Сразу оговорюсь: я не пожарник Ко всему сказанному стоит относится с известной долей сомнения.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
Насколько понимаю, требования данного СНиПа распространяются только на здания, построенные до введения в действие Техрегламента и СП к нему.
Цитата:
Класс Ф оно от недостроенности не меняет
Да, интересный вопрос. По идее, класс Ф у строящегося здания должен во время строительства относится к 5. Т.к. согласно Техрегламенту определяется исходя из "их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна". Т.е. расход воды на тушение строящегося здания следует принимать по табл. 3, 4.
Цитата:
У меня ещё обычно там есть склад деревянных материалов...Я не знаю, что с этим делать.
Примечания к п. 4.1:
Цитата:
2 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
...
зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2.
__________________
В ГОСТ верую