Уменьшение высоты существующей колонны по серии 1.020
AlexRudz
 
Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 120

Добрый день. Прошу совета. Каркас по серии 1.020-1/87.3 этажа. Сетка колонн 6х9м.На стройку пришли 2 нижние колонны на 180мм выше остальных колонн . Колонны с одной консолью. Колонна примыкает к д.ж. Проблема в том ,что консоль находится на нужной отметке, увеличен участок колонны, расположенная выше, консоли.

Рассматриваем три варианта решения проблемы:
- уменьшить длину нижней колонны (обрезаем все секти косвенного армирования нижней колонны).
- уменьшить длинну вышележащей колонны(обрезаем сетки косвенного армирования пяты верхней колонны, но работы выполнять проще, колонна еще на земле)
- уменьшить длинну верхней и нижней колонн на 90. (оставляем половину сеток косвенного армирования в каждой колонне)

Уменьшение длинны колонны, само собой, подразумевает, что все узлы стыковки арматуры колонны по высоте будут выполнены в соответствии с серией. Полный контроль строителей при производстве работ.

После выполнения узла стыковки данный узел еще дополнительно будет взят в обойму из уголков.

Пугает, только то что мы "зарезаем" сетки косвенного армирования.

Может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?

Спасибо
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)