Проектируется общественное здание (танцевальный зал) 2 этажа, каждый по 400м2. Не могу найти требования к помещению теплогенераторной для газового котла для общественного здания, а именно, какой объём помещения, возможно, какая площадь. В обязательных нормах (по пост. 1521) про объём, площадь, высоту ничего не сказано. Нашёл только в нормах, которые не входят в список обязательных (по Пост. 1521)-требования к высоте помещения (2,5 или 2 м при опред. условиях), а в нормах для коттеджей - объём помещения.
Вопрос: неужели этих требований нет, и можно принять помещение (в обществ. здании) для теплогенератора на газе любой площади, объёма и высоты?
Выписки из норм:
(обяз по пост 1521) СП 60.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается
предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях
высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж. (в приложении Ж для спортивных учреждений- 2 этажа максимум)
6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять
теплогенераторы....
6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью
до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на
газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью
до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной)
на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах
отапливаемого здания.
6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные
оконные проемы) и (или) специальные каналы;
б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно
6.5.4;
в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
(не входит в список обяз. в пост. 1521) СП 42-101-2003
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки
отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие
условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: ...
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м
объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с
пределом огнестойкости не менее REI 45 ....
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. МДС 41-2.2000
5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;