Помогите разобраться с распором
S92nik
 
Регистрация: 26.10.2019
Сообщений: 11

Добрый день. Столкнулся с задачей запроектировать стропильную систему. Пролёт 10 м, длина здания 7,2 м, угол ската 30 градусов, расчётная нагрузка 250 кг/м2. Читаю книгу Савельва А.А. и возникло несколько вопросов:
1. По рис. 33 при закреплении прогона на фронтоне и подвижной опоре на карнизах система безраспорная. Но тем не менее прогон в горизонтальном направлении должен воспринимать какое то усилие, стоит ли рассчитывать этот прогон на горизонтальную нагрузку равную силе распора как при закреплённых конца стропил на карнизе от смещения (см. п. 2)?
2. По рис. 39 продольная сила в стропиле S=(ql/2)/sinu из чего выходит для моего случая (250*5/2)/sin30=1250 кг, а распор Ha=(ql/2)*ctgu=(250*5/2)*1.732=1090кг. Почему автор в первой формуле делит на sin а во второй умножает на ctg? При ручном расчёте логичнее умножать на синус и умножать на тангенс, распор тогда выходит 270 кг. У кого ошибка?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 271
Размер:	49.7 Кб
ID:	219385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 39.jpg
Просмотров: 204
Размер:	74.5 Кб
ID:	219386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчётная съема.jpg
Просмотров: 177
Размер:	47.1 Кб
ID:	219387  