Непрочитано 03.06.2013, 10:15 #1
Какой коэффициент надежности по нагрузке брать?
DK+
 
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
где-то на земном шарике
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 352

Рассчитываю фундамент под башней. Согласно рекомендаций п.5.6.27 СП22.13330.2011 эпюра давлений под фундаментом должна быть трапециевидной с отношением краевых давлений не менее 0,25. С каким коэффициентом надежности по нагрузке мне брать ветровую нагрузку на башню и собственный вес конструкции (башни, фундамента и пригружающего фундамент грунта)? Я правильно понимаю, что согласно п.5.2.2 СП22.13330.2011 коэффициент надежности по всем нагрузкам должен быть равен 1,0?
Просмотров: 22845
 
Непрочитано 03.06.2013, 10:57
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Гляньте на п. 7.4.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 11:01
#3
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Гляньте на п. 7.4.
У меня основание ниже уровня промерзания.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:04
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Пардон, не дописал

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Гляньте на п. 7.4.
СП.20.13330.2011.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 11:12
#5
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Пардон, не дописал


СП.20.13330.2011.
У меня расчет не на устойчивость, а по деформациям. Вопрос, о правильном учете коэффициента надежности веса конструкции и грунтов тоже существует, но в первую очередь нужно разобраться с ветровой нагрузкой. Для нее К=1,0 или К=1,4?
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:13
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
нужно разобраться с ветровой нагрузкой. Для нее К=1,0
///
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 11:21
#7
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


SergeyKonstr, не уверен
Читаю Ваш любимый СП.20.13330.2011:
11.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.

И то же самое в п.6.11 неактуализированного СНиП "Нагрузки и воздействия".
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:33
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


DK+, а пункт 5.2.2 сп 22.13330.2011 для кого написан?
Сами его цитируете, а потом вопросы задаете... в чем подвох?
Сами пишите, что расчет по деформациям и т.д., а потом заднюю включаете
и пункт 5.6.27 в разделе расчета по деформациям, в чем вопрос?

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 03.06.2013 в 11:39.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 11:35
#9
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1102103]DK+, а пункт 5.2.2 сп 22.13330.2011 для кого написан?
Не находите, что он входит в противоречие с п.11.1.12 СП.20.13330.2011?
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:43
#10
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


DK+, а пункт 4.2 сп 20.13330.2011 для кого написан? просто сп22 уточняет сп20 касательно расчетов оснований, там так и написано "при расчете оснований"
никаких противоречий
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 11:50
#11
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


@$K&t[163RUS], В преамбуле к СНиП "Нагрузки и воздействия" говорится, что "настоящие нормы распространяются на проектирование ... оснований зданий и сооружений и устанавливают основные положения и правила по учету постоянных и временных нагрузок и воздействий ...

Вот как раз пункт 4.2 сп 20.13330.2011 и заставляет меня обратиться к п.11.1.12 СП.20.13330.2011.

Кроме того, именно это и подтолкнуло меня в панике создать тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99683

Последний раз редактировалось DK+, 03.06.2013 в 11:57.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 11:59
#12
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Извиняюсь за отступ от обсуждения вашей проблемы, но считаю нужным напомнить, что для постоянной нагрузки также применим коэф. 0,9, в случае если снижение нагрузки ухудшает работу конструкции.


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Не находите, что он входит в противоречие с п.11.1.12 СП.20.13330.2011?
Не вижу никакого противоречия. Коэф надежности принимаются разными для первого и для второго предельных состояний. Для второго предельного состояния коэф надежности, обычно, равен единице.(см п.4.2 б СП20.13330)
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 12:15
#13
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Извиняюсь за отступ от обсуждения вашей проблемы, но считаю нужным напомнить, что для постоянной нагрузки также применим коэф. 0,9, в случае если снижение нагрузки ухудшает работу конструкции.
Это примечание к табл.1 СНиП "Нагрузки и воздействия". Нужно ли его применять в моем случае я хочу обсудить после того, когда разберусь с ветровой нагрузкой.
Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Не вижу никакого противоречия. Коэф надежности принимаются разными для первого и для второго предельных состояний. Для второго предельного состояния коэф надежности, обычно, равен единице.(см п.4.2 б СП20.13330)
В том-то и дело, что старый и актуализированный СНиП "Нагрузки и воздействия" однозначно указывают (простите, я буквоед), что коэффициент надежности по ветрокой нагрузке всегда равен 1,4.
Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Читаю Ваш любимый СП.20.13330.2011:
11.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.

