Расчет выбора сечения кабеля 10кВ по условиям термической стойкости при К.З.
yapOn
 
Казахстан, Темиртау
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 60

Доброго времени суток господа.
Выполняю впервые данный расчет, хочу изложить свои мысли и доводы, и хотелось бы ваши комментарии по данному поводу.

Исходные данные:
Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиетилена АПвП
Трехфазный ток К.З. на шинах РП (точка подключения) - 10,15кА (по данным ТУ)
Время отключения - 0,5с (по данным ТУ)
Формула для расчета (считаю по "Электрооборудование станций и подстанций" Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин, 1980г., 2-е издание) стр.201 (ф-ла 3-90)

Smin = sqrt(Bк) / Ст

Вк - тепловой импульс тока К.З.
Ст - термический коэффициент, справочное значение для алюминиевых проводов и полиэтиленовой изоляцией (табл.3-13) и равен 65 А*с(в ст.1/2) / мм2.

Вк = sqr(Iкз) * (tоткл + Ta) = 10.15*10.15*(0,5+0.01) = 52,54кА2*с
где Та - постоянная времени затухания апериодической составляющей, равная 0,01с (табл.3-8, стр.161)

Smin = sqrt(Bк) / Ст = 111,51 мм2

И выбираю по данному условию кабель АПвП 3х120/16 -10.

-----------------------------

По допустимому току при К.З. Iк.з. < Iпаспорт.
По табл.10, стр.12 Инструкции по эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6,10,20,35кВ. Кольчугинского завода.
для кабеля АПвП 3х120 допустимый ток односекундного короткого замыкания - 11,3кА
10,15кА < 11,3кА
проходит.

----------------------------

Кто как считает? По каким книжкам/справочникам?