Добрый всем день!!
Монолитное здание 18 этажей на ф. плите 700мм. Размеры плиты в плане-24х48м. В основании-песчаные грунты с небольшими прослойками супеси и суглинка. Все слои имеют Е не менее 10МПа.
"Кросс" посчитал осадку 22см.
В нашем случае СНиП 2.02.01-83* (п. 2.40) допускает применить расчетную схему основания в виде лин. деф. слоя. По этому методу получилось 57мм!!!
Пожалуйста, объясните результат, и примет ли этот расчет экспертиза?