И то же самое в п.6.11 неактуализированного СНиП "Нагрузки и воздействия".
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 12:46
#14
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
коэффициент надежности по ветрокой нагрузке всегда равен 1,4.
С чего вы это взяли?
СНиП 2.01.07-85* п.1.3 часть в - "в расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения".
СП 20.13330.2011 п.4.2 часть б - "при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения."

А по поводу коэф. 0,9 - он применяется для 1 п.с., что регламентируется п. 4.2 часть а СП (... в соотв. с 7.2-7.4, 8.1.4, ...) и п. 1.3 часть а СНиП (... в соотв. с пп. 2.2, 3.4 ...).

Последний раз редактировалось Novich, 03.06.2013 в 13:00.
Novich вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 12:53
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а если так?
Цитата:
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке, соответствующий рассматриваемому предельному состоянию. Минимальные значения коэффициента надежности определяются следующим образом:

а) при расчете по предельным состояниям 1-й группы – в соответствии с 7.2-7.4, 8.1.4, 8.2.2, 8.3.4, 8.4.5, 9.8, 10.12, 11.1.12, 12.5, 13.8;
б) при расчете по предельным состояниям 2-й группы – принимаются равными единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения.
всё равно не доходит?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 12:57
#16
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Novich, swell{d},
Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
СНиП 2.01.07-85* п.1.3 часть в - "в расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения".
Вы считаете, что СП.20.13330.2011 не устанавливает другие значения?
Цитата:
11.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:03
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


нет, не считаю. т.е. да, считаю, что не устанавливает. Offtop: ох уж этот русский язык со своими двойными отрицаниями
я в институте учился, в отличии от Вас, видимо, и представляю суть и принципы метода предельных состояний.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:07
#18
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


DK+, здесь имеются ввиду другие нормы, не данный СНиП(СП), устанавливающие свои собственные специфические требования к надежности при расчетах по 2 п.с.
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 13:08
#19
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


swell{d}, я тоже в институте учился и до сегодняшнего дня, также как Вы считал, что знаю, как считать на второе предельное состояние. Сегодня я это про себя сказать не могу.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:19
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ладно, давайте я тогда взорву ваш мозг. прочтите пункт 8.1.2 (последний абзац), а затем 15.1.5 =)

п.с. я это к тому, что не надо выхватывать отдельные фразы из контекста и пытаться на их основе понять всё проектирование.
надо как-то в комплексе на всё это смотреть =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 13:30
#21
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


swell{d}, нестыковок в наших СНиПах, к сожалению много. И как тут бедному проектировщику быть.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 13:33
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


в 15.1.5 речь идёт о расчёте прогибов, а в 8.1.2 - расчёт по прочности.
просто если прочитать только эти два предложения, кажется, что это нестыковки. а если весь сп целиком осилить, то всё встаёт на свои места.

