Архитектору и проектировщику|Тепло- и звукоизоляция URSA.RU
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 06.03.2010, 20:11 #1
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS
idaho
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 4

Моделирую пустотную плиту в ANSYS. КЭ SOLID65 и LINK8. Расчет происходит в три этапа. 1. Расчет температуры в плите при стандартной температурной кривой пожара. 2. Расчет плиты при действующей нагрузке. 3. Расчет плиты при приложении в качестве нагрузки температур в узлах из файла решения тепловой задачи. На 3 этапе возникли проблемы с конвергенцией. Сообщает об искажении сетки КЭ. Уважаемые специалисты помогите провести расчет. На форуме есть информация об "улучшении" сетки, которое помогает решить эту проблему. Можно ли натолкнуть как это делается. Сетку можно измельчить или укрупнить в начальном этапе, но это практически ничего не дает. Операция резонинга возможна только для плоских моделей. Хотя бы намекните в каком направлении двигаться.
Просмотров: 8340
 