Проникающая гидроизоляция бетона
Показать сообщение отдельно
 
Непрочитано 04.08.2011, 11:08
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,035


Цитата:
Сообщение от одис Посмотреть сообщение
Не ожидал от Вас, Armin...эфтого....ну зря Вы так... только, если поиграться...
Да я сам от себя не ожидал. )) Ежели "инженерные" методы не подходят, то куда деваться.

Offtop: Чё я в эту нелинейность полез. Давеча эксперту надобно было расчёт влияния от строительства подземного паркинга (отрывка достаточно глубокого котлована) на существующие здание.
Там стесненные условия со всеми прелестями. Обратились ко мне и за минимальный срок надобно им было решение, чтоб эксперт отвязался.
Выдумал я стену в грунте с двумя рядами анкеров (ещё и норовил эту стену сделать стеной паркинга, но не дали).
Пришлось варганить плоскую задачку с физ. нелинейностью и с учётом этапности (процессор Монтаж).
Взял примерчик (Пример 10 Приложение к учебному пособию Лира 9.2) и на его базе создал свою расчётную схему. Мне этот примерчик на втором уровне обучения Лире давали и клялись, что хорошее совпадение с Плаксисом в нём имеется.
Эксперта удовлетворило. )
Вложения
Тип файла: djvu Лира Пример 10.djvu (501.3 Кб, 196 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 