Какой документ регламентирует расстояние между опорами трубопровода?
Александр Анатольевичъ
 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 50

Стоит задача проложить наземный трубопровод технологической воды из стальных 159 труб. Эксплуатация в теплый период. Какой документ регламентирует расстояние между опорами трубопровода?

----- добавлено через ~31 мин. -----
Нашел. СП 73.13330.2016, таблица 2