п.с. мне вот, например, непонятно, почему гамма ф присутствует в формуле (11.8), но это совсем другой разговор
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:22
#23
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
мне вот, например, непонятно, почему гамма ф присутствует в формуле (11.8), но это совсем другой разговор
Да нет, это как раз имеет непосредственное касательство к теме обсуждения. Теперь придется запрашивать у изготовителей башен освещения расчет башен с гамма фи =1,0 , поскольку простым делением выданных нам "расчетных" нагрузок от башен на фундаменты на 1,4 мы требуемые усилия не получим.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 15:35
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


если вы это к тому, что гамма ф под корнем, то там всегда 1,4, независимо от того, по какой группе считаем.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:37
#25
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если вы это к тому, что гамма ф под корнем, то там всегда 1,4, независимо от того, по какой группе считаем.
Почему так? Как тогда переходить от расчетных усилий 1-й группы, к расчетным усилиям 2-й?
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 15:44
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


почему так - ответить могут только авторы СП, но судя по видео, они тоже какие-то му-му
переходить - как обычно: считаете нормативные значения (при этом в 11.8 подставляете 1,4), затем полученные нормативные значения умножаете на 1,4 для 1 группы или на 1,0 для второй.
логики никакой, согласен
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 15:56
#27
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


swell{d}, действительно, похоже, что так. Мой разум этого постичь не может.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 17:15
#28
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Просто походу, кто-то перегрелся на солнце в выходные.
Пост #15 дает ответ целиком и полностью.

P/S/ Тему лучше закрывать.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2013, 20:42
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Читаю Ваш любимый СП.20.13330.2011:
Какой любимый. Я толком-то его ещё не читал.
Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
11.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.
Ну да.

Offtop: Чё курил?...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2018, 21:24
#30
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


А такой вопрос.

Согласно п. 5.3.16 СП 22.13330.2016 "Все расчеты оснований следует выполнять с использованием расчетных значений характеристик грунтов X, вычисляемых по формуле X = Xn / гамма g", причём согласно п. 5.3.18 "В ряде случаев расчетные значения характеристик грунта должны быть определены с двусторонней доверительной вероятностью, а в качестве расчетных приняты те значения, которые повышают надежность проектного решения. В силу этого коэффициенты гамма g могут принимать значения как выше, так и ниже 1,0. Примечание - Например, вес грунта (определяемый по расчетному значению плотности) является благоприятным фактором при расчете сооружения на всплытие, несущей способности фундамента или пассивного давления грунта и неблагоприятным при определении активного давления грунта".

Значит, при определении активного давления на фундамент (неблагоприятный фактор) мы берём вес грунта с гамма g < 1, а при определении пассивного (благоприятный фактор) с гамма g > 1, при этом плотность грунта будет больше или меньше нормативной.

Но есть ещё п. 5.2.2 того же СП 22.13330.2016, который говорит, что "Все расчеты оснований следует проводить на расчетные значения нагрузок и воздействий, которые определяют как произведение нормативных нагрузок или воздействий на коэффициент надежности по нагрузке гамма f, устанавливаемый с учетом группы предельного состояния", а п. 5.2.3 так же точно уточняет: "Следует учитывать в расчетах, что одни и те же нагрузки и воздействия могут оказывать, как неблагоприятное, так и благоприятное влияние при анализе тех или иных предельных состояний. В тех случаях, когда нагрузки и воздействия оказывают благоприятное влияние, коэффициент надежности по нагрузке следует принимать меньшим единицы. Примечание - Примером может служить собственный вес конструкций или вес грунта обратной засыпки при расчете сооружения на всплытие."

Когда нагрузкой является собственный вес грунта, коэффициенты гамма g и гамма f описывают одно и тоже явление - изменчивость свойств грунта, если гамма g использован, то явление изменчивости учтено и гамма f вводить уже не надо. Но откуда это следует из СП 22.13330.2016?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2018, 23:19
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Для определения R гамма g, для давления под подошвой гамма f.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 00:01
#32
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Со 1 2 ГПС понятно (гамма g для альфа=0,85 и гамма f = 1), а вот в 2 1-ой наложение коэффициентов вышло.

Последний раз редактировалось SetQ, 25.03.2018 в 23:28. Причина: Опечатка, которую заметил Атрибут
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 19:46
1 | 1 #33
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 473


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
С 1 ГПС понятно (гамма g для альфа=0,85 и гамма f = 1), а вот во 2-ой наложение коэффициентов вышло.
С 2 ГПС понятно (гамма g для альфа=0,85 и гамма f = 1), а вот в 1-ой наложение коэффициентов вышло.

