Несущая способность буровой сваи-стойки по результатам испытания грунта штампом
Anna M.
 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 36

Добрый день!

В СП 24.13330.2011 есть пункт 7.2.1, который описывает определение несущей способности свай-стоек, опирающихся на скальный грунт.
Имеются формулы 7.6 и 7.7 по которым можно определить расчетное сопротивление для заглубления в невыветрелый скальный грунт на глубину менее 0,5 м и более 0,5 м, соответственно.
На площадке залегает "Известняк плотный, малопрочный, сильнотрещиноватый, местами трещиноватый, размягчаемый"

Так же в СП есть примечание:
Примечание - При наличии в основании набивных, буровых свай и свай-оболочек выветрелых, а также размягчаемых скальных грунтов их предел прочности на одноосное сжатие следует принимать по результатам испытаний штампами или по результатам испытаний свай и свай-оболочек статической нагрузкой.

Провели испытания штампами и получили прелельное сопротивление грунта основания R1.

Подскажите, пожалуйста, я это R могу использовать в формуле 7.7 для определения несущей способности? то есть:
1. получаю расчетное сопротивление по формуле 7.6: Rm=R1/1.4;
2. полученное Rm подставляю в формулу 7.7 и получаю R для случая заглубления буровой сваи в скальный грунт на 2 м, например.

Или необходимо пользоваться только формулой 7.6? и в дальнейшем нельзя подставлять Rm в 7.7?
Просмотров: 1131
 