Обоснование увеличения модуля деформации грунта по глубине
Ust
 
Инженер-конструктор
 
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 216

Делаю расчёт монолитного здания в Лире САПР в связке с грунтом по 3 методу. 3 метод основывается на инженерном опыте в предположении о том, что модуль деформации грунта увеличивается по глубине. Но в СП 22.13330.2016 появился пункт 5.1.11а:
"При выполнении расчетов фундаментов допускается применение методики коэффициентов жесткости с одним (вертикальным) коэффициентом постели. Применение других контактных моделей допускается при обосновании их работоспособности в данных условиях.
Примечание - Применение моделей с увеличивающимся модулем деформации по глубине должно быть обосновано результатами инженерно-геологических изысканий".
Собственно вопрос делал ли или получал от геологов кто-нибудь такое обоснование? Как оно выглядит?