----- добавлено через ~56 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Когда нагрузкой является собственный вес грунта, коэффициенты гамма g и гамма f описывают одно и тоже явление - изменчивость свойств грунта, если гамма g использован, то явление изменчивости учтено и гамма f вводить уже не надо.
вот это класс, сначала создаем проблему

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Но откуда это следует из СП 22.13330.2016?
затем мучительно ищем ответ

Правильно так , как и во всех остальных случаях. Частный случай не исключение -
Когда нагрузкой является собственный вес грунта, несмотря на то что коэффициенты гамма g и гамма f описывают одно и тоже явление - изменчивость свойств грунта, по грунту (материалу) учитывается гамма g, по нагрузкам учитывается гамма f. Т.е. учитываются одновременно, но каждый по своему направлению - по грунту, по нагрузкам.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Значит, при определении активного давления на фундамент (неблагоприятный фактор) мы берём вес грунта с гамма g < 1, а при определении пассивного (благоприятный фактор) с гамма g > 1, при этом плотность грунта будет больше или меньше нормативной.
внимательно изучите ГОСТ 20522-2012, если правильно понял гамма g < 1 - нет такого (пусть рассудят профи изыскатели, по крайней мере формула 7 в пункте 6.5 однозначна).
Если g < 1 - действительно нет, то возможно в п. 5.3.18 ошибочно записано
Цитата:
В силу этого коэффициенты гамма g могут принимать значения как выше, так и ниже 1,0

Последний раз редактировалось Атрибут, 25.03.2018 в 22:53.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 22:18
#34
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
вот это класс, сначала создаем проблему
СП создаёт проблему же.

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Т.е. учитываются одновременно
Если посмотреть примеры расчёта, то гамма берётся или единожды (Руководство по проектированию подпорных стен к СНиП 2.01.02-85, Пример 1), либо вообще не вводится, два раза на 0,9 или 1,1 до сих пор никто по моими наблюдениям не умножал.

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
внимательно изучите ГОСТ 20522-2012, если правильно понял гамма g < 1 - нет такого (пусть рассудят профи изыскатели, по крайней мере формула 7 в пункте 6.5 однозначна).
Но там же примечание к п. 6.5: "В отдельных расчетах проектировщиком перед величиной ро альфа может быть принят знак "+", чтобы обеспечивалась большая надежность основания или сооружения", в этом случае гамма g и становится меньше единицы.

Плотность ро - это случайная величина, ро n - нормативная плотность - это математическое ожидание, ро I и ро II, которые дают в геологическом отчёте - это нижняя граница случайной величины с учётом вероятности (0,85 или 0,95), а так же существует и верхняя граница, вот за неё и толкует п. 5.3.18 СП 22. Результаты измерений ещё пишут в виде 123±45.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 22:38
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вопрос, конечно, интересный. Я бы оба коэффициента учёл, т. к. дело тёмное.
Получается, если берём вес грунта для 1 ГПС из изысканий, то гамма_f из СП 20 учитывать не следует?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 22:52
#36
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 473


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Но там же примечание к п. 6.5: "В отдельных расчетах проектировщиком перед величиной ро альфа может быть принят знак "+", чтобы обеспечивалась большая надежность основания или сооружения", в этом случае гамма g и становится меньше единицы.
да так

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если посмотреть примеры расчёта, то гамма берётся или единожды (Руководство по проектированию подпорных стен к СНиП 2.01.02-85, Пример 1), либо вообще не вводится, два раза на 0,9 или 1,1 до сих пор никто по моими наблюдениям не умножал.
остается повторить - когда нагрузкой является собственный вес грунта, по грунту (материалу) плотность делиться на гамма g, по нагрузкам плотность умножается на гамма f.

