Архитектору и проектировщику|Тепло- и звукоизоляция URSA.RU
Показать сообщение отдельно
Непрочитано 08.06.2019, 14:34 #1
Перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой REI60
arhiwall
 
Регистрация: 24.08.2018
Сообщений: 5

Всем доброго дня.

Первый раз столкнулся с такой ситуацией, т.к. всегда проектировал лестницы, возвышающиеся над кровлей.
Здание 2-х этажное, металлокаркас, СО-III, кровля по профнастилу с утеплителем. Согласно СП 2.13130.2012:


5.4.16 Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей.

Внутренние стены имеют REI60. Самый элементарный напрашивающийся выход - накрыть лесницу крышкой из ЖБ 200 мм. по профнастилу. Но это не понравится заказчику, т.к. каркас существующий и туда не планируется сколько-нибудь лишних капиталовложений. Соответственно вопрос.

Если делать подвесной потолок - например подвесной Knauf Файерборд имеет сертификат RE 150. Добавить по верху слой минеральной ваты до I 60, решит ли это вопрос? Будет ли считаться подвесной потолок "(покрытием)" или огнезащитой существующего кровельного покрытия до REI 60?
Просмотров: 839
 
Размещение рекламы