Требуется запроектировать свайный фундамент.
Грунт в геологии написан "водовмещающим", расположен ниже УГВ. Sr=0.86 (а по старой геологии 0,9). При этом IL<0. Так же в таблице физ-мех характеристик есть строка полное водонасыщение грунта. Где IL=0.31. По геологии опять же площадка потенциально подтопляемая в связи с подъемом УГВ и утечками.
При расчете по таблицам в п.8 табл 7.2. СП 24 написано что IL принимаем применительно к прогнозируемому состоянию грунта. Должен принять замоченный сейчас водой грунт может замоченным еще сильнее? Не могу найти четкого указания в нормативах. Разница в несущей способности сваи по грунту для IL=0 и IL=0.31 почти в 3 раза. Получается должен принимать IL=0.31? Или как то можно обосновать IL=0?