) Зачем в таком случае учитывать совместную работу перемычек на действие поперечной силы?=)
swell{d}, ну Вы же вроде адекватный конструктор =) Последний раз редактировалось Boris_1, 03.05.2013 в 16:55. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Меня главный инженер заставил ставить. Кстати, у Тихонова есть пример армирования перемычек, там вроде поперечка просматривается... Долго мучали этот вопрос, решили поперечку все - таки поставить.
Последний раз редактировалось Boris_1, 03.05.2013 в 22:14. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.02.2014
Тюмень
Сообщений: 21
|
Если тема еще не закрыта. Хотел бы продолжить. Балки между перфорацией на сколько анкеруем с учетом сдвига перехлеста на или только на длину анкеровки?
----- добавлено через 44 сек. ----- имеется ввиду перфорация в балконных перекрытиях |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.02.2014
Тюмень
Сообщений: 21
|
Монолитное перекрытие с балконами, которые отсекают термовладыши, между термовкладышами у нас получились балки, арматуру этих балок заводим в плиту перекрытия на сколько - длину анкеровки или длину перехлеста плюс учет смещения получаем 2.3 * lан.
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Всё-таки плита цельная, многопролетная, монолитная = надо передать усилие с арматуры между перфорацией на фоновую в самой плите = перехлест в одном сечении = 2 Lan
Не понял. Вы откуда меряете? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. | Алексеич | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.03.2015 19:35 |
учет перераспределения моментов монолитных балок в монолитной плите | КАМЕНЩИК | Железобетонные конструкции | 37 | 21.01.2013 00:43 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Учет электроэнергии в лестничных клетках | vdu1 | Электроснабжение | 9 | 11.03.2010 15:47 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |