Цитата:
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение

Выходит надо следовать этому пункту ? или есть другой какой нормативный документ

Вообще вопрос надо рассматривать с куда более полными исходными данными. Что за производство? Что за пыль? Есть такая пыль, которая может концентрироваться в воздухе и взрываться, есть такая пыль, которая оседая на поверхностях может привести к пожару, самовозгоранию и т.д.

Вообще с точки зрения логики, обдув сжатым воздухом полный бред, потому что как правило на производстве с выделением пыли, предусматривают в зоне работы локальную вытяжную аспирационную систему. Она в основном бывает либо рукавная, либо в виде зонта и при продувке оборудования воздухом пыль просто резлетается по цеху, а если она разлетается, то сразу превышает верхний предел ПДК в воздухе попадая в зону дыхания персонала. В общем то по этому очень сомнительно использовать обдув оборудования сжатым воздухом.