Нужна ли пожарная лестница, если высота до парапета 3.5 м?
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 138

СНиП 21-01

8.3* Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее чем один выход:
на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;
по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5.
Допускается не предусматривать:
пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;
выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2.

__________________________________________

В моем случае производственное здание высотой до парапета 3,5м, площадь кровли 1700 м2. Периметр - 216 м.
Немного непонятно, если < 10 м значит пожарная лестница не требуется даже при условии, что периметр > 200 м,
или при любой высоте если периметр > 200 м, то нужно предусматривать лестницы?