Последний раз редактировалось Атрибут, 25.03.2018 в 23:00.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2018, 23:23
#37
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Получается, если берём вес грунта для 1 ГПС из изысканий, то гамма_f из СП 20 учитывать не следует?
Здравый смысл и практика проектирования говорят так, но где это написано в новых СП? Может, просто, когда нужна нагрузку от веса грунта забыть временно, что это грунт, взять его нормативную плотность и умножить на нужную гамму_f, но эти гаммы_f можно подсмотреть у геологов в отчёте (ро_I / ро_n).

Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
когда нагрузкой является собственный вес грунта, по грунту (материалу) плотность делиться на гамма g, по нагрузкам плотность умножается на гамма f.
и получается неправильный результат расчёта.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 04:53
#38
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 473


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha
Получается, если берём вес грунта для 1 ГПС из изысканий, то гамма_f из СП 20 учитывать не следует?
Здравый смысл и практика проектирования говорят так, но где это написано в новых СП?
бррр, тьма наступает.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
взять его нормативную плотность и умножить на нужную гамму_f
тьма отступает.

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
эти гаммы_f можно подсмотреть у геологов в отчёте (ро_I / ро_n)
нет у геологов в отчете гамма f.
Гамма f - коэф. надежности по нагрузке СП 20, учитывает толщину слоя грунта выше или ниже проектной.
Гамма g (ground) - коэф. надежности по грунту (материалу) СП 22, учитывает изменчивость свойств грунта.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Гамма g - коэф. надежности по грунту СП 22 по сути Гамма m - коэф. надежности по материалу СП 16.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 06:48
1 | 1 #39
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Значит, при определении активного давления на фундамент (неблагоприятный фактор) мы берём вес грунта с гамма g < 1, а при определении пассивного (благоприятный фактор) с гамма g > 1, при этом плотность грунта будет больше или меньше нормативной.
п. 9.19 СП22
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 90
Размер:	50.9 Кб
ID:	200546  

Последний раз редактировалось 27legion, 26.03.2018 в 07:00.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 19:20
#40
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


27legion, благодарю!

В примере на стр. 181-183 "Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83" тоже гаммы ни разу не вводят.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 20:42
#41
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 473


Интересно
п. 9.19 СП 22 абсолютно логичен, но не выдает мне то чего так желает видеть SetQ.

п. 9.19 только
- указывает на то что в процессе определения (при определении) величин бокового давления грунта используются соответствующие значения угла, сцепления, веса грунта;
- уточняет что в процессе определения величин бокового давления грунта коэф. надежности по нагрузке не должен приниматься больше или меньше 1,0.

Последнее логично т.к. ввод коэффициента только к одной из переменных функции бокового давления исказит результат.

После промежуточного определения бокового давления в соответствии с п. 9.19 СП 22, следует учесть п. В.20 СП 43, п. 5.1.6, 5.2.1 СП 22.

Последний раз редактировалось Атрибут, 27.03.2018 в 20:49.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 23:42
#42
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
После промежуточного определения бокового давления в соответствии с п. 9.19 СП 22, следует учесть п. В.20 СП 43, п. 5.1.6, 5.2.1 СП 22
и, не останавливаясь, п. 5.2.2:

Цитата:
Сообщение от СП 22 п. 5.2.2
Коэффициент надежности по нагрузке принимают при расчете оснований:
по первой группе предельных состояний (по несущей способности) - по СП 20.13330, за исключением оговоренных в настоящем СП;
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2018, 06:22
#43
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Остановиться следует на В.20 СП 43.13330.
Согласен с Атрибут, п. 9.19 СП 22.13330 промежуточный этап вычисления давления.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 01:49
#44
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Согласен с Атрибут, п. 9.19 СП 22.13330 промежуточный этап вычисления давления.
по постановлению 1521 из всего перечисленного обязательным к исполнению является только п. 9.19 СП22

Последний раз редактировалось 27legion, 29.03.2018 в 01:55.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 17:42
#45
Panama1565


