Armin в шапке "ошибки, найденные пользователями" 6 пункт поправь, там не снеговой район, а давление ветра.
И эта схема Г.9, рис. Г.12
Цитата:
Смотрим: "Внесены изменения в схемы 1, 2, 3, 8, 12". Открываем в СП стр. 46 схему Г.9. Все со СНиП переписали, но второй вариант изменили, расстояние b1 не дотянули и мю 2 со штрихом не туда поставили. И эта неправильно нарисованная схема уже давно идет, с первой редакции СНиП и с СТО.