Проникающая гидроизоляция бетона
Показать сообщение отдельно
 
Непрочитано 20.01.2010, 18:32
#528
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Giprodor, вероятно неправильная привязка стен к плоскостям.

Небольшой ликбез (писал уже в принципе но повторюсь)
В каждом слое существует система стандартных плоскостей. Грубо говоря это отмека низа и верха этажа. Архитектурные элементы (такие как стены) могут привязываться к этим плоскостям (ну в 80% случаев так и бывает). Собственно для того стандартные плоскости и существуют чтобы к ним привязывать архитектурные элементы.
Эти плоскости всегда горизонтальны.

Если пользователь хочет сделать что либо не горизонтальное и не вертикальное, то ему надо создать пару пользовательских плоскостей. Пользовательсткие плоскости имеют приоритет перед стандартными потому если раньше элемент был привязан к стандартным плоскостям, а над ним создали пользовательские плоскости то архитектурные элементы привяжуться к последним.

Чтобы создать пользовательские плоскости (они существуют всегда парой) нужно воспользоваться какой либо из комманд:
- "Пользовательскиая пара плоскостей"
- "Геометрия крыши"
- "3D тела в архитектурные плоскости"

Все в модуле "Архитектура" - "Общее: крыши, плоскости, разрезы."

Giprodor, показывайте картинки, или выкладывайте файл и попробуем помочь