Добрый день!

Столкнулся с необычной задачей (для меня), необходимо подключить устройство с обратной полярностью в общую сеть с устройствами с обычной полярностью.
Ситуация такая, есть металлический контейнер в котором размещается 3 коммутационных шкафа, в контейнер приходит 380В, далее через выпрямительное устройство к этим трём шкафам подаётся напряжение 27В и в двух шкафах подключается все оборудование с обычной полярностью "+24 ,-0" (шкафы и все оборудование заземляется на общую шину контейнера), а в третьем шкафу монтируется два устройства: DX-500 который работает от напряжения "+48, -0" и изделие М-573 которое работает от напряжения "-48, +0" (обратная полярность), для преобразования 24В в 48В используется МДМ-240 (AEDON) скорее всего одноканальный. Теперь вопрос, можно подключить от одного преобразователя два устройства с разной полярностью? (или нужно два преобразователя или один двухканальный?) и тогда получается что на "-" изделия-573 надо завести "+" с преобразователя, а на "+" изделия-573 завести "-" с преобразователя и замкнуть на землю? и нужно ли изолировать преобразователь или само устройство с обратной полярностью или весь шкаф от металлического контакта с металлическим кузовом (на кузов заземлены все устройства с обычной полярностью) ?
Сам я первый раз столкнулся с такой ситуацией и очень надеюсь на вашу помощь.