Показать сообщение отдельно
Непрочитано 02.10.2013, 00:54 #1
Усиление монолитной плиты перекрытия с поперечными трещинами
soloha
 
Регистрация: 09.05.2011
Сообщений: 4

Добрый вечер уважаемые форумчане.

Возник вопрос. Иметься монолитная плита перекрытия неправильной формы. После проверочного расчета оказалось недостаточным армирование. Пока я придумывал варианты усиления и докладывал заказчику, что у него неправильно армирована плита, на нижней поверхности плиты проступили трещины с которых капала вода, (то есть сквозные). Трещины возникли при том, что плита не нагружена (то есть под собственным весом). До появления трещин, планировал завести под плиту балки, тем самым уменьшив пролеты. Но с трещинам задумался, будет ли теперь плита работать со сквозной трещиной.

Трещины появились вдоль короткого пролёта, и в углах. Раскрытие трещин от 0,1 мм до 1,5 мм, Характер приведён на рисунке.
Армирована плита по всей площади арматурой А400С диаметром 12 мм с шагом 200мм, на опорах нет никакого усиления. Бетон В25 (проверенный как кубиками, так и прибором). Толщина плиты 200мм
Плита защемлена по контуру и на опорах. Опирается на монолитные стены толщиной 630, 380 мм. Разопалубку произвели на 11 день, при средней температуре воздуха +25. Плиту не нагружали в процессе производства работ.

Вопрос нормально ли будет запланированное усиление? Если нет то может есть смысл применения способа наращивания сверху с устройством шпонок (как на рисунке), если да, то можно порекомендовать литературу по данному вопросу, с примерами расчета и конструирования.

Если есть соображения по другим методам усиления, и все мои идеи бред, внимательно выслушаю .

Зарание спасибо.

Изображения
Тип файла: jpg Фото трещины 1.jpg (91.4 Кб, 2570 просмотров)
Тип файла: jpg Фото трещины 2.jpg (91.6 Кб, 2338 просмотров)
Тип файла: jpg Фото трещины 3.jpg (83.3 Кб, 2320 просмотров)

Вложения
Тип файла: pdf Плита.pdf (28.7 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: pdf Схема трещин.pdf (48.9 Кб, 607 просмотров)
Тип файла: pdf Схема усиления.pdf (33.2 Кб, 791 просмотров)

Просмотров: 11700
 
Размещение рекламы