Архитектору и проектировщику|Тепло- и звукоизоляция URSA.RU
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 23.04.2018, 14:59 #1
Требует ли усиления горизонтальная штраба в несущей стене из красного кирпича?
BorB
 
Регистрация: 22.04.2018
Сообщений: 1

Здравствуйте.Конкретика. 3 этаж 5этажного дома постройки начала 60-х гг. Хрущевка кирпичная. Толщина несущ.стены 380 мм, длина ~5м.Сантехниками без предупреждения в санузле выдолблена перфоратором горизонтальная штраба длиной ~900мм под канализационную трубу D50. На высоте рядом с полом. Выдолбили сильно с запасом, глубина штрабы 60-70 мм,на некоторых небольших участках и до 90мм.На данный момент труба туда замурована,все заштукатурено,приступили к облицовке плиткой. С противоположной стороны лестничный марш.Дополнительно в стене присутствуют вентканалы,имеются локальные ослабления в виде изначально замурованного в стену стояка канализации. Вопрос,стоит ли все это безобразие расковырять,трубу вынуть и штрабу усилить?Если да, то каким образом? сантехники настаивают что все так делают,про такие понятия как "несущая способность", видимо не в курсе.Не приведут ли попытки усиления металлопрокатом к еще большему повреждени стены? Или стоит заделать штрабу ремсоставом,но каким? Так,чтобы конструкция эффективно работала совместно с кладкой.Но мне видится повреждение крайне нежелательным но не критичным,хотелось бы сомнения развеять. Хочу донести информацию до сантехников.
Большое спасибо за советы.
Просмотров: 1552
 
Размещение рекламы