 
Регистрация: 17.01.2019
Сообщений: 3


Приветствую всех,подскажите пожалуйста, не могу понять , к примеру мне нужно рассчитать ветровую нагрузку на стойку для балконного остекления из алюминиевого профиля, для этого какой коэфф. надежности стоит учитывать 1,4 или 1? В СП.20.13330.2016 написано коэффициент надежности по нагрузке для основной и пиковой ветровых нагрузок следует принимать равным 1,4; при расчете на резонансное вихревое возбуждение коэффициент надежности по нагрузке принимается равным 1,0.( СП 20.13330.2016 п.11).Что такое основная и пиковая ветровая нагрузка мне понятно а вот в каких случаях нужно рассчитывать конструкцию на резонансное вихревое возбуждение я не пойму, определение в СНиПе есть но я не могу разобраться,может кто объяснить доступным языком?
Panama1565 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2019, 19:03
1 | #46
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Panama1565,
Вариант 1: открываем таблицу В.10 - находим схему вашего сооружения - определяем "лямбда" - определяем "лямбда-е" - проверяем условие необходимости.
Вариант 2: открываем СП 2011 года, там более простой способ определения необходимости
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 10:57
#47
Panama1565


 
Регистрация: 17.01.2019
Сообщений: 3


Николай Г., По второму варианту написано что "Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у которых " у которых h/d>10, где h - высота, d - характерный поперечный размер.

Т.е если у меня к примеру h=80 , d=5 ,соответственно у меня h/d >10 и значит я беру коэфициент надежности по ветровой нагрузке по предельным состояниям 2-й группы,где Yf=1, но если у меня размер здания к примеру h=40,d=5, то я считаю по предельным состояниям 1-й группы где коэфф. надежности 1,4, все верно я понимаю?

Еще такой вопрос когда я считаю нормативное значение пиковой ветровой нагрузки где формула Wo*k(ze)*[1+ζ(Ze)]*C*Ѵ+(-) и умножаю на коэфф. надежности Yf=1, то значение по сути остается таким же,смысл тогда считать на резонансное вихревое возбуждение?или я опять чего то не понимаю?
Panama1565 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 11:11
#48
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Panama1565, пиковая нагрузка применяется только для расчёта элементов ограждения и узлов их крепления. СП 20.13330.2016 п. 11.2
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 11:21
#49
Panama1565


 
Регистрация: 17.01.2019
Сообщений: 3


Хмурый,Так балконный блок тоже является своего рода ограждением
Panama1565 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 16:54
#50
PoTaS


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 30


Давно не читал СП.
И что-то уныние меня постигло, и СП написано кое как , и я получается считаю не по СП уже))

Какой коэффициент надежности брать для ветровой?

в 2011 году был пункт 11.1.12 с коэффициентом 1.4
в 2016 есть ссылка на этот пункт, но самого пункта нет, но зато есть пункт 6.5 где сказано, что для кратковременных нагрузок 0.5

Мне для ограждающих конструкций, если что.
PoTaS вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 18:36
1 | #51
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
Какой коэффициент надежности брать для ветровой?
Общая часть раздела 11, предпоследний абзац.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 20:27
1 | #52
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
Давно не читал СП.
И что-то уныние меня постигло, и СП написано кое как , и я получается считаю не по СП уже))

Какой коэффициент надежности брать для ветровой?

в 2011 году был пункт 11.1.12 с коэффициентом 1.4
в 2016 есть ссылка на этот пункт, но самого пункта нет, но зато есть пункт 6.5 где сказано, что для кратковременных нагрузок 0.5

Мне для ограждающих конструкций, если что.
все так же 1.4
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: п.11.8а СП20.13330.2016.PNG
Просмотров: 34
Размер:	36.7 Кб
ID:	229936  
dik-son вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой коэффициент надежности по нагрузке брать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ДБН В.1.2-2:2006 коэффициент надежности за нагрузкой Yf. второе предельное состояние Askerovich Конструкции зданий и сооружений 35 28.09.2012 16:39
Подскажите какой коэффициент инфляции bongiovi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.04.2009 14:16
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
коэф надежности по нагрузке ILi Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2008 13:51