Какая высота помещения для отопительного газового котла верная?
Хрюндель
 
Регистрация: 17.09.2016
Сообщений: 9

Здравствуйте, уважаемые!
Я не проектировщик, а индивидуальный застройщик.
Самостоятельно спланировал для строящегося индивидуального жилого дома высоту отдельного помещения для отопительного газового котла чуть более 2 м (2 метра и 2 сантиметра). В этом полагался на рекомендацию по пункту 6.18 СП 42-101-2003 (котел будет менее 60 кВт).
Сейчас приступил к выполнению своей части ТУ на подключение к газу, но услышал от местного газпромовского проектировщика, что высота помещения для котла должна быть не менее 2,20 м. Документ проектировщик не вспомнил.
Скажите пожалуйста, какой все-таки должна быть высота помещения для газового котла в моем случае? Каковы перспективы защиты спланированных мной 2,02 м перед газпромовскими и надзорными органами с помощью СП 42-101-2003?
ПризнАюсь, что обратился за советом еще на один форум, но это не для сопоставления. Просто счет времени идет на дни, тут уж где быстрее ответят.