Показать сообщение отдельно
Непрочитано 28.10.2020, 21:23 1 | #1
Заполнение бетоном герметичных стальных свай из труб по СП 24
Атрибут
 
Ижевск
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 193

На втором десятке 21 века, одолела ученых мужей НИИОСПа «чесотка актуализации». А тут еще в году так 18-м приступ равноправия догнал, с гармонизацией в придачу. И решили они скопипастить часть содержимого СП 25 в СП 24, дело нехитрое.
Взяли из п. 6.3.10 СП 25
Цитата:
Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнителя, следует заполнять бетоном класса не ниже В7,5 или раствором марки М100, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин,
Как есть втюхали в п. 8.15б СП 24
Цитата:
Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнителя, следует заполнять бетоном класса не ниже В7,5 или раствором марки М100, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин.
Было – допускается.., стало – СЛЕДУЕТ!

Что имеем на октябрь 2020 г.
Винтовые сваи и забивные сваи с глухим наконечником, ствол из труб Ø219-530, толщ. стенки 8-12 мм, сталь марки от 20 до 09Г2С. После обрезки оголовков до проектных отметок приваривается заглушка или опорная пластина. Стандартные (не особо тяжелые) условия – ИГИ и прочее. СП 24.13330.2011 с изменениями 1, 2, 3 (редакция действующая с 25.07.2019 г.).
Считаю необходимым заполнять герметичную полость бетоном в соответствующих условиях (например: обводненные грунты, высокий УПВ, в некоторых случаях сильная коррозионная активность). Я против повального заполнения бетоном.
Експерды от мала до велика ссылаются на 8.15б СП24 и требуют заполнять сваи бетоном.

Аргументы за:
1. Есть требование выполняй.
2. Перестраховка на всякий случай, т.к. много не мало (больше не меньше).
3. Стальные сваи со стволом из труб относятся к полым сваям или сваям-оболочкам, т.к. у них есть полость.
4. Пункт 8.15б относится к стальным сваям (весь пункт).
5. Выполнение требований «добровольного» перечня утв. Приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687.
6. Обеспечение характеристик безопасности согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
7. Так в любом случае лучше и надежней.
8. Без СТУ (месяц только на рассмотрение и согласование).

Аргументы против заполнения:
1. Кардинальная смена традиций конструирования. СП 24.13330, СП 50-102, СНиП 2.02.03
2. Зачем делать то что не будет работать, в чем нет смысла?
3. СП 24 не относит стальные сваи со стволом из труб к полым сваям или сваям-оболочкам.
В раделе 6 СП 24 явно указаны такие виды свай как:
- железобетонные круглые полые сваи диаметром до 0,8 м, заглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой грунта и не заполняемые бетонной смесью;
- сваи-оболочки железобетонные диаметром более 0,8 м, погружаемые вибропогружателями с выемкой грунта из их полости и заполняемые частично или полностью бетонной смесью.
4. В одном пункте любого НТД может содержаться все что угодно и по различным направлениям. Упоминание трещин это указание на бетон.
5. Адепты «ЗА», одобряя-принимая-продвигая первую часть требований – «СЛЕДУЕТ заполнять», игнорируют вторую часть – «С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ по предотвращению образования трещин» которая неразрывно связана с первой.
Причина слепости адептов «ЗА»:
- предотвращение образования трещин в бетоне обеспечивается армированием;
- любой заказчик далеко и на долго пошлет проектную организацию предлагающую вместо стандартных стальных свай комплекты 2 в 1 ( ж.б. свая плюс стальная или ж.б. свая плюс неизвлекаемая труба).
6. Пункт 8.15б СП 24 (как и п. 6.3.10 СП 25) императивно ставит себя выше п 2 ч. 6 ст. 15 тех регламента от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
7. Благими намерениями вымощена дорога в зАД.
8. СТУ на сваи без заполнения согласовываются.

Как у вас обстоят дела с заполнением стальных свай бетоном?
В чем я ошибаюсь? Криворукость подрядчика и пункты 6, 7, 8 вне обсуждения.

Последний раз редактировалось Атрибут, 28.10.2020 в 21:40.
Просмотров: 5595
 